Bonjour,
Ma clim mobile Pinguino PAC WE126 tout neuve affiche F1 et ne fonctionne plus dans le mode Air/Eau.
Quel est le problème ?
Merci de votre aide.
Ma clim mobile Pinguino PAC WE126 tout neuve affiche F1 et ne fonctionne plus dans le mode Air/Eau.
Quel est le problème ?
Merci de votre aide.
26 juillet 2014 à 12:07
Réponse 1 réparer climatisation
Problème clim Pinguino PAC WE126
Bonjour.
Lorsque l’alarme F1 apparaît, l’appareil continue à fonctionner normalement en modalité air-air.
Pour réinitialiser l’alarme, débranchez, puis rebranchez la fiche de l’appareil.
Si l’alarme se répète fréquemment, contactez le service après-vente.
Voilà ce que j'ai trouvé dans la doc de fonctionnement de votre appareil.
Lorsque l’alarme F1 apparaît, l’appareil continue à fonctionner normalement en modalité air-air.
Pour réinitialiser l’alarme, débranchez, puis rebranchez la fiche de l’appareil.
Si l’alarme se répète fréquemment, contactez le service après-vente.
Voilà ce que j'ai trouvé dans la doc de fonctionnement de votre appareil.
26 juillet 2014 à 13:51
Réponse 3 réparer climatisation
Invité

Problème clim Pinguino PAC WE126
Invité
Merci ! ;-)
25 juillet 2018 à 07:01
Réponse 4 réparer climatisation
Invité

Problème clim Pinguino PAC WE126
Invité
C'est le capteur du bac interne, il faut la démonter, le carénage est au niveau du bac interne, vous verrez un flotteur blanc, vérifiez en le montant au max, flotteur au niveau max avec votre diots, si elle vous marque le code HL (HL = bac interne trop d'eau), si elle vous fait le code HL vous êtes bon pour le nettoyage du bac interne (à la brosse à dent et nettoyez bien les capteurs, celui du haut et du bas, et enlever tous les dépôts), et elle repart en air-eau.
Ou option 2 changer le filtre résine (c'est comme ça que j'ai fait pour la réparer, j'ai la DeLonghi PAC WE128 Eco Silent).
Faites les 2.
Ou option 2 changer le filtre résine (c'est comme ça que j'ai fait pour la réparer, j'ai la DeLonghi PAC WE128 Eco Silent).
Faites les 2.
01 juin 2019 à 18:04
Réponse 5 réparer climatisation
Invité

Problème clim Pinguino PAC WE126
Invité
Pour réparer le code F1 il faut changer le filtre à eau et nettoyer le bac d'eau interne.
Vous devez éliminer tous les dépôts saleté et vous devez tester la pompe si elle est HS ou pas.
1) Première étape démonter les carénages de la clim.
2) Regardez au dos de la clim là où il a y le tuyau d’évacuation vous verrez le bac interne avec son flotteur blanc.
3) Brancher la clim puis maintenant ce flotteur au niveau max, si la clim vous marque le code HL (HL = trop d'eau dans le bac interne) c'est super ça veut dire que le capteur du haut marche.
4) Brosse à dents, sopalin, bassine ensuite vider l'eau du bac interne, un peu de produit vaisselle et de l'eau chaude (pas super chaude ça reste du plastique), mettre le mélange dans le bac interne, laisser agir 10 15 minutes puis brosser tout le bac interne puis sortez l'eau et enlevez tous les dépôt de saleté, et n'oublier pas de rincer le bac interne (j'ai oublié de le rincer, ça pue la pomme chez moi).
Vous devez éliminer tous les dépôts saleté et vous devez tester la pompe si elle est HS ou pas.
1) Première étape démonter les carénages de la clim.
2) Regardez au dos de la clim là où il a y le tuyau d’évacuation vous verrez le bac interne avec son flotteur blanc.
3) Brancher la clim puis maintenant ce flotteur au niveau max, si la clim vous marque le code HL (HL = trop d'eau dans le bac interne) c'est super ça veut dire que le capteur du haut marche.
4) Brosse à dents, sopalin, bassine ensuite vider l'eau du bac interne, un peu de produit vaisselle et de l'eau chaude (pas super chaude ça reste du plastique), mettre le mélange dans le bac interne, laisser agir 10 15 minutes puis brosser tout le bac interne puis sortez l'eau et enlevez tous les dépôt de saleté, et n'oublier pas de rincer le bac interne (j'ai oublié de le rincer, ça pue la pomme chez moi).
02 juin 2019 à 13:06
Réponse 6 réparer climatisation
Invité

Problème clim Pinguino PAC WE126
Invité
Bonjour,
Avez-vous une documentation pour démonter ce bac, car j'ai le même problème, j'ai retiré tous les carénages plastiques mais le bac je n'y arrive pas.
Merci.
P. S. : clim PAC WE112ECO
Avez-vous une documentation pour démonter ce bac, car j'ai le même problème, j'ai retiré tous les carénages plastiques mais le bac je n'y arrive pas.
Merci.
P. S. : clim PAC WE112ECO
07 juillet 2019 à 19:10
Réponse 7 réparer climatisation
Invité

Problème clim Pinguino PAC WE126
Invité
Pour info, j'ai eu sur une Delonghi PAC WE 110 éco l'alarme F1.
J'ai du coup remplacé le filtre anti calcaire comme dans le manuel.
Après remontage, par contre toujours le même problème.
Le problème que j'ai eu, c'était tout simplement que la pompe à eau (le petit truc rouge de marque Ulka NSM Type 3) s'était désamorcée.
Du coup, pour la réamorcer, aspirer dans le tuyau d'entrée de pompe (celui qui vient du filtre anti calcaire) pour faire remonter l'eau en entrée, puis remettre le tuyau et lancer la clim.
La pompe se met normalement en route au bout de 2-3mn. Si elle est HS, ça vaut 15-20€ sur le net.
Le bac interne possède un capteur avec le flotteur comme expliqué dans les messages précédents, moi de mon côté le bac interne était à sec. Et si je le remplissais d'eau, ça fonctionnait le temps de consommer l'eau de ce bac. Et comme la pompe n'amenait pas plus d'eau, ça se remettait à chaque fois en air/air avec le code F1.
Quand vous aurez démonté 2-3 fois les carénages, plus besoin de notices !
En espérant que ça serve à quelqu'un qui rencontrera la même galère que moi !!
J'ai du coup remplacé le filtre anti calcaire comme dans le manuel.
Après remontage, par contre toujours le même problème.
Le problème que j'ai eu, c'était tout simplement que la pompe à eau (le petit truc rouge de marque Ulka NSM Type 3) s'était désamorcée.
Du coup, pour la réamorcer, aspirer dans le tuyau d'entrée de pompe (celui qui vient du filtre anti calcaire) pour faire remonter l'eau en entrée, puis remettre le tuyau et lancer la clim.
La pompe se met normalement en route au bout de 2-3mn. Si elle est HS, ça vaut 15-20€ sur le net.
Le bac interne possède un capteur avec le flotteur comme expliqué dans les messages précédents, moi de mon côté le bac interne était à sec. Et si je le remplissais d'eau, ça fonctionnait le temps de consommer l'eau de ce bac. Et comme la pompe n'amenait pas plus d'eau, ça se remettait à chaque fois en air/air avec le code F1.
Quand vous aurez démonté 2-3 fois les carénages, plus besoin de notices !
En espérant que ça serve à quelqu'un qui rencontrera la même galère que moi !!