Bonsoir.
Pour Priska37, votre installation ne comporte bien qu'un seul split ?
Ceci étant, pourriez-vous vérifier la stratégie énoncée dans cette notice Daikin ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour Priska37, votre installation ne comporte bien qu'un seul split ?
Ceci étant, pourriez-vous vérifier la stratégie énoncée dans cette notice Daikin ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 décembre 2021 à 20:27
consulter ce sujet Fonctionnement clim Daikin fraichement installéeBonjour,
Comme vous Yoasof, cette coïncidence manque de gaz/changement de carte m'étonne.
En regardant de près l'erreur U0 dans un manuel de service Daikin (documentation très sérieuse, je trouve) il parlent bien d'une vitesse anormalement élevée du compresseur, ce qui correspond à votre constat.
Mais en cherchant plutôt un lien avec le changement de carte, on peux voir ci-dessous que Daikin soupçonne des sondes déconnectées. Alors je commencerai à vérifier de ce côté là.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme vous Yoasof, cette coïncidence manque de gaz/changement de carte m'étonne.
En regardant de près l'erreur U0 dans un manuel de service Daikin (documentation très sérieuse, je trouve) il parlent bien d'une vitesse anormalement élevée du compresseur, ce qui correspond à votre constat.
Mais en cherchant plutôt un lien avec le changement de carte, on peux voir ci-dessous que Daikin soupçonne des sondes déconnectées. Alors je commencerai à vérifier de ce côté là.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 décembre 2021 à 19:44
consulter ce sujet Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68MBonsoir Shiva,
Désolé pour ce nouveau devis à 700€, pourquoi pas le détailler ici ?
Je suppose qu'à ce stade, la fuite suspectée n'est pas localisée, il aurait été utile de savoir où était la première fuite réparée lors du premier hiver ? Où est la fuite actuelle ?
Cordialement.
Désolé pour ce nouveau devis à 700€, pourquoi pas le détailler ici ?
Je suppose qu'à ce stade, la fuite suspectée n'est pas localisée, il aurait été utile de savoir où était la première fuite réparée lors du premier hiver ? Où est la fuite actuelle ?
Cordialement.
12 décembre 2021 à 19:19
consulter ce sujet Clim réversible Fujitsu ne chauffe plusBonjour,
Effectivement AAC, alors peut-être que les UI de JCCO croient-elles leur consigne atteinte voire dépassée ?
Pour confirmer, l'utilisateur peut-il afficher la température ambiante mesurée par une UI Daikin ?
Effectivement AAC, alors peut-être que les UI de JCCO croient-elles leur consigne atteinte voire dépassée ?
Pour confirmer, l'utilisateur peut-il afficher la température ambiante mesurée par une UI Daikin ?
11 décembre 2021 à 12:33
consulter ce sujet Arrêt unité extérieure et température de consigne non atteinteBonjour,
Pour Yoasof, dans Climatisation Daikin coupure code A5 Adelclim soupçonnait une sonde UI (réponse 11).
Maintenant après changement de carte UE, vous avez l'erreur UE.
Alors quid du diagnostic d'Adelclim ?
Pour Yoasof, dans Climatisation Daikin coupure code A5 Adelclim soupçonnait une sonde UI (réponse 11).
Maintenant après changement de carte UE, vous avez l'erreur UE.
Alors quid du diagnostic d'Adelclim ?
11 décembre 2021 à 11:28
consulter ce sujet Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68MBonjour AAC,
Je suis d'accord plus l'air est chaud plus il peut se charger en humidité, CQFD.
Pour assécher une pièce il reste à évacuer cette humidité dehors, tout simplement en renouvelant l'air ou alors avec un corps froid qui la condense dans un réservoir que l'on vide.
Bon week-end.
Je suis d'accord plus l'air est chaud plus il peut se charger en humidité, CQFD.
Pour assécher une pièce il reste à évacuer cette humidité dehors, tout simplement en renouvelant l'air ou alors avec un corps froid qui la condense dans un réservoir que l'on vide.
Bon week-end.
11 décembre 2021 à 10:36
consulter ce sujet Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?Bonsoir Sergio, en général les clim s'auto-diagnostiquent et affichent un code d'erreur sur des led ou display souvent dans l'Unité Extérieure (UE).
