Bonjour;

J'avais trouvé cette doc en anglais, mais je ne suis pas très fort en langues étrangères, et je ne l'ai pas trouvé en français.
Je vous ai posé cette question, car soit ce fonctionnement est normal, car les chambres sont plus petites donc la régulation dit que la température est atteinte dans les chambre, étant plus petite celle-ci arrive plus vite en température, et le salon étant plus grand continue dans sa demande de température. Soit le problème pouvait être un problème frigo comme un manque de gaz, par fuite ou complément de charge non effectué lors de cette MES.
Mais je pense que dans ce cas il y aurait eu un code défaut depuis quelques temps.
Donc on va dire que cette marque fonctionne comme cela.
27 mai 2014 à 17:58
forum consulter ce sujet Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter sur le forum Climatisation

Bonsoir. Une autre question, qui a effectué l’installation et la mise en service ?
26 mai 2014 à 21:05
forum consulter ce sujet Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Ce fonctionnement n'est pas très logique.
Pour l'instant je pencherai pour une programmation prioritaire des 2 UI (salon SAM et cuisine) dans ce cas il doit y avoir des switchs dans les UE qui donne cette programmation, par contre je ne connais pas trop les Toshiba, et ce que j'avance n'est pas certain. Je vais essayer de trouver les docs.
Et quand une M 10 fonctionne seule, sur chaque UE, le fonctionnement est-il normal ?
25 mai 2014 à 12:05
forum consulter ce sujet Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je me mélange un peu les crayons. 1 PAC avec 2 UE, 3 UI mais 2 dans le salon et dans 2 chambres ce qui fait 4 ?
Pourriez vous nous détailler chaque multi avec la référence, avec chaque UI correspondante avec la référence, ainsi que les commandes.
Mais en principe la priorité est à la 1er UI qui démarre, donc va partir dans sa régulation, l'autre UI sur le même réseau va soit tourner en continu mais doucement, soit démarrer de temps en temps afin de prendre la température de la pièce pour démarrer dans son cycle de régulation.
Avec les renseignements demandés ci-dessus on pourra peut être en savoir plus.
24 mai 2014 à 10:34
forum consulter ce sujet Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je suis d'accord Dom, pour les puissances maxi, mais cela nous permet d'avoir un calcul au plus juste pour la demande. Après bien sûr, on peut effectivement descendre un peu en puissance (l'effet inverter qui va de 0 à 130%).
Mais dans ce genre de cas, si une société a effectué un bilan thermique se dégagera de toutes responsabilités ainsi que de fonctionnement futur.
Bonne journée. Pat
23 mai 2014 à 14:38
forum consulter ce sujet Questions concernant la marque Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.
L'installation future à l'air correct.
Pour le positionnement sur une chaise ou sur plots, c'est un choix et de réflexion personnel, il ne faut pas que l'UE soit confinée c'est à dire qu'il se passe un recyclage de l'air sinon votre appareil va fonctionner 1/2/3 ans puis casse du compresseur pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère que la ventilation et là la reprise d'air soit : Il faut 20 cm arrière de l'UE et le maximum devant l'UE, posée ou sol, et sur une chaise le problème est déjà résolu, de plus si votre environnement est plein d'arbres j'opterais plus pour la chaise, moins de feuilles ou autres déchets.
Par contre Dom je vois pas où notre ami a inclus une puissance chauffage ?
Normalement, les gens régulent la température avec le chauffage, et la clim.
Et justement la PAC sert en inter-saison ce que je préconise très souvent à mes clients !
22 mai 2014 à 18:26
forum consulter ce sujet Questions concernant la marque Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour. D'après les calculs, Il vous faut un appareil de puissance froid de 3385 Watts.
Pour l'installation de l'UE tout dépend du métré de tube, de la place, du vis à vis voisinage plein de choses rentrent en compte. L’idéal serait de nous dire ce que vous voulez faire exactement. Avec photos, type de mur, etc.
20 mai 2014 à 17:29
forum consulter ce sujet Questions concernant la marque Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Hitachi est une bonne marque.
Pour la puissance, si votre ami a déterminé une puissance en kW pour vos besoins cela ne regarde que lui.
A vue d’œil Il vous faut peut-être, enfin approximativement, et peut être que.... Bref une petite étude serait simple et correcte.
Dites nous à quoi cela correspond pour la Summit ? En puissance(kW) bien sûr. Ben oui pas de réf rien quoi !!!
Pour l’alimentation électrique qui doit s'effectuer sur l'UE une prise électrique suffit pour, je pense, vos besoins (maxi 3.6 kW).
Donc pour dire il suffit que l'appartement soit au N/S/E/O les calculs diffèrent.
19 mai 2014 à 20:36
forum consulter ce sujet Questions concernant la marque Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour. Différentes marques Salmson, Willo.
18 mai 2014 à 07:49
forum consulter ce sujet Conseils pour choisir une pompe immergée sur le forum Plomberie

