Bonjour.
Dernièrement je me suis fait installer par un frigoriste une PAC Mitsubishi 2 splits (un dans le salon et un dans la chambre).
Chaque split a une pompe de relevage miniblue, or il se trouve que je rencontre un bruit de succion de la pompe de relevage au split de la chambre en mode froid et parfois en mode chaud !
J'ai contacté le frigoriste qui m'a changé la pompe, certes le bruit est moins important, mais j'ai dû toutefois suspendre la pompe car vissée sur les fermettes elle transmettait une vibration importante. Malgré le tuyau enroulé entre la pompe et le split ce bruit de succion est toujours perceptible même s'il n'y a pas d'eau, en touchant le tuyau on ressent un accoup ! La sonde bleue est fixée dans la soufflerie bas et la sonde rouge et je pense en haut du split... La pompe se trouve à 1m de distance du split dans les combles et à 70 cm par rapport au bac de condensation. Elle est branchée en continu je crois.
Ma question est : Est-il possible de faire en sorte qu'elle ne fasse plus de bruit ? Sinon comment réduire le bruit ? La gravité je ne peux pas !
Ceci étant je me demande si en éloignant la pompe à 3 m du split cela pourrait résoudre en partie mon problème ?
Avec un bac déporté où faut-il placer ce bac et quel avantage d'un bac déporté ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Dernièrement je me suis fait installer par un frigoriste une PAC Mitsubishi 2 splits (un dans le salon et un dans la chambre).
Chaque split a une pompe de relevage miniblue, or il se trouve que je rencontre un bruit de succion de la pompe de relevage au split de la chambre en mode froid et parfois en mode chaud !
J'ai contacté le frigoriste qui m'a changé la pompe, certes le bruit est moins important, mais j'ai dû toutefois suspendre la pompe car vissée sur les fermettes elle transmettait une vibration importante. Malgré le tuyau enroulé entre la pompe et le split ce bruit de succion est toujours perceptible même s'il n'y a pas d'eau, en touchant le tuyau on ressent un accoup ! La sonde bleue est fixée dans la soufflerie bas et la sonde rouge et je pense en haut du split... La pompe se trouve à 1m de distance du split dans les combles et à 70 cm par rapport au bac de condensation. Elle est branchée en continu je crois.
Ma question est : Est-il possible de faire en sorte qu'elle ne fasse plus de bruit ? Sinon comment réduire le bruit ? La gravité je ne peux pas !
Ceci étant je me demande si en éloignant la pompe à 3 m du split cela pourrait résoudre en partie mon problème ?
Avec un bac déporté où faut-il placer ce bac et quel avantage d'un bac déporté ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
09 février 2014 à 15:30
Panne climatisation réponse 1
Bruit succion pompe de relevage mini Bluediamond
Bonjour.
Déjà répondu ailleurs. Donc pompe inadaptée pour le système que vous avez, les sondes permettent le démarrage de la pompe par une différence de température. Il faudrait dans l’idéal une évacuation en gravitaire.
Appelez la société qui a effectué l'installation afin d'installer si vous ne pouvez pas faire autrement, par des pompes avec petit bac de réception, de plus il ne doit pas y avoir d'eau en mode chauffage donc pas de démarrage de celle-ci et il faut savoir qu'avec ces pompes le moteur se refroidit partiellement par l'eau d’évacuation, donc si elles tournent à vide vous imaginez ce qui va se passer, à 200€ la pompe et si elle crame une fois par an...

Déjà répondu ailleurs. Donc pompe inadaptée pour le système que vous avez, les sondes permettent le démarrage de la pompe par une différence de température. Il faudrait dans l’idéal une évacuation en gravitaire.
Appelez la société qui a effectué l'installation afin d'installer si vous ne pouvez pas faire autrement, par des pompes avec petit bac de réception, de plus il ne doit pas y avoir d'eau en mode chauffage donc pas de démarrage de celle-ci et il faut savoir qu'avec ces pompes le moteur se refroidit partiellement par l'eau d’évacuation, donc si elles tournent à vide vous imaginez ce qui va se passer, à 200€ la pompe et si elle crame une fois par an...

09 février 2014 à 17:23