Bonjour.

Est-ce que la carte de gauche dans la photo 3 de la réponse 2 a été changée ?
Mettez votre PAC en marche et mesurez les tensions avec un multimètre en calibre 600V AC (tension alternative)
Sur bornier INDOOR UNIT /
Entre borne 3 et borne 1
Entre borne 3 et borne 2 et
Entre borne 1 et borne 2
Trois mesures
Cordialement. Jima
31 octobre 2023 à 18:38
forum consulter ce sujet Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU sur le forum Climatisation

Bonjour.

Lorsque le strl et les composants autour dérapent, il est conseillé de remplacer le condensat C4 car celui-ci est très sollicité.

Cordialement. Jima

31 octobre 2023 à 13:59
forum consulter ce sujet Dépannage carte MCC 867 04 Toshiba sur le forum Climatisation

Publicité

Bonsoir.

Vérifiez que C18 est accordé sur les pins 7 et 9.
Il correspond au C5 de la notice strl.
Sa valeur est de 100 pico farads ou 0,1 nano farad.

Cordialement. Jima
30 octobre 2023 à 21:49
forum consulter ce sujet Dépannage carte MCC 867 04 Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le climaticien qui a installé la PAC de l'étage aurait du installer une AOY24 pour être en conformité avec les UI installées.
Les PAC fonctionnent sur la base de températures prises à des endroits précis, ici l'excès de puissance de l'UE et l'excès de fluide nous donnent un "un défaut de condenseur trop petit" ou "évaporateur saturé" donc le climaticien doit enlever du fluide pour enlever de la puissance à cette installation.
Suivant les données du tableau et les remarques de Casimir, la longueur minimum des circuits doit être de 15 ml, la pac est remplie pour 40 ml donc le climaticien peut enlever (40-15) ml x 20 g/ml = 500g
Ici, nous avons 24ml, il devra enlever "environ" (40-24)ml x 20 g/ml = 320g de fluide.
Je précise "environ" : le climaticien doit tenir compte des surchauffes en mode froid et des sous-refroidissements en mode chaud des UI.
Le métier de climaticien se base sur des phénomènes physiques en pratique et pas sur des mesures faites en laboratoire d'essai.
Les données des tableaux sont basées sur des mesures en laboratoire qui donnent les capacités extrêmes des équipements dans un montage choisi par le fabricant. Je n'écris pas qu'elles sont inutiles.
Cordialement, JIMA
16 octobre 2023 à 11:32
forum consulter ce sujet Erreur 22 climatisation Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.

La notice technique nous donne une puissance mini de 3 kW soit 10230 Btu
3 unités de 7000 Btu soit 21000 Btu est bien supérieur à 10230 Btu.

La même notice nous indique que l'UE est remplie pour un réseau de 2x40 m soit 40 ml.
En additionnant les circuits, votre réseau frigorifique est de 23 ml

Une puissance installée inférieure proche de la puissance mini de fonctionnement de l'UE et un réseau "court" par rapport à la charge frigorifique nous conduit à un excès de fluide frigorifique
Votre climaticien devra prélever un peu de fluide frigorifique pour que votre installation fonctionne correctement.

Cordialement. Jima
12 octobre 2023 à 18:36
forum consulter ce sujet Erreur 22 climatisation Atlantic sur le forum Climatisation

La chaleur du chauffage va faire vieillir prématurément votre isolant.
Le fonctionnement de votre UI va être chaotique car dans le mode chaud les deux conduites vont surchauffer.
Si vous ne faites pas un Coffrage indépendant vous allez au devant de problèmes de fonctionnement.
Cordialement, Jima
08 octobre 2023 à 22:19
forum consulter ce sujet Installer enveloppe gaine de liaison frigorifique clim copropriété sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il faut faire un coffrage pour le chauffage et en parallèle un deuxième coffrage pour la clim.
Ce deuxième coffrage aura la longueur entre le plafond et la partie basse de la clim.

Cordialement. Jima
08 octobre 2023 à 18:55
forum consulter ce sujet Installer enveloppe gaine de liaison frigorifique clim copropriété sur le forum Climatisation

Bonjour.
Quelle est la distance linéaire de chacune des UI par rapport à l'UI de l'étage.
Il faut compter la longueur des deux conduites assemblées (petit + gros tuyaux assemblés = une longueur)
Cordialement, Jima
08 octobre 2023 à 18:25
forum consulter ce sujet Erreur 22 climatisation Atlantic sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Encore bla, bla, bla et bla, bla, bla!! :-)

Remplacer la carte électronique n'arrangera pas la situation ; votre UE est trop chargée pour le circuit frigorifique que vous avez.

