Bruits splits PAC air/air Daikin
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
7441
Question Forum Climatisation : Bruits splits PAC air/air Daikin
Bonjour à vous.
Je viens chercher quelques conseils pour notre PAC air/air Daikin de 2007.
Nous avons emménagé dans cette maison l'été dernier et il s'agit donc de notre premier hiver où nous nous chauffons avec la PAC. J'espère trouver quelques conseils car je suis très déçu par notre mode de chauffage actuel.
Configuration actuelle :
- Maison meulière de 1930 112m² sur 2 étages + sous-sol
- Région parisienne
- Murs et sous-sol semi-enterré non isolés (nous n'isolerons pas les murs dans le futur)
- Combles habitables peu isolés (je souhaite améliorer ce point)
- Combles perdus correctement isolés
- la maison est chaude l'été mais nous ne souhaitons pas utiliser la climatisation.
PAC :
- 2 unités extérieures Daikin de 2007 - 5MXS90E7V3B1
- 10 unités intérieures Daikin de 2007 - FTXS20D3VMW
Situation :
- la puissance a l'air suffisante pour chauffer la maison, nous ne sommes pas encore dans une période très froide donc à confirmer
- le bruit émis par les splits intérieurs est très désagréable au quotidien... cette sensation d’être dans une soufflerie est peu tenable au point que nous coupons le split du salon lorsque nous nous y trouvons, ainsi que ceux des chambres la nuit.
- certains splits émettent un sifflement en basse vitesse (si j'ai bien compris, le moteur du ventilateur semble être en cause) juste insupportable
- la consommation électrique est importante, nous faisons pourtant attention à ne chauffer qu'à 19°c et 17°C quand nous sommes absents la journée/nuit, et 15°C quand nous nous absentons plusieurs jours.
Questions :
- Existe-t-il aujourd'hui des splits plus silencieux que ces modèles de 2007 ?
- Puis-je par exemple, remplacer les 4 splits les plus dérangeants (2 chambres et 2 pièces de vie ?)
- Pour les bruits de sifflements, est-il possible pour un bricoleur moyen de changer le moteur du ventilateur ? j'ai un split qui ne me sert pas et sur lequel je peux récupérer le ventilateur non défectueux
- Je me pose également la question de l'intérêt d'une PAC dans une maison très peu isolée... est-ce que la consommation de radiateur électrique moderne serait beaucoup plus important ? je suis prêt à sacrifier quelques euros par mois pour supprimer les nuisances sonores.
Merci par avance pour vos avis et conseils.
Belle journée à tous.
Guillaume
Je viens chercher quelques conseils pour notre PAC air/air Daikin de 2007.
Nous avons emménagé dans cette maison l'été dernier et il s'agit donc de notre premier hiver où nous nous chauffons avec la PAC. J'espère trouver quelques conseils car je suis très déçu par notre mode de chauffage actuel.
Configuration actuelle :
- Maison meulière de 1930 112m² sur 2 étages + sous-sol
- Région parisienne
- Murs et sous-sol semi-enterré non isolés (nous n'isolerons pas les murs dans le futur)
- Combles habitables peu isolés (je souhaite améliorer ce point)
- Combles perdus correctement isolés
- la maison est chaude l'été mais nous ne souhaitons pas utiliser la climatisation.
PAC :
- 2 unités extérieures Daikin de 2007 - 5MXS90E7V3B1
- 10 unités intérieures Daikin de 2007 - FTXS20D3VMW
Situation :
- la puissance a l'air suffisante pour chauffer la maison, nous ne sommes pas encore dans une période très froide donc à confirmer
- le bruit émis par les splits intérieurs est très désagréable au quotidien... cette sensation d’être dans une soufflerie est peu tenable au point que nous coupons le split du salon lorsque nous nous y trouvons, ainsi que ceux des chambres la nuit.
