Question forum dépannage clim : Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz
Bonjour.
Suite à une fuite à cause d'une fissure du bouchon de la vanne de service HP, le gaz s'est volatilisé !!!
Je souhaite le remplacer par du propane mais l’étiquette de l'UE est abimée et la quantité de gaz à charger est illisible.
De plus, je ne suis pas sûr que la quantité à charger soit identique entre le R407 et la propane.
Climatisation Monosplit Teckwood TK 907 cs
Merci d'avance.
Jean
Suite à une fuite à cause d'une fissure du bouchon de la vanne de service HP, le gaz s'est volatilisé !!!
Je souhaite le remplacer par du propane mais l’étiquette de l'UE est abimée et la quantité de gaz à charger est illisible.
De plus, je ne suis pas sûr que la quantité à charger soit identique entre le R407 et la propane.
Climatisation Monosplit Teckwood TK 907 cs
Merci d'avance.
Jean
03 octobre 2016 à 10:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz
Bonjour.
On ne fait pas ce que l'on veut pour le changement de gaz, il faut appeler le constructeur, voire un fournisseur ou un distributeur, pour savoir comment et par quel type de gaz on peut changer l'ancien.
Ceci dit si votre installation est au R407C ce gaz est toujours d'actualité, et si votre clim est un tout ou rien c'est à dire un non inverter, le charger à la SC.
Par contre si vous êtes un particulier, il va être difficile d'acheter du gaz, étant donné qu'il faut détenir une attestation pour cela. Le passage d'un pro sera certainement obligatoire.
On ne fait pas ce que l'on veut pour le changement de gaz, il faut appeler le constructeur, voire un fournisseur ou un distributeur, pour savoir comment et par quel type de gaz on peut changer l'ancien.
Ceci dit si votre installation est au R407C ce gaz est toujours d'actualité, et si votre clim est un tout ou rien c'est à dire un non inverter, le charger à la SC.
Par contre si vous êtes un particulier, il va être difficile d'acheter du gaz, étant donné qu'il faut détenir une attestation pour cela. Le passage d'un pro sera certainement obligatoire.
03 octobre 2016 à 18:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz
Bonsoir.
J'ai acheté ce monosplit d'occasion il y a environ 5 ans !!!
Je ne souhaite pas faire de frais, et allais le mettre à la poubelle.
Puis j'ai lu cet article sur "Science à avenir" :
"Les HFC peuvent facilement être remplacés. Le groupe d’évaluation des technologies et de l’économie du protocole de Montréal liste ainsi une série d’alternatives. Pour les réfrigérateurs particuliers, les hydrocarbures comme le propane et l’isobutène ont un pouvoir de réchauffement moindre, même s'il reste cinq fois supérieurs au CO2. La réfrigération commerciale a quant à elle déjà commencé à s’équiper en ammoniac."
Après recherches, le propane est utilisé dans beaucoup de pays comme l'Afrique, les Amériques etc.
Miscible avec toutes les huiles.
Je pense trouver ici des gens qui ont essayé, avoir des retours d’expérience.
Merci d'avance.
Jean
J'ai acheté ce monosplit d'occasion il y a environ 5 ans !!!
Je ne souhaite pas faire de frais, et allais le mettre à la poubelle.
Puis j'ai lu cet article sur "Science à avenir" :
"Les HFC peuvent facilement être remplacés. Le groupe d’évaluation des technologies et de l’économie du protocole de Montréal liste ainsi une série d’alternatives. Pour les réfrigérateurs particuliers, les hydrocarbures comme le propane et l’isobutène ont un pouvoir de réchauffement moindre, même s'il reste cinq fois supérieurs au CO2. La réfrigération commerciale a quant à elle déjà commencé à s’équiper en ammoniac."
Après recherches, le propane est utilisé dans beaucoup de pays comme l'Afrique, les Amériques etc.
Miscible avec toutes les huiles.
Je pense trouver ici des gens qui ont essayé, avoir des retours d’expérience.
Merci d'avance.
Jean
03 octobre 2016 à 21:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz
Bonsoir,
Techwood est vendu en France ? Par quel distributeur ? Jamais entendu parler !
Bien étonnant que le fluide (et non gaz) se "volatilise" à cause d'un bouton de vanne de service fissuré.