Je suggère de chercher cet affichage et sa signification dans un document que le constructeur met à disposition de son SAV à savoir le "AOY30TMBDL service manual". Les moteurs de recherche permettent habituellement de trouver ce PDF en ligne.
Voilà la démarche classique d'un professionnel.
Je suggère de chercher cet affichage et sa signification dans un document que le constructeur met à disposition de son SAV à savoir le "AOY30TMBDL service manual". Les moteurs de recherche permettent habituellement de trouver ce PDF en ligne.
Voilà la démarche classique d'un professionnel.
10 décembre 2021 à 22:45
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Fujitsu AOY30TMBDLBonsoir Cyrana,
Quelle raison invoque Daikin pour ce retard de livraison ?
Je suppose que vous avez déjà lu ce passage sur la page dépannage de Daikin ? "Si votre installateur a commandé une pièce détachée et que le délai vous semble particulièrement long, merci de..."
Quelle raison invoque Daikin pour ce retard de livraison ?
Je suppose que vous avez déjà lu ce passage sur la page dépannage de Daikin ? "Si votre installateur a commandé une pièce détachée et que le délai vous semble particulièrement long, merci de..."
10 décembre 2021 à 22:25
consulter ce sujet Fiabilité du service après vente des pompes à chaleur DaikinBonsoir Babeh.
Dans le cas d'un changement de box, il suffit d'avoir noté l'ancienne clé wifi et l'ancien nom de réseau ou SSID, et de les remettre sur la nouvelle, habituellement via les paramètres WIFI sur la page web de configuration de la box ou par une commande de restauration chez Orange je crois.
Sinon Melcloud voit votre clim comme celle de votre voisin, il faut donc la lui déclarer comme au premier jour.
Dans le cas d'un changement de box, il suffit d'avoir noté l'ancienne clé wifi et l'ancien nom de réseau ou SSID, et de les remettre sur la nouvelle, habituellement via les paramètres WIFI sur la page web de configuration de la box ou par une commande de restauration chez Orange je crois.
Sinon Melcloud voit votre clim comme celle de votre voisin, il faut donc la lui déclarer comme au premier jour.
10 décembre 2021 à 21:47
consulter ce sujet Problème connexion wifi Melcloud@AAC, pourtant mon sèche cheveux est plus efficace chaud que froid non ?
10 décembre 2021 à 21:23
consulter ce sujet Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?Bonsoir.
Pour JCCO, les arrêts que vous décrivez en 1) me font penser à une stratégie de dégivrage.
Des retours sur ce forum font état de dégivrages même sans givre apparent et sans allumage de témoin particulier sur les UI pour certaines marques.
Afin de confirmer cette hypothèse, il suffit pendant l'arrêt, soit de regarder si l'UE "fume" (pas sûr s'il n'y a que de l'humidité et pas de givre) soit de mettre la main sur l'échangeur de l'UE ou d'une UI et de constater l'inversion de température soit d'écouter des bruits de gaz bizarres dans une UI (inversion de cycle frigorifique).
Pour JCCO, les arrêts que vous décrivez en 1) me font penser à une stratégie de dégivrage.
Des retours sur ce forum font état de dégivrages même sans givre apparent et sans allumage de témoin particulier sur les UI pour certaines marques.
Afin de confirmer cette hypothèse, il suffit pendant l'arrêt, soit de regarder si l'UE "fume" (pas sûr s'il n'y a que de l'humidité et pas de givre) soit de mettre la main sur l'échangeur de l'UE ou d'une UI et de constater l'inversion de température soit d'écouter des bruits de gaz bizarres dans une UI (inversion de cycle frigorifique).
10 décembre 2021 à 17:51
consulter ce sujet Arrêt unité extérieure et température de consigne non atteinteSi vous constatez cela et que Delta Dore n'a pas de solution alors mauvaise pioche cette régulation.
S'il faut faire avec... reste la possibilité d'augmenter la consigne pour masquer cet arrêt anticipé, une aberration avec une régulation intégrale.
Au fait, registre commandé ou pas dans votre installation ?
S'il faut faire avec... reste la possibilité d'augmenter la consigne pour masquer cet arrêt anticipé, une aberration avec une régulation intégrale.
