Question Forum Climatisation : Panne clim Firstline 12000 CP
Bonjour,
Actuellement mon climatiseur Firstline 12000 CP ne s'allume plus, bonne petite clim qui rafraîchissait bien le salon.
J'aurai aimé savoir si cela vient du fusible de la clim, si oui où ?
Si on peut le changer ?
Cordialement.
Actuellement mon climatiseur Firstline 12000 CP ne s'allume plus, bonne petite clim qui rafraîchissait bien le salon.
J'aurai aimé savoir si cela vient du fusible de la clim, si oui où ?
Si on peut le changer ?
Cordialement.
22 juin 2014 à 00:05
Dépanner climatisation réponse 1
Panne clim Firstline 12000 CP
Bonjour.
Y a t-il un voyant marche en façade ?
Si la clim est branchée sur une prise de courant vérifier avec une lampe si celle-ci est bien alimentée.
SI OK, vérifions la commande à distance, les piles sont-elles bonnes, les changer éventuellement.
Prendre un appareil photo numérique mettre la commande devant l'appareil photo, appuyer successivement sur plusieurs boutons de la commande si vous voyez sur l’écran la led s'afficher en violet la commande est OK.
Si il y a un fusible, il est dans l'UI, sur la platine électronique, il faut démonter la façade de l'UI, puis hors tension il doit y avoir en haut à droite un boitier il faut l'ouvrir alors soit il faut démonter tout le boitier en ayant débranché les connecteurs des sondes et moteur ventilateur, soit il faut tirer la carte.
Mais avant tout cela il faut regarder le schéma pour voir s'il y a un fusible, il peut se trouver sous le capot de protection de la carte et alim électrique, ou coller dans le capot de façade.
Il y a aussi un bouton de secours situé sous le capot cache filtres, le soulever, appuyer si la clim fonctionne et que la commande est OK, je verrai bien le récepteur infra rouge. Si rien du tout revenir sur la recherche fusible.
Y a t-il un voyant marche en façade ?
Si la clim est branchée sur une prise de courant vérifier avec une lampe si celle-ci est bien alimentée.
SI OK, vérifions la commande à distance, les piles sont-elles bonnes, les changer éventuellement.
Prendre un appareil photo numérique mettre la commande devant l'appareil photo, appuyer successivement sur plusieurs boutons de la commande si vous voyez sur l’écran la led s'afficher en violet la commande est OK.
Si il y a un fusible, il est dans l'UI, sur la platine électronique, il faut démonter la façade de l'UI, puis hors tension il doit y avoir en haut à droite un boitier il faut l'ouvrir alors soit il faut démonter tout le boitier en ayant débranché les connecteurs des sondes et moteur ventilateur, soit il faut tirer la carte.
Mais avant tout cela il faut regarder le schéma pour voir s'il y a un fusible, il peut se trouver sous le capot de protection de la carte et alim électrique, ou coller dans le capot de façade.
Il y a aussi un bouton de secours situé sous le capot cache filtres, le soulever, appuyer si la clim fonctionne et que la commande est OK, je verrai bien le récepteur infra rouge. Si rien du tout revenir sur la recherche fusible.
22 juin 2014 à 11:32
Dépanner climatisation réponse 2
Panne clim Firstline 12000 CP
Bonjour.
En complément de la réponse de PL, voici quelques conseils pour tester une télécommande infrarouge.
Le faisceau d'une télécommande infrarouge n'étant pas visible par l’œil humain vous avez la possibilité de le visualiser en utilisant un capteur CCD d'un appareil photo numérique (APN), une webcam, un téléphone portable ou smartphone.
Visez avec votre télécommande l'objectif, et vous devriez comme sur la photo visualiser l'éclairage de la led infrarouge.
Attention toutefois certains appareils sont munis d'un filtre qui empêche de voir ce faisceau.
