Question Forum Climatisation : Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX
Bonjour à tous.
Nouveau sur le forum, je m'appelle Sylvain, je me débrouille en électronique et j'ai besoin de votre aide.
J'ai un climatiseur Samsung monosplit avec un groupe extérieur AQV12PWAX.
Il n'a pas servi depuis un peu plus de 2 ans, il marchait alors parfaitement.
Je n'ai rien fait dessus (rien débranché, aucun entretien non plus).
Aujourd'hui, quand je démarre la clim à la télécommande (piles neuves), le split démarre : il s'ouvre et se met à souffler, mais rien ne se passe au niveau de l'UE.
Je l'ai mise en froid maxi pour l'essai décrit ci-après (en chaud, l'UE ne réagit pas non plus).
Les constats :
- Le split est alimenté directement, et répond à la télécommande, et souffle.
- Le câble de liaison entre UI et UE sont a priori bien branchés (toutes mes bornes sont bien serrées, y compris câble de comm).
- J'ai du 220-230V sur l'alim de l'UE.
Actions :
- J'ai ouvert l'UE
- J'ai ouvert le capot de la carte électronique.
Constats :
- La carte de l'UE porte la référence : DB41-01011A
- Et à la ligne : 11.01.20 (peut-être la date de fab AA.MM.JJ ?)
- Quand je mets sous tension, l'ensemble les leds s'allument selon :
- Très brièvement (0.1s) : les 3 leds jaune, verte et rouge s'allument puis s'éteignent
- Juste après, la led rouge s'allume seule pendant environ 5s
- Le vert s'allume alors au fixe, alors que le rouge clignote environ 2 fois par seconde.
Puis plus rien ne se passe : ça continue à clignoter, et ni le ventilo ni le compresseur ne se mettent en route.
Pouvez-vous m'aider dans cette recherche de panne ? Je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas trouvé le manuel d'atelier, ni les codes de défaut...
J'ajoute que je n'ai pas d'afficheur sur le split, juste une led verte, qui semble indiquer que la situation convient bien au split :-/
Mon premier objectif est de faire fonctionner la pompe afin de aspirer le gaz avant dépose, car je dois déplacer cette clim avant de la remettre en service ensuite.
Merci d'avance pour votre aide.
Sylvain
Nouveau sur le forum, je m'appelle Sylvain, je me débrouille en électronique et j'ai besoin de votre aide.
J'ai un climatiseur Samsung monosplit avec un groupe extérieur AQV12PWAX.
Il n'a pas servi depuis un peu plus de 2 ans, il marchait alors parfaitement.
Je n'ai rien fait dessus (rien débranché, aucun entretien non plus).
Aujourd'hui, quand je démarre la clim à la télécommande (piles neuves), le split démarre : il s'ouvre et se met à souffler, mais rien ne se passe au niveau de l'UE.
Je l'ai mise en froid maxi pour l'essai décrit ci-après (en chaud, l'UE ne réagit pas non plus).
Les constats :
- Le split est alimenté directement, et répond à la télécommande, et souffle.
- Le câble de liaison entre UI et UE sont a priori bien branchés (toutes mes bornes sont bien serrées, y compris câble de comm).
- J'ai du 220-230V sur l'alim de l'UE.
Actions :
- J'ai ouvert l'UE
- J'ai ouvert le capot de la carte électronique.
Constats :
- La carte de l'UE porte la référence : DB41-01011A
- Et à la ligne : 11.01.20 (peut-être la date de fab AA.MM.JJ ?)
- Quand je mets sous tension, l'ensemble les leds s'allument selon :
- Très brièvement (0.1s) : les 3 leds jaune, verte et rouge s'allument puis s'éteignent
- Juste après, la led rouge s'allume seule pendant environ 5s
- Le vert s'allume alors au fixe, alors que le rouge clignote environ 2 fois par seconde.
Puis plus rien ne se passe : ça continue à clignoter, et ni le ventilo ni le compresseur ne se mettent en route.
Pouvez-vous m'aider dans cette recherche de panne ? Je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas trouvé le manuel d'atelier, ni les codes de défaut...
J'ajoute que je n'ai pas d'afficheur sur le split, juste une led verte, qui semble indiquer que la situation convient bien au split :-/
Mon premier objectif est de faire fonctionner la pompe afin de aspirer le gaz avant dépose, car je dois déplacer cette clim avant de la remettre en service ensuite.
Merci d'avance pour votre aide.
Sylvain
20 mars 2019 à 13:53
Réponse 1 forum climatisation
Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX
Bonjour.
A mon avis il n'y a plus de gaz ou très peu, donc fuite.
Dans ce cas la procédure est de récupérer le gaz qui reste dans cette installation, bien fermer les vannes de service, effectuer le démontage.
Et la nouvelle installation, pousser à l'azote afin de contrôler une éventuelle fuite, 28 b serait bien pendant 1 h, si OK un bon tirage au vide une bonne heure puis remplissage avec du gaz neuf au poids suivant les préconisations constructeur.
Affiché sur l’étiquette apposée sur l'UE.
Et oui c'est un métier complet, et il y a des règles à respecter