Au fait, registre commandé ou pas dans votre installation ?
10 décembre 2021 à 17:30
consulter ce sujet Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie@Morus, j'espère que ça change car une régulation bien conçue tient compte de l'inertie, inertie qui diffère selon le type d'émetteur.
10 décembre 2021 à 13:43
consulter ce sujet Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie@JD, l'expert a-t-il étudié comment votre Dela Dore 8000 commandait le gainable ?
Je pense que cette régulation est prévue pour commander le compresseur (tout ou rien) ainsi que les registres d'une gainable (proportionnel), est-ce le cas chez vous ?
Je pense que cette régulation est prévue pour commander le compresseur (tout ou rien) ainsi que les registres d'une gainable (proportionnel), est-ce le cas chez vous ?
10 décembre 2021 à 13:38
consulter ce sujet Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergieBonjour.
La première piste consiste à comprendre le code d'erreur affiché par les leds, je pense.
Pour cela, rechercher et télécharger en ligne le "MXZ-2D40VA service manual"
Bonne lecture.
La première piste consiste à comprendre le code d'erreur affiché par les leds, je pense.
Pour cela, rechercher et télécharger en ligne le "MXZ-2D40VA service manual"
Bonne lecture.
10 décembre 2021 à 13:21
consulter ce sujet Défaut sur une unité intérieure MitsubishiBonjour.
La notice d'installation[/url] indique que la paramètre CF21 permet de choisir le type d'émetteur de chaleur.
CF21 a été configuré à quelle valeur chez vous (0, 1 ou 2) ?
Notice installation Pack Delta Dore 8000
Notice utilisation Pack Delta Dore 8000
La notice d'installation[/url] indique que la paramètre CF21 permet de choisir le type d'émetteur de chaleur.
CF21 a été configuré à quelle valeur chez vous (0, 1 ou 2) ?
Notice installation Pack Delta Dore 8000
Notice utilisation Pack Delta Dore 8000
10 décembre 2021 à 13:13
consulter ce sujet Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergieBonjour.
Tout dépend l'objectif, déshumidifier ou juste maintenir un hors gel avec la consigne mini possible en mode chauffage.
Tout dépend l'objectif, déshumidifier ou juste maintenir un hors gel avec la consigne mini possible en mode chauffage.
10 décembre 2021 à 11:07
consulter ce sujet Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?Bonjour Flo, pour sécher une maison en travaux, un humidificateur électrique de chantier est très efficace. Il remplit des seaux d'eau (penser à les vider !) et chauffe à peine les lieux. Faute de quoi, il faut faire tourner une ventilation simple flux et chauffer.
09 décembre 2021 à 10:06
consulter ce sujet Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?Bonsoir Regr,
J'ai ouvert mon UI, sur le plan frigorifique, une UI n'est constitué que d'un tube qui serpente sur des ailettes, rien d'autre...
J'ai ouvert mon UI, sur le plan frigorifique, une UI n'est constitué que d'un tube qui serpente sur des ailettes, rien d'autre...
06 décembre 2021 à 22:37
consulter ce sujet Panne clim Airton ni chaud ni froid ?Bonsoir.
@Mistydog, pour pomper de la chaleur dehors, l'échangeur de l'UE est nécessairement plus froid que l'air ambiant. L'échangeur peut donc être en dessous de zéro même si la température extérieure est positive; il givrera d'autant plus facilement que l'air est humide. (ex brouillard givrant).
Les bruits bizarres que vous entendez sont dus à la clim qui bascule en mode froid dedans pour chauffer (dégivrer) dehors.
Sur l'UI, en général le volet remonte (sans possibilité) de réglage et la ventilation s'arrête pour éviter un courant d'air gelé sur les utilisateurs. A noter que certaines UI allument un voyant de dégivrage afin de prévenir l'utilisateur
Non, pas d'importance de choisir des consignes différentes pour chaque UI.
Juste pas possible d'avoir une UI en chauffage et une autre en clim puisqu'elles partage une même UE qui ne peut être que dans un seul mode à la fois.
@Mistydog, pour pomper de la chaleur dehors, l'échangeur de l'UE est nécessairement plus froid que l'air ambiant. L'échangeur peut donc être en dessous de zéro même si la température extérieure est positive; il givrera d'autant plus facilement que l'air est humide. (ex brouillard givrant).
