Bonjour,
Coupez l'alimentation de l'UE,
Débranchez le fil gris(+) et le fil rouge(-) entre le pont redresseur et le module de puissance spm.
Raccordez les deux fils sur un multimètre en calibre 500 V DC puis mettez sous tension l'UE.
Cordialement, Jima
Coupez l'alimentation de l'UE,
Débranchez le fil gris(+) et le fil rouge(-) entre le pont redresseur et le module de puissance spm.
Raccordez les deux fils sur un multimètre en calibre 500 V DC puis mettez sous tension l'UE.
Cordialement, Jima
27 mai 2023 à 14:13
consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum ClimatisationBonjour.
Sous tension, mesurez la tension aux bornes de R295 près du connecteur CN18 vous devez mesurer 5 V DC.
D301 clignote 1 fois indique que le processeur est au repos.
Cordialement, Jima
Sous tension, mesurez la tension aux bornes de R295 près du connecteur CN18 vous devez mesurer 5 V DC.
D301 clignote 1 fois indique que le processeur est au repos.
Cordialement, Jima
26 mai 2023 à 13:26
consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum ClimatisationVoici un document de ce forum qui par analogie nous indique une longueur minima entre UE et UI.
Comment faire lorsque la distance en question mesure 4 ml ?
Cordialement, Jima
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comment faire lorsque la distance en question mesure 4 ml ?
Cordialement, Jima
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 mai 2023 à 19:00
consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête sur le forum ClimatisationIl faut faire intervenir votre frigoriste pour extraire environ 800g de fluide R32. Ramener le R32 dans l'UE car vous n'avez que deux robinets d'isolement sur l'UE. Installer les deux Tés de réglage. Refaire le plein de R32 partiellement 3kg. Faire un équilibrage de température et compléter si besoin l'installation.
Ce n'est pas si simple le métier de climaticien

Cordialement,
Jima
Ce n'est pas si simple le métier de climaticien


Cordialement,
Jima
07 mai 2023 à 12:06
consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous n'avez donné aucune température demandée, on ne peut savoir si la charge est correcte :-)
Dommage pour vos efforts d'installation car vous n'avez pas été conseillé par le " frigolo" qui a fait votre mise en service.
Un frigolo est un frigoriste qui fait de la climatisation et qui pense qu'une UE inverter sait tout faire.
Hélas votre installation ne fonctionne pas correctement.
Votre installation n'est pas équilibrée au point de vue pressions.
L'UI salon court-circuite les autres UI , la longueur des conduites entre l'UE et l'UI est trop courte.
L'UI salon doit être raccordée sur le départ A.
L'UI Chambre 1 sur le départ B.
L'UI Chambre 2 sur le départ D.
L'UI Chambre 3 sur le départ E.
L'UI Bureau sur le départ C.
Sur les tubes "Gaz" des UI A et C il faut ajouter 1 té de réglage ( robinet à pas de vis) pour créer une perte de charge équivalente à celle des autres UI.
Suite ...
Vous n'avez donné aucune température demandée, on ne peut savoir si la charge est correcte :-)
Dommage pour vos efforts d'installation car vous n'avez pas été conseillé par le " frigolo" qui a fait votre mise en service.
Un frigolo est un frigoriste qui fait de la climatisation et qui pense qu'une UE inverter sait tout faire.
Hélas votre installation ne fonctionne pas correctement.
Votre installation n'est pas équilibrée au point de vue pressions.
L'UI salon court-circuite les autres UI , la longueur des conduites entre l'UE et l'UI est trop courte.
L'UI salon doit être raccordée sur le départ A.
L'UI Chambre 1 sur le départ B.
L'UI Chambre 2 sur le départ D.
L'UI Chambre 3 sur le départ E.
L'UI Bureau sur le départ C.
Sur les tubes "Gaz" des UI A et C il faut ajouter 1 té de réglage ( robinet à pas de vis) pour créer une perte de charge équivalente à celle des autres UI.
Suite ...
07 mai 2023 à 11:59
consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous voilà dans la panade :-)
Nommez vos UI (unités internes) de 1 à 5 puis indiquez-nous la puissance et la longueur de liaison entre chaque UI et l'UE (unité externe).
Mettez vos 5 UI en service en mode "chaud" puis à l'aide d'un thermomètre électronique mesurez pour chaque UI : la température d'entrée et la température de soufflage. Bien entendu quand l'UE fonctionne.
Très peu de climaticiens savent mettre en service une installation avec 5 splits.
Comme vous constatez, votre installation ne fonctionne pas bien.
Une autre manip consiste à mesurer avec un thermomètre infrarouge les températures de chaque départ liquide (petit tube) et chaque arrivée gaz (gros tube) de chaque UI sur l'Unité Extérieure (UE).
Cordialement. Jima
Vous voilà dans la panade :-)
Nommez vos UI (unités internes) de 1 à 5 puis indiquez-nous la puissance et la longueur de liaison entre chaque UI et l'UE (unité externe).
Mettez vos 5 UI en service en mode "chaud" puis à l'aide d'un thermomètre électronique mesurez pour chaque UI : la température d'entrée et la température de soufflage. Bien entendu quand l'UE fonctionne.
Très peu de climaticiens savent mettre en service une installation avec 5 splits.
Comme vous constatez, votre installation ne fonctionne pas bien.
Une autre manip consiste à mesurer avec un thermomètre infrarouge les températures de chaque départ liquide (petit tube) et chaque arrivée gaz (gros tube) de chaque UI sur l'Unité Extérieure (UE).
Cordialement. Jima
02 mai 2023 à 15:32
consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête sur le forum ClimatisationBonjour.
@ casimir
(réfrigérant is short = manque de fluide ??) Non
Il faut ajouter "circuit" devant et cela donne : circuit réfrigérant trop court.
Ce c'est qui arrive quand l'UE est en hauteur et qu'une UI se trouve installée de l'autre coté du mur ,; ce qui donne un circuit frigorifique trop court et entraîne le défaut indiqué par l'UE.
Dans le cas de Rama, le trop plein de fluide entraîne le défaut que l'UE indique.
@AAC
Parfois, dans le métier de climaticien, il ne faut pas avoir la science infuse et prendre en compte l'expérience des autres confrères sinon, on devient vite un Frigolo.
@Rama
Suivez la démarche préconisée auprès de votre installateur sinon, il vous reste à contacter le conciliateur de votre commune pour qu'il puisse intervenir auprès de votre l'installateur.
Votre installation est sous garantie.
Cordialement. Jima
@ casimir
(réfrigérant is short = manque de fluide ??) Non
Il faut ajouter "circuit" devant et cela donne : circuit réfrigérant trop court.
Ce c'est qui arrive quand l'UE est en hauteur et qu'une UI se trouve installée de l'autre coté du mur ,; ce qui donne un circuit frigorifique trop court et entraîne le défaut indiqué par l'UE.
Dans le cas de Rama, le trop plein de fluide entraîne le défaut que l'UE indique.
@AAC
Parfois, dans le métier de climaticien, il ne faut pas avoir la science infuse et prendre en compte l'expérience des autres confrères sinon, on devient vite un Frigolo.
@Rama
Suivez la démarche préconisée auprès de votre installateur sinon, il vous reste à contacter le conciliateur de votre commune pour qu'il puisse intervenir auprès de votre l'installateur.
Votre installation est sous garantie.
Cordialement. Jima
19 avril 2023 à 18:55
consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
@Rama
Led 1 :Twice (2 éclats) ; Led 2 : Lit Allumée
High pressure protection ( protection de haute pression)
The indoor gas pipe temperature exceeds 45°C during heating.( La température du conduit de gaz (gros) à l'intérieur excède 45°C)
C'est la notice technique OBH790H
Donc vous avez bien un excès de gaz R32 dans votre installation
@AAC:
Je pensais avoir une longueur d'avance sur vous, mais en réalité vous êtes dans la panade :-)
Lorsqu'il y a un excès de fluide, en mode chaud, la batterie de l'UE devient " trop petite" et la notice nous demande de contrôler si la circulation d'air sur l'UE se fait correctement.