Les frigolos ne sont pas confrontés à ce type de circuit parceque ils imaginent que les régularisations vont se faire naturellement or votre régularisation fonctionne très bien car elle se met en sécurité.

Même les climaticiens de la marque ne comprennent pas le fonctionnement de votre installation et pourtant un simple relevé des températures de l'UE et des UI aurait suffit pour comprendre votre excès de fluide.

Cordialement, Jima
17 septembre 2023 à 21:33
forum consulter ce sujet Et si Jima et Dom-Aom avaient raison ? sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Je vous propose de contacter le site : electro-standard.com
Cette société possède des bancs de test pour les PAC.

Merci de nous tenir informés de la proposition de dépannage de votre carte auprès de cette société.
Cordialement. Jima
01 septembre 2023 à 20:36
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Remplacer l’EEPROM ne sera pas nécessaire puisque dans les 4 à 5 premières minutes le processeur nous indique au travers des diodes que les équipements de l'UE ne sont pas en défaut.

Vous avez un problème de dialogue entre l'UE et les UIs et ceci est du à la mise en place d'une nouvelle carte avec des équipements un peu vétustes.

Quels ont été les clignotements des diodes quand l'ancienne carte était montée dans l'UE ?
Cordialement, Jima
18 août 2023 à 21:56
forum consulter ce sujet Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.

Merci Dom de votre intervention, quand j'avais proposé IC20, je n'avais pas la notice.
Peut-être que Dom pourra nous aider s'il arrive à lire la notice qui vous a été transmise.
1 - Cette carte comporte 2 processeurs un qui est maître et l'autre qui est esclave ; or la page 84 de la notice est illisible pour mon matériel pour pouvoir dire qui est le maître et qui est l’esclave.
Je pense qu'il faut abandonner cette voie.

2 - Lorsque Dom (qui possède un niveau de langue de chespir supérieur au mien) ; il pourra nous donner la procédure pour lire le code d’adressage de la nouvelle carte qui est installée dans votre UE ;
En suite, il faudra remplacer la nouvelle carte par l'ancienne pour lire son code d'adressage ;
Comparer les deux code
Remettre la nouvelle carte dans l'UE et changer le code existant par le code de l'ancienne carte.
@Dom, c'est une proposition à la "Jima"

3 - @José, vous n'avez pas écrit "pourquoi avez-vous remplacé un transistor"

Cordialement. Jima
18 août 2023 à 16:12
forum consulter ce sujet Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour José.

La notice a été envoyée.
Votre panne, n'est pas une panne.
C'est une programmation du code 21 "Samsung" qu'il faut initialiser sur la nouvelle carte.

Essayez de trouver sur internet un centre technique Samsung qui pourra vous aiguiller vers un installateur capable de programmer votre carte.
Hélas je ne peux vous aider d'avantage.

Cordialement, Jima
14 août 2023 à 12:30
forum consulter ce sujet Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure sur le forum Climatisation

Merci modérateur d'insérer ce fichier dans la question 8837 du forum climatisation.

Cordialement, Jima

Service manual clim Samsung MH080FXEA4A
14 août 2023 à 11:59
forum consulter ce sujet Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure sur le forum Climatisation

L'allumage de la diode rouge, le clignotement de la diode verte et diode jaune éteinte nous indique que les équipements de l'UE n'ont pas de défaut.

Cordialement, Jima
13 août 2023 à 19:02
forum consulter ce sujet Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je viens de recevoir la notice de votre PAC Samsung
Votre nouvelle carte électronique et votre eeprom fonctionnent bien !!

Chez Samsung les 5 premières minutes sont dédiées à l'état de fonctionnement des équipements de l'UE.
En suite commence le dialogue avec les UI.

Donc, vous devez programmer votre nouvelle carte avec l'adresse de l'ancienne carte.
Puis indiquer à votre nouvelle carte l'adresse des UI que vous avez et pour cela, hélas mes connaissances sont limitées.

Il faudra contacter un technicien qui connaisse les codes à paramétrer et comment les paramétrer.
Un exemple est donné dans la notice technique mais n'étant pas sur place, je ne puis vous aider d'avantage.

Cordialement, Jima
13 août 2023 à 18:54
forum consulter ce sujet Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure sur le forum Climatisation

L'EEPROM est le circuit intégré à 8 pattes marqué IC20.
Avec la nouvelle carte, comptez le nombre de clignotements de la diode verte. À un moment, l'extinction de cette diode doit être plus longue.