Pour information avec l'iPhone 4 cela fonctionne parfaitement, l'iPhone 4S et le 5 sont équipés d'un filtre qui empêche de voir le faisceau.
Ci-joint deux images réalisées avec un petit APN Canon.
Cordialement. Patrice bricovideo.com


En complément de la réponse de PL, voici quelques conseils pour tester une télécommande infrarouge.
Le faisceau d'une télécommande infrarouge n'étant pas visible par l’œil humain vous avez la possibilité de le visualiser en utilisant un capteur CCD d'un appareil photo numérique (APN), une webcam, un téléphone portable ou smartphone.
Visez avec votre télécommande l'objectif, et vous devriez comme sur la photo visualiser l'éclairage de la led infrarouge.
Attention toutefois certains appareils sont munis d'un filtre qui empêche de voir ce faisceau.
Pour information avec l'iPhone 4 cela fonctionne parfaitement, l'iPhone 4S et le 5 sont équipés d'un filtre qui empêche de voir le faisceau.
Ci-joint deux images réalisées avec un petit APN Canon.
Cordialement. Patrice bricovideo.com


22 juin 2014 à 11:35
Dépanner climatisation réponse 3
Panne clim Firstline 12000 CP
Bonsoir, merci pour votre réponse.
Alors, cela ne vient pas de la télécommande vu que je l'ai jamais utilisée.
Par contre j'ai oublié de le préciser, mais l'appareil n'est plus alimenté en courant.
Sur le schéma, je n'ai pas trouvé l'emplacement du fusible (fuse si je ne me trompe pas).
J'ai démonté tous les panneaux & cherché le bouton de secours, mais sans succès.
J'ai voulu démonter un panneau qui encadre la carte, mais force est de constater qu'ils sont très bien serrés...
Peut-être qu'il se trouve là mais j'ai le sentiment que non.
Cordialement.
Alors, cela ne vient pas de la télécommande vu que je l'ai jamais utilisée.
Par contre j'ai oublié de le préciser, mais l'appareil n'est plus alimenté en courant.
Sur le schéma, je n'ai pas trouvé l'emplacement du fusible (fuse si je ne me trompe pas).
J'ai démonté tous les panneaux & cherché le bouton de secours, mais sans succès.
J'ai voulu démonter un panneau qui encadre la carte, mais force est de constater qu'ils sont très bien serrés...
Peut-être qu'il se trouve là mais j'ai le sentiment que non.
Cordialement.
22 juin 2014 à 23:08
Dépanner climatisation réponse 4
Panne clim Firstline 12000 CP
Bonsoir. Merci Patrice.
Il faut savoir si le courant part du tableau électrique, et qu'il arrive bien sur l'UE ou l'UI.
Si vous avez un schéma, nous le transmettre afin d'en savoir un peu plus.
Il faut savoir si le courant part du tableau électrique, et qu'il arrive bien sur l'UE ou l'UI.
Si vous avez un schéma, nous le transmettre afin d'en savoir un peu plus.
23 juin 2014 à 20:08
Dépanner climatisation réponse 6
Panne clim Firstline 12000 CP
Bonsoir.
Je vois juste une prise de courant (PLUG) qui alimente la clim (UI) et c'est la carte qui est dans cette UI qui gère tout démarrage compresseur, ventilateur UE.
Donc il faut vérifier si un contact de la pompe n'interdit pas le fonctionnement ? Water lever switch : low et high
Si le transfo = transformer entrée 230 v AC, sortie en principe 24 v DC, fonctionne correctement.
Je vois juste une prise de courant (PLUG) qui alimente la clim (UI) et c'est la carte qui est dans cette UI qui gère tout démarrage compresseur, ventilateur UE.
Donc il faut vérifier si un contact de la pompe n'interdit pas le fonctionnement ? Water lever switch : low et high
Si le transfo = transformer entrée 230 v AC, sortie en principe 24 v DC, fonctionne correctement.
24 juin 2014 à 20:38