- certains splits émettent un sifflement en basse vitesse (si j'ai bien compris, le moteur du ventilateur semble être en cause) juste insupportable
- la consommation électrique est importante, nous faisons pourtant attention à ne chauffer qu'à 19°c et 17°C quand nous sommes absents la journée/nuit, et 15°C quand nous nous absentons plusieurs jours.
Questions :
- Existe-t-il aujourd'hui des splits plus silencieux que ces modèles de 2007 ?
- Puis-je par exemple, remplacer les 4 splits les plus dérangeants (2 chambres et 2 pièces de vie ?)
- Pour les bruits de sifflements, est-il possible pour un bricoleur moyen de changer le moteur du ventilateur ? j'ai un split qui ne me sert pas et sur lequel je peux récupérer le ventilateur non défectueux
- Je me pose également la question de l'intérêt d'une PAC dans une maison très peu isolée... est-ce que la consommation de radiateur électrique moderne serait beaucoup plus important ? je suis prêt à sacrifier quelques euros par mois pour supprimer les nuisances sonores.
Merci par avance pour vos avis et conseils.
Belle journée à tous.
Guillaume
01 décembre 2021 à 09:42
Réponse 1 du forum climatisation
Bruits splits PAC air/air Daikin
Bonjour.
Oui les splits sont certainement plus silencieux (en tout cas, rien que par le fait d'être neuf), mais je ne suis pas certain que vous pourrez changer uniquement les splits car : le fluide a changé depuis, et les marques changent aussi régulièrement leurs technologies (une UI récente ne pourra pas forcément communiquer avec un UE trop ancien).
Pour les bruits de sifflements, oui vous pouvez changer la turbine. Attention, il faut bien tout couper l'électricité (vous pouvez avoir du 220V dans les UI) et il faut être un peu bricoleur et surtout précautionneux.
En effet, le plus délicat est que vous ne pouvez pas démonter l'échangeur (sans avoir à tout ravaler/remettre le fluide évidemment).
Profitez-en pour graisser le palier/silent-bloc à l'autre extrémité de la turbine, enlever les poussières, etc.
Enfin, dans tous les cas, la PAC sera gagnante car son COP est en général d'au moins 3, ce qui veut dire que vous consommez 3 fois moins d'électricité avec une PAC pour produire la même quantité de chaleur qu'un radiateur purement électrique.
Ce qui pourrait expliquer votre surconsommation, c'est peut-être un mauvais rendement de votre climatisation (vérifier la quantité de fluide) mais aussi peut-être que vous avez 10x splits de 2kW et que peut-être que certaines pièces dans lesquelles ils sont installés n'auraient besoin que d'1kW (chambres par exemple).
Avez-vous quelques chiffres pour se faire une idée s'il s'agit vraiment d'une consommation "importante" ?
Cordialement.
Oui les splits sont certainement plus silencieux (en tout cas, rien que par le fait d'être neuf), mais je ne suis pas certain que vous pourrez changer uniquement les splits car : le fluide a changé depuis, et les marques changent aussi régulièrement leurs technologies (une UI récente ne pourra pas forcément communiquer avec un UE trop ancien).
Pour les bruits de sifflements, oui vous pouvez changer la turbine. Attention, il faut bien tout couper l'électricité (vous pouvez avoir du 220V dans les UI) et il faut être un peu bricoleur et surtout précautionneux.
En effet, le plus délicat est que vous ne pouvez pas démonter l'échangeur (sans avoir à tout ravaler/remettre le fluide évidemment).
Profitez-en pour graisser le palier/silent-bloc à l'autre extrémité de la turbine, enlever les poussières, etc.
Enfin, dans tous les cas, la PAC sera gagnante car son COP est en général d'au moins 3, ce qui veut dire que vous consommez 3 fois moins d'électricité avec une PAC pour produire la même quantité de chaleur qu'un radiateur purement électrique.
Ce qui pourrait expliquer votre surconsommation, c'est peut-être un mauvais rendement de votre climatisation (vérifier la quantité de fluide) mais aussi peut-être que vous avez 10x splits de 2kW et que peut-être que certaines pièces dans lesquelles ils sont installés n'auraient besoin que d'1kW (chambres par exemple).