Ce n'est pas moi qui invente, c'est écrit dans la notice technique.
Cordialement, Jima
@Rama
Led 1 :Twice (2 éclats) ; Led 2 : Lit Allumée
High pressure protection ( protection de haute pression)
The indoor gas pipe temperature exceeds 45°C during heating.( La température du conduit de gaz (gros) à l'intérieur excède 45°C)
C'est la notice technique OBH790H
Donc vous avez bien un excès de gaz R32 dans votre installation
@AAC:
Je pensais avoir une longueur d'avance sur vous, mais en réalité vous êtes dans la panade :-)
Lorsqu'il y a un excès de fluide, en mode chaud, la batterie de l'UE devient " trop petite" et la notice nous demande de contrôler si la circulation d'air sur l'UE se fait correctement.
Ce n'est pas moi qui invente, c'est écrit dans la notice technique.
Cordialement, Jima
17 avril 2023 à 12:14
consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi sur le forum ClimatisationC'est votre UE et non votre UI qui est remplie.
Cordialement, Jima
Cordialement, Jima
16 avril 2023 à 15:26
consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi sur le forum ClimatisationBonjour Rama, 

Contactez votre installateur et montrez lui ces écrits :
" Votre UI est construite et remplie en fluide frigorigène pour alimenter 3UI à une distance d'environ 15m linéaires soit 45 ml pour l'ensemble.
Votre installation comporte que 2 UI avec un circuit de 10 et 12 ml soit 22 ml.
D'où 3x15 ml - 22 ml = 23 ml Ce trop plein de fluide frigorigène il faut l'enlever pour que votre installation fonctionne correctement.
Dites en plus à votre installateur " Qu'un ami (imaginaire) a eu le même problème et que depuis l'intervention de son frigoriste son installation fonctionne correctement".
Le trop plein de votre installation sollicite les sécurités en température de votre installation et le compresseur réduit son fonctionnement sans pour autant faire émerger de voyant de défaut puisque un trop plein de fluide n'est pas considéré comme un défaut compte tenu du prix du réfrigérant.
Ce n'est pas la peine d'ouvrir une 4ème question sur le forum pour le même problème.
Cordialement, Jima
Citation :C'est normal, j'ai une longueur d'avance sur lui
AAC qui signe "maclimatisation.com" semble être un installateur avec un site en ligne. Comment se fait-il qu'il n'ait pas la même analyse que vous ?


Contactez votre installateur et montrez lui ces écrits :
Citation :Ouvrez-bien vos esgourdes :
1 L'arrêt du groupe extérieur ALORS QUE LES UI RESTENT EN DEMANDE DE CHAUFFAGE
Les ventelles restent quelque dizaine de seconde verticales, le temps aux UI d'essorer les calories qui stagnent dans le circuit.
2 Le passage simultané des ventelles de 2 UI à l'horizontale avec une brise d’air réduite pour tâter la T° ambiante ou celle de l'ai entourant son échangeur.
3 Le redémarrage du compresseur, ventelles toujours horizontales : la brise s'échauffe
4 Le passage des ventelles à la verticale l'air étant devenu suffisamment chaud
5 Le réchauffement progressif de l'air puis un fonctionnement normal de 11 à 14 minutes sans chauffage vrai !
Au lieu de ce que j'attends :
Un fonctionnement continu à vitesse et puissance variable (PAC inverter ventelles dirigées vers le bas comme sur le tri splits que j'ai ailleurs.
" Votre UI est construite et remplie en fluide frigorigène pour alimenter 3UI à une distance d'environ 15m linéaires soit 45 ml pour l'ensemble.
Votre installation comporte que 2 UI avec un circuit de 10 et 12 ml soit 22 ml.
D'où 3x15 ml - 22 ml = 23 ml Ce trop plein de fluide frigorigène il faut l'enlever pour que votre installation fonctionne correctement.
Dites en plus à votre installateur " Qu'un ami (imaginaire) a eu le même problème et que depuis l'intervention de son frigoriste son installation fonctionne correctement".
Le trop plein de votre installation sollicite les sécurités en température de votre installation et le compresseur réduit son fonctionnement sans pour autant faire émerger de voyant de défaut puisque un trop plein de fluide n'est pas considéré comme un défaut compte tenu du prix du réfrigérant.
Ce n'est pas la peine d'ouvrir une 4ème question sur le forum pour le même problème.
Cordialement, Jima
16 avril 2023 à 15:24
consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
Bla, Bla, Bla..Bla, Bla, Bla !
Tout cela pour un excès de fluide frigorigène.
Cordialement, Jima
Bla, Bla, Bla..Bla, Bla, Bla !
Tout cela pour un excès de fluide frigorigène.
Cordialement, Jima
15 avril 2023 à 13:08
consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
@Pat : j'ai quand même un doute sur l'oscillateur d'après le post 14.
Avez vous un marquage sur l'oscillateur ?
Sur table, la tension d'alimentation est bonne et la musique est retardée ce qui me fait penser "à un cœur qui bat lentement" :-)
Cordialement. Jima
@Pat : j'ai quand même un doute sur l'oscillateur d'après le post 14.
Avez vous un marquage sur l'oscillateur ?
Sur table, la tension d'alimentation est bonne et la musique est retardée ce qui me fait penser "à un cœur qui bat lentement" :-)
Cordialement. Jima
24 mars 2023 à 09:45
consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG sur le forum ClimatisationBonjour,
Votre multimètre a un calibre fréquence, en calibre V AC appuyez sur le bouton marqué "Hz" et votre multimètre passera en mode fréquencemètre, bien entendu un oscilloscope serait le bien venu.
Carte sous tension, mesurez la fréquence entre pin 6 + et le pin 4- de l'EEPROM puis comparez la mesure à celle entre les deux pattes de l'oscillateur OSC01M.
Proposition, envoyez l'EEPROM à TAM ( si, il est d'accord) pour lire votre EEPROM avec son matériel, si la lecture est possible, il y a des chances pour que l'EEPROM soit en bon état et que la panne vienne de l'oscillateur.
Après, mis à part le test sur l'UI, je sèche.
Cordialement, Jima
Votre multimètre a un calibre fréquence, en calibre V AC appuyez sur le bouton marqué "Hz" et votre multimètre passera en mode fréquencemètre, bien entendu un oscilloscope serait le bien venu.
Carte sous tension, mesurez la fréquence entre pin 6 + et le pin 4- de l'EEPROM puis comparez la mesure à celle entre les deux pattes de l'oscillateur OSC01M.
Proposition, envoyez l'EEPROM à TAM ( si, il est d'accord) pour lire votre EEPROM avec son matériel, si la lecture est possible, il y a des chances pour que l'EEPROM soit en bon état et que la panne vienne de l'oscillateur.
Après, mis à part le test sur l'UI, je sèche.
Cordialement, Jima
23 mars 2023 à 18:19
consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG sur le forum ClimatisationNotre Gentil Administrateur :-)
Bonjour.
Attention, la carte électronique de Pat concerne une UI et pas une UE ; donc précaution.
Si Pat possède une deuxième UI, la copie de l'autre EEPROM serait possible.
En suite, il faudra contrôler si l'oscillateur génère bien une fréquence , c'est la pièce bleue marquée OSC01M
En dernier test, carte sous tension et montée sur l'UI, il faudra contrôler la tension entre pins 4 et 8, car un élément (thermistance, optocoupleur, etc) peut faire chuter la tension de 5V DC
Ayant 4 UI sur 2 UE, de marque LG, et alimentées par un inverseur de source (coupures de 2mn et 0,1sec au retour de tension) l'installation fonctionne depuis plus de 10ans et jamais de défaut d'EEPROM :-)
Cordialement, Jima
Bonjour.
