Problème bourdonnement clim Panasonic
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
2392
Question Dépannage Climatisation : Problème bourdonnement clim Panasonic
Bonjour.
Je possède une climatisation Panasonic r410a je ne peux pas certifier que mon problème vienne de là à coup sûr mais c'est ce qui me semble le plus logique.
Environ toutes les 13 minutes pendant 3 minutes il y a un bourdonnement près du climatiseur intérieur, l’unité extérieure se trouve environ à 5m de là.
Est-il possible que cela vienne du climatiseur et si oui comment régler le problème ?
Merci.
Je possède une climatisation Panasonic r410a je ne peux pas certifier que mon problème vienne de là à coup sûr mais c'est ce qui me semble le plus logique.
Environ toutes les 13 minutes pendant 3 minutes il y a un bourdonnement près du climatiseur intérieur, l’unité extérieure se trouve environ à 5m de là.
Est-il possible que cela vienne du climatiseur et si oui comment régler le problème ?
Merci.
17 juillet 2014 à 18:56
Réponse 1 Forum climatisation
Problème bourdonnement clim Panasonic
Bonjour,
Probablement avez-vous une pompe de relevage pour les condensats ?
Paul.
Probablement avez-vous une pompe de relevage pour les condensats ?
Paul.
18 juillet 2014 à 14:16
Réponse 2 Forum climatisation
Problème bourdonnement clim Panasonic
Bonjour.
Effectivement comme paulmarie, avez-vous une pompe de relevage ? qui justement pourrait provoquer ce bruit lors du remplissage de celle-ci, un conseil laisser la clim en service, comme pour le chauffage en hiver à une température régulière, 23/24°C une fois que la déshumidification est effectuée la pompe ne devrait presque pas se mettre en service 1 = elle durera plus longtemps, 2 = la clim fonctionnera beaucoup mieux.
Ne pas hésiter si vous avez le temps de la démonter et de la nettoyer cela vous permettra d'augmenter la durée de vie.
Effectivement comme paulmarie, avez-vous une pompe de relevage ? qui justement pourrait provoquer ce bruit lors du remplissage de celle-ci, un conseil laisser la clim en service, comme pour le chauffage en hiver à une température régulière, 23/24°C une fois que la déshumidification est effectuée la pompe ne devrait presque pas se mettre en service 1 = elle durera plus longtemps, 2 = la clim fonctionnera beaucoup mieux.
Ne pas hésiter si vous avez le temps de la démonter et de la nettoyer cela vous permettra d'augmenter la durée de vie.
18 juillet 2014 à 15:35
Réponse 3 Forum climatisation
Problème bourdonnement clim Panasonic
Pour la pompe de relevage je ne sais pas ce que c'est et je ne sais pas si j'en suis équipé les clims étaient présentes dans la maison au moment de l'achat il y a 3 mois.
Le bruit est apparu depuis 3 jours.
Donc il serait bien de la régler une température et de la laisser gérer au lieu de l'allumer uniquement quand il fait trop chaud, ce serait mieux pour la durée de vie de la clim ?
Merci pour vos conseils, que faire à propos de la pompe de relevage s'il y en a une ?
Le bruit est apparu depuis 3 jours.
Donc il serait bien de la régler une température et de la laisser gérer au lieu de l'allumer uniquement quand il fait trop chaud, ce serait mieux pour la durée de vie de la clim ?
Merci pour vos conseils, que faire à propos de la pompe de relevage s'il y en a une ?
18 juillet 2014 à 17:48
Réponse 4 Forum climatisation
Problème bourdonnement clim Panasonic
Bonjour.
Pour la pompe de relevage s'il y en a une, mettre de l'eau sur la batterie de l'UI, un litre minimum, faire couler doucement, si il y en une celle-ci devrait s'enclencher, vous deviez l'entendre, sinon débordement assuré.
Si il n'y en a pas, le tube d’évacuation en gravitaire est bouché donc il faut démonter la façade, accéder au tube d’évacuation sur le bas de condensat, souffler dedans, tout remonter refaire un essai d'eau et le problème devrait être résolu.
En effet c'est comme le chauffage, vous réaliserez des économies, il est plus facile de combattre 3°C de delta T°C avec un fonctionnement continuel d'une clim ou d'un chauffage que 15 ou 20°C d'un seul coup.
Pour la pompe de relevage s'il y en a une, mettre de l'eau sur la batterie de l'UI, un litre minimum, faire couler doucement, si il y en une celle-ci devrait s'enclencher, vous deviez l'entendre, sinon débordement assuré.
Si il n'y en a pas, le tube d’évacuation en gravitaire est bouché donc il faut démonter la façade, accéder au tube d’évacuation sur le bas de condensat, souffler dedans, tout remonter refaire un essai d'eau et le problème devrait être résolu.
En effet c'est comme le chauffage, vous réaliserez des économies, il est plus facile de combattre 3°C de delta T°C avec un fonctionnement continuel d'une clim ou d'un chauffage que 15 ou 20°C d'un seul coup.
19 juillet 2014 à 13:29
Réponse 5 Forum climatisation
Problème bourdonnement clim Panasonic
L'UI c'est l'unité intérieure ?
Est-ce compliqué à démonter ?
Pour un pro habitué ça doit être simple forcément, mais peut-on le faire sans risque d'abîmer quoique ce soit et le remonter facilement ?
Est-ce compliqué à démonter ?
Pour un pro habitué ça doit être simple forcément, mais peut-on le faire sans risque d'abîmer quoique ce soit et le remonter facilement ?
20 juillet 2014 à 00:13
Réponse 6 Forum climatisation
Problème bourdonnement clim Panasonic
Bonsoir.
Non pas trop, il faut soulever le capot de façade, enlever les filtres, déclipser le capot, normalement il doit y avoir deux ou trois vis soit cachées en dessous du volet de soufflage, soit visibles une fois enlevées, passer les paumes en l’air en haut à l’intérieur au dessus de la batterie, soulever les clips, vous se défaire puis basculer vers vous.
En dessous de la batterie il y a un bac, regarder à gauche ou à droite, vous devez avoir un tube d’évacuation, si vous ne trouvez pas faire couler de l'eau sur celle-ci et voir où l'eau s’écoule, si le bac déborde l’évacuation est bouchée, donc soit chercher la pompe qui parfois est dans l'UI ou à proximité, soit le tube en gravitaire est bouché donc on en revient à le trouver, le démonter souffler dedans pour le déboucher.
Non pas trop, il faut soulever le capot de façade, enlever les filtres, déclipser le capot, normalement il doit y avoir deux ou trois vis soit cachées en dessous du volet de soufflage, soit visibles une fois enlevées, passer les paumes en l’air en haut à l’intérieur au dessus de la batterie, soulever les clips, vous se défaire puis basculer vers vous.
En dessous de la batterie il y a un bac, regarder à gauche ou à droite, vous devez avoir un tube d’évacuation, si vous ne trouvez pas faire couler de l'eau sur celle-ci et voir où l'eau s’écoule, si le bac déborde l’évacuation est bouchée, donc soit chercher la pompe qui parfois est dans l'UI ou à proximité, soit le tube en gravitaire est bouché donc on en revient à le trouver, le démonter souffler dedans pour le déboucher.
21 juillet 2014 à 20:35
Réponse 7 Forum climatisation
Problème bourdonnement clim Panasonic
OK je vais essayer de faire ça ce weekend en espérant qu'elle marchera toujours aussi bien après. XD
23 juillet 2014 à 20:27