Avez-vous quelques chiffres pour se faire une idée s'il s'agit vraiment d'une consommation "importante" ?
Cordialement.
01 décembre 2021 à 12:20
Réponse 2 du forum climatisation
Bruits splits PAC air/air Daikin
Merci Lagass pour votre réponse qui me donne déjà de précieux indices.
S'il n'est pas possible de changer uniquement certains splits, ca oriente autrement mon projet...
La consommation de novembre est de 1600kWh (avec une maison assez mal isolée...)
Sur la première unité extérieure il y a :
- 2 splits au RDC -19°C soir et week-end -17°C nuit
- 2 splits à l'étage dans les chambres -17°C
- 1 split non utilisé dans la véranda...
Sur la deuxième unité extérieure il y a :
- 2 splits au RDC - 19°C soir et week-end - 17°C nuit
- 1 split dans l'escalier - 17°C
- 1 split au sous-sol (salle de jeux, on ne chauffe que ponctuellement)
- 1 split non utilisé au sous-sol également.
S'il n'est pas possible de changer uniquement certains splits, ca oriente autrement mon projet...
La consommation de novembre est de 1600kWh (avec une maison assez mal isolée...)
Sur la première unité extérieure il y a :
- 2 splits au RDC -19°C soir et week-end -17°C nuit
- 2 splits à l'étage dans les chambres -17°C
- 1 split non utilisé dans la véranda...
Sur la deuxième unité extérieure il y a :
- 2 splits au RDC - 19°C soir et week-end - 17°C nuit
- 1 split dans l'escalier - 17°C
- 1 split au sous-sol (salle de jeux, on ne chauffe que ponctuellement)
- 1 split non utilisé au sous-sol également.
01 décembre 2021 à 13:23
Réponse 3 du forum climatisation
Bruits splits PAC air/air Daikin
1600kWh pour Novembre, on peut extrapoler à environ 13000kWh à l'année.
Ça ferait 116kWh/m², ce qui correspond à un DPE C (entre 91 et 150kWh/m²).
C'est plutôt pas trop mal pour une maison "assez mal isolée" (DPE plutôt autour de D voire E, ou pire).
Certes, vos températures ne sont pas excessives et des pièces ne sont pas chauffées, mais cela peut aussi avoir l'effet inverse : si les pièces avoisinantes sont très froides, les pièces qui chauffent doivent compenser.
De même, si vous n'allumez le chauffage que ponctuellement, celui-ci va consommer plus pour monter rapidement en température.
Enfin, il y a aussi une puissance minimum sur les UE, donc en vous limitant, vous êtes peut-être en dessous du minimum de l'UE qui va surconsommer et avoir un moins bon COP.
Ça ferait 116kWh/m², ce qui correspond à un DPE C (entre 91 et 150kWh/m²).
C'est plutôt pas trop mal pour une maison "assez mal isolée" (DPE plutôt autour de D voire E, ou pire).

Certes, vos températures ne sont pas excessives et des pièces ne sont pas chauffées, mais cela peut aussi avoir l'effet inverse : si les pièces avoisinantes sont très froides, les pièces qui chauffent doivent compenser.
De même, si vous n'allumez le chauffage que ponctuellement, celui-ci va consommer plus pour monter rapidement en température.
Enfin, il y a aussi une puissance minimum sur les UE, donc en vous limitant, vous êtes peut-être en dessous du minimum de l'UE qui va surconsommer et avoir un moins bon COP.
01 décembre 2021 à 14:54
Réponse 4 du forum climatisation
Bruits splits PAC air/air Daikin
Bonjour.
Comme Lagass, je ne trouve pas excessifs les 1600 kWh pour nov et pour cette maison.
Faute de factures anciennes (?) vous pouvez estimer les besoins de chauffage avec ce calculateur. Au Bourget, avec une isolation type 1989-2000, je trouve ~8kW de déperditions et 15.000 kWh/an.