Cordialement,
Jima
12 août 2023 à 18:36
forum consulter ce sujet Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour,
Une photo de la carte est nécessaire et idéalement sans ombre portée.

Cordialement, Jima
12 août 2023 à 14:26
forum consulter ce sujet Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Si votre carte électronique est trop ancienne et que vous avez trouvé la même référence : je vous propose de remplacer l'eeprom de la nouvelle carte par l'eeprom de l'ancienne c'est le circuit intégré proche du processeur.
Je n'ai pas d'autre proposition.

Cordialement, Jima
11 août 2023 à 21:51
forum consulter ce sujet Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour

Je ne comprends pas dizzy
Vous arrivez à remplacer un hacheur STRL... et vous n'arrivez pas à souder un condensateur ?

Vous pouvez souder à cet endroit si le condensateur ne vous gênera pas de problèmes au remontage de la carte.
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : Les soudures du condensateur ou la mise en en service de la pac?

Hélas, je n'ai pas pu vous répondre avant :-)
Cordialement, Jima
10 juillet 2023 à 10:57
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Même en maintenant le fer sur les soudures des pins de la réponse 85 ?
Attention aux polarités.

Cordialement. Jima
05 juillet 2023 à 17:40
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour,

Le tableautin ou module de contrôle interne doit être ce que vous appelez le zone contrôle, une photo de cet élément est nécessaire parce qu'il existe 2 types différents.
Coupure au bout de 3 minutes c'est le maque d'information d'une sonde ou un manque de fluide frigorigène.
Vous n'avez pas répondu à la température de soufflage de la bouche la plus proche de l'UI
De même, vous avez un tableautin ou moniteur de contrôle sur l'UE (unité extérieure) une photo pendant le défaut peut nous aiguiller dans le diagnostic

Cordialement. JIMA
01 juillet 2023 à 11:08
forum consulter ce sujet Unité extérieure climatisation s’arrête sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur le tableautin de commande intérieur :
Appuyez simultanément sur les boutons flèche en haut et flèche en bas pendant 10 secondes ou apparition d'un code (EE: XX) où XX est le code de défaut.
Qu'appelez-vous quelques minutes, 1, 3, 10, comptez ce temps.
Puis mesurez la température de soufflage sur la bouche la plus proche de l'UI

Cordialement. Jima
30 juin 2023 à 11:05
forum consulter ce sujet Unité extérieure climatisation s’arrête sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Le + du condensateur soudé sur les pins 8 et 9 de CN3A et le - (moins) du condensateur soudé sur les pins 10 et 11 de CN3A.
Polarités du condensateur à souder sur les soudures des pins cités après avoir déposé un peu d'étain pour pouvoir les ramollir.

Cordialement. Jima
26 juin 2023 à 21:45
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

L'idéal c'est un voltmètre à aiguille car les tensions que vous allez mesurer varient entre 70 et 130 V AC
C'est de la communication entre l'UE et les UIs.
Les UIs doivent être en mode climatisation.
Vous pouvez les mettre en service l'une après l'autre, cela n'a pas d'importance.

Cordialement. Jima
25 juin 2023 à 21:40
forum consulter ce sujet Erreur 11 quadri-split climatiseur Atlantic sur le forum Climatisation

Le test suivant, consiste à mesurer les tension sur le bornier de l'UE qui alimente les UI , multimètre en calibre 600V AC
Entre borne 1 (cordon rouge) et borne 3 (cordon noir) de Unit A
Entre borne 3 (cordon rouge) et borne 2 (cordon noir) de Unit A
Pareil pour les Unit B et C
6 mesures.
Bien entendu les équipements doivent être alimentés ou sous tension.

Cordialement, Jima
25 juin 2023 à 11:16
forum consulter ce sujet Erreur 11 quadri-split climatiseur Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.

