Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
7444
Question Forum Climatisation : Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus
Bonjour.
Je m'en remets à votre expertise pour mon problème car je me sens un peu perdue dans la masse de posts sur le forum.
Je vais essayer d'être précise mais je n'y connais pas grand chose, merci de votre indulgence
J'ai une pompe à chaleur Fujitsu bi split régulé modèle Atlantic ASYG 12 LVCA de 2012 (pour une pièce de 70m² environ).
Depuis quelques jours elle ne chauffe plus du tout. Les températures sont descendues autour de 0 degré.
Les leds sont vertes, il n'y a pas de code d'erreur. J'ai essayé de mesurer la température à la sortie de la clim et je pense pas qu'elle produise du froid mais plutôt qu'elle brasse l'air ambiant.
Les filtres ont été nettoyés récemment et l'unité extérieure tourne.
J'ai acheté cette maison en 2017 et eu des problèmes le premier hiver.
J'ai fait intervenir un professionnel qui a repéré et réparé une fuite et a effectué le remplissage de fluide.
Sur le compte-rendu de l'intervention il est écrit : charge totale 1,3kg, détecteur manuel de fuite P1A TIF.
Fuite pression, réparée.
Quantité totale chargée 1,5kg. Les deux hivers suivants pas de souci pour le chauffage.
J'ai de grandes baies vitrées, la maison est en briques isolée par de la fibre de bois (10cm).
Je précise que j'habite dans le sud donc les températures ne descendent pas beaucoup en dessous de 0.
De quoi pourrait venir le problème ?
Merci de votre aide.
Je m'en remets à votre expertise pour mon problème car je me sens un peu perdue dans la masse de posts sur le forum.
Je vais essayer d'être précise mais je n'y connais pas grand chose, merci de votre indulgence

J'ai une pompe à chaleur Fujitsu bi split régulé modèle Atlantic ASYG 12 LVCA de 2012 (pour une pièce de 70m² environ).
Depuis quelques jours elle ne chauffe plus du tout. Les températures sont descendues autour de 0 degré.
Les leds sont vertes, il n'y a pas de code d'erreur. J'ai essayé de mesurer la température à la sortie de la clim et je pense pas qu'elle produise du froid mais plutôt qu'elle brasse l'air ambiant.
Les filtres ont été nettoyés récemment et l'unité extérieure tourne.
J'ai acheté cette maison en 2017 et eu des problèmes le premier hiver.
J'ai fait intervenir un professionnel qui a repéré et réparé une fuite et a effectué le remplissage de fluide.
Sur le compte-rendu de l'intervention il est écrit : charge totale 1,3kg, détecteur manuel de fuite P1A TIF.
Fuite pression, réparée.
Quantité totale chargée 1,5kg. Les deux hivers suivants pas de souci pour le chauffage.
J'ai de grandes baies vitrées, la maison est en briques isolée par de la fibre de bois (10cm).
Je précise que j'habite dans le sud donc les températures ne descendent pas beaucoup en dessous de 0.
De quoi pourrait venir le problème ?
Merci de votre aide.
01 décembre 2021 à 14:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus
Bonjour Shiva67.
Ce n'est pas normal qu'une UI souffle à température ambiante avec une consigne au max à la télécommande et en mode chaud.
Essayez d'alterner mode froid-consigne minimale / mode chaud-consigne maximale, etc. mettons 1/4h chacun.
Constatez-vous une différence de température soufflée devant l'UI ?
Ce n'est pas normal qu'une UI souffle à température ambiante avec une consigne au max à la télécommande et en mode chaud.
Essayez d'alterner mode froid-consigne minimale / mode chaud-consigne maximale, etc. mettons 1/4h chacun.
Constatez-vous une différence de température soufflée devant l'UI ?
01 décembre 2021 à 15:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus
Merci, j'ai alterné les deux modes. En mode froid au minimum, l'UI souffle pendant une minute (avec plus de puissance qu'en mode chaud mais à la même température) puis s'arrête et le voyant vert 'opération' se met à clignoter en continu (toujours à la même fréquence).
01 décembre 2021 à 16:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus
Ok désolée.
J'ai refait le test, je pense que ça s'est arrêté car l'une des UI était en mode heat et l'autre en cool lorsque je suis passée de l'un à l'autre.
En le refaisant, la température est la même en mode heat ou cool.
C'est juste l'intensité qui varie, le débit d'air est plus important en mode cool.
J'ai refait le test, je pense que ça s'est arrêté car l'une des UI était en mode heat et l'autre en cool lorsque je suis passée de l'un à l'autre.
En le refaisant, la température est la même en mode heat ou cool.
C'est juste l'intensité qui varie, le débit d'air est plus important en mode cool.
