Clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT problème d'isolement
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
2515
Question dépannage climatisation : Clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT problème d'isolement
Bonjour
J'ai une clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT gainable installée en 2007, depuis quelques semaines la clim fait sauter le diff. 30 mA après quelques heures de fonctionnement.
Pas de code d'erreur au niveau de la commande filaire.
J'ai fait appel à un artisan local qui est venu tester l'installation, il n'a pu détecter aucun problème évident.
La pression de gaz R410A est correcte, la consommation est normale, l'artisan a attribué le problème au filtre d'air de l'unité intérieure qui était totalement encrassé.
Les problèmes ont continué après cette intervention (100 Euros dépensés pour rien !).
J'ai modifié le tableau électrique pour brancher l'alimentation sur le différentiel 500 mA de l'installation la clim a fonctionné en chauffage pendant plusieurs jours puis de nouveau elle fait disjoncter.
Suite à cela impossible de la remettre sous tension disjonctage immédiat, j'ai déconnecté le fil de terre de l'unité extérieure dans cette configuration la clim fonctionne.
Toujours pas de code d'erreur.
Malgré la température extérieure de 7/8 ° la clim ne produit pas de condensats.
Questions :
1) y-a-t-il un risque à faire fonctionner la clim de cette façon ? (l'unité extérieure est à 3 M du sol donc pas de risque d'électrocution)
2) est-ce qu'un diagnostic est possible à partir de ces constatations ?
3) l'absence de condensats correspond-il à un fonctionnement dégradé (puissance de chauffe réduite).
Merci pour toute information.
J'ai une clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT gainable installée en 2007, depuis quelques semaines la clim fait sauter le diff. 30 mA après quelques heures de fonctionnement.
Pas de code d'erreur au niveau de la commande filaire.
J'ai fait appel à un artisan local qui est venu tester l'installation, il n'a pu détecter aucun problème évident.
La pression de gaz R410A est correcte, la consommation est normale, l'artisan a attribué le problème au filtre d'air de l'unité intérieure qui était totalement encrassé.
Les problèmes ont continué après cette intervention (100 Euros dépensés pour rien !).
J'ai modifié le tableau électrique pour brancher l'alimentation sur le différentiel 500 mA de l'installation la clim a fonctionné en chauffage pendant plusieurs jours puis de nouveau elle fait disjoncter.
Suite à cela impossible de la remettre sous tension disjonctage immédiat, j'ai déconnecté le fil de terre de l'unité extérieure dans cette configuration la clim fonctionne.
Toujours pas de code d'erreur.
Malgré la température extérieure de 7/8 ° la clim ne produit pas de condensats.
Questions :
1) y-a-t-il un risque à faire fonctionner la clim de cette façon ? (l'unité extérieure est à 3 M du sol donc pas de risque d'électrocution)
2) est-ce qu'un diagnostic est possible à partir de ces constatations ?
3) l'absence de condensats correspond-il à un fonctionnement dégradé (puissance de chauffe réduite).
Merci pour toute information.
10 novembre 2014 à 13:36
Réponse 1 Dépanner clim
Clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT problème d'isolement
Bonjour.
1) y a-t-il un risque à faire fonctionner la clim de cette façon ? (l'unité extérieure est à 3 M du sol donc pas de risque d'électrocution), A partir du moment ou enlève la terre, oui bien sûr le risque zéro n'existe pas.
3) l'absence de condensats correspond-il à un fonctionnement dégradé (puissance de chauffe réduite).
En mode chauffage il n'y a pas de condensat, dans l'UI, donc le manque de puissance n'existe pas. Il y a juste le dégivrage sur l'UE dans un cycle, ou si la température extérieure est basse.
2) est-ce qu'un diagnostic est possible à partir de ces constatations ?
Tout est dit dans le titre. Vous avez trouvé la panne = un défaut d'isolement.
Afin de se rapprocher de la panne, débrancher la terre en 1er dans l'UI si disjonction, débrancher celle de l'UE, attention hors tension, sinon si ça chatouille.
Si la disjonction, se fait dans l'UE, toujours hors tension, débrancher la terre de chaque élément électrique, 1x1 le moteur ventilateur, le compresseur , la V4V, si pas de disjonction sur l'un de ces 3 éléments, vous aurez trouvez.
