Fuite valve Schrader et capuchon
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
8323
Question Forum Dépannage Climatisation : Fuite valve Schrader et capuchon
Bonjour à tous.
Apparemment la fuite qui a vidé tout le gaz en 3 ans de UE 3MXM52N2V1B vient de la valve Schrader H.P.
Puisque raccordée sous 40 bars, stabilisée à 39 environ la pression ne baissait plus.
L'opérateur a constaté des traces noires dans le capuchon H.P. et a vu que la valve Schrader n'était pas serré. Il l'a changé, mais pas le capuchon en laiton qui lui pourtant était bien serré au départ.
Je voudrais donc changer ce capuchon, et évidemment à part trouver des vannes de service à braser je ne trouve pas de capuchon. Pourtant j'ai pu voir que pour les clim de véhicule on trouve des capuchons étanches avec joints.
Le dépanneur m'a dit qu'il ne fallait pas mettre de joint dans le capuchon.
Évidemment la forme en ogive devrait épouser parfaitement le fond du capuchon.
Ce n'est pas le cas aussi chez Daikin.
Donc, évidemment celui-ci n'est pas étanche comme il me l'a dit puisque le gaz s'est bien échappé.
Si de bonnes âmes peuvent me dire où acheter des capuchons aveugles étanches côté H.P. et B.P.
Je suis preneur.
Ou un produit à étaler dans le capuchon ou filetage, mais restant démontable en cas de panne.
N'étant aussi pas plombier, les dimensions en pouce ne me parlent pas pour trouver les bons bouchons.
Merci.
Apparemment la fuite qui a vidé tout le gaz en 3 ans de UE 3MXM52N2V1B vient de la valve Schrader H.P.
Puisque raccordée sous 40 bars, stabilisée à 39 environ la pression ne baissait plus.
L'opérateur a constaté des traces noires dans le capuchon H.P. et a vu que la valve Schrader n'était pas serré. Il l'a changé, mais pas le capuchon en laiton qui lui pourtant était bien serré au départ.
Je voudrais donc changer ce capuchon, et évidemment à part trouver des vannes de service à braser je ne trouve pas de capuchon. Pourtant j'ai pu voir que pour les clim de véhicule on trouve des capuchons étanches avec joints.
Le dépanneur m'a dit qu'il ne fallait pas mettre de joint dans le capuchon.
Évidemment la forme en ogive devrait épouser parfaitement le fond du capuchon.
Ce n'est pas le cas aussi chez Daikin.
Donc, évidemment celui-ci n'est pas étanche comme il me l'a dit puisque le gaz s'est bien échappé.
Si de bonnes âmes peuvent me dire où acheter des capuchons aveugles étanches côté H.P. et B.P.
Je suis preneur.
Ou un produit à étaler dans le capuchon ou filetage, mais restant démontable en cas de panne.
N'étant aussi pas plombier, les dimensions en pouce ne me parlent pas pour trouver les bons bouchons.
Merci.
10 janvier 2023 à 09:32
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Fuite valve Schrader et capuchon
Bonjour.
Cherchez sur internet si il y a un magasin clim + près de chez vous.
Mesurez le diamètre de la partie filetée et donnez ce diamètre ainsi que la nature du gaz qui est marquée sur la plaque. signalétique.
Cordialement. Jima
Cherchez sur internet si il y a un magasin clim + près de chez vous.
Mesurez le diamètre de la partie filetée et donnez ce diamètre ainsi que la nature du gaz qui est marquée sur la plaque. signalétique.
Cordialement. Jima
10 janvier 2023 à 10:53
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Fuite valve Schrader et capuchon
Bonjour.
Si la valve Schrader a été changé logiquement pas de risque de fuite, maintenant vous pouvez toujours acheter auprès d'un fournisseur de clim comme GFF, Cofriset, Rolesco, Techniparts... un bouchon en 5/16 + de la pâte d'étanchéité leak lock.
Combien de temps l'installation est restée sous azote ?
Si la pression a baissé alors que les manomètres sont restés toujours branchés il est possible que vous ayez une autre fuite.
Si la valve Schrader a été changé logiquement pas de risque de fuite, maintenant vous pouvez toujours acheter auprès d'un fournisseur de clim comme GFF, Cofriset, Rolesco, Techniparts... un bouchon en 5/16 + de la pâte d'étanchéité leak lock.
Combien de temps l'installation est restée sous azote ?
Si la pression a baissé alors que les manomètres sont restés toujours branchés il est possible que vous ayez une autre fuite.
10 janvier 2023 à 12:54
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Fuite valve Schrader et capuchon
Je vous remercie pour les réponses.
Les mano sont restés environ 1 heure, pendant ce temps, la recherche de fuite a été faite sur les UI avec une bombe de produit, donc la pression est restée stable. le gars avait bien un renifleur, mais il m'a dit que si la fuite était vraiment minime, elle ne serait pas détectée. Donc je dois m'en remettre à ce diagnostic du Schrader mal vissé.
J'aurais bien voulu que l'installation reste sous pression durant plus longtemps, au moins une nuit pour voir. Le temps dira si c'était bien ça la panne.
Le voyant vert de UE clignote seul maintenant ?
Un grand spécialiste du froid dans mon coin qui m'a envoyé un devis après ce dépannage, m'a déclaré que jamais on ne devait tester une installation à plus de 12 bars ?
J'ai quand même remarqué que le groupe fait un bruit plus (doux) et pour obtenir environ 19,5° dans le séjour, j'ai dû baisser la consigne à 18°, je vais descendre à 17° pour voir si ça me convient.
Comme j'ai toujours préféré prévenir que guérir, je vais quand même changer ce capuchon, ça ne coûte pas très cher, et bien vérifier que les portées sur la vanne ne sont pas endommagées ? c'est quand même pas normal d'avoir ces deux fermetures l'une derrière l'autre défectueuses.
