Panne pompe à chaleur Fujitsu AOY30TMBDL
Actuellement
10 407
questions dans le
forum climatisation
7468
Question Forum Climatisation : Panne pompe à chaleur Fujitsu AOY30TMBDL
Bonjour.
Ma pompe à chaleur Fujitsu modèle AOY30TMBDL ne fonctionne plus en mode chaleur mais fonctionne en mode froid et ventilation.
Le groupe extérieur démarre mais aucun air chaud n'est propulsé (il s'agit d'un gainable).
Quelqu'un aurait déjà rencontré ce type de panne et pourrait me guider sur les orientations à prendre ?
En vous remerciant d'avance pour le coup de main.
Ma pompe à chaleur Fujitsu modèle AOY30TMBDL ne fonctionne plus en mode chaleur mais fonctionne en mode froid et ventilation.
Le groupe extérieur démarre mais aucun air chaud n'est propulsé (il s'agit d'un gainable).
Quelqu'un aurait déjà rencontré ce type de panne et pourrait me guider sur les orientations à prendre ?
En vous remerciant d'avance pour le coup de main.
10 décembre 2021 à 18:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Panne pompe à chaleur Fujitsu AOY30TMBDL
Bonsoir Sergio, en général les clim s'auto-diagnostiquent et affichent un code d'erreur sur des led ou display souvent dans l'Unité Extérieure (UE).
Je suggère de chercher cet affichage et sa signification dans un document que le constructeur met à disposition de son SAV à savoir le "AOY30TMBDL service manual". Les moteurs de recherche permettent habituellement de trouver ce PDF en ligne.
Voilà la démarche classique d'un professionnel.
Je suggère de chercher cet affichage et sa signification dans un document que le constructeur met à disposition de son SAV à savoir le "AOY30TMBDL service manual". Les moteurs de recherche permettent habituellement de trouver ce PDF en ligne.
Voilà la démarche classique d'un professionnel.
10 décembre 2021 à 22:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Panne pompe à chaleur Fujitsu AOY30TMBDL
Bonjour,
N'ayant pas plus de renseignement que ça, je pense à un manque de gaz. A suivre.
N'ayant pas plus de renseignement que ça, je pense à un manque de gaz. A suivre.
11 décembre 2021 à 15:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Panne pompe à chaleur Fujitsu AOY30TMBDL
Bonjour et un grand merci à vous pour votre coup de main.
La panne à été trouvée après contrôle des niveaux et pressions des gaz et il s'agissait d'une rupture de câble électrique sur l'unité intérieure dont l'origine n'est pas évidente à déterminer.
Mais après avoir reconnecter le fil avec un sucre tout c'est remis en ordre de marche.
Encore Merci à vous et bonne journée.
Cordialement.
Sergio.
La panne à été trouvée après contrôle des niveaux et pressions des gaz et il s'agissait d'une rupture de câble électrique sur l'unité intérieure dont l'origine n'est pas évidente à déterminer.
Mais après avoir reconnecter le fil avec un sucre tout c'est remis en ordre de marche.
Encore Merci à vous et bonne journée.
Cordialement.
Sergio.
16 décembre 2021 à 06:57
Réponse 4 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Panne pompe à chaleur Fujitsu AOY30TMBDL
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
16 décembre 2021 à 10:23