Bonjour.
J'essaie de dépanner pour un ami cette platine AOYA24LAT3.
J'ai un problème avec l'alimentation à découpage. Le transistor Q1 est en court-circuit, la diode D10 aussi et la résistance R140 est coupée.
Je cherche la valeur (la référence de la diode) ainsi que la valeur de R140.
Je ne trouve pas d'autre problème au secondaire du transformateur ?
Peut-être que Q1 a claqué sur une surtension ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Yves
J'essaie de dépanner pour un ami cette platine AOYA24LAT3.
J'ai un problème avec l'alimentation à découpage. Le transistor Q1 est en court-circuit, la diode D10 aussi et la résistance R140 est coupée.
Je cherche la valeur (la référence de la diode) ainsi que la valeur de R140.
Je ne trouve pas d'autre problème au secondaire du transformateur ?
Peut-être que Q1 a claqué sur une surtension ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Yves
24 février 2023 à 12:04
Réponse 1 du forum climatisation climatiseur
Dépanner carte AOYA24LAT3
Bonjour.
R140 : 1.2 ohm, sert -entre autres- de fusible ; D10 : Zener 5.6V
Vérifiez aussi le fusible F2. Ce type d'alim n'est pas régulé finement (sans optocoupleur de contre-réaction).
R140 : 1.2 ohm, sert -entre autres- de fusible ; D10 : Zener 5.6V
Vérifiez aussi le fusible F2. Ce type d'alim n'est pas régulé finement (sans optocoupleur de contre-réaction).
24 février 2023 à 15:47
Réponse 2 du forum climatisation climatiseur
Dépanner carte AOYA24LAT3
Bonjour.
Merci pour la réponse ! Ce site est super ! Je participe volontiers à la cagnotte :)
Question : Est-ce une panne courante ?
Bonne soirée,
Yves.
PS : Est-ce qu'il est possible d'avoir un schéma de la platine ?
Merci pour la réponse ! Ce site est super ! Je participe volontiers à la cagnotte :)
Question : Est-ce une panne courante ?
Bonne soirée,
Yves.
PS : Est-ce qu'il est possible d'avoir un schéma de la platine ?
24 février 2023 à 16:27
Réponse 3 du forum climatisation climatiseur
Dépanner carte AOYA24LAT3
Courante, courante... disons que vous n'êtes pas le 1er.
Doc : https://www.manualslib.com/manual/1374144/Fujitsu-Asy9lmacw.html
Doc : https://www.manualslib.com/manual/1374144/Fujitsu-Asy9lmacw.html
24 février 2023 à 23:49
Réponse 4 du forum climatisation climatiseur
Dépanner carte AOYA24LAT3
Bonjour,
Question : Une fois réparé (les composants changés), est-il possible de vérifier le circuit à vide sur l'établi en l'alimentant en 220V CN34 ?
Merci de votre réponse.
Cordialement,
Yves
Question : Une fois réparé (les composants changés), est-il possible de vérifier le circuit à vide sur l'établi en l'alimentant en 220V CN34 ?
Merci de votre réponse.
Cordialement,
Yves
01 mars 2023 à 14:28
Réponse 5 du forum climatisation climatiseur
Dépanner carte AOYA24LAT3
Bonjour.
Non, CN34 est utilisé pour la communication entre unités. L'alim à découpage a besoin de la HT pour fonctionner.
Vous pouvez amener le secteur sur W10 et 11 (W=wire, fil), pour bénéficier du pont redresseur, puis ne pas utiliser la carte PFC en reliant W16 avec W12, et en reliant W17 avec W13.
Non, CN34 est utilisé pour la communication entre unités. L'alim à découpage a besoin de la HT pour fonctionner.
Vous pouvez amener le secteur sur W10 et 11 (W=wire, fil), pour bénéficier du pont redresseur, puis ne pas utiliser la carte PFC en reliant W16 avec W12, et en reliant W17 avec W13.
01 mars 2023 à 18:37
Réponse 6 du forum climatisation climatiseur
Dépanner carte AOYA24LAT3
Bonsoir.
Merci.
Yves
Merci.

Yves
01 mars 2023 à 19:50
Réponse 7 du forum climatisation climatiseur
Dépanner carte AOYA24LAT3
Bonjour,
Il serait utile de remplacer C3 (condensateur chimique 100 µF - 25 V).
Contrôlez au moins sa valeur avant de mettre sous tension.
Cordialement,
Jima
Il serait utile de remplacer C3 (condensateur chimique 100 µF - 25 V).
Contrôlez au moins sa valeur avant de mettre sous tension.
Cordialement,
Jima
01 mars 2023 à 20:47
Réponse 8 du forum climatisation climatiseur
Dépanner carte AOYA24LAT3
Bonjour à tous.
Merci pour toutes vos réponses et aides le chimique de 100 µF était bon mais je l'ai changé
la platine fonctionne !
Question : les 3 diodes rouges doivent être éteinte ? elle indique un code de panne ?
Pour moi elle sont éteinte !
Bonne journée.
Yves
Merci pour toutes vos réponses et aides le chimique de 100 µF était bon mais je l'ai changé
la platine fonctionne !
Question : les 3 diodes rouges doivent être éteinte ? elle indique un code de panne ?
Pour moi elle sont éteinte !
Bonne journée.
Yves
11 mars 2023 à 10:09
Réponse 9 du forum climatisation climatiseur
Dépanner carte AOYA24LAT3
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
11 mars 2023 à 11:37
Réponse 10 du forum climatisation climatiseur
Dépanner carte AOYA24LAT3
Bonjour.
"la platine fonctionne !". Si c'est sur table, aucun capteur ou autre n'est connecté, donc ne pas tenir compte des indications des LEDs. Si c'est remontée dans la machine... du moment que ça marche...
"la platine fonctionne !". Si c'est sur table, aucun capteur ou autre n'est connecté, donc ne pas tenir compte des indications des LEDs. Si c'est remontée dans la machine... du moment que ça marche...
11 mars 2023 à 14:05
Réponse 11 du forum climatisation climatiseur
Dépanner carte AOYA24LAT3
Bien joué pour la réparation !
Je crois que les LED doivent être éteintes si tout est OK. Je vérifierai quand j'irai faire l'entretien chez un de mes clients qui en a une.
Question : Qu'est-ce qui fait office d'oscillateur sur ce transistor bipolaire ? Y en a-t-il un ?
Je ne comprends pas bien son fonctionnement.
Je crois que les LED doivent être éteintes si tout est OK. Je vérifierai quand j'irai faire l'entretien chez un de mes clients qui en a une.
Question : Qu'est-ce qui fait office d'oscillateur sur ce transistor bipolaire ? Y en a-t-il un ?
Je ne comprends pas bien son fonctionnement.
11 mars 2023 à 19:08
Réponse 12 du forum climatisation climatiseur
Dépanner carte AOYA24LAT3
Bonjour.
Voir ce lien : https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/alimentation-a-decoupage-flyback-5v-sans-regulateur
Voir ce lien : https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/alimentation-a-decoupage-flyback-5v-sans-regulateur
12 mars 2023 à 09:25
Réponse 13 du forum climatisation climatiseur
Dépanner carte AOYA24LAT3
Merci Dom pour le lien.
Je vais regarder ça de près :)
Je vais regarder ça de près :)