Si c'est dans l'UI : moteur de ventilation, moteurs des volets.
1) y a-t-il un risque à faire fonctionner la clim de cette façon ? (l'unité extérieure est à 3 M du sol donc pas de risque d'électrocution), A partir du moment ou enlève la terre, oui bien sûr le risque zéro n'existe pas.
3) l'absence de condensats correspond-il à un fonctionnement dégradé (puissance de chauffe réduite).
En mode chauffage il n'y a pas de condensat, dans l'UI, donc le manque de puissance n'existe pas. Il y a juste le dégivrage sur l'UE dans un cycle, ou si la température extérieure est basse.
2) est-ce qu'un diagnostic est possible à partir de ces constatations ?
Tout est dit dans le titre. Vous avez trouvé la panne = un défaut d'isolement.
Afin de se rapprocher de la panne, débrancher la terre en 1er dans l'UI si disjonction, débrancher celle de l'UE, attention hors tension, sinon si ça chatouille.
Si la disjonction, se fait dans l'UE, toujours hors tension, débrancher la terre de chaque élément électrique, 1x1 le moteur ventilateur, le compresseur , la V4V, si pas de disjonction sur l'un de ces 3 éléments, vous aurez trouvez.
Si c'est dans l'UI : moteur de ventilation, moteurs des volets.
11 novembre 2014 à 09:31
Réponse 2 Dépanner clim
Clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT problème d'isolement
Bonjour.
Merci pour votre réponse, est-ce qu'un défaut d'isolement peut conduire à une détérioration grave de l'UE ?
Pour ce qui est des condensats cela concernait l'UE. J'ai une clim dans un autre local et actuellement en mode chauffage elle produit pas mal d'eau d’où ma question.
Actuellement c'est la terre de l'UE qui est débranchée et compte tenu du câblage l'ue et l'ui ont une terre commune, c'est à dire que tout est flottant par rapport à la terre.
Dans les problèmes d'isolement quelle est l'option la plus probable je pencherais pour le compresseur.
Je vais débrancher les différentes masses mais comme l'UE est à 3 m du sol c'est assez sportif !!
Ça sera un peu au hasard car je ne trouve pas le schéma de la carte electronique sur le web.
Merci pour toute info.
Merci pour votre réponse, est-ce qu'un défaut d'isolement peut conduire à une détérioration grave de l'UE ?
Pour ce qui est des condensats cela concernait l'UE. J'ai une clim dans un autre local et actuellement en mode chauffage elle produit pas mal d'eau d’où ma question.
Actuellement c'est la terre de l'UE qui est débranchée et compte tenu du câblage l'ue et l'ui ont une terre commune, c'est à dire que tout est flottant par rapport à la terre.
Dans les problèmes d'isolement quelle est l'option la plus probable je pencherais pour le compresseur.
Je vais débrancher les différentes masses mais comme l'UE est à 3 m du sol c'est assez sportif !!
Ça sera un peu au hasard car je ne trouve pas le schéma de la carte electronique sur le web.
Merci pour toute info.
11 novembre 2014 à 13:22
Réponse 3 Dépanner clim
Clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT problème d'isolement
Bonsoir.
OK, oui c'est normal, il peut y avoir plusieurs litres d'un seul coup.
Par contre si les températures extérieures sont au dessus de 5°C voir plus et que les dégivrages sont assez fréquents, signe précurseur d'un manque de gaz.
A cause d'un défaut d'isolement, un passage de courant s'effectue un peu partout dans les machines, de l'électrolyse, usure prématurée et suivant les métaux des fuites peuvent se créer surtout les tubes frigos.
Et engendrer des défauts cartes, et voire plus.
L'UE étant alimentée par votre câble "générale clim" et que l'alimentation de l'UI étant alimentée par le câble de liaison donc la terre venant de l'UE, c'est pourquoi, je vous ai proposé d'enlever la terre de l'UI avant de monter à 3 m de hauteur.
Pour savoir quel truc fait tout disjoncter : le compresseur, ventilo... il faut y aller par étapes, mais il est fréquent que ce soit le compresseur.
Mais cela ne veut rien dire du tout pour l'instant.
OK, oui c'est normal, il peut y avoir plusieurs litres d'un seul coup.
