Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Actuellement
10 393
questions dans le
forum climatisation
7445
Question Forum Climatisation : Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Bonjour à toutes et à tous.
Tout d'abord merci pour vos conseils, j'ai opté donc pour une Daikin RXM25 en unité extérieure et un FVXM25 en unité intérieure en console : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/fvxm-a---rxm-r.html (3,4kW en chaud).
La mise en service a été effectuée par Enedis il y a maintenant 3 semaines.
Je suis bien content de la machine elle chauffe rapidement ma pièce de 35 m², le souci c'est qu'elle ne s'arrête jamais !!!
Je règle la température de consigne à 20 degrés (actuellement la température extérieure est entre -2 et 7), une fois la température atteinte... bah elle continue à souffler jusqu'à 22 voire plus et ne s'arrête pas, je suis donc obligé de l'arrêter manuellement et de relancer, c'est pas top niveau confort. J'ai même pensé à la programmer pour un fonctionnement de 1h et un arrêt de 30 minutes.
Mes questions c'est déjà, est-ce que c'est normal ? car quand je remets une température de consigne à 17 ou 18 le ventilo diminue la cadence ? donc la sonde fonctionne bien.
Est-ce une bonne idée de l'histoire de la programmation par heure ?
Question peut être bête mais je la pose quand même
comment peut on reconnaitre un cycle court ? est ce que le ventilo doit obligatoirement s'arrêter ?
Et dernière question, si je l'arrête pas, et que je règle la température de consigne à 19 et que je laisse toute la journée est-ce qu'il y a un risque ?
Pourriez-vous m'éclairer ?
I.D
Tout d'abord merci pour vos conseils, j'ai opté donc pour une Daikin RXM25 en unité extérieure et un FVXM25 en unité intérieure en console : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/fvxm-a---rxm-r.html (3,4kW en chaud).
La mise en service a été effectuée par Enedis il y a maintenant 3 semaines.
Je suis bien content de la machine elle chauffe rapidement ma pièce de 35 m², le souci c'est qu'elle ne s'arrête jamais !!!
Je règle la température de consigne à 20 degrés (actuellement la température extérieure est entre -2 et 7), une fois la température atteinte... bah elle continue à souffler jusqu'à 22 voire plus et ne s'arrête pas, je suis donc obligé de l'arrêter manuellement et de relancer, c'est pas top niveau confort. J'ai même pensé à la programmer pour un fonctionnement de 1h et un arrêt de 30 minutes.
Mes questions c'est déjà, est-ce que c'est normal ? car quand je remets une température de consigne à 17 ou 18 le ventilo diminue la cadence ? donc la sonde fonctionne bien.
Est-ce une bonne idée de l'histoire de la programmation par heure ?
Question peut être bête mais je la pose quand même
comment peut on reconnaitre un cycle court ? est ce que le ventilo doit obligatoirement s'arrêter ?Et dernière question, si je l'arrête pas, et que je règle la température de consigne à 19 et que je laisse toute la journée est-ce qu'il y a un risque ?
Pourriez-vous m'éclairer ?
I.D
01 décembre 2021 à 16:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Bonjour PDI15.
Vous constatez un dépassement anormal de la consigne ambiante de chauffage.
Ce dysfonctionnement pourrait s'expliquer par une mesure de l'ambiante (par l'UI) inférieure à la réalité.
Déjà vérifier la présence anormale d'une entrée d'air extérieur au niveau de la pénétration des canalisations de l'UI.
Vous constatez un dépassement anormal de la consigne ambiante de chauffage.
Ce dysfonctionnement pourrait s'expliquer par une mesure de l'ambiante (par l'UI) inférieure à la réalité.
Déjà vérifier la présence anormale d'une entrée d'air extérieur au niveau de la pénétration des canalisations de l'UI.
