Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond
Actuellement
10 405
questions dans le
forum climatisation
8324
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond
Bonjour à tous.
Je rencontre un problème sur mon groupe extérieur Mitsubishi (fdc125).
Le fusible 30A fond de manière aléatoire. Il peut mettre 3 semaines comme 3 mois mais finit par fondre.
La PAC est sur un tableau divisionnaire câblé en 10mm².
Un disjoncteur courbe d de 25A protège l'alimentation du groupe extérieur câblé en 4mm².
Le fusible de 30A fond mais le disjoncteur ne déclenche pas (peut-être que la courbe d tolère plus la surintensité que le fusible ?).
J'ai effectué des mesures et en pleine charge, la consommation arrive à monter aux alentours de 21A (température extérieure de 2 degrés).
Les cosses du porte fusible présentent maintenant (après 4 changements de fusibles) des traces de carbonisation.
Je penche pour une carte PFC qui ferait des blagues de manière aléatoire ou à un réseau électrique qui flanche (parfois 215V mesuré).
Si vous auriez des pistes à exploiter ou si vous avez déjà rencontré un problème similaire ?
Merci de votre aide et bonne soirée.
Je rencontre un problème sur mon groupe extérieur Mitsubishi (fdc125).
Le fusible 30A fond de manière aléatoire. Il peut mettre 3 semaines comme 3 mois mais finit par fondre.
La PAC est sur un tableau divisionnaire câblé en 10mm².
Un disjoncteur courbe d de 25A protège l'alimentation du groupe extérieur câblé en 4mm².
Le fusible de 30A fond mais le disjoncteur ne déclenche pas (peut-être que la courbe d tolère plus la surintensité que le fusible ?).
J'ai effectué des mesures et en pleine charge, la consommation arrive à monter aux alentours de 21A (température extérieure de 2 degrés).
Les cosses du porte fusible présentent maintenant (après 4 changements de fusibles) des traces de carbonisation.
Je penche pour une carte PFC qui ferait des blagues de manière aléatoire ou à un réseau électrique qui flanche (parfois 215V mesuré).
Si vous auriez des pistes à exploiter ou si vous avez déjà rencontré un problème similaire ?
Merci de votre aide et bonne soirée.
10 janvier 2023 à 19:50
Réponse 1 dépannage climatisation climatiseurs
Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond
Bonjour.
Une machine inverter peut consommer jusqu'à la moitié de sa puissance nominale restituée. Pour 12.5 kW, cela fait 6.25 kW, soit 27A sous 230V, ou 29A sous 215V... Et si vous avez un jour 205V, vous êtes à 30.5A.
D'autre part un porte-fusible partiellement grillé va faire "préchauffer" le fusible, donc réduire encore son courant de coupure...
Prévoir un fusible de 30A me semble un peu osé... Si j'étais vous, je mettrais 2 porte-fusibles neufs avec un 20A dans chaque...
Une machine inverter peut consommer jusqu'à la moitié de sa puissance nominale restituée. Pour 12.5 kW, cela fait 6.25 kW, soit 27A sous 230V, ou 29A sous 215V... Et si vous avez un jour 205V, vous êtes à 30.5A.
D'autre part un porte-fusible partiellement grillé va faire "préchauffer" le fusible, donc réduire encore son courant de coupure...
Prévoir un fusible de 30A me semble un peu osé... Si j'étais vous, je mettrais 2 porte-fusibles neufs avec un 20A dans chaque...
11 janvier 2023 à 00:20
Réponse 2 dépannage climatisation climatiseurs
Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond
Bonjour.
Déjà si vous changez de fusible votre installation n'est plus aux normes car les portes fusibles et fusibles sont interdits.
Il vous faut des conjoncteurs disjoncteurs courbe C si matériel inverter, courbe AC si non inverter.
Par ailleurs êtes-vous sûr que la ligne sur laquelle est la clim lui est dédiée avec rien d'autre dessus ?
Le cas échéant il va falloir refaire votre tableau électrique pour le mettre aux normes.
Merci de donner les références complètes de votre unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà si vous changez de fusible votre installation n'est plus aux normes car les portes fusibles et fusibles sont interdits.
Il vous faut des conjoncteurs disjoncteurs courbe C si matériel inverter, courbe AC si non inverter.
Par ailleurs êtes-vous sûr que la ligne sur laquelle est la clim lui est dédiée avec rien d'autre dessus ?
Le cas échéant il va falloir refaire votre tableau électrique pour le mettre aux normes.
Merci de donner les références complètes de votre unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 janvier 2023 à 07:26
Réponse 3 dépannage climatisation climatiseurs
Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond
Bonsoir messieurs et merci de votre aide.
Je me suis peut-être mal exprimé.