.
A mon avis il n'y a plus de gaz ou très peu, donc fuite.
Dans ce cas la procédure est de récupérer le gaz qui reste dans cette installation, bien fermer les vannes de service, effectuer le démontage.
Et la nouvelle installation, pousser à l'azote afin de contrôler une éventuelle fuite, 28 b serait bien pendant 1 h, si OK un bon tirage au vide une bonne heure puis remplissage avec du gaz neuf au poids suivant les préconisations constructeur.
Affiché sur l’étiquette apposée sur l'UE.
Et oui c'est un métier complet, et il y a des règles à respecter


.20 mars 2019 à 18:28
Réponse 2 forum climatisation
Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX
Bonsoir PL,
Vous avez omis que si vous avez la valve Schrader fuyarde vous ne détecterez rien car cette dernière vous servira pour brancher les manos.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez omis que si vous avez la valve Schrader fuyarde vous ne détecterez rien car cette dernière vous servira pour brancher les manos.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 mars 2019 à 19:43
Réponse 3 forum climatisation
Invité


Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX
Invité
Citation :Et bien ne suffit-il pas de débrancher votre manomètre et de passer votre détecteur de fuite en face de l'orifice de la prise de pression ?
Bonsoir PL,
Vous avez omis que si vous avez la valve Schrader fuyarde vous ne détecterez rien car cette dernière vous servira pour brancher les manos. Cordialement.

20 mars 2019 à 21:25
Réponse 4 forum climatisation
Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX
Bonjour.
Pour trouver le manuel (50 Mo), tapez "Samsung AQV12PWAX pdf" dans un moteur (très élaboré comme recherche!), il est disponible chez Manualslib. Selon la page 66, ce serait un "DC link voltage error" OU "overvoltage protection error". Dans les pages précédentes, il y a quelques détails sur cette panne... A vous de jouer.
PL : ce n'est pas parce qu'une clim n'a pas servi depuis 2 ans qu'elle a perdu son gaz :-)
Cordialement, Dom.
Pour trouver le manuel (50 Mo), tapez "Samsung AQV12PWAX pdf" dans un moteur (très élaboré comme recherche!), il est disponible chez Manualslib. Selon la page 66, ce serait un "DC link voltage error" OU "overvoltage protection error". Dans les pages précédentes, il y a quelques détails sur cette panne... A vous de jouer.
PL : ce n'est pas parce qu'une clim n'a pas servi depuis 2 ans qu'elle a perdu son gaz :-)
Cordialement, Dom.
20 mars 2019 à 23:11
Réponse 5 forum climatisation
Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX
Merci, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas trouver cette notice, j'ai cherché il y a 15 jours, je n'avais trouvé que le mode d'emploi !
Je vais me mettre à la lecture, et je vous tiens au courant de mes recherches, merci beaucoup !
Sylvain
Je vais me mettre à la lecture, et je vous tiens au courant de mes recherches, merci beaucoup !
Sylvain
20 mars 2019 à 23:20
Réponse 6 forum climatisation
Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX
Bonjour,
non il ne suffit pas de débrancher les manos et de passer le détecteur. Car si votre valve est fuyarde uniquement à une certaine pression vous ne verrez rien. Si manque de fluide et aucune fuite sur le circuit changement obligatoire de ladite valve.
Cordialement.
non il ne suffit pas de débrancher les manos et de passer le détecteur. Car si votre valve est fuyarde uniquement à une certaine pression vous ne verrez rien. Si manque de fluide et aucune fuite sur le circuit changement obligatoire de ladite valve.