01 décembre 2021 à 17:50
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus
Bonsoir.
Bien noté que la température de soufflage UI ne change pas lors de passages alternés froid/chaud (consigne "à fond" et sans message d'erreur).
Je soupçonne la présence d'une fuite récurrente qui aurait vidé petit à petit la charge de gaz...
Si le compresseur extérieur démarre bien, les symptômes anormaux possibles seraient en mode chaud :
1) une consommation électrique anormalement faible
2) une température anormalement élevée du gros tuyau relié à l'UE
3) un givrage rapide anormal de l'UE...
Bien noté que la température de soufflage UI ne change pas lors de passages alternés froid/chaud (consigne "à fond" et sans message d'erreur).
Je soupçonne la présence d'une fuite récurrente qui aurait vidé petit à petit la charge de gaz...
Si le compresseur extérieur démarre bien, les symptômes anormaux possibles seraient en mode chaud :
1) une consommation électrique anormalement faible
2) une température anormalement élevée du gros tuyau relié à l'UE
3) un givrage rapide anormal de l'UE...
02 décembre 2021 à 17:15
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus
Bonjour,
En essai fonctionnement, l'UE démarre t'elle ? D'après vos constatations oui, mais les UI non en mode chauffage, certainement un manque de gaz. Fuite.
"Sur le compte-rendu de l'intervention il est écrit : charge totale 1,3kg, détecteur manuel de fuite P1A TIF. Fuite pression, réparée."
Normalement on ne remet pas plus de gaz que les préconisations constructeur, et il n'est rien de spécifié sur la procédure de récupération fluide pesage, test azote etc.
En essai fonctionnement, l'UE démarre t'elle ? D'après vos constatations oui, mais les UI non en mode chauffage, certainement un manque de gaz. Fuite.
"Sur le compte-rendu de l'intervention il est écrit : charge totale 1,3kg, détecteur manuel de fuite P1A TIF. Fuite pression, réparée."
Normalement on ne remet pas plus de gaz que les préconisations constructeur, et il n'est rien de spécifié sur la procédure de récupération fluide pesage, test azote etc.
04 décembre 2021 à 11:29
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas plus d'informations sur le mode de récupération de fluide et pesage.
J'ai donc pris rdv avec le même professionnel mercredi, j'en saurai plus d'ici là.
En espérant ne pas avoir à payer le même montant que la dernière fois, surtout si le travail n'a pas été fait correctement (700€...).
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas plus d'informations sur le mode de récupération de fluide et pesage.
J'ai donc pris rdv avec le même professionnel mercredi, j'en saurai plus d'ici là.
En espérant ne pas avoir à payer le même montant que la dernière fois, surtout si le travail n'a pas été fait correctement (700€...).
04 décembre 2021 à 19:17
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus
Bonsoir,
Un petit retour sur le problème. A priori il s'agit bien d'une micro fuite qui n'avait pas été détectée la première fois.
Le technicien a concédé qu'à l'époque il n'avait pas le matériel pour détecter une telle fuite.
J'ai dû reprogrammer une intervention plus poussée. Avec un nouveau devis de 700€...
Un petit retour sur le problème. A priori il s'agit bien d'une micro fuite qui n'avait pas été détectée la première fois.
Le technicien a concédé qu'à l'époque il n'avait pas le matériel pour détecter une telle fuite.
J'ai dû reprogrammer une intervention plus poussée. Avec un nouveau devis de 700€...
12 décembre 2021 à 17:43
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus
Bonsoir Shiva,
Désolé pour ce nouveau devis à 700€, pourquoi pas le détailler ici ?
Je suppose qu'à ce stade, la fuite suspectée n'est pas localisée, il aurait été utile de savoir où était la première fuite réparée lors du premier hiver ? Où est la fuite actuelle ?
Cordialement.
Désolé pour ce nouveau devis à 700€, pourquoi pas le détailler ici ?
Je suppose qu'à ce stade, la fuite suspectée n'est pas localisée, il aurait été utile de savoir où était la première fuite réparée lors du premier hiver ? Où est la fuite actuelle ?
Cordialement.
12 décembre 2021 à 19:19
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus
Bonjour.
Le technicien est revenu ce matin.
Ce ne serait finalement pas une fuite mais la vanne 4 voies qui est bloquée et donc à changer...
Il m'a dit avoir vérifié le gaz et que la quantité était bonne.
J'attends donc un nouveau devis
A suivre...
Le technicien est revenu ce matin.
Ce ne serait finalement pas une fuite mais la vanne 4 voies qui est bloquée et donc à changer...
Il m'a dit avoir vérifié le gaz et que la quantité était bonne.
J'attends donc un nouveau devis
A suivre... 20 décembre 2021 à 11:47