L'erreur 74 nous indique un défaut sur le circuit de la thermistance de température extérieure.
L'erreur 11 nous indique un défaut de communication entre UE et UI
La raccordement de UI doit se faire de l'UI A à l'UI D.
Si, il n'y pas de UI raccordée, ce n'est pas grave puisqu'elle n dialogue pas avec l'UE.
En remplaçant la carte, assurez vous que la phase (L) est bien raccordée à la borne 1 des 3 UI;
Que le Neutre (N) est bien raccordé sur la borne 2 des UI;
Que le fil rouge (W200 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit A
Que le fil jaune (W201 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit B
Que le fil rose (W202 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit C
Que le fil brun (W203 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit D

Cordialement. Jima

25 juin 2023 à 11:07
forum consulter ce sujet Erreur 11 quadri-split climatiseur Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avec votre isolation, votre installation sera surdimensionnée prenez 100w/m²
Emura ce sont des appareils muraux et pas gainablestongue tongue

Cordialement. Jima
09 juin 2023 à 12:06
forum consulter ce sujet Installation climatiseur multisplit gainable sur le forum Climatisation

Bonjour.

ALBRE37 est de retour, quelle bonne décision :-)

Cordialement, Jima
06 juin 2023 à 18:04
forum consulter ce sujet Code erreur H1 climatiseur Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.

Attention !!
Un condensateur électrochimique est polarisé le + doit être raccordé au +5V et le - raccordé au 0V. tittertitter
Cordialement. Jima
06 juin 2023 à 18:00
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

@Dom,
Nos réponses se sont croisées, je partage votre proposition :-)

Cordialement, Jima
01 juin 2023 à 18:51
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

@Pierre
Vous devez faire le test de la réponse 67.

Vous avez 5V DC sur la résistance , l'alimentation de cette résistance alimente le pin 48 du processeur à travers une résistance.
Une oxydation de la piste entre R295 et le pin 48 du processeur empêche le processeur de démarrer , il faut en être sûr .
Le dernier test, l'avez vous fait avec les fils rouge et gris du pont de diode débranchés?
Ces deux fils alimentent le module de puissance spm en débranchant ces deux fils, vous testez la carte d'alimentations séparément de la carte de puissance.
@Dom,
Le processeur reste sur le défaut réset et ne veut pas aller plus loin d'où ma demande de test.
Je me suis posé la question sur l'état du condensateur électrolytique du circuit 12V qui alimente le circuit réset.
Cordialement. Jima
01 juin 2023 à 18:47
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

UE nos tension et après 10 mn
Mesurez la résistance entre R295 et le pin 48 du processeur.
5,1 kOhm attendu.

Cordialement. Jima
01 juin 2023 à 14:32
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Suite.
C'est bien les diodes LD301 et suivantes et pas ld3011 :-(

Même manip mais en mesurant la tension aux bornes la led D102.
Le cordon rouge doit être sur la cathode de la diode, le noir de l'autre côté. Mesure attendue 12 V DC.
Attention cette mesure peut durer 1 ou quelques secondes.
Le fait que la led clignote 1 fois cela peut indiquer que le processeur est encore vivant.

Cordialement, Jima
28 mai 2023 à 21:48
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour,
A gauche du pont de diodes vous devez être en calibre V AC et à droite en calibre V AC.

Vos 2 UI doivent être en mode "froid", une personne met en service une UI et l'autre fait la mesure, attention les valeurs peuvent changer rapidement, les diodes ld3011, etc. doivent indiquer un autre défaut.

Cette manip, permet d'écarter le module de puissance du reste des alimentations.
Cordialement, Jima
28 mai 2023 à 18:57
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour,
Coupez l'alimentation de l'UE,
Débranchez le fil gris(+) et le fil rouge(-) entre le pont redresseur et le module de puissance spm.
Raccordez les deux fils sur un multimètre en calibre 500 V DC puis mettez sous tension l'UE.
Cordialement, Jima
27 mai 2023 à 14:13
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sous tension, mesurez la tension aux bornes de R295 près du connecteur CN18 vous devez mesurer 5 V DC.

D301 clignote 1 fois indique que le processeur est au repos.

Cordialement, Jima
26 mai 2023 à 13:26
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Voici un document de ce forum qui par analogie nous indique une longueur minima entre UE et UI.
Comment faire lorsque la distance en question mesure 4 ml ?
Cordialement, Jima

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 257366 longueur maxi multi lg

07 mai 2023 à 19:00
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête sur le forum Climatisation

Il faut faire intervenir votre frigoriste pour extraire environ 800g de fluide R32. Ramener le R32 dans l'UE car vous n'avez que deux robinets d'isolement sur l'UE. Installer les deux Tés de réglage. Refaire le plein de R32 partiellement 3kg. Faire un équilibrage de température et compléter si besoin l'installation.