Déjà la vanne est normalement isolée par un schrader et donc même l'absence du bouchon n'aurait pas dû provoquer le dégazage de l'installation. Ensuite, si le capuchon a fissuré, je penche pour un manque de charge, et prise en glace ayant provoqué sa rupture (à confirmer).
Et enfin, encore plus étrange que la totalité de la charge en fluide frigorigène s'évapore à cause d'un schrader fuyard !
Je rejoins les explications données par PL. De plus, charger avec du propane serait inconscient !
Déjà qu'avec du fluide frigorigène, on n'est pas à l'abri d'un dégazage (comme dans votre cas).
Mais en plus l'appareil n'est pas prévu pour. Et vous devrez acheter un manomètre, une pompe à vide, un démonte schrader, du fluide frigorigène, une balance, un filtre déshydrateur ... Bref, appeler une société vous coûtera moins cher.
C'est vous qui voyez. Sauf si vous faites du dépannage pour quelqu'un d'autre ?
Cordialement.
Techwood est vendu en France ? Par quel distributeur ? Jamais entendu parler !
Bien étonnant que le fluide (et non gaz) se "volatilise" à cause d'un bouton de vanne de service fissuré.
Déjà la vanne est normalement isolée par un schrader et donc même l'absence du bouchon n'aurait pas dû provoquer le dégazage de l'installation. Ensuite, si le capuchon a fissuré, je penche pour un manque de charge, et prise en glace ayant provoqué sa rupture (à confirmer).
Et enfin, encore plus étrange que la totalité de la charge en fluide frigorigène s'évapore à cause d'un schrader fuyard !
Je rejoins les explications données par PL. De plus, charger avec du propane serait inconscient !
Déjà qu'avec du fluide frigorigène, on n'est pas à l'abri d'un dégazage (comme dans votre cas).
Mais en plus l'appareil n'est pas prévu pour. Et vous devrez acheter un manomètre, une pompe à vide, un démonte schrader, du fluide frigorigène, une balance, un filtre déshydrateur ... Bref, appeler une société vous coûtera moins cher.

C'est vous qui voyez. Sauf si vous faites du dépannage pour quelqu'un d'autre ?
Cordialement.
03 octobre 2016 à 21:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz
Bonjour.
Je suis bien conscient que c'est une bas de gamme !!! et c'est bien pour ça que je ne veux pas faire de frais.
Je veux expérimenter, c'est l’écrou de la tige de reglage qui s'est "décalotté" et comme il n'y a pas de presse étoupe serrable, le "fluide" s'est échappé (tige peut-être pas desserrée bien à fond !!!).
Je n'ai pas posé le manifold mais ni froid, ni chaud alors que le compresseur tourne.
J'ai retrouvé la doc technique, la charge est de 700gr de r 407c pour 5 m de liaisons.
L'appareil n'est pas prévu pour le propane, c'est à dire ????
Mes études dans ce domaine sont très loin et je n'ai jamais pratiqué !!!
Jean.
Je suis bien conscient que c'est une bas de gamme !!! et c'est bien pour ça que je ne veux pas faire de frais.
Je veux expérimenter, c'est l’écrou de la tige de reglage qui s'est "décalotté" et comme il n'y a pas de presse étoupe serrable, le "fluide" s'est échappé (tige peut-être pas desserrée bien à fond !!!).
Je n'ai pas posé le manifold mais ni froid, ni chaud alors que le compresseur tourne.
J'ai retrouvé la doc technique, la charge est de 700gr de r 407c pour 5 m de liaisons.
L'appareil n'est pas prévu pour le propane, c'est à dire ????
Mes études dans ce domaine sont très loin et je n'ai jamais pratiqué !!!
Jean.
04 octobre 2016 à 13:36
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz
Bonjour.
Après un peu de lecture, il s’avérerait que l'on pourrait changer le R407C par du R290 (propane) mais il faudrait changer l'huile car apparemment ce gaz dilue l'huile, il y a aussi le R600a.
Mais le calcul de poids pour celui des 700 gr du R407C je ne saurais vous répondre.
Ce pourquoi j’en reviens à ma 1er réponse.
Et comme expliqué par pbm, vous aurez certainement des frais surtout si vous n’êtes pas équipé avec l'outillage adéquat.
Votre article parle, enfin je crois plutôt, pour les frigo pas pour la clim ?