Les bruits bizarres que vous entendez sont dus à la clim qui bascule en mode froid dedans pour chauffer (dégivrer) dehors.
Sur l'UI, en général le volet remonte (sans possibilité) de réglage et la ventilation s'arrête pour éviter un courant d'air gelé sur les utilisateurs. A noter que certaines UI allument un voyant de dégivrage afin de prévenir l'utilisateur

Non, pas d'importance de choisir des consignes différentes pour chaque UI.
Juste pas possible d'avoir une UI en chauffage et une autre en clim puisqu'elles partage une même UE qui ne peut être que dans un seul mode à la fois.
06 décembre 2021 à 19:02
consulter ce sujet Clim Mitsubishi s'arrêter de souffler pendant un bon momentBonjour Domidomi.
Pour moi, votre gros tuyau brulant en sortie d'E pourrait être un symptôme de manque de gaz.
Voir réponse 4 de la question 7444 : Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus
Pour moi, votre gros tuyau brulant en sortie d'E pourrait être un symptôme de manque de gaz.
Voir réponse 4 de la question 7444 : Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus
05 décembre 2021 à 15:27
consulter ce sujet Code erreur split Samsung AQV24PSBNBonjour.
La marque explique la prise en compte de l'inertie dans cette FAQ.
Pour moi leur explication est fausse (c'est le "D" d'une régulation PID qui anticipe et non le "I"...)
Foire aux Questions Delta Dore
La marque explique la prise en compte de l'inertie dans cette FAQ.
Pour moi leur explication est fausse (c'est le "D" d'une régulation PID qui anticipe et non le "I"...)
Foire aux Questions Delta Dore
05 décembre 2021 à 12:23
consulter ce sujet Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergieBonjour PDI15.
Vous constatez un dépassement anormal de la consigne ambiante de chauffage.
Ce dysfonctionnement pourrait s'expliquer par une mesure de l'ambiante (par l'UI) inférieure à la réalité.
Déjà vérifier la présence anormale d'une entrée d'air extérieur au niveau de la pénétration des canalisations de l'UI.
Vous constatez un dépassement anormal de la consigne ambiante de chauffage.
Ce dysfonctionnement pourrait s'expliquer par une mesure de l'ambiante (par l'UI) inférieure à la réalité.
Déjà vérifier la présence anormale d'une entrée d'air extérieur au niveau de la pénétration des canalisations de l'UI.
02 décembre 2021 à 17:28
consulter ce sujet Fonctionnement clim Daikin fraichement installéeBonsoir.
Bien noté que la température de soufflage UI ne change pas lors de passages alternés froid/chaud (consigne "à fond" et sans message d'erreur).
Je soupçonne la présence d'une fuite récurrente qui aurait vidé petit à petit la charge de gaz...
Si le compresseur extérieur démarre bien, les symptômes anormaux possibles seraient en mode chaud :
1) une consommation électrique anormalement faible
2) une température anormalement élevée du gros tuyau relié à l'UE
3) un givrage rapide anormal de l'UE...
Bien noté que la température de soufflage UI ne change pas lors de passages alternés froid/chaud (consigne "à fond" et sans message d'erreur).
Je soupçonne la présence d'une fuite récurrente qui aurait vidé petit à petit la charge de gaz...
Si le compresseur extérieur démarre bien, les symptômes anormaux possibles seraient en mode chaud :
1) une consommation électrique anormalement faible
2) une température anormalement élevée du gros tuyau relié à l'UE
3) un givrage rapide anormal de l'UE...
02 décembre 2021 à 17:15
consulter ce sujet Clim réversible Fujitsu ne chauffe plusBonjour Shiva67.
Ce n'est pas normal qu'une UI souffle à température ambiante avec une consigne au max à la télécommande et en mode chaud.
Essayez d'alterner mode froid-consigne minimale / mode chaud-consigne maximale, etc. mettons 1/4h chacun.
Constatez-vous une différence de température soufflée devant l'UI ?
Ce n'est pas normal qu'une UI souffle à température ambiante avec une consigne au max à la télécommande et en mode chaud.
Essayez d'alterner mode froid-consigne minimale / mode chaud-consigne maximale, etc. mettons 1/4h chacun.
Constatez-vous une différence de température soufflée devant l'UI ?
01 décembre 2021 à 15:42
consulter ce sujet Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus...qu'un givrage (normal) d'une UE est bien détecté et suivi d'un dégivrage automatique (phases remarquées par les utilisateurs car les UI s'arrêtent de chauffer). Et enfin vérifier l'état de propreté des filtres et échangeurs des UI (encrassement = baisse de rendement donc sur-consommation électrique).
01 décembre 2021 à 15:28
consulter ce sujet Bruits splits PAC air/air DaikinBonjour.
Comme Lagass, je ne trouve pas excessifs les 1600 kWh pour nov et pour cette maison.
Faute de factures anciennes (?) vous pouvez estimer les besoins de chauffage avec ce calculateur. Au Bourget, avec une isolation type 1989-2000, je trouve ~8kW de déperditions et 15.000 kWh/an.
Quant à votre installation (2 x 8 kW d'après vos UE), elle semble dimensionnée pour les rares jours de grand froid et sur-dimensionnée la majorité du temps donc son rendement saisonnier ne doit pas être optimum mais correct quand même.
Par curiosité, vous pouvez vérifier que les phases de givrage (normales) ne sont pas trop fréquentes par temps froid/humide.
Comme Lagass, je ne trouve pas excessifs les 1600 kWh pour nov et pour cette maison.
Faute de factures anciennes (?) vous pouvez estimer les besoins de chauffage avec ce calculateur. Au Bourget, avec une isolation type 1989-2000, je trouve ~8kW de déperditions et 15.000 kWh/an.
Quant à votre installation (2 x 8 kW d'après vos UE), elle semble dimensionnée pour les rares jours de grand froid et sur-dimensionnée la majorité du temps donc son rendement saisonnier ne doit pas être optimum mais correct quand même.
Par curiosité, vous pouvez vérifier que les phases de givrage (normales) ne sont pas trop fréquentes par temps froid/humide.
01 décembre 2021 à 15:17
consulter ce sujet Bruits splits PAC air/air DaikinBonjour Greg.
Peu de chance qu'après 2 mois sans réponse, l'auteur repasse par ici...
Et s'il avait trouvé par ailleurs, il nous aurait sans doute tenu au courant.
Faute de réponse et si c'était pour moi, je tenterais 1) la mesure sur les cadavres ..? 2) la recherche d'une photo de la même carte en ligne des fois que ces résistances soient lisibles où que le propriétaire soit contactable... 3) la recherche du schéma électronique d'après la carte dans l'espoir de pouvoir en déduire les valeurs illisibles.
En espérant que vous trouviez.
Peu de chance qu'après 2 mois sans réponse, l'auteur repasse par ici...
Et s'il avait trouvé par ailleurs, il nous aurait sans doute tenu au courant.
Faute de réponse et si c'était pour moi, je tenterais 1) la mesure sur les cadavres ..? 2) la recherche d'une photo de la même carte en ligne des fois que ces résistances soient lisibles où que le propriétaire soit contactable... 3) la recherche du schéma électronique d'après la carte dans l'espoir de pouvoir en déduire les valeurs illisibles.
En espérant que vous trouviez.
30 novembre 2021 à 18:35
consulter ce sujet Clim LG FM2 5AH code erreur CH05 changer IGBT Concernant les joints intercalaires (coniques ou flares), Google me trouve "reussir-raccordements-de-climatisation" (une page qui explique les techniques de raccordements habituels en clim). Avec la réponse suivante au bas de cette page:
"Il ne faut pas ajouter un joint intercalaire avec un raccord Serto ou Coletto car le serrage s’effectue sur plusieurs endroits et non uniquement sur la partie évasée"
Attendons l'avis des pros.
"Il ne faut pas ajouter un joint intercalaire avec un raccord Serto ou Coletto car le serrage s’effectue sur plusieurs endroits et non uniquement sur la partie évasée"
Attendons l'avis des pros.
29 novembre 2021 à 23:10
consulter ce sujet Procédure pour vérifier un manque de gaz dans une climatisationBonjour,
Bienvenue ici.
Si vous ne les avez déjà utilisés, vous avez aussi la ressource de forum frigoristes professionnels (où les anciens accueillent bien volontiers les nouveaux confrères).
tam (simple utilisateur curieux)
Bienvenue ici.
Si vous ne les avez déjà utilisés, vous avez aussi la ressource de forum frigoristes professionnels (où les anciens accueillent bien volontiers les nouveaux confrères).
tam (simple utilisateur curieux)
29 novembre 2021 à 22:18
consulter ce sujet Procédure pour vérifier un manque de gaz dans une climatisationBonjour Surghjenti.
Ne connaissant pas le mot "Ribo", j'ai demandé à Google "Ribo vs gainable ?".
Réponse: il s'agissait simplement d'une technique de pose d'un gainable qui consiste à utiliser un faux-plafond comme gaine...
A vous de choisir le système de pose qui convient le mieux à votre projet de construction, c'est à dire comparer les devis
Ne connaissant pas le mot "Ribo", j'ai demandé à Google "Ribo vs gainable ?".
Réponse: il s'agissait simplement d'une technique de pose d'un gainable qui consiste à utiliser un faux-plafond comme gaine...
A vous de choisir le système de pose qui convient le mieux à votre projet de construction, c'est à dire comparer les devis

29 novembre 2021 à 19:01
consulter ce sujet Conseils système Ribo ou gainableBonsoir CamSal.
Comment relevez-vous la consommation de chaque UI ?
Si vous utilisez une appli Daikin, peut-être s'agit-il de la même bizarrerie qu'ici avec une Mitsubishi ?
Comment relevez-vous la consommation de chaque UI ?
Si vous utilisez une appli Daikin, peut-être s'agit-il de la même bizarrerie qu'ici avec une Mitsubishi ?
26 novembre 2021 à 21:51
consulter ce sujet Clim Daikin fonctionnement 2 UI dans une même pièceBonjour Voldo.
S'il y a un manque d'information dans les notices, Toshiba se doit de répondre à votre demande écrite, sans doute en ligne.
Cordialement.
S'il y a un manque d'information dans les notices, Toshiba se doit de répondre à votre demande écrite, sans doute en ligne.
Cordialement.
25 novembre 2021 à 18:18
consulter ce sujet Paramétrer sonde de température de télécommande par défautBonsoir Macgiv.
Faudrait qu'un possesseur d'une carte identique passe par ici, démonte et aille voir... avec de la chance, pourquoi pas ?
Autres solutions :
1) mesurer la tension aux bornes du condensateur si vous avez cette possibilité, la tension marquée sur le condensateur devra être choisie au dessus (prendre une marge de sécurité).
2) Identifier le rôle du condensateur sur la carte et on en déduira sa tension.
Une photo prise ici pour donner des idées.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Faudrait qu'un possesseur d'une carte identique passe par ici, démonte et aille voir... avec de la chance, pourquoi pas ?
Autres solutions :
1) mesurer la tension aux bornes du condensateur si vous avez cette possibilité, la tension marquée sur le condensateur devra être choisie au dessus (prendre une marge de sécurité).
2) Identifier le rôle du condensateur sur la carte et on en déduira sa tension.
Une photo prise ici pour donner des idées.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 novembre 2021 à 19:58
consulter ce sujet Condensateur C416 bi split AirtonBonjour Pilouski.
Malheureusement avec maxi 4% de la population mondiale qui utilise le français, je comprends que les constructeurs publient leurs manuels de maintenance en anglais.
Cordialement.
Malheureusement avec maxi 4% de la population mondiale qui utilise le français, je comprends que les constructeurs publient leurs manuels de maintenance en anglais.
Cordialement.
24 novembre 2021 à 14:38
consulter ce sujet Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?Bonjour Voldo.
Faute de hotline, je me farcirais les manuels d'installation du gainable et/ou de la commande filaire qui doivent nécessairement donner l'info. Sans quoi, attendons d'autres avis, des fois qu'un gentil installateur ait l'info en tête.
Cordialement.
Faute de hotline, je me farcirais les manuels d'installation du gainable et/ou de la commande filaire qui doivent nécessairement donner l'info. Sans quoi, attendons d'autres avis, des fois qu'un gentil installateur ait l'info en tête.
Cordialement.
24 novembre 2021 à 14:16
consulter ce sujet Paramétrer sonde de température de télécommande par défautBonjour Ladge.
Je rechercherais la signification de ce message "EH 06", non ?
Je rechercherais la signification de ce message "EH 06", non ?
24 novembre 2021 à 14:11
consulter ce sujet Erreur EH 06 climatisation SamsungBonjour Nerique,.
Il me semble voir 4 UE, donc 4 systèmes indépendants, reste à savoir lesquels concernent vos locaux ?
Pistes possibles pour un système :
1) Blocage en mode froid par un paramétrage volontaire ?
2) Sur un multisplit, la première UI demande du froid et impose ce mode à l'UE, le mode chaud est donc impossible pour une seconde UI ?
Il me semble voir 4 UE, donc 4 systèmes indépendants, reste à savoir lesquels concernent vos locaux ?
Pistes possibles pour un système :
1) Blocage en mode froid par un paramétrage volontaire ?
2) Sur un multisplit, la première UI demande du froid et impose ce mode à l'UE, le mode chaud est donc impossible pour une seconde UI ?
24 novembre 2021 à 14:08
consulter ce sujet Problème chauffage clim réversible Atlantic / FujitsuEffectivement soit c'est la sonde (ou son raccordement) soit c'est la carte.
Je pense plutôt bon signe que l'affichage de la température "chute" sans sonde s'il s'agit d'une NTC (coef de température négatif).
Pour afficher une température cohérente, il faudrait donc une valeur résistive plus faible que celle de la sonde actuelle.
Vous parliez d'une NTC 10k, et si ce n'était pas la sonde attendue ?
Je pense plutôt bon signe que l'affichage de la température "chute" sans sonde s'il s'agit d'une NTC (coef de température négatif).
Pour afficher une température cohérente, il faudrait donc une valeur résistive plus faible que celle de la sonde actuelle.
Vous parliez d'une NTC 10k, et si ce n'était pas la sonde attendue ?
24 novembre 2021 à 13:51
consulter ce sujet PAC Avenir Energie problème sonde température extérieureUn calculateur pour choisir la puissance à installer.
Contrairement à une chaudière classique, une pompe à chaleur air voit sa puissance utile diminuer quand la température extérieure baisse, il faut en tenir compte sans pour autant sur-dimensionner (risque de courts-cycles à mi-saison).
Contrairement à une chaudière classique, une pompe à chaleur air voit sa puissance utile diminuer quand la température extérieure baisse, il faut en tenir compte sans pour autant sur-dimensionner (risque de courts-cycles à mi-saison).
23 novembre 2021 à 14:29
consulter ce sujet Quelle puissance pour l'unité intérieure d'une clim réversibleBonjour Forza.
A propos du plancher chauffant,
Avantages: particulièrement adapté pour une PAC car il fonctionne à basse température, confort inégalé (zéro courant d'air), simple à mettre en œuvre quand il suffit de virer une chaudière existante,...
Inconvénients: plus cher en neuf (quand il faut tout créer), PAC plus chère car plus rare qu'une air/air, ne permet que de rafraichir et non de refroidir (risque de condensation du sol), plus grande inertie,...
A propos du plancher chauffant,
Avantages: particulièrement adapté pour une PAC car il fonctionne à basse température, confort inégalé (zéro courant d'air), simple à mettre en œuvre quand il suffit de virer une chaudière existante,...
Inconvénients: plus cher en neuf (quand il faut tout créer), PAC plus chère car plus rare qu'une air/air, ne permet que de rafraichir et non de refroidir (risque de condensation du sol), plus grande inertie,...
23 novembre 2021 à 14:18
consulter ce sujet Quelle puissance pour l'unité intérieure d'une clim réversibleBonjour, pour Pilouski.
Si vous ne les avez pas déjà consultés le manuel, Toshiba donne toutes les infos utiles.
Je mets les mots clés à chercher : d'abord "toshiba user manual" et si besoin "toshiba service manual RAS-167SKV-E3".
Si vous ne les avez pas déjà consultés le manuel, Toshiba donne toutes les infos utiles.
Je mets les mots clés à chercher : d'abord "toshiba user manual" et si besoin "toshiba service manual RAS-167SKV-E3".