Attention, la carte électronique de Pat concerne une UI et pas une UE ; donc précaution.
Si Pat possède une deuxième UI, la copie de l'autre EEPROM serait possible.
En suite, il faudra contrôler si l'oscillateur génère bien une fréquence , c'est la pièce bleue marquée OSC01M
En dernier test, carte sous tension et montée sur l'UI, il faudra contrôler la tension entre pins 4 et 8, car un élément (thermistance, optocoupleur, etc) peut faire chuter la tension de 5V DC
Ayant 4 UI sur 2 UE, de marque LG, et alimentées par un inverseur de source (coupures de 2mn et 0,1sec au retour de tension) l'installation fonctionne depuis plus de 10ans et jamais de défaut d'EEPROM :-)
Cordialement, Jima
21 mars 2023 à 16:40
consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG sur le forum ClimatisationBonjour.
Maintenant, vous devez contrôler la continuité des liaisons entre les pins 5,6 et 7 entre l'EEPROM et le processeur.
Hors tension, multimètre en calibre continuité vérifiez les liaisons ci-dessus.
Il faut être sûr que l'alimentation et les liaisons avec le processeur sont correctes car ce sont des liaisons très fines et qui peuvent s'oxyder.
Cordialement, Jima
Maintenant, vous devez contrôler la continuité des liaisons entre les pins 5,6 et 7 entre l'EEPROM et le processeur.
Hors tension, multimètre en calibre continuité vérifiez les liaisons ci-dessus.
Il faut être sûr que l'alimentation et les liaisons avec le processeur sont correctes car ce sont des liaisons très fines et qui peuvent s'oxyder.
Cordialement, Jima
19 mars 2023 à 16:42
consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG sur le forum ClimatisationBonjour,
Alimentez la carte en 220V AC
Mesurez la tension d'alimentation de l'EEPROM entre le pin 8+ et le pin 4- vous devez avoir 5 V DC avec un multimètre en V DC.
Le pin 1 se trouve à coté de la flèche imprimée sur la carte pès de l'EEPEOM. Dans le sens anti-horaire vous avez les pins 1 à 4 puis 5 à 8.
Ceci vous permettra de connaître l'alimentation de l'EEPROM, il se peut qu'un condensateur dérive et que la tension de l'EEPROM ne soit pas suffisante pour son fonctionnement.
Cordialement, Jima
Alimentez la carte en 220V AC
Mesurez la tension d'alimentation de l'EEPROM entre le pin 8+ et le pin 4- vous devez avoir 5 V DC avec un multimètre en V DC.
Le pin 1 se trouve à coté de la flèche imprimée sur la carte pès de l'EEPEOM. Dans le sens anti-horaire vous avez les pins 1 à 4 puis 5 à 8.
Ceci vous permettra de connaître l'alimentation de l'EEPROM, il se peut qu'un condensateur dérive et que la tension de l'EEPROM ne soit pas suffisante pour son fonctionnement.
Cordialement, Jima
18 mars 2023 à 15:23
consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG sur le forum ClimatisationBonjour,
Par convivialité Jima suffit.
Je suis content de votre dépannage.
Il se peut que lorsqu'on manipule les connecteurs, les contacts qui n'ont pas bougé depuis un certain temps soient raidis par l'oxydation.
En cas de panne inopinée, il faudra déconnecter les raccordements puis les reconnecter bien entendu hors tension depuis quelques minutes.
Un passage par la petite cagnotte permettra à notre gentil modérateur de maintenir ce site en vie :-)
Cordialement, Jima
Par convivialité Jima suffit.
Je suis content de votre dépannage.

Il se peut que lorsqu'on manipule les connecteurs, les contacts qui n'ont pas bougé depuis un certain temps soient raidis par l'oxydation.
En cas de panne inopinée, il faudra déconnecter les raccordements puis les reconnecter bien entendu hors tension depuis quelques minutes.
Un passage par la petite cagnotte permettra à notre gentil modérateur de maintenir ce site en vie :-)
Cordialement, Jima
11 mars 2023 à 10:51
consulter ce sujet Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3 sur le forum ClimatisationBonjour,
Il serait utile de remplacer C3 (condensateur chimique 100 µF - 25 V).
Contrôlez au moins sa valeur avant de mettre sous tension.
Cordialement,
Jima
Il serait utile de remplacer C3 (condensateur chimique 100 µF - 25 V).
Contrôlez au moins sa valeur avant de mettre sous tension.
Cordialement,
Jima
01 mars 2023 à 20:47
consulter ce sujet Dépanner carte AOYA24LAT3 sur le forum ClimatisationRe,
Tapez pâte thermique sur internet et vous trouverez facilement.
La pâte peut être de couleur blanche ou grise, une fine couche suffit.
La pâte Uhu n'est pas une pâte thermique.
Cordialement, Jima
Tapez pâte thermique sur internet et vous trouverez facilement.
La pâte peut être de couleur blanche ou grise, une fine couche suffit.
La pâte Uhu n'est pas une pâte thermique.
Cordialement, Jima
19 février 2023 à 18:06
consulter ce sujet Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3 sur le forum ClimatisationBonjour.
En déposant la carte électronique, celle-ci est collée au radiateur par de la pâte thermique qu'il va remettre au remontage, sinon, vous aurez un autre type de défaut et votre PAC ne fonctionnera pas correctement.
Tenez-nous informés de votre dépannage.
Cordialement. Jima
En déposant la carte électronique, celle-ci est collée au radiateur par de la pâte thermique qu'il va remettre au remontage, sinon, vous aurez un autre type de défaut et votre PAC ne fonctionnera pas correctement.
Tenez-nous informés de votre dépannage.
Cordialement. Jima
19 février 2023 à 10:58
consulter ce sujet Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3 sur le forum ClimatisationBonjour,
Votre défaut vient du module ACTPM ou module correcteur du facteur de puissance.
Celui-ci est en train de dériver :
soit par vétusté de la pâte thermique,
soit par dérive d'un condensateur,
soit (plus rarement) l'inductance qui se met en court-circuit par vétusté de l'isolant.
Ce module coûte environ 50 € chez Alibaba.
Pendant le peu de temps de fonctionnement, la tension de sortie entre les deux fils qui relient le module ACTPM à la carte d'alimentation du compresseur doit être supérieure à 340 V AC.
Cordialement,
Jima
Votre défaut vient du module ACTPM ou module correcteur du facteur de puissance.
Celui-ci est en train de dériver :
soit par vétusté de la pâte thermique,
soit par dérive d'un condensateur,
soit (plus rarement) l'inductance qui se met en court-circuit par vétusté de l'isolant.
Ce module coûte environ 50 € chez Alibaba.
Pendant le peu de temps de fonctionnement, la tension de sortie entre les deux fils qui relient le module ACTPM à la carte d'alimentation du compresseur doit être supérieure à 340 V AC.
Cordialement,
Jima
19 février 2023 à 10:52
consulter ce sujet Panne PAC Atlantic UE code 370, 94 sur le forum ClimatisationBonjour,
C'est bien la carte avec les 3 diodes qui est en défaut.
Il vaut mieux la faire réparer.
Démontez la en faisant des photos puis allez sur le site " électro standard" pour la faire dépanner en leur signalant qu'il y a un problème sur les alimentations.
Ce sont des alimentations à hachage ou impulsionnelle, c'est un dépanneur de carte électronique qui peut la dépanner.
Cordialement, Jima
C'est bien la carte avec les 3 diodes qui est en défaut.
Il vaut mieux la faire réparer.