Il y a aussi une histoire de fonctionnement, les contraintes ne sont aussi apparemment pas les mêmes.
Pour l'instant il est peu recommandé d’effectuer cette opération.
Mais bon...
Après un peu de lecture, il s’avérerait que l'on pourrait changer le R407C par du R290 (propane) mais il faudrait changer l'huile car apparemment ce gaz dilue l'huile, il y a aussi le R600a.
Mais le calcul de poids pour celui des 700 gr du R407C je ne saurais vous répondre.
Ce pourquoi j’en reviens à ma 1er réponse.
Et comme expliqué par pbm, vous aurez certainement des frais surtout si vous n’êtes pas équipé avec l'outillage adéquat.
Votre article parle, enfin je crois plutôt, pour les frigo pas pour la clim ?
Il y a aussi une histoire de fonctionnement, les contraintes ne sont aussi apparemment pas les mêmes.
Pour l'instant il est peu recommandé d’effectuer cette opération.
Mais bon...
04 octobre 2016 à 17:57
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz
Bonjour.
OK PL mais régler la SC avec un fluide à une molécule est impossible !!!
Si j'ai bien compris ?
Le matériel, j'ai, sinon que pourrais-je faire, je suis un ancien chauffagiste (j'ai 70 ans) agréé gaz.
J'ai lu que le propane était miscible à toutes les huiles, de toute façon c'est pas grave, puisqu'elle est destinée à la poubelle.
Je pense commencer avec une charge de 200g.
Jean.
OK PL mais régler la SC avec un fluide à une molécule est impossible !!!
Si j'ai bien compris ?
Le matériel, j'ai, sinon que pourrais-je faire, je suis un ancien chauffagiste (j'ai 70 ans) agréé gaz.
J'ai lu que le propane était miscible à toutes les huiles, de toute façon c'est pas grave, puisqu'elle est destinée à la poubelle.
Je pense commencer avec une charge de 200g.
Jean.
05 octobre 2016 à 09:06
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz
Bonjour.
Si d'autres idées ?? Donc à suivre.
Citation :Faites un essai en mode froid mais je pense que débuter avec les 2/3 de la charge, 500/700 gr c'est pas mal, surveiller la SC qui doit être comme le R22 proche du R407C (sans la temp de glissement) de 5/7°C et le différentiel de soufflage doit être de 10°C mini 12°C, la température du compresseur qui ne doit pas excéder 80°C, peut-être maxi 90°C.
mais régler la SC avec un fluide à une molécule est impossible !!!
Si d'autres idées ?? Donc à suivre.
05 octobre 2016 à 18:24
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz
Bonsoir.
Ma balance est en panne !!!
A suivre.
Jean
Ma balance est en panne !!!
A suivre.
Jean
18 octobre 2016 à 22:53
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz
Bonjour.
Je suis toujours là !!!
Recharge au propane fin 2016
Après le prêt d'une balance, et plusieurs essais j'ai rechargé à 320 g (700 en 407).
J'ai un Delta t de 30 à 32°, et pas de dégivrages cette année à -5°.
Avant, elle dégivrait déjà à 0°, peut-être manquait-elle déjà de gaz...
J76
Je suis toujours là !!!
Recharge au propane fin 2016
Après le prêt d'une balance, et plusieurs essais j'ai rechargé à 320 g (700 en 407).
J'ai un Delta t de 30 à 32°, et pas de dégivrages cette année à -5°.
Avant, elle dégivrait déjà à 0°, peut-être manquait-elle déjà de gaz...
J76
23 mai 2018 à 09:34
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Invité

Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz
Invité
Bonjour.
jean je suis aussi de l'ancien temps pour ce qui est de charge en gaz j'ai recharge en remplacement du 410 la moitie en poids vu que la densité du propane est de la moitie du 410 c a fonctionne bien donc allez sur un site qui vous donne la densité du 407 et faite la règle de trois.
Bonne journée.
jean je suis aussi de l'ancien temps pour ce qui est de charge en gaz j'ai recharge en remplacement du 410 la moitie en poids vu que la densité du propane est de la moitie du 410 c a fonctionne bien donc allez sur un site qui vous donne la densité du 407 et faite la règle de trois.
Bonne journée.
19 août 2018 à 08:44