Je n'ai jamais rechargé la clim de ma voiture en 11 ans, et elle fonctionne parfaitement Skoda Octavia.
Les mano sont restés environ 1 heure, pendant ce temps, la recherche de fuite a été faite sur les UI avec une bombe de produit, donc la pression est restée stable. le gars avait bien un renifleur, mais il m'a dit que si la fuite était vraiment minime, elle ne serait pas détectée. Donc je dois m'en remettre à ce diagnostic du Schrader mal vissé.
J'aurais bien voulu que l'installation reste sous pression durant plus longtemps, au moins une nuit pour voir. Le temps dira si c'était bien ça la panne.
Le voyant vert de UE clignote seul maintenant ?
Un grand spécialiste du froid dans mon coin qui m'a envoyé un devis après ce dépannage, m'a déclaré que jamais on ne devait tester une installation à plus de 12 bars ?
J'ai quand même remarqué que le groupe fait un bruit plus (doux) et pour obtenir environ 19,5° dans le séjour, j'ai dû baisser la consigne à 18°, je vais descendre à 17° pour voir si ça me convient.
Comme j'ai toujours préféré prévenir que guérir, je vais quand même changer ce capuchon, ça ne coûte pas très cher, et bien vérifier que les portées sur la vanne ne sont pas endommagées ? c'est quand même pas normal d'avoir ces deux fermetures l'une derrière l'autre défectueuses.
Je n'ai jamais rechargé la clim de ma voiture en 11 ans, et elle fonctionne parfaitement Skoda Octavia.
10 janvier 2023 à 18:15
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Fuite valve Schrader et capuchon
Bonjour.
Votre grand spécialiste du froid qui dit de ne pas dépasser les 12 bars si votre gaz est du r410a ne connaît rien du tout, au r410a on monte en général à 38 bars pour les tests d'étanchéité et je ne pense que votre clim tourne au r134a mise à part peut-être votre voiture
.
Ce que je ne comprends pas c'est que s'il a perdu 1 bar sur l'installation en 1h alors que les flexibles sont branchés cela ne venait pas que du Schrader.
Et dans le bouchon c'est plutôt de l'huile qu'il aurait dû retrouver.
Pour votre clim voiture c'est que tout est étanche petit conseil si vous ne le savez pas faites la tourner un peu l'hiver afin que le joint du compresseur reste huiler et ne sèche pas, c'est bien pour ça que beaucoup de personne manque de gaz en juin lors de la remise en route de la clim.
Votre grand spécialiste du froid qui dit de ne pas dépasser les 12 bars si votre gaz est du r410a ne connaît rien du tout, au r410a on monte en général à 38 bars pour les tests d'étanchéité et je ne pense que votre clim tourne au r134a mise à part peut-être votre voiture
.Ce que je ne comprends pas c'est que s'il a perdu 1 bar sur l'installation en 1h alors que les flexibles sont branchés cela ne venait pas que du Schrader.
Et dans le bouchon c'est plutôt de l'huile qu'il aurait dû retrouver.
Pour votre clim voiture c'est que tout est étanche petit conseil si vous ne le savez pas faites la tourner un peu l'hiver afin que le joint du compresseur reste huiler et ne sèche pas, c'est bien pour ça que beaucoup de personne manque de gaz en juin lors de la remise en route de la clim.

11 janvier 2023 à 09:01
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Fuite valve Schrader et capuchon
Bonjour Climatisation76,
J'ai commandé un bouchon 5/16, car je n'ai pas trouvé de magasins de pièces près de chez moi. Malheureusement, ce n'est pas la bonne taille, il est bien trop petit (clé de 17). J'attends de recevoir la pâte d'étanchéité Leak Lock. Pour le Schrader qui fuyait, il me faut une clé de 22, et sur l'autre, la clé de 18 ne rentre pas, et la clé de 19 a un peu de jeu. Je voulais dire précédemment que la pression s'est stabilisée vers 39 bars dans la minute suivant la charge d'azote, et qu'elle n'a pas bougé durant environ une heure.
J'ai commandé un bouchon 5/16, car je n'ai pas trouvé de magasins de pièces près de chez moi. Malheureusement, ce n'est pas la bonne taille, il est bien trop petit (clé de 17). J'attends de recevoir la pâte d'étanchéité Leak Lock. Pour le Schrader qui fuyait, il me faut une clé de 22, et sur l'autre, la clé de 18 ne rentre pas, et la clé de 19 a un peu de jeu. Je voulais dire précédemment que la pression s'est stabilisée vers 39 bars dans la minute suivant la charge d'azote, et qu'elle n'a pas bougé durant environ une heure.
14 janvier 2023 à 14:00
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Fuite valve Schrader et capuchon
Bonjour.
En fait, c'est moi qui me suis trompé de bouchon, je m'excuse auprès de Climatisation 76, il va bien et je l'ai remonté avec du joint étanche.
J'ai passé tout l'hiver sans problème pour être sur que tout est réglé. J'ai dénoncé à l’installateur Airtec agréé son escroquerie, le 30/03/2023il n'a pas jugé bon de répondre, ce qui prouve bien que c'est un escroc.
En fait, c'est moi qui me suis trompé de bouchon, je m'excuse auprès de Climatisation 76, il va bien et je l'ai remonté avec du joint étanche.
J'ai passé tout l'hiver sans problème pour être sur que tout est réglé. J'ai dénoncé à l’installateur Airtec agréé son escroquerie, le 30/03/2023il n'a pas jugé bon de répondre, ce qui prouve bien que c'est un escroc.
19 avril 2023 à 08:22