Question panne clim : Problème split Atlantic met 10 à 15 minutes pour produire du froid

NETTCLIM
Membre inscrit
NETTCLIM
69 messages
Bonjour à tous.

Un client possède un tri split Atlantic neuf de 2 mois posé par un confrère, les deux splits fonctionnent très bien, le 3ème mais 10 à 15 minutes pour produire du froid, pourquoi et si on arrête le split il faut 15 minutes pour qu'il produise du froid ???
Avez-vous une explication ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Philippe
26 juillet 2014 à 11:14
Réponse 1 pb split Atlantic15

Problème split Atlantic met 10 à 15 minutes pour produire du froid

PL
Membre inscrit
PL
11 494 messages
Bonjour.
Un complément de charge a-t-il été effectué ?
Vous dites :
Citation :
Si on arrête le split il faut 15 minutes pour qu'il produise du froid.

C'est à dire quand tout le système est stoppé ?
26 juillet 2014 à 13:13
Réponse 2 pb split Atlantic15

Problème split Atlantic met 10 à 15 minutes pour produire du froid

NETTCLIM
Membre inscrit
NETTCLIM
69 messages
Bonjours à tous.

J'ai plus de renseignements à vous communiquer : TRI splits ATLANTIC AOYG24LAT3 unité extérieure intérieur: ASYG07LSCA

Vérification des pressions 9.52 à 9.56 bars mode froid ventilation maxi température de la télécommande 18°
2 Splits fonctionnent très bien, le troisième met à peu près 10 à 15 minutes pour donner du froid.
Longueur des tuyaux de cuivres 30 mètres pour les 3 appareils aller / retour.

Ma question : pourquoi 1/4 d'heure de mise en route pour obtenir du froid ??? Sur un seul split.
Merci pour vos réponses.
Philippe
28 juillet 2014 à 12:29
Réponse 3 pb split Atlantic15

Problème split Atlantic met 10 à 15 minutes pour produire du froid

PL
Membre inscrit
PL
11 494 messages
Bonsoir.
Citation :
Vérification des pressions 9.52 à 9.56 bars mode froid ventilation maxi température de la télécommande 18° 2 Splits fonctionnent très bien, le troisième met à peu près 10 à 15 minutes pour donner du froid.

Ces pressions sont beaucoup trop hautes. La temp d’évaporation normale est de 0°C. Donc pour moi manque de gaz, MES pas effectuée correctement. Risque de casse du compresseur rapide.
Ce qui rejoint le froid qui arrive un peu plus tard sur autre pièce, logique la temps de refroidir plus les sécurités d'un ensemble, à un moment donné plus rien fonctionne.
Faites un essai et voyez, une seule UI en fonctionnement pendant 15 mn normalement ok, la 2ème presque OK et la 3ème rien, voilà j'ai résumé.
29 juillet 2014 à 19:33
Réponse 4 pb split Atlantic15

Problème split Atlantic met 10 à 15 minutes pour produire du froid

NETTCLIM
Membre inscrit
NETTCLIM
69 messages
Bonsoir PL.
Le matériel est neuf, la mise en service a été faite par une personne soi-disant pro.
Le constructeur Atlantic a prévu la quantité suffisante de gaz.
Pourquoi manque-t-il du gaz ??? Tuyau trop long ?
La pression doit être de combien, 7,5 bars ??
Si un ajout de gaz pression augmente ??
Merci de votre réponse.
Philippe
29 juillet 2014 à 20:23
Réponse 5 pb split Atlantic15

Problème split Atlantic met 10 à 15 minutes pour produire du froid

PL
Membre inscrit
PL
11 494 messages
Bonsoir.
J'ai peut-être répondu un peu vite.
Comme on évapore à 0°C = 6.97 bars
Tuyaux trop longs ce serait plutôt l'inverse une BP basse.
Donc ce pourrait être des incondensables.
Un excès de charge.
Le compresseur aurait un souci de compression.
Problème sur le condenseur un mauvais échange.
Que se passe-t-il quand une seule UI fonctionne, la pression est de combien ? Puis avec une 2ème et enfin avec la 3ème ?
30 juillet 2014 à 21:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 3. Split intérieur clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 7. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 8. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 9. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 10. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
>>> Résultats suivants pour : Problème split Atlantic met 10 à 15 minutes pour produire du froid >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement climatisationbricovideopac chocolatbricovideo astuces de bricolage



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite