Question Dépannage Climatiseur : PAC géothermique chauffe très peu
Bonsoir.
Suite à un court-circuit de mon ancienne PAC, j'ai dû rechercher une nouvelle car elle était en R22 ! J'ai contacté des installateurs, mais les délais étaient trop longs : juin et septembre ! J'ai donc eu recours à l'achat d'une PAC sur internet. Géotec France, situé près de Lyon, m'a fourni une PAC de 12 kW restituée, 2,89 kW absorbés.
L'ancienne faisait 9 kW et 2,75 kW.
Le matériel a été reçu et installé avec les circulateurs de l'ancienne, les vases d'expansion et tout le nécessaire pour l'hydraulique. La mise en route a été effectuée, bien que le compresseur fonctionne continuellement, il s'avère qu'elle ne monte pas la température de l'eau de chauffage qui plafonne à 31° alors que j'ai volontairement mis la limite à 45°.
Après de nombreux échanges avec le vendeur qui invoque un problème de circuit hydraulique, je me suis aperçu de quelques petites choses qui m'interpellent. Il y a des manomètres dont un qui paraît bien bas et la vanne 4 voies a ses deux tubes froids qui givrent et les chauds qui sont tièdes.
N'étant pas du tout spécialiste, que pourriez-vous me conseiller ?
Merci pour vos réponses. Voir photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Suite à un court-circuit de mon ancienne PAC, j'ai dû rechercher une nouvelle car elle était en R22 ! J'ai contacté des installateurs, mais les délais étaient trop longs : juin et septembre ! J'ai donc eu recours à l'achat d'une PAC sur internet. Géotec France, situé près de Lyon, m'a fourni une PAC de 12 kW restituée, 2,89 kW absorbés.
L'ancienne faisait 9 kW et 2,75 kW.
Le matériel a été reçu et installé avec les circulateurs de l'ancienne, les vases d'expansion et tout le nécessaire pour l'hydraulique. La mise en route a été effectuée, bien que le compresseur fonctionne continuellement, il s'avère qu'elle ne monte pas la température de l'eau de chauffage qui plafonne à 31° alors que j'ai volontairement mis la limite à 45°.
Après de nombreux échanges avec le vendeur qui invoque un problème de circuit hydraulique, je me suis aperçu de quelques petites choses qui m'interpellent. Il y a des manomètres dont un qui paraît bien bas et la vanne 4 voies a ses deux tubes froids qui givrent et les chauds qui sont tièdes.
N'étant pas du tout spécialiste, que pourriez-vous me conseiller ?
Merci pour vos réponses. Voir photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



20 janvier 2023 à 21:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC géothermique chauffe très peu
Bonjour.
Je ne vais sans doute pas vous aider beaucoup, mais j'ai 3 questions qui pourraient aider d'autres intervenants à vous répondre :
1/ C'est un matériel totalement neuf, ou d'occasion?
2/ Les manos semblent baigner dans un liquide... peut-être de l'eau... est-ce normal?
3/ Le compresseur est de type tout-ou-rien, ou alors inverter (vitesse variable)?
Je ne vais sans doute pas vous aider beaucoup, mais j'ai 3 questions qui pourraient aider d'autres intervenants à vous répondre :
1/ C'est un matériel totalement neuf, ou d'occasion?
2/ Les manos semblent baigner dans un liquide... peut-être de l'eau... est-ce normal?
3/ Le compresseur est de type tout-ou-rien, ou alors inverter (vitesse variable)?
21 janvier 2023 à 00:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC géothermique chauffe très peu
Bonjour,
Géothermie, oui, mais comment ? Circuit d'eau glycolée ou circuit de fluide enterré ?
Si c'est un circuit fluide, qui a effectué le complément ?
Qui a effectué la mise en service ? Si la pose a été faite par un professionnel, rappelez-le.
Cordialement,
Maclimatisation.com
Géothermie, oui, mais comment ? Circuit d'eau glycolée ou circuit de fluide enterré ?
Si c'est un circuit fluide, qui a effectué le complément ?
Qui a effectué la mise en service ? Si la pose a été faite par un professionnel, rappelez-le.
Cordialement,
Maclimatisation.com
21 janvier 2023 à 08:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC géothermique chauffe très peu
Bonjour,
Merci pour les réponses, la PAC est eau/eau glycolée.
Les manomètres sont à bain d'huile afin d'éviter les vibrations. J'ai fait l'installation.
Et je n'ai pas de professionnel à appeler, sinon je ne demanderais pas de l'aide ici.
Je ne sais pas quel est le modèle de compresseur, marque Copeland certainement tout ou rien, et la machine était neuve.
J'ai à nouveau tenté de le faire fonctionner, maintenant le compresseur tourne mais ne chauffe plus, j'ai arrêté vite fait, il semble qu'il n'y ait plus de fluide.
Autre indication, avec cette PAC à chaque arrêt il y a un "pchiiiit" comme une soupape qui se décharge.
Connaissez-vous cela ?