Démontez la en faisant des photos puis allez sur le site " électro standard" pour la faire dépanner en leur signalant qu'il y a un problème sur les alimentations.
Ce sont des alimentations à hachage ou impulsionnelle, c'est un dépanneur de carte électronique qui peut la dépanner.
Cordialement, Jima
18 février 2023 à 15:14
consulter ce sujet Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Les modules de communication sont alimentés e 5 V DC.
C'est donc le circuit de l'alimentation qu'il faut contrôler.
Bien entendu c'est la carte de l'UE qui est en défaut.
Cordialement. Jima
Les modules de communication sont alimentés e 5 V DC.
C'est donc le circuit de l'alimentation qu'il faut contrôler.
Bien entendu c'est la carte de l'UE qui est en défaut.
Cordialement. Jima
17 février 2023 à 12:55
consulter ce sujet Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3 sur le forum ClimatisationBonsoir.
Les deux clignotements du timer indiquent qu'il n'y a pas de communication depuis l'Unité Extérieure (UE).
Les quatre clignotements du voyant d'opération signifient que la commande n'a pas été exécutée.
Diagnostic : Il n'y a pas de tension dans les modules de communication, là où aboutissent le fil rouge de chaque Unité Intérieure (UI) dans la carte électronique de l'UE.
Cordialement. Jima
Les deux clignotements du timer indiquent qu'il n'y a pas de communication depuis l'Unité Extérieure (UE).
Les quatre clignotements du voyant d'opération signifient que la commande n'a pas été exécutée.
Diagnostic : Il n'y a pas de tension dans les modules de communication, là où aboutissent le fil rouge de chaque Unité Intérieure (UI) dans la carte électronique de l'UE.
Cordialement. Jima
16 février 2023 à 20:55
consulter ce sujet Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3 sur le forum ClimatisationBonjour,
Votre PAC n'a pas assez de fluide frigorigène, il faut faire intervenir un frigoriste ou un climaticien pour faire le plein.
Cordialement, Jima
Votre PAC n'a pas assez de fluide frigorigène, il faut faire intervenir un frigoriste ou un climaticien pour faire le plein.
Cordialement, Jima
21 janvier 2023 à 20:45
consulter ce sujet PAC géothermique chauffe très peu sur le forum ClimatisationBonjour.
Malheureusement, je n'ai pas la valeur exacte de cette thermistance.
Les valeurs que j'ai trouvé varie suivant les modèles mais elle devrait mesure :
6 kOhm; 12kOhm; ou 25kOhm pour une température de 20°C désolé de ne pas vous donner des renseignements plus précis.
Attention, il se peut que le circuit imprimé ou les contacts du bornier soient oxydés.
Renseignez-vous sur le site clim-pas-cher.com et faites attention à la couleur du bornier.
Cordialement. Jima
Malheureusement, je n'ai pas la valeur exacte de cette thermistance.
Les valeurs que j'ai trouvé varie suivant les modèles mais elle devrait mesure :
6 kOhm; 12kOhm; ou 25kOhm pour une température de 20°C désolé de ne pas vous donner des renseignements plus précis.
Attention, il se peut que le circuit imprimé ou les contacts du bornier soient oxydés.
Renseignez-vous sur le site clim-pas-cher.com et faites attention à la couleur du bornier.
Cordialement. Jima
20 janvier 2023 à 11:58
consulter ce sujet Carte régulation AOYA24LAT3 sur le forum ClimatisationBonjour.
@Rama
A la question 8229 vous avez écrit que votre clim consommait 2,17 fois la puissance marquée sur la plaque signalétique.
C'est bien vous?
Demandez au technicien de contrôler l'écart de température entre la température ambiante et la température de soufflage de l'UI du salon.
Et de lever le doute sur un trop plein de fluide frigorigène
Merci de nous tenir informés.
Cordialement. Jima
@Rama
A la question 8229 vous avez écrit que votre clim consommait 2,17 fois la puissance marquée sur la plaque signalétique.
C'est bien vous?
Demandez au technicien de contrôler l'écart de température entre la température ambiante et la température de soufflage de l'UI du salon.
Et de lever le doute sur un trop plein de fluide frigorigène
Merci de nous tenir informés.
Cordialement. Jima
20 janvier 2023 à 11:47
consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée sur le forum ClimatisationBonjour,
@Rama
A la réponse 18 de votre question 8229, je vous avais proposé de discuter avec votre installateur de manière diplomatique et donc vous y êtes.
Vous faites bien de ne pas toucher à votre installation, de ne pas faire sortir la sonde d'ambiance et de laisser faire votre installateur.
Bizarre, elle ne consomme plus 2,7 fois la puissance inscrite sur la plaque signalétique ?
@Sa13090
Vous avez le même symptôme mais pas la même cause.
Ouvrez une nouvelle question pour avoir les réponses en direct et indiquez :
Température de soufflage UI et ambiante
Température extérieure et température de soufflage UE.
@lagass
Le défaut présence d'incondensable génère des défauts plus rapidement que le défaut "excès de fluide".
Cordialement, Jima
@Rama
A la réponse 18 de votre question 8229, je vous avais proposé de discuter avec votre installateur de manière diplomatique et donc vous y êtes.
Vous faites bien de ne pas toucher à votre installation, de ne pas faire sortir la sonde d'ambiance et de laisser faire votre installateur.
Bizarre, elle ne consomme plus 2,7 fois la puissance inscrite sur la plaque signalétique ?
@Sa13090
Vous avez le même symptôme mais pas la même cause.
Ouvrez une nouvelle question pour avoir les réponses en direct et indiquez :
Température de soufflage UI et ambiante
Température extérieure et température de soufflage UE.
@lagass
Le défaut présence d'incondensable génère des défauts plus rapidement que le défaut "excès de fluide".
Cordialement, Jima
12 janvier 2023 à 16:58
consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée sur le forum ClimatisationBonjour.
Cherchez sur internet si il y a un magasin clim + près de chez vous.
Mesurez le diamètre de la partie filetée et donnez ce diamètre ainsi que la nature du gaz qui est marquée sur la plaque. signalétique.
Cordialement. Jima
Cherchez sur internet si il y a un magasin clim + près de chez vous.
Mesurez le diamètre de la partie filetée et donnez ce diamètre ainsi que la nature du gaz qui est marquée sur la plaque. signalétique.
Cordialement. Jima
10 janvier 2023 à 10:53
consulter ce sujet Fuite valve Schrader et capuchon sur le forum ClimatisationBonjour,
Bah non !
Il nous faut des preuves pour confirmer les défauts.
Si Dom vous demande de faire ce test, c'est pour faire avancer notre schmilblick d'aide au dépannage.
Une petite contribution à la cagnotte de notre Gentil Modérateur lui fera assurer la continuité de ce site.
Cordialement, Jima
Bah non !
Il nous faut des preuves pour confirmer les défauts.
Si Dom vous demande de faire ce test, c'est pour faire avancer notre schmilblick d'aide au dépannage.
Une petite contribution à la cagnotte de notre Gentil Modérateur lui fera assurer la continuité de ce site.
Cordialement, Jima
08 janvier 2023 à 17:33
consulter ce sujet UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel sur le forum ClimatisationBonjour.
Mesurez et contrôlez la liaison de la thermistance raccordée sur le connecteur CN25 de couleur noir.
Toujours clim hors tension.
Cordialement. Jima
Mesurez et contrôlez la liaison de la thermistance raccordée sur le connecteur CN25 de couleur noir.
Toujours clim hors tension.
Cordialement. Jima
06 janvier 2023 à 22:01
consulter ce sujet Carte régulation AOYA24LAT3 sur le forum ClimatisationBonjour.
1- Et Oui Dom vous avez raison, en mode continuité le défaut n'a pas été décelable. Je prends bien note.