02 décembre 2021 à 17:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Bonjour,
Comme tam, souvent les installateurs "oublient" de boucher ce trou de passage des tubes dans le mur donc les conséquences sont que la sonde reprend l'air extérieur et donc pour elle il fait froid, et inversement en été.
Comme tam, souvent les installateurs "oublient" de boucher ce trou de passage des tubes dans le mur donc les conséquences sont que la sonde reprend l'air extérieur et donc pour elle il fait froid, et inversement en été.
04 décembre 2021 à 11:20
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Bonjour, et merci tam et PL pour vos réponses.
Effectivement ça semble être ça (de plus lUI en console est encastrée au mur).
Ça va bien être chiant à reboucher car il faudrait reboucher tout le rectangle du mur pas juste le trou.
En attendant, est-ce que c'est mauvais de la laisser tourner toute la journée en programmation manuelle ?
C'est à dire laisser chauffer 2h puis arrêter 30 minutes par exemple.
Ou sinon laisser tourner toute la journée en régime bas ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement ça semble être ça (de plus lUI en console est encastrée au mur).
Ça va bien être chiant à reboucher car il faudrait reboucher tout le rectangle du mur pas juste le trou.
En attendant, est-ce que c'est mauvais de la laisser tourner toute la journée en programmation manuelle ?
C'est à dire laisser chauffer 2h puis arrêter 30 minutes par exemple.
Ou sinon laisser tourner toute la journée en régime bas ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 décembre 2021 à 15:29
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Bonjour.
J'ai exactement le même problème.
Le matériel est : FVXM35A + RXM35R
Je précise que le trou de passage tuyauterie a bien été bouché par l'installateur.
Le problème de sonde j'y ai pensée mais quand je regarde dans l’application Daikin la température intérieur est bien au dessus de la consigne.
22° intérieur au lieu de 19.5° de consigne.
Merci de vos conseilles.
:
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai exactement le même problème.
Le matériel est : FVXM35A + RXM35R
Je précise que le trou de passage tuyauterie a bien été bouché par l'installateur.
Le problème de sonde j'y ai pensée mais quand je regarde dans l’application Daikin la température intérieur est bien au dessus de la consigne.
22° intérieur au lieu de 19.5° de consigne.
Merci de vos conseilles.
:
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 décembre 2021 à 11:55
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Bonjour.
Il y a un hystérésis autour du point de consigne.
La clim va démarrer lorsque la température est <= à la consigne et s'arrêter lorsque la température ambiante sera >= la consigne + hystérésis.
En fonction des appareils/marque, cet hystérésis peut être entre 2 et 3°C.
Il y a un hystérésis autour du point de consigne.
La clim va démarrer lorsque la température est <= à la consigne et s'arrêter lorsque la température ambiante sera >= la consigne + hystérésis.
En fonction des appareils/marque, cet hystérésis peut être entre 2 et 3°C.
12 décembre 2021 à 12:47
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 décembre 2021 à 20:43
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Bonsoir,
Tout d’abord merci pour vos réponses.
Pour "lagass" je ne pense pas que cela vienne de l'hystérésis en effet le chauffage se coupe bien lors de l'apport de chaleur extérieur exemple pendant les préparations culinaire.
Pour "tam" je confirme qu'il y a bien qu'un seul split (console). Concernant la stratégie je ne comprends pas grand chose
mais il n'y a pas de thermostat extérieur installé.
Où avez-vous trouvé cette documentation ?
Le problème est que la consigne demandée n'est pas respectée toujours supérieure.
Tout d’abord merci pour vos réponses.
Pour "lagass" je ne pense pas que cela vienne de l'hystérésis en effet le chauffage se coupe bien lors de l'apport de chaleur extérieur exemple pendant les préparations culinaire.
Pour "tam" je confirme qu'il y a bien qu'un seul split (console). Concernant la stratégie je ne comprends pas grand chose
mais il n'y a pas de thermostat extérieur installé.Où avez-vous trouvé cette documentation ?
Le problème est que la consigne demandée n'est pas respectée toujours supérieure.