23 novembre 2021 à 12:52
consulter ce sujet Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?Bonjour Mimi.
Erreur E2 - La sonde de température mesurant la température de l’air extérieur pour le dégivrage glissant est mal connectée (sonde B2).
Est-ce qu'après avoir vérifié/changé la sonde B2, l'affichage de sa température devient cohérent ?
Pompe à chaleur AIR-EAU Avenir Energie Évolution
Erreur E2 - La sonde de température mesurant la température de l’air extérieur pour le dégivrage glissant est mal connectée (sonde B2).
Est-ce qu'après avoir vérifié/changé la sonde B2, l'affichage de sa température devient cohérent ?
Pompe à chaleur AIR-EAU Avenir Energie Évolution
23 novembre 2021 à 12:03
consulter ce sujet PAC Avenir Energie problème sonde température extérieureBonjour Nougat.
Vous avez des explications dans le pdf "TOSHIBA RAS-M10SKV-E service manual" (mots clés à faire chercher par Google).
Bonne lecture.
Vous avez des explications dans le pdf "TOSHIBA RAS-M10SKV-E service manual" (mots clés à faire chercher par Google).
Bonne lecture.
23 novembre 2021 à 10:51
consulter ce sujet Climatiseur Toshiba qui clignote comme un sapin de NoëlBonjour.
@FabVill, pour une dizaine d'euro faudrait essayer une "télécommande universelle IR WiFi"...
Pour avoir essayé avec succès une bête prise télécommandé Wifi à moins de 10€ pièce, je suis plutôt confiant.
Si l'infra-rouge du boitier est OK, je conseille l'application TUYA, tant au niveau installation qu'utilisation.
Merci de nous faire un retour si vous tentez cette économie.
@FabVill, pour une dizaine d'euro faudrait essayer une "télécommande universelle IR WiFi"...
Pour avoir essayé avec succès une bête prise télécommandé Wifi à moins de 10€ pièce, je suis plutôt confiant.
Si l'infra-rouge du boitier est OK, je conseille l'application TUYA, tant au niveau installation qu'utilisation.
Merci de nous faire un retour si vous tentez cette économie.
22 novembre 2021 à 13:03
consulter ce sujet Alternative module Wi-Fi splits Takao M2 FujitsuBonsoir, FXAQA semble être la référence d'une unité intérieure murale.
Peut-être faudrait-il chercher le manuel d'utilisation de l'unité extérieure associée ?
Peut-être faudrait-il chercher le manuel d'utilisation de l'unité extérieure associée ?
19 novembre 2021 à 18:33
consulter ce sujet Paramétrage split Daikin / VRVBonjour Doumi.
Je saisis "Hitachi RAC 50 WED service manual" et Google me trouve le document voulu (3ème sur la liste).
Bonne lecture.
Je saisis "Hitachi RAC 50 WED service manual" et Google me trouve le document voulu (3ème sur la liste).
Bonne lecture.
18 novembre 2021 à 16:55
consulter ce sujet Recherche service manual clim Hitachi RAC 50 WEDBonsoir.
Sur ses manuels, Daikin se contente de repérer cette broche n°2 "0V", sans autre explication ni mesure attendue. Je suppose qu'Adelclim tire cette info de sa longue expérience de terrain voire d'un stage chez Daikin ?
Je reste étonné par une telle plage de tension pour une consigne.
Citation :La source de cette info semble être : la réponse #11 à la question 2293.
je suis tombé sur une information comme quoi la consigne de vitesse pour ces moteurs évoluerait entre 0 et 50V.
Sur ses manuels, Daikin se contente de repérer cette broche n°2 "0V", sans autre explication ni mesure attendue. Je suppose qu'Adelclim tire cette info de sa longue expérience de terrain voire d'un stage chez Daikin ?
Je reste étonné par une telle plage de tension pour une consigne.
17 novembre 2021 à 18:54
consulter ce sujet Problème carte PC0419 Défaut E7 DaikinBonjour Dana.
Je vois une version néerlandaise en ligne...
Avez-vous demandé chez l'importateur France ?
Je vois une version néerlandaise en ligne...
Avez-vous demandé chez l'importateur France ?
17 novembre 2021 à 12:21
consulter ce sujet Recherche notice télécommande RC-E4 Mitsubishi