Ce n'est pas si simple le métier de climaticien biggrinbiggrin

Cordialement,
Jima
07 mai 2023 à 12:06
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous n'avez donné aucune température demandée, on ne peut savoir si la charge est correcte :-)

Dommage pour vos efforts d'installation car vous n'avez pas été conseillé par le " frigolo" qui a fait votre mise en service.
Un frigolo est un frigoriste qui fait de la climatisation et qui pense qu'une UE inverter sait tout faire.
Hélas votre installation ne fonctionne pas correctement.

Votre installation n'est pas équilibrée au point de vue pressions.
L'UI salon court-circuite les autres UI , la longueur des conduites entre l'UE et l'UI est trop courte.

L'UI salon doit être raccordée sur le départ A.
L'UI Chambre 1 sur le départ B.
L'UI Chambre 2 sur le départ D.
L'UI Chambre 3 sur le départ E.
L'UI Bureau sur le départ C.

Sur les tubes "Gaz" des UI A et C il faut ajouter 1 té de réglage ( robinet à pas de vis) pour créer une perte de charge équivalente à celle des autres UI.
Suite ...
07 mai 2023 à 11:59
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous voilà dans la panade :-)

Nommez vos UI (unités internes) de 1 à 5 puis indiquez-nous la puissance et la longueur de liaison entre chaque UI et l'UE (unité externe).
Mettez vos 5 UI en service en mode "chaud" puis à l'aide d'un thermomètre électronique mesurez pour chaque UI : la température d'entrée et la température de soufflage. Bien entendu quand l'UE fonctionne.

Très peu de climaticiens savent mettre en service une installation avec 5 splits.
Comme vous constatez, votre installation ne fonctionne pas bien.
Une autre manip consiste à mesurer avec un thermomètre infrarouge les températures de chaque départ liquide (petit tube) et chaque arrivée gaz (gros tube) de chaque UI sur l'Unité Extérieure (UE).

Cordialement. Jima
02 mai 2023 à 15:32
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête sur le forum Climatisation

Bonjour.

@ casimir
(réfrigérant is short = manque de fluide ??) Non
Il faut ajouter "circuit" devant et cela donne : circuit réfrigérant trop court.
Ce c'est qui arrive quand l'UE est en hauteur et qu'une UI se trouve installée de l'autre coté du mur ,; ce qui donne un circuit frigorifique trop court et entraîne le défaut indiqué par l'UE.
Dans le cas de Rama, le trop plein de fluide entraîne le défaut que l'UE indique.

@AAC
Parfois, dans le métier de climaticien, il ne faut pas avoir la science infuse et prendre en compte l'expérience des autres confrères sinon, on devient vite un Frigolo.

@Rama
Suivez la démarche préconisée auprès de votre installateur sinon, il vous reste à contacter le conciliateur de votre commune pour qu'il puisse intervenir auprès de votre l'installateur.
Votre installation est sous garantie.

Cordialement. Jima
19 avril 2023 à 18:55
forum consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
@Rama
Led 1 :Twice (2 éclats) ; Led 2 : Lit Allumée
High pressure protection ( protection de haute pression)
The indoor gas pipe temperature exceeds 45°C during heating.( La température du conduit de gaz (gros) à l'intérieur excède 45°C)
C'est la notice technique OBH790H

Donc vous avez bien un excès de gaz R32 dans votre installation

@AAC:
Je pensais avoir une longueur d'avance sur vous, mais en réalité vous êtes dans la panade :-)

Lorsqu'il y a un excès de fluide, en mode chaud, la batterie de l'UE devient " trop petite" et la notice nous demande de contrôler si la circulation d'air sur l'UE se fait correctement.
Ce n'est pas moi qui invente, c'est écrit dans la notice technique.

Cordialement, Jima
17 avril 2023 à 12:14
forum consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi sur le forum Climatisation

C'est votre UE et non votre UI qui est remplie.
Cordialement, Jima
16 avril 2023 à 15:26
forum consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi sur le forum Climatisation

Bonjour Rama,
Citation :
AAC qui signe "maclimatisation.com" semble être un installateur avec un site en ligne. Comment se fait-il qu'il n'ait pas la même analyse que vous ?
C'est normal, j'ai une longueur d'avance sur lui biggrinbiggrin
Contactez votre installateur et montrez lui ces écrits :
Citation :
1 L'arrêt du groupe extérieur ALORS QUE LES UI RESTENT EN DEMANDE DE CHAUFFAGE
Les ventelles restent quelque dizaine de seconde verticales, le temps aux UI d'essorer les calories qui stagnent dans le circuit.
2 Le passage simultané des ventelles de 2 UI à l'horizontale avec une brise d’air réduite pour tâter la T° ambiante ou celle de l'ai entourant son échangeur.
3 Le redémarrage du compresseur, ventelles toujours horizontales : la brise s'échauffe
4 Le passage des ventelles à la verticale l'air étant devenu suffisamment chaud
5 Le réchauffement progressif de l'air puis un fonctionnement normal de 11 à 14 minutes sans chauffage vrai !