12 décembre 2021 à 21:46
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Bonsoir Priska.
Ok pour le mono split (console), vous n'êtes donc pas concerné par l'inter-dépendance des splits qui aurait pu expliquer un dépassement de consigne.
La documentation que j'ai sous la main est un "service manual" destiné aux techniciens assurant la maintenance Daikin. Il vous suffit de chercher celui de votre clim sur le web avec sa référence et ces 2 mots clés.
Daikin peut y dévoiler certaines particularité de fonctionnement afin justement qu'un technicien soit en mesure de répondre à une question comme la votre ou faire face à une panne...
J'ai mis cet extrait car il peut illustrer la remarque de Lagass. Votre chauffage pourrait se couper dès qu'il mesure une ambiante dépassant votre consigne + 1,5°. D'où ma suggestion "à vérifier" pour comprendre la situation de votre photo ci-dessus.
Ceci dit, je ne crois pas avoir lu si votre dépassement de consigne est constant dans le temps ou s'il oscille.
Si oui entre quelles valeurs ? (On est bien d'accord que ce dépassement n'est pas lié à un apport de chaleur extérieur à la clim).
Ok pour le mono split (console), vous n'êtes donc pas concerné par l'inter-dépendance des splits qui aurait pu expliquer un dépassement de consigne.
La documentation que j'ai sous la main est un "service manual" destiné aux techniciens assurant la maintenance Daikin. Il vous suffit de chercher celui de votre clim sur le web avec sa référence et ces 2 mots clés.
Daikin peut y dévoiler certaines particularité de fonctionnement afin justement qu'un technicien soit en mesure de répondre à une question comme la votre ou faire face à une panne...
J'ai mis cet extrait car il peut illustrer la remarque de Lagass. Votre chauffage pourrait se couper dès qu'il mesure une ambiante dépassant votre consigne + 1,5°. D'où ma suggestion "à vérifier" pour comprendre la situation de votre photo ci-dessus.
Ceci dit, je ne crois pas avoir lu si votre dépassement de consigne est constant dans le temps ou s'il oscille.
Si oui entre quelles valeurs ? (On est bien d'accord que ce dépassement n'est pas lié à un apport de chaleur extérieur à la clim).
13 décembre 2021 à 19:57
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Bonsoir,
Effectivement après relecture du document fourni par vos soins j'avais compris le principe de la stratégie.
En gros l'hystérésis soumis par Lagass à la façon DAIKIN.
La variation est entre 2.5 et 3.5° de plus que la consigne mais (car il y a toujours un mais
) cette dernière n'est pas linéaire, plus importante en cas de température extérieure clémente.
Sinon cela serait simple décalage de + ou -2° de la valeur de la sonde température comme indiqué dans le service manual.
Et oui on est bien d'accord pas d'apport de chaleur extérieur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement après relecture du document fourni par vos soins j'avais compris le principe de la stratégie.
En gros l'hystérésis soumis par Lagass à la façon DAIKIN.
La variation est entre 2.5 et 3.5° de plus que la consigne mais (car il y a toujours un mais
) cette dernière n'est pas linéaire, plus importante en cas de température extérieure clémente.Sinon cela serait simple décalage de + ou -2° de la valeur de la sonde température comme indiqué dans le service manual.

Et oui on est bien d'accord pas d'apport de chaleur extérieur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 décembre 2021 à 20:51
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Bonjour.
Effectivement la régulation est liée à plusieurs paramètres.
La solution donnée à la page ci-dessous a le mérite d'exister.
Ce réglage est-il accessible sur votre matériel ? Si oui améliore-t-il votre fonctionnement ?
Effectivement la régulation est liée à plusieurs paramètres.
La solution donnée à la page ci-dessous a le mérite d'exister.
Ce réglage est-il accessible sur votre matériel ? Si oui améliore-t-il votre fonctionnement ?
14 décembre 2021 à 10:01