Bonsoir.
Je dirais que vous avez un problème d’évent. C'est à dire pas de pression, "d’appuis" sur les évacuations.
Le problème peut s'intensifier : remontée de toilettes, d'odeurs, d’eau dans les parties basses (sous/sol par exemple).
17 mai 2014 à 18:55
forum consulter ce sujet Problème mousse sort du siphon sur le forum Plomberie

Bonjour.
L'idéal serait de consulter une société de pompe de relevage afin de calculer le débit et la puissance nécessaire pour vos besoins.
Sur internet il y a tout ce qu'il faut.
17 mai 2014 à 18:48
forum consulter ce sujet Conseils pour choisir une pompe immergée sur le forum Plomberie

Bonjour. Je suppose que vous voulez parler d'un onduleur.
Je ne suis pas un spécialiste, mais à Paris nous avons des péniches, et les variations de courant sont fréquentes, pour palier à cela, nous mettions des compresseurs Scroll ou Maneurope qui acceptaient beaucoup mieux les variations et surtout les redémarrages successifs, ainsi que les coups de liquide.
11 mai 2014 à 09:09
forum consulter ce sujet Sécurisation compresseurs climatiseurs sur le forum Climatisation

Bonjour. En suivant les conseils de GL, vous pouvez toutefois par RDV de chantier à un jour et une heure précise, justifier de vos recommandations, ainsi par écrit avec copies transmises aux différents corps d’état si il y a , vous pourrez vous justifier en cas de recourt en justice. Y a t'il un papier écrit selon vos volontés, avant engagement de cette ste? Et si elle ne les respecte pas, vous ètes en droit que celle-ci refasse selon ce qui à été décrit au préalable.
10 mai 2014 à 16:17
forum consulter ce sujet Faire arrêter des travaux 30% d'acompte versé sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Oui c'est comme "Frigidaire", c'est entré dans le langage courant.
10 mai 2014 à 16:04
forum consulter ce sujet Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau sur le forum Plomberie

Bonjour Bemu,
Ne pas mettre en balance telle ou telle personne car dans les GS il y a des gens très compétents mais la seule chose est, qu'ils ne sont pas à leur poste.
Je rajouterais : pourquoi changer des briques réfractaires qui peuvent rester des dizaines d'années ????? Voire même des centaines !!! Elles sont peut-être cassées ? Ou de très mauvaise qualité ?
De plus cela peut se coller avec un ciment de même qualité, réfractaire aussi !
Bien vu Romana.
09 mai 2014 à 14:56
forum consulter ce sujet Changer briques réfractaires d'un poêle à bois sur le forum Chauffage

Bonsoir.
C'est une question pour le forum climatisation. Je ne voudrais pas dire de bêtises et cela reste à confirmer : France Géothermie n'existe plus.
Par contre le régulateur de marque Johnson doit exister, peut-être pas sous cette réf car celle-ci change suivant les revendeurs. Voir sur internet ???
08 mai 2014 à 19:32
forum consulter ce sujet Remplacer régulateur FX 05 PAC ISARA de France Géothermie sur le forum Chauffage

Bonjour.
J'ai eu les mêmes problèmes avec une Chaffoteaux et Maury, au bout de plusieurs mois c'est à dire 1 an environ, il s'est avéré, et là je pense que vous allez être scié, que les pièces qui ont été changées n’étaient pas D'ORIGINE, made in je sais quoi, corps de chauffe, pompe de circulation, rampe de chauffage, platine de régulation (je crois que tout y est passé).
Je pense que si le proprio avait changé la chaudière complète au final cela lui aurait coûté moins cher.
08 mai 2014 à 14:57
forum consulter ce sujet Chaudière à condensation De Dietrich MCR 24 tombe constamment en panne sur le forum Chauffage