Quant à votre installation (2 x 8 kW d'après vos UE), elle semble dimensionnée pour les rares jours de grand froid et sur-dimensionnée la majorité du temps donc son rendement saisonnier ne doit pas être optimum mais correct quand même.
Par curiosité, vous pouvez vérifier que les phases de givrage (normales) ne sont pas trop fréquentes par temps froid/humide.
Comme Lagass, je ne trouve pas excessifs les 1600 kWh pour nov et pour cette maison.
Faute de factures anciennes (?) vous pouvez estimer les besoins de chauffage avec ce calculateur. Au Bourget, avec une isolation type 1989-2000, je trouve ~8kW de déperditions et 15.000 kWh/an.
Quant à votre installation (2 x 8 kW d'après vos UE), elle semble dimensionnée pour les rares jours de grand froid et sur-dimensionnée la majorité du temps donc son rendement saisonnier ne doit pas être optimum mais correct quand même.
Par curiosité, vous pouvez vérifier que les phases de givrage (normales) ne sont pas trop fréquentes par temps froid/humide.
01 décembre 2021 à 15:17
Réponse 5 du forum climatisation
Bruits splits PAC air/air Daikin
Merci Lagass.
Sauf erreur de ma part, le DPE est plutôt F : 13000kWh * 2,58 = 33540 kWh.ep, sur 112m² ca fait 299 kWh.ep/m².an, donc plutôt un DPE E, proche du F tout de même.
D'ailleurs, je me rends compte que nous n'avons pas été suffisamment vigilant sur le DPE lors de notre achat...
Je vais essayer de moins baisser le chauffage lors de nos absences et augmenter la température des chambres, mais j'ai peur pour le bruit généré...
Merci pour vos conseils.
Sauf erreur de ma part, le DPE est plutôt F : 13000kWh * 2,58 = 33540 kWh.ep, sur 112m² ca fait 299 kWh.ep/m².an, donc plutôt un DPE E, proche du F tout de même.

D'ailleurs, je me rends compte que nous n'avons pas été suffisamment vigilant sur le DPE lors de notre achat...
Je vais essayer de moins baisser le chauffage lors de nos absences et augmenter la température des chambres, mais j'ai peur pour le bruit généré...
Merci pour vos conseils.
01 décembre 2021 à 15:22
Réponse 6 du forum climatisation
Bruits splits PAC air/air Daikin
...qu'un givrage (normal) d'une UE est bien détecté et suivi d'un dégivrage automatique (phases remarquées par les utilisateurs car les UI s'arrêtent de chauffer). Et enfin vérifier l'état de propreté des filtres et échangeurs des UI (encrassement = baisse de rendement donc sur-consommation électrique).
01 décembre 2021 à 15:28
Réponse 7 du forum climatisation
Bruits splits PAC air/air Daikin
Non le coefficient 2.58 pour convertir en "énergie primaire électrique" n'est plus d'actualités.
Vous êtes bien sur un DPE C, vous pouvez voir sur différents sites, comme celui-ci :
https://diagnosticdpe.com/simulateur-DPE.php?m2=112&dpe=C&conso=
Si vous avez un appareil pour mesurer la consommation, vous pouvez aussi tenter l'expérience de chauffer une pièce pendant 1 journée "type" avec un/des radiateur(s) électrique(s) (à la même température que votre clim) et de comparer la consommation.
Je reste persuadé que vous arriverez à une consommation 2 à 3 fois supérieure qu'avec votre clim.
Vous êtes bien sur un DPE C, vous pouvez voir sur différents sites, comme celui-ci :
https://diagnosticdpe.com/simulateur-DPE.php?m2=112&dpe=C&conso=
Si vous avez un appareil pour mesurer la consommation, vous pouvez aussi tenter l'expérience de chauffer une pièce pendant 1 journée "type" avec un/des radiateur(s) électrique(s) (à la même température que votre clim) et de comparer la consommation.
Je reste persuadé que vous arriverez à une consommation 2 à 3 fois supérieure qu'avec votre clim.
01 décembre 2021 à 19:33