2- Hélas, les détendeurs fonctionnent en phase liquide, il n'y pas de raison pour qu'ils rouillent sauf :
quand la vanne liquide n'est pas complètement ouverte
quand un résidu vient bloquer le passage du fluide
quand une bulle de gaz du fluide traverse le détendeur ;Cet été les pacs ont été bien sollicitées et cette panne a été mise en évidence par les dépanneurs.
3- Le manque de fluide est évident quand les températures été sont très élevées.
4- Le principal est d'avoir trouvé la panne ; la référence de bobine qui a été commandée a un connecteur bleu et la référence de la bobine du détendeur raccordé sur CN27 est rouge (réf : Atlantic 99000257077) , il va falloir se servir encore de la boîte de dérivation.
5- Le manque de fluide frigorigène ne se contrôle pas par une mesure de température. Le manque ff est peut-être faible car il produit ses méfaits quand les températures sont importantes aussi bien en mode chaud qu'en mode froid ; tout dépend des longueurs des conduites des UI raccordées.
6- Il est normal que la batterie de l'UE givre quand la température extérieure avoisine -5/6°C
Cordialement. Jima
1- Et Oui Dom vous avez raison, en mode continuité le défaut n'a pas été décelable. Je prends bien note.
2- Hélas, les détendeurs fonctionnent en phase liquide, il n'y pas de raison pour qu'ils rouillent sauf :
quand la vanne liquide n'est pas complètement ouverte
quand un résidu vient bloquer le passage du fluide
quand une bulle de gaz du fluide traverse le détendeur ;Cet été les pacs ont été bien sollicitées et cette panne a été mise en évidence par les dépanneurs.
3- Le manque de fluide est évident quand les températures été sont très élevées.
4- Le principal est d'avoir trouvé la panne ; la référence de bobine qui a été commandée a un connecteur bleu et la référence de la bobine du détendeur raccordé sur CN27 est rouge (réf : Atlantic 99000257077) , il va falloir se servir encore de la boîte de dérivation.
5- Le manque de fluide frigorigène ne se contrôle pas par une mesure de température. Le manque ff est peut-être faible car il produit ses méfaits quand les températures sont importantes aussi bien en mode chaud qu'en mode froid ; tout dépend des longueurs des conduites des UI raccordées.
6- Il est normal que la batterie de l'UE givre quand la température extérieure avoisine -5/6°C
Cordialement. Jima
05 janvier 2023 à 17:04
consulter ce sujet UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel sur le forum ClimatisationBonjour.
Une installation comprenant 3 UI ne contient pas la même quantité de r410 qu'une avec 4 UI.
Il faut suivre les consignes du fabricant.
Cordialement. Jima
Une installation comprenant 3 UI ne contient pas la même quantité de r410 qu'une avec 4 UI.
Il faut suivre les consignes du fabricant.
Cordialement. Jima
05 janvier 2023 à 12:01
consulter ce sujet Quantité de gaz 410 sur 3 installations sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est normal que vous n'ayez rien trouvé en continuité, le défaut disparaît quand l'eau sèche.
Vous pouvez remplacer la partie électrique indépendamment du noyau.
Le diagnostic est que la PAC n'est pas assez remplie en fluide frigorigène ce qui crée de la condensation sur le noyau du détendeur situé le plus haut.
Ce manque de fluide ne veut pas dire qu'il y a une fuite, c'est un remplissage insuffisant.
Cordialement. Jima
C'est normal que vous n'ayez rien trouvé en continuité, le défaut disparaît quand l'eau sèche.
Vous pouvez remplacer la partie électrique indépendamment du noyau.
Le diagnostic est que la PAC n'est pas assez remplie en fluide frigorigène ce qui crée de la condensation sur le noyau du détendeur situé le plus haut.
Ce manque de fluide ne veut pas dire qu'il y a une fuite, c'est un remplissage insuffisant.
Cordialement. Jima
31 décembre 2022 à 13:59
consulter ce sujet UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel sur le forum ClimatisationBonjour.
Puisque vous avez déposé la carte principale, vous n'avez pas besoin de tension pour contrôler les actionneurs ou récepteurs (appareils).
Hors pluie, bien entendu.
Multimètre en calibre "continuité" mettez un cordon sur la carcasse de l'UE et l'autre cordon sur chacune des bornes des appareils :
compresseur;
ventilateur
détendeurs électroniques (4)
et v4v
Quand vous aurez un"bip" vous serez proche de votre défaut.
Cordialement. Jima
Puisque vous avez déposé la carte principale, vous n'avez pas besoin de tension pour contrôler les actionneurs ou récepteurs (appareils).
Hors pluie, bien entendu.
Multimètre en calibre "continuité" mettez un cordon sur la carcasse de l'UE et l'autre cordon sur chacune des bornes des appareils :
compresseur;
ventilateur
détendeurs électroniques (4)
et v4v
Quand vous aurez un"bip" vous serez proche de votre défaut.
Cordialement. Jima
30 décembre 2022 à 12:29
consulter ce sujet UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel sur le forum ClimatisationBonjour.
Votre panne est un défaut de communication entre i'UE et les UI.
C'est une panne fréquente mais la résoudre à distance prends du temps.
Êtes-vous toujours en panne ?
En premier, vous écrivez que deux UI fonctionnent et en suite vous écrivez que rien ne fonctionne , est-ce le cas?
Disposez-vous d'un multimètre et avez-vous un accès facile à l'UE ?
Cordialement. Jima
Votre panne est un défaut de communication entre i'UE et les UI.
C'est une panne fréquente mais la résoudre à distance prends du temps.
Êtes-vous toujours en panne ?
En premier, vous écrivez que deux UI fonctionnent et en suite vous écrivez que rien ne fonctionne , est-ce le cas?
Disposez-vous d'un multimètre et avez-vous un accès facile à l'UE ?
Cordialement. Jima
30 décembre 2022 à 12:13
consulter ce sujet Problème split ASYA07LACM sur le forum ClimatisationBonjour.
@Dom :
Et oui Rama n'a encore pas fait l'essai que vous lui avez demandé "mesurer la température de soufflage de l'UE"
Dans la notice de la clim de Rama, les compresseurs de cette marque sont des compresseurs à moteurs synchrones triphasés , 50Hz et dont le constructeur donne des fréquences de fonctionnement entre 20 et 60Hz pour les basses puissances et entre 20 et 70 Hz pour les fortes puissances.
Contrairement aux moteurs d'autres fabricants , leurs moteurs sont des moteurs bldc ou moteurs sans balais à courant directionnel ( ce sont des électro-aimants dont le champ tournant est créé par la variation de fréquence et à tension constante ) ; ces moteurs peuvent tourner à des fréquences de 20 à 120Hz.
@Rama :
Votre problème vient des difficultés liées au métier de climaticien ! (frigoriste pour la climatisation)
La notice de votre clim donne :
un courant de démarrage de 10,1A ;
un COP de 3 par -7°C
une charge en fluide de 2,4kg
une longueur de conduite maxi de 60ml (des deux tubes en parallèle)
et de ne pas compléter la charge.
En réalité , les techniciens installent les équipements et tenant compte des lieux, en général il font un appoint en fluide frigorigène ff. Ici, c'est le contraire !
L'installation est "remplie à la capacité maxi constructeur", soit remplie pour une longueur de 60ml environ.
Votre installation fait 10+ 12 ml soit 22ml on déduit qu'il y a un excès de ff.
En vérifiant la notice, les 3 sorties de votre UE sont identiques, on peut raisonner dans la pratique sur une quantité de ff de 20g/ml, pour le diamètre de conduite donné par le constructeur.
Soit 1200g pour 60ml et vous avez besoin de 22ml x 20g/ml = 440 g.
Votre équipement est surchargé en ff par rapport à votre installation ce qui crée les problèmes que vous rencontrez.
Vous avez la chance que la régulation fonctionne bien et que vous n'avez pas d'autres problèmes de types "surcharge compresseur" qui nous conduirait sur d'autres voies.