Bonjour.
Afin d’éviter de long discours, notre invité s'est juste interloqué sur le fonctionnement, ce que tous dépanneurs, en dehors de Mr ou Mme la bricole aurait fait avant d'ouvrir le circuit. Un gommage est simplement dû à un encrassage du circuit et un petit coup de tournevis comme expliqué suffit parfois à relancer une installation. Et bien sûr à partir du moment où on ouvre un circuit de chauffage il faut donc :
1- stopper le système
2- fermer les vannes s'il y en a
3- prévoir une boite de joints 15/21 ou 20/27, filasse colmate
4- l'outillage nécessaire pour le démontage du circulateur, clés adaptées etc.
5- éviter d'effectuer ce genre de travail en hiver et un samedi car si problème plus de chauffage pour le WE
6- Et maintenant vous en êtes où ?
7- Une fois tout réparé, remplissage du réseau, purge, et contrôle fonctionnement
8- Un désembouage est peut-être nécessaire sur votre installation
9- je suis toujours de bonne humeur et même quand ça ne va pas.
08 mai 2014 à 14:44
forum consulter ce sujet Changer soi-même le circulateur City 2.24 GN De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour.
Où vous avez marqué (???) il y a un clapet anti retour le compteur peut fonctionner.
Mais à mon avis cela a été bricolé, cette pièce ressemble à une nourrice servant pour une alimentation double, comme une machine à laver le linge plus un lave vaisselle par exemple.
Ce qu'il faudrait voir, si le compteur tourne lors lors d'une demande d'eau chaude.
Et comme le dit GL cette installation est peu, voire très peu courante.
08 mai 2014 à 09:54
forum consulter ce sujet Installation bizarre d'un compteur d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour.

Il a fallu le décès d'un pompier (saluons son courage), le déplacement d'une entreprise, dans un pays étranger pour se rendre compte que cette marque ne vaut rien du tout, et cela dit de nombreuses fois ainsi que d'autres collègues.
Mais bon c'est pas cher.
03 mai 2014 à 10:20
forum consulter ce sujet Décés d'un pompier dans l'entrepôt de Zenith Carrera Flyair sur le forum Climatisation

Bonjour.
Bleu / neutre, marron / phase, terre / terre.
Donc si vous voulez effectuer un raccordement électrique respecter l'ordre des couleurs avant transfo puis raccorder les led suivant le schéma fourni par le fabricant.
29 avril 2014 à 16:24
forum consulter ce sujet Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation sur le forum Électricité

Bonjour.

Le souci est le chargement de cette batterie, l'emplacement, l'étanchéité, etc.
Le mieux est qu'en cas de souci est quand même la mécanique manuelle, il n'y a pas mieux, enfin pour moi.. sweat smile
29 avril 2014 à 15:59
forum consulter ce sujet Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Pas sur du Piel. On les emboite au coup de poing et on les retire d'un coup sec en faisant abattage.

J'ai rien compris...
28 avril 2014 à 16:46
forum consulter ce sujet Enlever capuchon robinet sur le forum Plomberie

Bonsoir. Tout à fait ce sont deux choses biens différentes.
26 avril 2014 à 22:06
forum consulter ce sujet Problème de froid climatiseur Airwell ST XLM 14 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ne serait-ce pas serti ? Donc changement de la robinetterie complète.
Mais pas certain.
26 avril 2014 à 16:59
forum consulter ce sujet Enlever capuchon robinet sur le forum Plomberie

Bonsoir. En effet Dom c'est cette réf.
25 avril 2014 à 20:13
forum consulter ce sujet Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Certainement et le plus classique, "vanne à eau pressostatique passante", 2 techniques, soit vous fermer à chaque fois la vanne d'arrivée d'eau de l'appareil en espérant qu'il y en ait une, soit vous passez par un pro pour changer cette vanne, il faut compter dans le 300/400 euros.
Pour les consommations, il faut compter une baignoire à l'heure, soit environ le litrage que vous nous indiquez, lors d'un fonctionnement continuel à 15°c par ex, soit env 8/10 € par jour de fonctionnement.
Si la perte d'eau est égale non à l'heure mais durant toute la saison d'hiver, la fuite est insignifiante, mais reflète toutes les pubs que l'on peut voir sur les fuites d'eau d'un robinet, le goutte à goutte... le mieux est de réparer.
Pour d'autres renseignements pas de soucis.
25 avril 2014 à 18:53
forum consulter ce sujet Perte d'eau sur climatiseur Airwell sur le forum Climatisation