Merci pour les réponses, la PAC est eau/eau glycolée.
Les manomètres sont à bain d'huile afin d'éviter les vibrations. J'ai fait l'installation.
Et je n'ai pas de professionnel à appeler, sinon je ne demanderais pas de l'aide ici.
Je ne sais pas quel est le modèle de compresseur, marque Copeland certainement tout ou rien, et la machine était neuve.
J'ai à nouveau tenté de le faire fonctionner, maintenant le compresseur tourne mais ne chauffe plus, j'ai arrêté vite fait, il semble qu'il n'y ait plus de fluide.
Autre indication, avec cette PAC à chaque arrêt il y a un "pchiiiit" comme une soupape qui se décharge.
Connaissez-vous cela ?
21 janvier 2023 à 09:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC géothermique chauffe très peu
Bonjour.
Si votre machine manque de fluide c'est que vous avez du faire une erreur lors de la pose et/ou de la mise en service.
Faites appel à un pro avant de casser le compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si votre machine manque de fluide c'est que vous avez du faire une erreur lors de la pose et/ou de la mise en service.
Faites appel à un pro avant de casser le compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 janvier 2023 à 09:55
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC géothermique chauffe très peu
Pouvez-vous m'expliquer comment j'ai pu faire échapper le fluide frigorifique alors que j'ai seulement intervenu sur les circuits d'eau et d'eau glycolée ?
21 janvier 2023 à 10:04
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC géothermique chauffe très peu
Re,
Je ne sais pas, mais s'il manque de fluide, c'est bien qu'il y a une fuite quelque part.
Cordialement,
Maclimatisation.com
Je ne sais pas, mais s'il manque de fluide, c'est bien qu'il y a une fuite quelque part.
Cordialement,
Maclimatisation.com
21 janvier 2023 à 11:10
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC géothermique chauffe très peu
Pour le pschiiit, il est probablement dû à l'arrêt de l'excitation de la vanne 4 voies. Souvent, elle est désactivée peu après l'arrêt du compresseur ( 1 à 2 mn). A ce moment les pressions HP/BP s'équilibrent, d'où le bruit de circulation de gaz sous pression.
J'ignorais que des manos pouvaient être à bain d'huile. On en apprend tous les jours.
Si votre compresseur tourne mais que son tuyau de sortie HP ne chauffe pas ou très peu, c'est probablement que le gaz est parti, comme vous le pressentez... Confirmé par le plus haut des manos, 15 bars c'est bien faible (peut-être moins aujourd'hui). La machine présente peut-être une soudure mal réalisée d'origine.
J'ignorais que des manos pouvaient être à bain d'huile. On en apprend tous les jours.
Si votre compresseur tourne mais que son tuyau de sortie HP ne chauffe pas ou très peu, c'est probablement que le gaz est parti, comme vous le pressentez... Confirmé par le plus haut des manos, 15 bars c'est bien faible (peut-être moins aujourd'hui). La machine présente peut-être une soudure mal réalisée d'origine.
21 janvier 2023 à 11:28
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC géothermique chauffe très peu
Merci pour vos réponses. J'ai également remarqué quelque chose au début de l'utilisation de la PAC : elle n'a jamais atteint sa puissance nominale.
Les lectures de consommation me donnent 2 kWh alors que, avec les périphériques, je devrais être à 3 kWh minimum.
Que pouvons-nous en déduire ?
Les lectures de consommation me donnent 2 kWh alors que, avec les périphériques, je devrais être à 3 kWh minimum.
Que pouvons-nous en déduire ?
21 janvier 2023 à 18:11
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC géothermique chauffe très peu
Bonjour,
En cas de manque de fluide la machine consomme beaucoup plus, car elle force.
Cordialement.
maclimatisation.com
En cas de manque de fluide la machine consomme beaucoup plus, car elle force.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 janvier 2023 à 18:45
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC géothermique chauffe très peu
Bonsoir,
Le vendeur m'a expliqué que c'est parce que je n'ai pas de ballon tampon côté chauffage que ça ne fonctionne pas et que les circulateurs ne sont pas assez puissants.
Cela fonctionnait très bien avec l'ancienne PAC. Que pensez-vous de cela ?
Cordialement et merci.
Le vendeur m'a expliqué que c'est parce que je n'ai pas de ballon tampon côté chauffage que ça ne fonctionne pas et que les circulateurs ne sont pas assez puissants.
Cela fonctionnait très bien avec l'ancienne PAC. Que pensez-vous de cela ?
Cordialement et merci.
21 janvier 2023 à 20:27
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC géothermique chauffe très peu
Bonjour,
Votre PAC n'a pas assez de fluide frigorigène, il faut faire intervenir un frigoriste ou un climaticien pour faire le plein.
Cordialement, Jima
Votre PAC n'a pas assez de fluide frigorigène, il faut faire intervenir un frigoriste ou un climaticien pour faire le plein.
Cordialement, Jima
21 janvier 2023 à 20:45