Le technicien devra venir avec un matériel complémentaire qui sera plus qu'un tournevis.
Passez des bonnes fêtes de fin d'année ainsi qu'aux contributeurs (particulièrement à Dom) et à nos Gentils Modérateurs.
Cordialement. Jima
@Dom :
Et oui Rama n'a encore pas fait l'essai que vous lui avez demandé "mesurer la température de soufflage de l'UE"
Dans la notice de la clim de Rama, les compresseurs de cette marque sont des compresseurs à moteurs synchrones triphasés , 50Hz et dont le constructeur donne des fréquences de fonctionnement entre 20 et 60Hz pour les basses puissances et entre 20 et 70 Hz pour les fortes puissances.
Contrairement aux moteurs d'autres fabricants , leurs moteurs sont des moteurs bldc ou moteurs sans balais à courant directionnel ( ce sont des électro-aimants dont le champ tournant est créé par la variation de fréquence et à tension constante ) ; ces moteurs peuvent tourner à des fréquences de 20 à 120Hz.
@Rama :
Votre problème vient des difficultés liées au métier de climaticien ! (frigoriste pour la climatisation)
La notice de votre clim donne :
un courant de démarrage de 10,1A ;
un COP de 3 par -7°C
une charge en fluide de 2,4kg
une longueur de conduite maxi de 60ml (des deux tubes en parallèle)
et de ne pas compléter la charge.
En réalité , les techniciens installent les équipements et tenant compte des lieux, en général il font un appoint en fluide frigorigène ff. Ici, c'est le contraire !
L'installation est "remplie à la capacité maxi constructeur", soit remplie pour une longueur de 60ml environ.
Votre installation fait 10+ 12 ml soit 22ml on déduit qu'il y a un excès de ff.
En vérifiant la notice, les 3 sorties de votre UE sont identiques, on peut raisonner dans la pratique sur une quantité de ff de 20g/ml, pour le diamètre de conduite donné par le constructeur.
Soit 1200g pour 60ml et vous avez besoin de 22ml x 20g/ml = 440 g.
Votre équipement est surchargé en ff par rapport à votre installation ce qui crée les problèmes que vous rencontrez.
Vous avez la chance que la régulation fonctionne bien et que vous n'avez pas d'autres problèmes de types "surcharge compresseur" qui nous conduirait sur d'autres voies.
Le technicien devra venir avec un matériel complémentaire qui sera plus qu'un tournevis.
Passez des bonnes fêtes de fin d'année ainsi qu'aux contributeurs (particulièrement à Dom) et à nos Gentils Modérateurs.
Cordialement. Jima
23 décembre 2022 à 10:25
consulter ce sujet Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée. sur le forum ClimatisationBonjour.
@Rama
1- un thermomètre lambda suffit à mesurer l'écart de température entre la température ambiante et la température de soufflage de l'UE
2 - Calculez selon la formule fournie par Dom l'écart de température de votre UI salon en prenant les valeurs :
5600w ; 840 M3/h et 0,34 w/M3/h et comparez le résultat avec l'écart de température que vous avez relevé.
Surprise non?
3- Malgré le déplacement de votre sonde d'ambiance demandez au technicien de contrôler la quantité de fluide frigorigène de votre installation car il y en a trop!
Cordialement. Jima
@Rama
1- un thermomètre lambda suffit à mesurer l'écart de température entre la température ambiante et la température de soufflage de l'UE

2 - Calculez selon la formule fournie par Dom l'écart de température de votre UI salon en prenant les valeurs :
5600w ; 840 M3/h et 0,34 w/M3/h et comparez le résultat avec l'écart de température que vous avez relevé.
Surprise non?
3- Malgré le déplacement de votre sonde d'ambiance demandez au technicien de contrôler la quantité de fluide frigorigène de votre installation car il y en a trop!

Cordialement. Jima
20 décembre 2022 à 18:58
consulter ce sujet Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée. sur le forum ClimatisationBonjour.
@Dom
"L'IPM qui le commande peut lui imposer la fréquence et l'amplitude de son triphasé. Une clim de n kW restitués peut tirer jusqu'à n/2 kW sur le secteur, je le maintiens."
Vous êtes sûr ?
Si j'ai bien compris l'IPM est composé des IGBT qui travaillent en saturation, donc la tension est constante et c'est uniquement la fréquence qui change la vitesse du compresseur.
La puissance d'un compresseur est calculée pour un besoin thermique.
Cette puissance doit vaincre la pression du clapet de refoulement, qui elle, est constante, donc la puissance du compresseur est constante. C'est de la mécanique tout simplement !
@Rama
Votre équipement monté dans un labo de mesures donnerait :
En mode hiver par - 15°C: 2,6kW / 1,9kW = 1,36 soit 1,4
En mode été par 50°C : 10,6kW / 1,9kW = 5,57 soit 5,5
Donc en aucun cas la puissance consommée ne peut être le double de la puissance restituée.
Sinon cela vaudrait dire que le compresseur installé aurait le double de la puissance nécessaire au besoin.
En mécanique des fluides frigorigènes la pression du fluide est liée à la température du fluide.
A quoi sert de souffler à 60°C pour une UI si une température de 45°C est suffisante ?
Pour moi, les mesures de puissance que vous avez indiqué sont fausses.
Soyez diplomate avec votre installateur
Cordialement, Jima
@Dom
"L'IPM qui le commande peut lui imposer la fréquence et l'amplitude de son triphasé. Une clim de n kW restitués peut tirer jusqu'à n/2 kW sur le secteur, je le maintiens."
Vous êtes sûr ?
Si j'ai bien compris l'IPM est composé des IGBT qui travaillent en saturation, donc la tension est constante et c'est uniquement la fréquence qui change la vitesse du compresseur.
La puissance d'un compresseur est calculée pour un besoin thermique.
Cette puissance doit vaincre la pression du clapet de refoulement, qui elle, est constante, donc la puissance du compresseur est constante. C'est de la mécanique tout simplement !
@Rama
Votre équipement monté dans un labo de mesures donnerait :
En mode hiver par - 15°C: 2,6kW / 1,9kW = 1,36 soit 1,4
En mode été par 50°C : 10,6kW / 1,9kW = 5,57 soit 5,5
Donc en aucun cas la puissance consommée ne peut être le double de la puissance restituée.
Sinon cela vaudrait dire que le compresseur installé aurait le double de la puissance nécessaire au besoin.
En mécanique des fluides frigorigènes la pression du fluide est liée à la température du fluide.
A quoi sert de souffler à 60°C pour une UI si une température de 45°C est suffisante ?
Pour moi, les mesures de puissance que vous avez indiqué sont fausses.
Soyez diplomate avec votre installateur
Cordialement, Jima
14 décembre 2022 à 12:02
consulter ce sujet Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée. sur le forum ClimatisationBonjour.
@Rama,
1 - Un compresseur de 1,9kW ne peut consommer le double de sa puissance
c'est de la physique pure
La carte électronique de commande du compresseur est sensible à 5% du courant nominal et vous auriez un défaut de surcharge.
Dans vos mesures de puissance, la lecture de l'intensité avec un appareil digital est fausse car le signal est composé d'un signal haché pour reconstituer une pseudo sinusoïde, avec un appareil analogique, vous lirez les valeurs réelles.
2- Votre installation est surdimensionnée
En multipliant 39m3 x 2,5m x 50w/m3vous obtenez 4875 w c'est la puissance en chauffage des maisons de 1980.
Votre installateur vous a fourni une UI de 5000 w en froid car la référence de votre machine 50 = 5000w.
Pour les maisons des années 2000, le coefficient de 50 est plus près de 40 /m3 que 50 , malgré la présence
des 3 doubles fenêtres que à l'époque étaient déjà en double vitrage.