Au lieu de ce que j'attends :
Un fonctionnement continu à vitesse et puissance variable (PAC inverter ventelles dirigées vers le bas comme sur le tri splits que j'ai ailleurs.
Ouvrez-bien vos esgourdes :
" Votre UI est construite et remplie en fluide frigorigène pour alimenter 3UI à une distance d'environ 15m linéaires soit 45 ml pour l'ensemble.
Votre installation comporte que 2 UI avec un circuit de 10 et 12 ml soit 22 ml.
D'où 3x15 ml - 22 ml = 23 ml Ce trop plein de fluide frigorigène il faut l'enlever pour que votre installation fonctionne correctement.
Dites en plus à votre installateur " Qu'un ami (imaginaire) a eu le même problème et que depuis l'intervention de son frigoriste son installation fonctionne correctement".

Le trop plein de votre installation sollicite les sécurités en température de votre installation et le compresseur réduit son fonctionnement sans pour autant faire émerger de voyant de défaut puisque un trop plein de fluide n'est pas considéré comme un défaut compte tenu du prix du réfrigérant.

Ce n'est pas la peine d'ouvrir une 4ème question sur le forum pour le même problème.
Cordialement, Jima
16 avril 2023 à 15:24
forum consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Bla, Bla, Bla..Bla, Bla, Bla !

Tout cela pour un excès de fluide frigorigène.
Cordialement, Jima
15 avril 2023 à 13:08
forum consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
@Pat : j'ai quand même un doute sur l'oscillateur d'après le post 14.
Avez vous un marquage sur l'oscillateur ?
Sur table, la tension d'alimentation est bonne et la musique est retardée ce qui me fait penser "à un cœur qui bat lentement" :-)

Cordialement. Jima
24 mars 2023 à 09:45
forum consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG sur le forum Climatisation

Bonjour,

Votre multimètre a un calibre fréquence, en calibre V AC appuyez sur le bouton marqué "Hz" et votre multimètre passera en mode fréquencemètre, bien entendu un oscilloscope serait le bien venu.
Carte sous tension, mesurez la fréquence entre pin 6 + et le pin 4- de l'EEPROM puis comparez la mesure à celle entre les deux pattes de l'oscillateur OSC01M.

Proposition, envoyez l'EEPROM à TAM ( si, il est d'accord) pour lire votre EEPROM avec son matériel, si la lecture est possible, il y a des chances pour que l'EEPROM soit en bon état et que la panne vienne de l'oscillateur.

Après, mis à part le test sur l'UI, je sèche.
Cordialement, Jima
23 mars 2023 à 18:19
forum consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG sur le forum Climatisation

Notre Gentil Administrateur :-)

Bonjour.
Attention, la carte électronique de Pat concerne une UI et pas une UE ; donc précaution.
Si Pat possède une deuxième UI, la copie de l'autre EEPROM serait possible.

En suite, il faudra contrôler si l'oscillateur génère bien une fréquence , c'est la pièce bleue marquée OSC01M
En dernier test, carte sous tension et montée sur l'UI, il faudra contrôler la tension entre pins 4 et 8, car un élément (thermistance, optocoupleur, etc) peut faire chuter la tension de 5V DC

Ayant 4 UI sur 2 UE, de marque LG, et alimentées par un inverseur de source (coupures de 2mn et 0,1sec au retour de tension) l'installation fonctionne depuis plus de 10ans et jamais de défaut d'EEPROM :-)

Cordialement, Jima
21 mars 2023 à 16:40
forum consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG sur le forum Climatisation

Bonjour.
Maintenant, vous devez contrôler la continuité des liaisons entre les pins 5,6 et 7 entre l'EEPROM et le processeur.
Hors tension, multimètre en calibre continuité vérifiez les liaisons ci-dessus.

Il faut être sûr que l'alimentation et les liaisons avec le processeur sont correctes car ce sont des liaisons très fines et qui peuvent s'oxyder.

Cordialement, Jima
19 mars 2023 à 16:42
forum consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG sur le forum Climatisation