Bonsoir. Merci Romana, je crois que cela a fonctionné.
Dom, Il y a des schémas électroniques qui pourraient éventuellement vous aider.
22 avril 2014 à 21:13
forum consulter ce sujet Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Bonsoir. Non Romana impossible avec free, une autre solution ? Merci.
22 avril 2014 à 20:14
forum consulter ce sujet Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour. Vous pouvez toujours faire un essai en rebranchant. Sinon l'allumeur est peut être HS.
Vous l'allumiez comment ? Avec une allumette ?
22 avril 2014 à 18:54
forum consulter ce sujet Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo sur le forum Plomberie

Bonsoir. La hauteur d’évacuation maximum est aussi à respecter. Bien lire la notice d'installation.
22 avril 2014 à 18:49
forum consulter ce sujet Pompe relevage Watermatic VD700 alarme se déclenche sur le forum Plomberie

Bonjour Romana. J'ai essayé, ça ne marche pas, essayé aussi avec Free, marche pas non plus.
Mais je vais essayer à nouveau.
22 avril 2014 à 18:30
forum consulter ce sujet Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Normalement j'ai envoyé une doc technique. Si cela n'a pas fonctionné me donner une adresse.
Merci.
22 avril 2014 à 16:33
forum consulter ce sujet Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour. Oui cela normalement vous pouvez le faire. Mais comme expliqué c'est la pièce qui en mode chaud ou froid qui prend la priorité.
22 avril 2014 à 11:26
forum consulter ce sujet Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps sur le forum Climatisation

Bonjour. Peut être un problème d’électrolyse ? Un problème de compatibilité de métaux.
21 avril 2014 à 22:18
forum consulter ce sujet Robinets de nourrice eau froide cassent les uns après les autres sur le forum Plomberie

Bonjour. Voila j'ai trouvé ça.

1. Avec le réglage pièce prioritaire présent mais inactif ou non présent.
Lorsque plusieurs unités intérieures fonctionnent, la priorité est donnée à la première unité mise en service.
Dans ce cas, veillez à activer sur les unités mises en service ultérieurement le même mode opératoire (*1) que la première unité.
À défaut, ces unités basculeront en mode veille et le témoin de fonctionnement clignotera (cela n'indique pas la présence d'un problème).
(*1)
• Les modes Rafraîchissement, Déshumidification et Ventilation peuvent être utilisés simultanément.
• Le mode Auto sélectionne automatiquement le mode Rafraîchissement ou Chauffage en fonction de la température ambiante.
Par conséquent, le mode Auto est disponible lors de la sélection du même mode de fonctionnement que celui de la pièce dans laquelle l'unité a été mise en service en premier.

Attention
En règle générale, le mode opératoire actif dans la pièce où la première unité est mise en service est prioritaire.
Sachez cependant que cette règle souffre de quelques exceptions. Si le mode opératoire de la première pièce est le mode Ventilation, la sélection du mode chauffage dans une autre pièce attribue la priorité au chauffage.
Dans ce cas, le climatiseur opéré en mode Ventilation basculera en mode Veille et le témoin de fonctionnement clignotera.
21 avril 2014 à 20:32
forum consulter ce sujet Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je dirai que la carte ayant été changée une fois OK vous la payez, mais la même 3 mois plus tard la garantie devrait rentrer en ligne de compte.
De plus la société voyant que le problème revient au bout de ces 3 mois, devrait approfondir le problème, que ce soit Hitachi ou une autre marque.
Un test défaut d'isolement du compresseur serait bien, comme je l'ai dit une fuite de courant pourrait en être la cause, cela m'est déjà arrivé.
21 avril 2014 à 18:39
forum consulter ce sujet Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour. Utiliser deux modes différents, une UI en chaud l'autre UI en froid et qu'une machine démarre indifféremment, n'est pas possible, le système se mettra en sécurité le défaut de clignotement en façade que vous avez actuellement.
Donc mettre absolument le même mode sur les 2 UI.
Par contre il se peut qu'il y ai eu à la mise en service et à la demande du client une pièce prioritaire.
Par contre j'ai un trou de mémoire, car je ne m'en sert jamais je crois qu'il y a un switch à changer dans l'UE.
Avec la réf de l'UE je pourrais peut être retrouver la manipulation.
21 avril 2014 à 18:32
forum consulter ce sujet Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui tout à fait. Bien regarder sur les commandes si le mode est le même.
Ou froid ou chaud.
21 avril 2014 à 10:11
forum consulter ce sujet Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui ce n'est pas normal, de plus que la carte doit être changée sous garantie.
Dom sera peut être plus amène pour la réponse.
Mais je verrai bien un compresseur qui ferait des siennes. Un renvoi de courant sur la carte ?
21 avril 2014 à 10:09
forum consulter ce sujet Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Plus de nouvelles ???
19 avril 2014 à 16:22
forum consulter ce sujet Bruit important unité intérieure climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLC sur le forum Climatisation

