Erreur E6 gainable Mitsubishi RP71
Actuellement
10 393
questions dans le
forum climatisation
2365
Questions dépannage climatisation : Erreur E6 gainable Mitsubishi RP71
Bonjour,
J'ai un ensemble Mitsubishi gainable composé d'une unité intérieure PEAD-RP71GA et d'une unité extérieure PUHZ-RP71VHA2 installé par mes soins en 2007.
Aujourd'hui je rencontre un problème de communication entre l'unité intérieure (UI) et extérieure (UE) se matérialisant par un code erreur E6 sur la commande filaire PAR21.
A la première apparition du défaut j'ai procédé à une disjonction électrique de l'ensemble puis quelques minutes plus tard à une remise sous tension, résultat problème résolu mais 2 jours seulement.
Nouvelle apparition du code erreur E6 persistance malgré plusieurs RAZ de l'alimentation.
J'ai procédé à diverses vérifications :
- Câble de liaison entre unités (S1/S2/S3) : OK.
- Mesure tension alternative aux bornes de la carte de l'UI (S1/S2) : 240 VAC OK.
- Mesure tension continu provenant de l'UE (entre S2 et S3) : env 25 VCC OK.
J'ai démonté la carte de l'UI pour vérifier visuellement un éventuel composant défectueux, et procédé aux remplacements de quelques condensateurs mais j'ai toujours le même défaut.
A savoir que 2 leds sont allumées sur la carte et concernent l'alimentation, cependant une 3ème led relative à la communication est éteinte.
Je souhaite remplacer la carte mais je ne connais pas son prix et je m'attends à une addition un peu salée.
C'est pourquoi j'attends vos avis éclairés sur la situation.
Merci par avance.
Laurent.
J'ai un ensemble Mitsubishi gainable composé d'une unité intérieure PEAD-RP71GA et d'une unité extérieure PUHZ-RP71VHA2 installé par mes soins en 2007.
Aujourd'hui je rencontre un problème de communication entre l'unité intérieure (UI) et extérieure (UE) se matérialisant par un code erreur E6 sur la commande filaire PAR21.
A la première apparition du défaut j'ai procédé à une disjonction électrique de l'ensemble puis quelques minutes plus tard à une remise sous tension, résultat problème résolu mais 2 jours seulement.
Nouvelle apparition du code erreur E6 persistance malgré plusieurs RAZ de l'alimentation.
J'ai procédé à diverses vérifications :
- Câble de liaison entre unités (S1/S2/S3) : OK.
- Mesure tension alternative aux bornes de la carte de l'UI (S1/S2) : 240 VAC OK.
- Mesure tension continu provenant de l'UE (entre S2 et S3) : env 25 VCC OK.
J'ai démonté la carte de l'UI pour vérifier visuellement un éventuel composant défectueux, et procédé aux remplacements de quelques condensateurs mais j'ai toujours le même défaut.
A savoir que 2 leds sont allumées sur la carte et concernent l'alimentation, cependant une 3ème led relative à la communication est éteinte.
Je souhaite remplacer la carte mais je ne connais pas son prix et je m'attends à une addition un peu salée.
C'est pourquoi j'attends vos avis éclairés sur la situation.
Merci par avance.
Laurent.
17 juin 2014 à 13:56
Conseils climatisation dépannage réponse 1
Erreur E6 gainable Mitsubishi RP71
Bonjour.
E6 correspond normalement à un problème de communication entre les unités, et E6 correspondrait à un problème sur la carte de l'UI.
Pour le changement et surtout pour le prix je ne peux que vous dire d'aller sur internet prendre leur n° de tel 0810...... afin d’accéder à la plateforme.
E6 correspond normalement à un problème de communication entre les unités, et E6 correspondrait à un problème sur la carte de l'UI.
Pour le changement et surtout pour le prix je ne peux que vous dire d'aller sur internet prendre leur n° de tel 0810...... afin d’accéder à la plateforme.
17 juin 2014 à 16:20
Conseils climatisation dépannage réponse 2
Erreur E6 gainable Mitsubishi RP71
Merci pour votre réponse.
Je cherche encore quelques pistes au niveau des composants de la carte avec notamment les optocoupleurs mais apparemment difficile à tester.
J'attends une réponse sur la disponibilité et le prix de la carte aujourd'hui.
Je cherche encore quelques pistes au niveau des composants de la carte avec notamment les optocoupleurs mais apparemment difficile à tester.
J'attends une réponse sur la disponibilité et le prix de la carte aujourd'hui.
18 juin 2014 à 08:28
Conseils climatisation dépannage réponse 3
Invité

Erreur E6 gainable Mitsubishi RP71
Invité
Bonjour.
Je rencontre le même problème, puis-je vous demander si vous avez trouvé le problème et si oui pouvez-vous me conseiller ? Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Je rencontre le même problème, puis-je vous demander si vous avez trouvé le problème et si oui pouvez-vous me conseiller ? Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
04 juillet 2018 à 23:34