Donc , une puissance 3900 ou 4000 w aurait été convenable.
3 – Le positionnement de l'UI à 6 cm du plafond pose question
Les ventilateurs des UI soufflent en vitesse max environ 480 à 500 m3/h ce que dans votre cas représente environ 5 vol/h et donc l'air chaud qui se colle au plafond fausse la sonde de température ambiante qui se trouve dans l'UI.
D’où la prédominance des cycles courts et le fait d'augmenter la consigne de 2 à 3 °C au-dessus de la température désirée.
4 – Les températures de soufflage des UI sont trop élevées
les batteries des UI sont calculées pour un delta T de 10°C à laquelle on ajoute une surchauffe de 15 à 20 °C en mode chaud.
Donc la température de soufflage des vos UI de 51 et 48 °C sont trop élevées ce qui indique un excès de fluide frigorigène.
Donc avec des températures de soufflage si hautes, la basse pression de l'UE est aussi élevée et vous ne risquez pas de givrer l'UE par 4°C.
5 – Dans le compte rendu de la mise en service, il a du marquer la quantité de fluide frigorigène dans l'installation que vous pouvez comparer à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'UE.
6 – Ce serait dommage de ne pas faire le dernier test demandé par Dom car cela vous permettra de comprendre pourquoi votre UE ne givre Pas
Faites venir votre installateur :
demandez lui de vous fournir sa méthode de calcul et lui montrer le fonctionnement chaotique de votre installation lorsque les portes de la pièce principale sont fermées.
Demandez lui de vous établir un programme horaire de fonctionnement pour éviter de changer vos consignes constamment en manuel.
Et le plus pénible : demandez lui : de vous fournir la fiche du compte rendu de la mise en service ( dans cette fiche vous devez avoir la valeur de fluide frigorigène de votre installation à comparer avec la valeur marquée sur la plaque signalétique de votre UE) et s'il veut bien contrôler la surchauffe en mode chaud de vos UI.
Pénible parce que vous ne pouvez pas argumenter que c'est internet qui vous a fourni ces informations.
Comme je regrette mon PCBT, auto construit,.....) sad.... ??? Qué çaco??
@Dom,
Le givrage de vos machines proche de 0°C est normal puisque ce sont des machine tout ou rien
Celle de 3,5kW est dédiée aux pays d'Europe centrale et celle de 2,7 kW est dédiée aux pays sous les pires aînées :-)
@Rama,
1 - Un compresseur de 1,9kW ne peut consommer le double de sa puissance
c'est de la physique pure

La carte électronique de commande du compresseur est sensible à 5% du courant nominal et vous auriez un défaut de surcharge.
Dans vos mesures de puissance, la lecture de l'intensité avec un appareil digital est fausse car le signal est composé d'un signal haché pour reconstituer une pseudo sinusoïde, avec un appareil analogique, vous lirez les valeurs réelles.
2- Votre installation est surdimensionnée
En multipliant 39m3 x 2,5m x 50w/m3vous obtenez 4875 w c'est la puissance en chauffage des maisons de 1980.
Votre installateur vous a fourni une UI de 5000 w en froid car la référence de votre machine 50 = 5000w.
Pour les maisons des années 2000, le coefficient de 50 est plus près de 40 /m3 que 50 , malgré la présence
des 3 doubles fenêtres que à l'époque étaient déjà en double vitrage.
Donc , une puissance 3900 ou 4000 w aurait été convenable.
3 – Le positionnement de l'UI à 6 cm du plafond pose question
Les ventilateurs des UI soufflent en vitesse max environ 480 à 500 m3/h ce que dans votre cas représente environ 5 vol/h et donc l'air chaud qui se colle au plafond fausse la sonde de température ambiante qui se trouve dans l'UI.
D’où la prédominance des cycles courts et le fait d'augmenter la consigne de 2 à 3 °C au-dessus de la température désirée.
4 – Les températures de soufflage des UI sont trop élevées
les batteries des UI sont calculées pour un delta T de 10°C à laquelle on ajoute une surchauffe de 15 à 20 °C en mode chaud.
Donc la température de soufflage des vos UI de 51 et 48 °C sont trop élevées ce qui indique un excès de fluide frigorigène.
Donc avec des températures de soufflage si hautes, la basse pression de l'UE est aussi élevée et vous ne risquez pas de givrer l'UE par 4°C.
5 – Dans le compte rendu de la mise en service, il a du marquer la quantité de fluide frigorigène dans l'installation que vous pouvez comparer à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'UE.
6 – Ce serait dommage de ne pas faire le dernier test demandé par Dom car cela vous permettra de comprendre pourquoi votre UE ne givre Pas

Faites venir votre installateur :
demandez lui de vous fournir sa méthode de calcul et lui montrer le fonctionnement chaotique de votre installation lorsque les portes de la pièce principale sont fermées.
Demandez lui de vous établir un programme horaire de fonctionnement pour éviter de changer vos consignes constamment en manuel.
Et le plus pénible : demandez lui : de vous fournir la fiche du compte rendu de la mise en service ( dans cette fiche vous devez avoir la valeur de fluide frigorigène de votre installation à comparer avec la valeur marquée sur la plaque signalétique de votre UE) et s'il veut bien contrôler la surchauffe en mode chaud de vos UI.
Pénible parce que vous ne pouvez pas argumenter que c'est internet qui vous a fourni ces informations.
Comme je regrette mon PCBT, auto construit,.....) sad.... ??? Qué çaco??

@Dom,
Le givrage de vos machines proche de 0°C est normal puisque ce sont des machine tout ou rien
Celle de 3,5kW est dédiée aux pays d'Europe centrale et celle de 2,7 kW est dédiée aux pays sous les pires aînées :-)
12 décembre 2022 à 17:00
consulter ce sujet Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée. sur le forum Climatisation@Rama
Votre wattmètre doit être digital pour que vos mesures de puissance soient supérieures à la puissance de votre UE.
Votre installation est surdimensionnée et vos UI sont installées trop près du plafond ce qui fait que vous fonctionnez en courts cycles.
Avec des températures extérieures à +4°C n'attendez pas de voir givrer votre UE.
Ce que vous entendez c'est la marche du compresseur pour faire le retour d'huile.
L'air chaud monte rapidement au plafond et la sonde de température ambiante mesure des valeurs dépassant largement la consigne et par conséquent la régulation de température ne se fait pas correctement et arrête le compresseur. Cet arrêt rapide ne laisse pas le temps à la régulation de faire les retours d'huile au compresseur.
Cordialement, Jima
Votre wattmètre doit être digital pour que vos mesures de puissance soient supérieures à la puissance de votre UE.
Votre installation est surdimensionnée et vos UI sont installées trop près du plafond ce qui fait que vous fonctionnez en courts cycles.
Avec des températures extérieures à +4°C n'attendez pas de voir givrer votre UE.
Ce que vous entendez c'est la marche du compresseur pour faire le retour d'huile.
L'air chaud monte rapidement au plafond et la sonde de température ambiante mesure des valeurs dépassant largement la consigne et par conséquent la régulation de température ne se fait pas correctement et arrête le compresseur. Cet arrêt rapide ne laisse pas le temps à la régulation de faire les retours d'huile au compresseur.
Cordialement, Jima
09 décembre 2022 à 19:00
consulter ce sujet Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée. sur le forum ClimatisationBonjour.
@Dom :
Ce qui est lamentable c'est que les clim modernes ne comprennent pas que les installateurs sur le terrain ne sont pas des techniciens de laboratoire.
Votre clim dégivre en faisant une inversion de la v4v et que le pas d'ailettes est important (gain de matière et de volume).
Les nouvelles clim ont un pas d'ailettes plus serré et le dégivrage se fait en ouvrant une électrovanne en série avec un capillaire pour pouvoir fonctionner avec des températures négatives.