Par contre si les températures extérieures sont au dessus de 5°C voir plus et que les dégivrages sont assez fréquents, signe précurseur d'un manque de gaz.
A cause d'un défaut d'isolement, un passage de courant s'effectue un peu partout dans les machines, de l'électrolyse, usure prématurée et suivant les métaux des fuites peuvent se créer surtout les tubes frigos.
Et engendrer des défauts cartes, et voire plus.
L'UE étant alimentée par votre câble "générale clim" et que l'alimentation de l'UI étant alimentée par le câble de liaison donc la terre venant de l'UE, c'est pourquoi, je vous ai proposé d'enlever la terre de l'UI avant de monter à 3 m de hauteur.
Pour savoir quel truc fait tout disjoncter : le compresseur, ventilo... il faut y aller par étapes, mais il est fréquent que ce soit le compresseur.
Mais cela ne veut rien dire du tout pour l'instant.
11 novembre 2014 à 17:39
Réponse 4 Dépanner clim
Clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT problème d'isolement
Re. Les schémas sont en principe pour l'UI dans la façade ou derrière le capot de protection électrique.
Pour l'UE sous le capot du dessus.
Pour l'UE sous le capot du dessus.
11 novembre 2014 à 17:44
Réponse 5 Dépanner clim
Clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT problème d'isolement
Rebonjour.
J'ai débranché la terre de la ligne principale, la ligne de terre entre l'UE et l'UI est connectée.
Il doit y avoir une LED sur la carte de l'UE mais je ne vois rien car le capot est côté PCB, est-ce qu'il faut démonter la carte pour voir la LED, ce qui parait curieux pour un dispositif de détection de panne.
Je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas de code d'erreur affiché sur la commande filaire.
J'ai débranché la terre de la ligne principale, la ligne de terre entre l'UE et l'UI est connectée.
Il doit y avoir une LED sur la carte de l'UE mais je ne vois rien car le capot est côté PCB, est-ce qu'il faut démonter la carte pour voir la LED, ce qui parait curieux pour un dispositif de détection de panne.
Je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas de code d'erreur affiché sur la commande filaire.
12 novembre 2014 à 10:11
Réponse 6 Dépanner clim
Clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT problème d'isolement
Bonsoir.
Oui mais cela ne correspond pas à la logique et donc la suite de la recherche ! Nous sommes au point de départ ! Laisser la terre branchée au tableau général, débrancher celle de l'UI, faire un essai de fonctionnement chaud et voir ce qui se passe ???
Citation :
J'ai débranché la terre de la ligne principale.
Oui mais cela ne correspond pas à la logique et donc la suite de la recherche ! Nous sommes au point de départ ! Laisser la terre branchée au tableau général, débrancher celle de l'UI, faire un essai de fonctionnement chaud et voir ce qui se passe ???
12 novembre 2014 à 18:24
Réponse 7 Dépanner clim
Clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT problème d'isolement
Bonsoir.
Le problème est que je ne peux pas avoir accès à l'UI.
Le problème est que je ne peux pas avoir accès à l'UI.
13 novembre 2014 à 22:14
Réponse 8 Dépanner clim
Clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT problème d'isolement
Bonjour.
"Le problème est que je ne peux pas avoir accès à l'UI". Ah bon pourquoi ?
Il va falloir, sinon c'est au petit bonheur la chance pour déterminer la partie et pièce incriminée qui est en défaut d'isolement.
"Le problème est que je ne peux pas avoir accès à l'UI". Ah bon pourquoi ?
Il va falloir, sinon c'est au petit bonheur la chance pour déterminer la partie et pièce incriminée qui est en défaut d'isolement.
14 novembre 2014 à 15:18
Réponse 9 Dépanner clim
Clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT problème d'isolement
Bonjour.
Panne trouvée par un professionnel : un de câbles intérieurs de l'unité extérieure frottait sur un tube en cuivre et les vibrations ont détruit l'isolant d’où fuite à la terre.
Depuis la clim fonctionne normalement.
Panne trouvée par un professionnel : un de câbles intérieurs de l'unité extérieure frottait sur un tube en cuivre et les vibrations ont détruit l'isolant d’où fuite à la terre.
Depuis la clim fonctionne normalement.
05 décembre 2014 à 17:06