La PAC est connectée sur un tableau secondaire. Reliée au principal par du 10mm².
J'ai remplacé le 6mm² par du 10 mm² pensant que mon souci venait de là. Sur le tableau secondaire, il y a un circulateur, le groupe ext/int et un réchauffeur de boucle de 3kW.
Une ligne de 4mm² protégée par un disjoncteur 25A courbe alimente le groupe extérieur.
Le fusible de 30A qui fond est celui présent dans le groupe, sur la carte puissance.
C'est la première protection après l'entrée de la phase.
Ma question est pourquoi le 25A ne déclenche pas alors que le 30 à fond ?
J'ai déjà remplacé le disjoncteur et même effet.
Merci à vous et bonne soirée.
Je me suis peut-être mal exprimé.
La PAC est connectée sur un tableau secondaire. Reliée au principal par du 10mm².
J'ai remplacé le 6mm² par du 10 mm² pensant que mon souci venait de là. Sur le tableau secondaire, il y a un circulateur, le groupe ext/int et un réchauffeur de boucle de 3kW.
Une ligne de 4mm² protégée par un disjoncteur 25A courbe alimente le groupe extérieur.
Le fusible de 30A qui fond est celui présent dans le groupe, sur la carte puissance.
C'est la première protection après l'entrée de la phase.
Ma question est pourquoi le 25A ne déclenche pas alors que le 30 à fond ?
J'ai déjà remplacé le disjoncteur et même effet.
Merci à vous et bonne soirée.
11 janvier 2023 à 18:12
Réponse 4 dépannage climatisation climatiseurs
Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond
Bonsoir.
Quelles sont les références exactes et complètes de votre matériel ?
maclimatisation.com
Quelles sont les références exactes et complètes de votre matériel ?
maclimatisation.com
11 janvier 2023 à 18:28
Réponse 5 dépannage climatisation climatiseurs
Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond
La PAC est une air/eau de chez yack. Modèle modul'o 50 avec groupe ext de chez Mitsubishi modèle fdc125.
Installation de 2009.
Merci à vous.
Installation de 2009.
Merci à vous.
11 janvier 2023 à 18:35
Réponse 6 dépannage climatisation climatiseurs
Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond
Re.
J'ai enfin trouvé votre matériel il s'agit de Mitsubishi Heavy Industries.
Sur les schémas fournis par la marque on n'arrive pas à décrypter la résistance des fusibles.
Néanmoins j'opterai pour un court jus sur la platine power puissance PCB.
Vérifier si vous n'avez pas un lézard, une souris ou tout autre petit animal mort à proximité, ceci pouvant expliquer cela.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai enfin trouvé votre matériel il s'agit de Mitsubishi Heavy Industries.
Sur les schémas fournis par la marque on n'arrive pas à décrypter la résistance des fusibles.
Néanmoins j'opterai pour un court jus sur la platine power puissance PCB.
Vérifier si vous n'avez pas un lézard, une souris ou tout autre petit animal mort à proximité, ceci pouvant expliquer cela.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 janvier 2023 à 18:44
Réponse 7 dépannage climatisation climatiseurs
Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond
Bonjour.
Si ça peut intéresser j'ai un ensemble complet.
Groupe extérieur Mitsubishi fdcva402hrnr avec modulo 50 de mémoire.
Ça prend de la place dans le garage, c'était fonctionnel au démontage.
Merci.
Si ça peut intéresser j'ai un ensemble complet.
Groupe extérieur Mitsubishi fdcva402hrnr avec modulo 50 de mémoire.
Ça prend de la place dans le garage, c'était fonctionnel au démontage.
Merci.
14 janvier 2023 à 07:24
Réponse 8 dépannage climatisation climatiseurs
Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond
Je vous conseille quand même de vérifier la tension.
J'étais imprimeur en ville (avec du triphasé, bien équilibré) et nous avons eu des galères +++ avant de trouver que la tension pouvait descendre à moins de 200 volts (192 sur une phase au minimum).
Donc de temps en temps ça disjonctait
Selon Enedis c'était un problème de serrage de cosses sur la ligne, avec une alimentation du quartier un peu juste ...
Mais il a fallu les tanner pour qu'ils nous mettent des enregistreurs et trouver la solution.
J'étais imprimeur en ville (avec du triphasé, bien équilibré) et nous avons eu des galères +++ avant de trouver que la tension pouvait descendre à moins de 200 volts (192 sur une phase au minimum).
Donc de temps en temps ça disjonctait

Selon Enedis c'était un problème de serrage de cosses sur la ligne, avec une alimentation du quartier un peu juste ...
Mais il a fallu les tanner pour qu'ils nous mettent des enregistreurs et trouver la solution.
12 novembre 2024 à 18:10