Pour ce qui de la suite de cette belle société qui anciennement était française, (et oui cela existait), je crois savoir qu'il y aura toujours un suivi pour les pièces détachées et technique.
19 avril 2014 à 16:21
forum consulter ce sujet Problème de froid climatiseur Airwell ST XLM 14 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Normalement au R22 en BP en mode froid on tourne aux environs de 3.8/4 bars, à 7.5 bars je verrai bien pressions équilibrées = compresseur cassé mécaniquement.
Attention ce gaz disparait à la fin de l'année. Et souvent les constructeurs ne fabriquent plus les pièces pour les appareils en anciens gaz. J'ai appris il y a peu que Airwell est en redressement judiciaire.
19 avril 2014 à 10:12
forum consulter ce sujet Problème de froid climatiseur Airwell ST XLM 14 sur le forum Climatisation

Bonjour.
La difficulté va être de déterminer ce bruit, n’étant pas devant, il va falloir nous prêter vos oreilles.
L'installation est-elle récente ?
Le bruit se produit-il lors de la demande de chaud ou froid ?
Est-ce un bruit de sifflement, progressif par exemple, en mettant les vitesses de ventilation 1/2 ou 3 en route ou sont-elles sur mode "AUTO" ?
D'autres indices ou réflexions ?
15 avril 2014 à 15:26
forum consulter ce sujet Bruit important unité intérieure climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLC sur le forum Climatisation

Bonjour. Normalement le nombre de m3/heure est noté sur la bouche. Il faut parfois la démonter pour voir.
14 avril 2014 à 14:56
forum consulter ce sujet Conseils ventilation douche dans une pièce sans ouverture sur l'extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour. Il faut savoir si la bouche VMC est de combien en m3 ?
Normalement il faut 30 m3 pour un toilette, 60 m3 pour une salle de bains, 90 m3 pour une cuisine.
14 avril 2014 à 09:52
forum consulter ce sujet Conseils ventilation douche dans une pièce sans ouverture sur l'extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour. J'ai ça, mais pas de code 1E ?

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
13 avril 2014 à 09:57
forum consulter ce sujet Code erreur 1E climatisation DC inverter Alpina de 2007 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Bon, Carrera (bof), aucun retour, apparemment avec Airton (pas mieux) marque de très très bas de gamme et le pire c'est que qu'ils sont toujours là et c'est bien dommage (avis personnel).
Dans l’entre-fait je verrais plutôt un manque de gaz ayant engendré une casse compresseur ou dans le meilleur des cas une casse de la carte mère.
12 avril 2014 à 16:52
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute climatisation Carrera sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai les codes AIRTON, mais 1 E deviendrait E1 et correspondrait à un souci de la sonde extérieure.
Mais je ne suis pas convaincu. Essayez d'effectuer la manipulation expliquée par Adel.
Peut-être que cela nous aidera.
12 avril 2014 à 09:07
forum consulter ce sujet Code erreur 1E climatisation DC inverter Alpina de 2007 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je n'arrive pas à trouver les codes pannes de votre appareil! peut-être qu'avec quelques renseignements supplémentaires comme la marque par ex, pourrait nous aider.
En 1er d'après vos explications, je verrais bien un manque de gaz, engendrant une coupure de sécurité par klixon du compresseur, d’où un démarrage ponctuel et coupure de fonctionnement...
10 avril 2014 à 17:52
forum consulter ce sujet Code erreur 1E climatisation DC inverter Alpina de 2007 sur le forum Climatisation