Vos clim ont peut-être une bouteille de retour d'huile, celles-ci ont disparu pour gain financier.
Cordialement, Jima
@Dom :
Ce qui est lamentable c'est que les clim modernes ne comprennent pas que les installateurs sur le terrain ne sont pas des techniciens de laboratoire.
Votre clim dégivre en faisant une inversion de la v4v et que le pas d'ailettes est important (gain de matière et de volume).
Les nouvelles clim ont un pas d'ailettes plus serré et le dégivrage se fait en ouvrant une électrovanne en série avec un capillaire pour pouvoir fonctionner avec des températures négatives.
Vos clim ont peut-être une bouteille de retour d'huile, celles-ci ont disparu pour gain financier.
Cordialement, Jima
09 décembre 2022 à 18:24
consulter ce sujet Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée. sur le forum ClimatisationBonjour.
Electro-standard par exemple (tant pis pour la pub
)
Cordialement, JIMA
Electro-standard par exemple (tant pis pour la pub

)Cordialement, JIMA
27 novembre 2022 à 12:03
consulter ce sujet Problème Groupe Extérieur Hitachi RAC50FXB sur le forum ClimatisationBonjour.
@Rama
La puissance de votre UI du salon est surdimensionnée.
Et par conséquent, vous travaillez en court-cycles en permanence
En mode auto c'est une catha !! Vous avez une puissance trop importante
Essayez avec le mode manuel avec la plus petite vitesse de ventilation, cela devrait réduire le fonctionnement en court-cycles.
Renseignez vous auprès de votre installateur; s'il peut programmer des vitesses de soufflage plus faibles pour vous éviter ce fonctionnement chaotique.
La température ambiante se mesure à 1,5 m à partir du sol , au milieu de la pièce à climatiser
Cordialement. JIMA
@Rama
La puissance de votre UI du salon est surdimensionnée.
Et par conséquent, vous travaillez en court-cycles en permanence
En mode auto c'est une catha !! Vous avez une puissance trop importante
Essayez avec le mode manuel avec la plus petite vitesse de ventilation, cela devrait réduire le fonctionnement en court-cycles.
Renseignez vous auprès de votre installateur; s'il peut programmer des vitesses de soufflage plus faibles pour vous éviter ce fonctionnement chaotique.
La température ambiante se mesure à 1,5 m à partir du sol , au milieu de la pièce à climatiser
Cordialement. JIMA
27 novembre 2022 à 11:59
consulter ce sujet PAC Inverter ne fonctionne t-elle pas quasiment en Tout ou rien ? sur le forum ClimatisationBonjour.
En général ce sont des moteurs 4 pôles qui tournent autour de 1500 tr/ mn.
Le signal délivré par l'onduleur est de 50 Hz triphasé à pleine puissance.
Cordialement. Jima
En général ce sont des moteurs 4 pôles qui tournent autour de 1500 tr/ mn.
Le signal délivré par l'onduleur est de 50 Hz triphasé à pleine puissance.
Cordialement. Jima
01 septembre 2022 à 18:24
consulter ce sujet Fréquence onduleur compresseur PAC sur le forum ClimatisationBonjour Aix,
Sans vouloir faire leur pub.

Prenez contact avec le site électro standard et suivez leur procédure de réparation.
Faites des photos quand vous démonterez votre carte électronique.
Tenez-nous informés de votre dépannage :-)
Cordialement. Jima
Sans vouloir faire leur pub.


Prenez contact avec le site électro standard et suivez leur procédure de réparation.
Faites des photos quand vous démonterez votre carte électronique.
Tenez-nous informés de votre dépannage :-)
Cordialement. Jima
15 août 2022 à 19:18
consulter ce sujet Clim Hitachi RAM 80QH4 HS suite surtension sur le forum ClimatisationBonjour,
La communication se fait entre l'UE et l'UI par les fils bornes 2 et 3 et non 1 et 3.
Vous devez contrôler les tensions sur la carte de l'UI . La com se faisant entre les deux unités, vous devez contrôler les tensions dans l'UI car les tensions dans l'UE sont conformes.
Cordialement, JIMA
La communication se fait entre l'UE et l'UI par les fils bornes 2 et 3 et non 1 et 3.
Vous devez contrôler les tensions sur la carte de l'UI . La com se faisant entre les deux unités, vous devez contrôler les tensions dans l'UI car les tensions dans l'UE sont conformes.
Cordialement, JIMA
26 février 2022 à 11:53
consulter ce sujet Pompe à chaleur Atlantic Fujitsu AOY45LJBYL Erreur 001 sur le forum ClimatisationBonjour.
Dans votre demande, vous citez une question dans laquelle vous avez écrit d'avoir une température de 89°C dans le gros tuyau de l'UE, ceci nous fait déduire que vous avez une surcharge de fluide frigorigène.
Cette surcharge, bloque le module de commande du compresseur progressivement lequel à son tour va bloquer le module d'alimentation.
Hors tension, shuntez l'alimentation 5V avec la masse ou GND le temps de décharger l'éventuel condensateur qui vous empêche de repartir.
Lorsque la PAC repartira, faites les mesures de températures demandées sur l'UI.
Cordialement. JIMA
Dans votre demande, vous citez une question dans laquelle vous avez écrit d'avoir une température de 89°C dans le gros tuyau de l'UE, ceci nous fait déduire que vous avez une surcharge de fluide frigorigène.
Cette surcharge, bloque le module de commande du compresseur progressivement lequel à son tour va bloquer le module d'alimentation.
Hors tension, shuntez l'alimentation 5V avec la masse ou GND le temps de décharger l'éventuel condensateur qui vous empêche de repartir.
Lorsque la PAC repartira, faites les mesures de températures demandées sur l'UI.
Cordialement. JIMA
24 janvier 2022 à 11:49
consulter ce sujet Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ? sur le forum ClimatisationVotre mesure de pression a deux inconvénients :
1- vous devez porter des gants et une paire de lunettes de sécurité, une fuite éventuelle de fluide va provoquer une brûlure si elle touche une partie du corps.
2- c'est une indication très grossière et imprécise si vous souhaitez mesurer si le remplissage est correct.
Plus le délai entre l'arrêt de la PAC est important, meilleur sera la mesure donc si la PAC est à l'arrêt, il est inutile de la mettre en service.
Si vous voulez contrôler si la charge en fluide est correcte, vous devez mettre la PAC en mode chaud puis mesurer l'écart de température entre l'entrée et la sortie de l'UI ; cet écart doit être compris dans une plage de 25 à 30°C.
Cordialement, JIMA
1- vous devez porter des gants et une paire de lunettes de sécurité, une fuite éventuelle de fluide va provoquer une brûlure si elle touche une partie du corps.
2- c'est une indication très grossière et imprécise si vous souhaitez mesurer si le remplissage est correct.
Plus le délai entre l'arrêt de la PAC est important, meilleur sera la mesure donc si la PAC est à l'arrêt, il est inutile de la mettre en service.
Si vous voulez contrôler si la charge en fluide est correcte, vous devez mettre la PAC en mode chaud puis mesurer l'écart de température entre l'entrée et la sortie de l'UI ; cet écart doit être compris dans une plage de 25 à 30°C.
Cordialement, JIMA
23 janvier 2022 à 21:11
consulter ce sujet Pompe à chaleur Atlantic S8 testée avec manomètre sur le forum ClimatisationBonjour,
Vous devez arrêter votre PAC 15mn et remettre votre mano.
Vous devez être dans la zone verte et dans la zone proche de la zone bleue que de la zone rouge.
Cordialement, JIMA
Vous devez arrêter votre PAC 15mn et remettre votre mano.
Vous devez être dans la zone verte et dans la zone proche de la zone bleue que de la zone rouge.
Cordialement, JIMA
23 janvier 2022 à 14:42