Bonjour la team.
Nous possédons depuis 12 ans une PAC de marque Avenir Energie modèle Évolution. Air/Eau.
Vendredi soir, message d'erreur E2 qui apparaît signifiant un défaut sur la sonde S2 a l'extérieur permettant le dégivrage glissant.
Dans le Carel la valeur affichée était de 129.
On a trouvé une sonde NTC de 10K, mais le problème persiste.
Nous avons mesurés toutes les sondes, toutes les continuités jusqu'au connecteur du Carel tout fonctionne..
Quand on fait la combinaison sur le Carel avec les 2 touches de droites la PAC se met en route, dès qu'on lâche elle coupe.
Est ce que l'un d'entre vous aurez une idée de la panne??
Piste électronique du Carel ? Autre ??
Merci d'avance pour vos retours.
Belle journée.
Nous possédons depuis 12 ans une PAC de marque Avenir Energie modèle Évolution. Air/Eau.
Vendredi soir, message d'erreur E2 qui apparaît signifiant un défaut sur la sonde S2 a l'extérieur permettant le dégivrage glissant.
Dans le Carel la valeur affichée était de 129.
On a trouvé une sonde NTC de 10K, mais le problème persiste.
Nous avons mesurés toutes les sondes, toutes les continuités jusqu'au connecteur du Carel tout fonctionne..
Quand on fait la combinaison sur le Carel avec les 2 touches de droites la PAC se met en route, dès qu'on lâche elle coupe.
Est ce que l'un d'entre vous aurez une idée de la panne??
Piste électronique du Carel ? Autre ??
Merci d'avance pour vos retours.
Belle journée.
22 novembre 2021 à 06:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC Avenir Energie problème sonde température extérieure
Bonjour Mimi.
Erreur E2 - La sonde de température mesurant la température de l’air extérieur pour le dégivrage glissant est mal connectée (sonde B2).
Est-ce qu'après avoir vérifié/changé la sonde B2, l'affichage de sa température devient cohérent ?
Pompe à chaleur AIR-EAU Avenir Energie Évolution
Erreur E2 - La sonde de température mesurant la température de l’air extérieur pour le dégivrage glissant est mal connectée (sonde B2).
Est-ce qu'après avoir vérifié/changé la sonde B2, l'affichage de sa température devient cohérent ?
Pompe à chaleur AIR-EAU Avenir Energie Évolution
23 novembre 2021 à 12:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC Avenir Energie problème sonde température extérieure
Bonjour Tam.
Alors ce qu'il se passe, dès lors que l'on déconnecte complètement la sonde la valeur sur l'indicateur chute.
On a également essayé en mettant sur cette voie la sonde 4 (dont on est sur qu'elle fonctionne) et elle affiche exactement la même valeur qu'avec l'autre sonde, a savoir 129.
C'est pour cela que l'on pense à un défaut sur une des pistes du régulateur.
Merci.
Alors ce qu'il se passe, dès lors que l'on déconnecte complètement la sonde la valeur sur l'indicateur chute.
On a également essayé en mettant sur cette voie la sonde 4 (dont on est sur qu'elle fonctionne) et elle affiche exactement la même valeur qu'avec l'autre sonde, a savoir 129.
C'est pour cela que l'on pense à un défaut sur une des pistes du régulateur.
Merci.
23 novembre 2021 à 19:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC Avenir Energie problème sonde température extérieure
Effectivement soit c'est la sonde (ou son raccordement) soit c'est la carte.
Je pense plutôt bon signe que l'affichage de la température "chute" sans sonde s'il s'agit d'une NTC (coef de température négatif).
Pour afficher une température cohérente, il faudrait donc une valeur résistive plus faible que celle de la sonde actuelle.
Vous parliez d'une NTC 10k, et si ce n'était pas la sonde attendue ?
Je pense plutôt bon signe que l'affichage de la température "chute" sans sonde s'il s'agit d'une NTC (coef de température négatif).
Pour afficher une température cohérente, il faudrait donc une valeur résistive plus faible que celle de la sonde actuelle.
Vous parliez d'une NTC 10k, et si ce n'était pas la sonde attendue ?
24 novembre 2021 à 13:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC Avenir Energie problème sonde température extérieure
Bonjour mimi,
J’ai le même phénomène "défaut E2" sur une PAC avenir-énergie d’environ 12 ans aussi.
Avez-vous solutionné le problème ?
Le défaut dit que c’est un problème de la sonde de dégivrage, où avez-vous acheté la nouvelle ?
Et est-ce que ça ne serait pas le régulateur lui-même !
Merci d’avance pour votre retour.
J’ai le même phénomène "défaut E2" sur une PAC avenir-énergie d’environ 12 ans aussi.
Avez-vous solutionné le problème ?
Le défaut dit que c’est un problème de la sonde de dégivrage, où avez-vous acheté la nouvelle ?
Et est-ce que ça ne serait pas le régulateur lui-même !
Merci d’avance pour votre retour.
03 décembre 2021 à 22:31
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC Avenir Energie problème sonde température extérieure
Bonjour Men,
Nous avons provisoirement solutionné le problème en mettant simplement du spray contact dans le régulateur et au niveau des connecteurs.
Nous sommes sûr que la sonde fonctionne car en la remplaçant le défaut est le même. Donc pour nous le problème vient du régulateur....
La pièce a été commandée mais pour l'instant pas de délai de livraison....
Du coup ce week-end on a essayé le spray contact et elle refonctionne.
Ce soir en rentrant elle était de nouveau en défaut E2... un coup de spray et ça redémarre....
On va tester si elle se remet en défaut, s'il y a pas un faux contact au niveau du connecteur.
Nous avons testé les continuités jusqu'au connecteur et tout est OK.
Tenez-moi au courant si le spray contact fonctionne chez vous ?
Nous avons provisoirement solutionné le problème en mettant simplement du spray contact dans le régulateur et au niveau des connecteurs.
Nous sommes sûr que la sonde fonctionne car en la remplaçant le défaut est le même. Donc pour nous le problème vient du régulateur....
La pièce a été commandée mais pour l'instant pas de délai de livraison....
Du coup ce week-end on a essayé le spray contact et elle refonctionne.
Ce soir en rentrant elle était de nouveau en défaut E2... un coup de spray et ça redémarre....
On va tester si elle se remet en défaut, s'il y a pas un faux contact au niveau du connecteur.
Nous avons testé les continuités jusqu'au connecteur et tout est OK.
Tenez-moi au courant si le spray contact fonctionne chez vous ?
06 décembre 2021 à 20:36