Cordialement.
21 mars 2019 à 06:59
Réponse 7 forum climatisation
Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX
Bonjour.
Dom Aom
"ce n'est pas parce qu'une clim n'a pas servi depuis 2 ans qu'elle a perdu son gaz :-)"
oui c'est vrai mais souvent le cas se présente.
"Vous avez omis que si vous avez la valve Schrader fuyarde vous ne détecterez rien car cette dernière vous servira pour brancher les manos".
Et oui, bien sur, c'est d'une évidence, tout du moins pour nous! car cela on ne peut pas le deviner, ni le trouver, donc en jouant sur le principe de précaution, on change, ces valves. Logique NON?
"Et bien ne suffit-il pas de débrancher votre manomètre et de passer votre détecteur de fuite en face de l'orifice de la prise de pression ? sleepy"
Non, car la valve peut réagir différemment suivant les pression, et les températures, et bien sur l'usure du dit shreider.
Je rejoint AAC sur ce point de vue.
Dom Aom
"ce n'est pas parce qu'une clim n'a pas servi depuis 2 ans qu'elle a perdu son gaz :-)"
oui c'est vrai mais souvent le cas se présente.
"Vous avez omis que si vous avez la valve Schrader fuyarde vous ne détecterez rien car cette dernière vous servira pour brancher les manos".
Et oui, bien sur, c'est d'une évidence, tout du moins pour nous! car cela on ne peut pas le deviner, ni le trouver, donc en jouant sur le principe de précaution, on change, ces valves. Logique NON?
"Et bien ne suffit-il pas de débrancher votre manomètre et de passer votre détecteur de fuite en face de l'orifice de la prise de pression ? sleepy"
Non, car la valve peut réagir différemment suivant les pression, et les températures, et bien sur l'usure du dit shreider.
Je rejoint AAC sur ce point de vue.
21 mars 2019 à 19:06
Réponse 8 forum climatisation
Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX
Bonjour à tous, et merci pour vos contributions. :-)
J'ai cherché dans le "service manual" le code de cette panne et chercher comment aller plus loin dans le diagnostic.
Page 66, il est écrit "DC-link Voltage Under/Over Error" ou "Over Voltage Protection Error".
Je n'ai pas trouvé comment diagnostiquer plus précisément dans ce doc. :-(
Par contre, je me suis rappelé que j'ai une 2e clim du même modèle, achetée en même temps, et du coup j'ai tenté d'intervertir les cartes électroniques, et là, miracle, la clim a redémarré.
Elle fonctionne bien en chaud comme en froid. J'ai donc pu ré-aspirer le gaz dans le groupe et déconnecter mes tuyaux : une bonne chose de faite.
Évidemment, l'autre clim ne fonctionne plus, et affiche le même code d'erreur. La panne proviendrait donc de la carte électronique seule. Comment aller plus loin dans le dépannage d'après vous ? J'ai testé le fusible soudé sur la carte, il est OK.
L'option bourrin étant de racheter une carte élec et de la remplacer tout bêtement...
C'est tellement plus simple de dépanner un objet qu'on a construit soi-même.
Merci à vous !
Sylvain
J'ai cherché dans le "service manual" le code de cette panne et chercher comment aller plus loin dans le diagnostic.
Page 66, il est écrit "DC-link Voltage Under/Over Error" ou "Over Voltage Protection Error".
Je n'ai pas trouvé comment diagnostiquer plus précisément dans ce doc. :-(
Par contre, je me suis rappelé que j'ai une 2e clim du même modèle, achetée en même temps, et du coup j'ai tenté d'intervertir les cartes électroniques, et là, miracle, la clim a redémarré.
Elle fonctionne bien en chaud comme en froid. J'ai donc pu ré-aspirer le gaz dans le groupe et déconnecter mes tuyaux : une bonne chose de faite.
Évidemment, l'autre clim ne fonctionne plus, et affiche le même code d'erreur. La panne proviendrait donc de la carte électronique seule. Comment aller plus loin dans le dépannage d'après vous ? J'ai testé le fusible soudé sur la carte, il est OK.
L'option bourrin étant de racheter une carte élec et de la remplacer tout bêtement...
C'est tellement plus simple de dépanner un objet qu'on a construit soi-même.
Merci à vous !
Sylvain
27 mars 2019 à 14:39
Réponse 9 forum climatisation
Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX
Bonjour.
Génial, vous avez (vous aussi) trouvé la page 66! (voir post 4) :-)
Dans le même post, je parlais aussi de détails, ils sont page 56. Mais on est bien avancé, ils parlent d'un condo et de 2 résistances, sans dire où ils se trouvent. Ils ne disent pas non plus ce qu'il faut comprendre par dc-link... Peut-être la haute tension sur les gros condos, peut-être la tension de 25V utilisée par la communication UI/UE?... Voir pages 71/72. Procédez par comparaison entre les 2 platines...
Génial, vous avez (vous aussi) trouvé la page 66! (voir post 4) :-)
Dans le même post, je parlais aussi de détails, ils sont page 56. Mais on est bien avancé, ils parlent d'un condo et de 2 résistances, sans dire où ils se trouvent. Ils ne disent pas non plus ce qu'il faut comprendre par dc-link... Peut-être la haute tension sur les gros condos, peut-être la tension de 25V utilisée par la communication UI/UE?... Voir pages 71/72. Procédez par comparaison entre les 2 platines...
27 mars 2019 à 17:47
Réponse 10 forum climatisation
Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX
Bonjour.
Bravo, par contre c'est quelque chose que je ne fais pas en tant que pro, car s'il y a un problème sur autre que la carte il se pourrait que la carte mise en place pour le test crame aussi.


Et j'aurais dû vous demander combien de fois clignotait votre UI ?

Bravo, par contre c'est quelque chose que je ne fais pas en tant que pro, car s'il y a un problème sur autre que la carte il se pourrait que la carte mise en place pour le test crame aussi.



Et j'aurais dû vous demander combien de fois clignotait votre UI ?


27 mars 2019 à 18:18