Bonjour, la reprise d'air est-elle gainée ? très important. Qui a fait la mise en service ?
05 février 2022 à 11:28

Ah oui, une clim fixe sera peut-être moins chère qu'un mobile dans votre cas, même si vous ne voulez pas en entendre parler.
05 février 2022 à 11:26

Bonjour,
"Je veux une clim silencieuse et puissante à la fois ?"
Ça, ça va être difficile, car les mobiles ne sont pas spécialement silencieuses, de plus avec le volume que vous voulez rafraichir, elle va être très puissante et très bruyante (env 7 kW).
A vous de voir.
"Je veux une clim silencieuse et puissante à la fois ?"
Ça, ça va être difficile, car les mobiles ne sont pas spécialement silencieuses, de plus avec le volume que vous voulez rafraichir, elle va être très puissante et très bruyante (env 7 kW).
A vous de voir.
05 février 2022 à 11:24

Bonjour, avec la référence complète ce serait mieux pour vous renseigner.
Je crois que derrière le capot il y a un schéma électrique collé pouvant servir.
Je crois que derrière le capot il y a un schéma électrique collé pouvant servir.
05 février 2022 à 11:19

Bonjour,
Le fonctionnement de la ventilation est toujours en ventilation même si la température est atteinte, afin d'éviter la stratification de l'air et de mieux gérer, mais il est toutefois peut-être possible en entrant dans les programmations de la commande si elle est filaire, d'effectuer un changement par "arrêt de la ventilation une fois la température atteinte" se renseigner avec votre installateur.
Pour une sonde déportée il existe peut-être chez le constructeur cette sonde, se renseigner aussi auprès de votre installateur ou la plateforme constructeur.
Le fonctionnement de la ventilation est toujours en ventilation même si la température est atteinte, afin d'éviter la stratification de l'air et de mieux gérer, mais il est toutefois peut-être possible en entrant dans les programmations de la commande si elle est filaire, d'effectuer un changement par "arrêt de la ventilation une fois la température atteinte" se renseigner avec votre installateur.
Pour une sonde déportée il existe peut-être chez le constructeur cette sonde, se renseigner aussi auprès de votre installateur ou la plateforme constructeur.
05 février 2022 à 11:09

Bonjour, de l'eau dans les gaines avec la clim à l'arrêt, énorme ??
03 février 2022 à 21:29

Bonjour, peut-être un manque de gaz, à vérifier.
03 février 2022 à 21:26

Bonjour.
Normalement oui, mais en principe par défaut la programmation est sur la deuxième sonde commande et reprise UI.
Normalement oui, mais en principe par défaut la programmation est sur la deuxième sonde commande et reprise UI.
03 février 2022 à 21:24

Bonjour,
Avez-vous coupé le courant pendant 5/10 mn afin de réinitialiser l'ensemble de l'installation ?
Avez-vous coupé le courant pendant 5/10 mn afin de réinitialiser l'ensemble de l'installation ?
03 février 2022 à 21:21

Bonjour,
Je pense qu'il faudrait vérifier si le "redémarrage auto" est bien programmé dans la commande filaire car la PAC est en relevé de chaudière ce qui veut dire que si la température baisse sur le circuit eau chaude pour cause de coupure électrique, la chaudière gaz prend le relais.
Je pense qu'il faudrait vérifier si le "redémarrage auto" est bien programmé dans la commande filaire car la PAC est en relevé de chaudière ce qui veut dire que si la température baisse sur le circuit eau chaude pour cause de coupure électrique, la chaudière gaz prend le relais.
03 février 2022 à 21:18

Bonjour,
"Je pense que ici c'est un endroit pour tout le monde et pas que des pro, peut-être je me suis trompé."
Justement en tant que pro on vous prévient des dangers éventuels.
Je suis d'accord avec AAC il faut un minimum d'expérience, et il faut savoir que déjà pour commencer achat de gaz surement sur internet, 90% des cas, gaz frelaté, strictement interdit d'acheter du gaz sans une attestation de capacité qui est payante et coute très chère. Et pour la manipulation des fluides comme les techniciens que nous sommes, il faut une attestation d'aptitude qui a un coût et c'est pas donné non plus.
Je ne sais pas ce que vous faites comme métier mais je ne pense pas que vous soyez content si un autre corps de métier vous le pique.
"Je pense que ici c'est un endroit pour tout le monde et pas que des pro, peut-être je me suis trompé."
Justement en tant que pro on vous prévient des dangers éventuels.
Je suis d'accord avec AAC il faut un minimum d'expérience, et il faut savoir que déjà pour commencer achat de gaz surement sur internet, 90% des cas, gaz frelaté, strictement interdit d'acheter du gaz sans une attestation de capacité qui est payante et coute très chère. Et pour la manipulation des fluides comme les techniciens que nous sommes, il faut une attestation d'aptitude qui a un coût et c'est pas donné non plus.
Je ne sais pas ce que vous faites comme métier mais je ne pense pas que vous soyez content si un autre corps de métier vous le pique.
03 février 2022 à 21:06

Bonjour, marque inconnue ? peut-être dans les docs de fonctionnement.
03 février 2022 à 20:54

Bonjour, Dom-Aom.
Drole de réponse, effectivement je ne suis pas un scientifique, et pourquoi changer mes paradigmes, je comprend mais je ne prévois rien, je me réfère simplement aux données constructeurs et depuis quelques temps aux retours clients, surtout en ce moment avec les prix des énergies.
Bref, en réfléchissant quand même la conso avec une UI ou toutes en fonctionnement devrait être pareilles mais c’est une supposition, car les mesures effectuées il y a 20 ans presque le début de l’inverter, seraient peut être à corriger.
Drole de réponse, effectivement je ne suis pas un scientifique, et pourquoi changer mes paradigmes, je comprend mais je ne prévois rien, je me réfère simplement aux données constructeurs et depuis quelques temps aux retours clients, surtout en ce moment avec les prix des énergies.
Bref, en réfléchissant quand même la conso avec une UI ou toutes en fonctionnement devrait être pareilles mais c’est une supposition, car les mesures effectuées il y a 20 ans presque le début de l’inverter, seraient peut être à corriger.
30 janvier 2022 à 02:54

Bonjour.
Il doit y avoir deux fils pour l’alimentation provenant de la carte, les deux autres les infos concernant la com.
Pour cela il faudrait plus d'informations de la part du constructeur.
Il doit y avoir deux fils pour l’alimentation provenant de la carte, les deux autres les infos concernant la com.
Pour cela il faudrait plus d'informations de la part du constructeur.
30 janvier 2022 à 02:34

Bonjour, les japonais sont comme le reste du monde, le cahier des charges est le même qu’en UE mais pas toujours respecté, surtout dans un autre pays asiatique.
Éventuellement vous retourner vers le constructeur.
Éventuellement vous retourner vers le constructeur.
30 janvier 2022 à 02:28

Bonjour.
En arrêt total, les bobines se ferment, si une est en fonctionnement, les autres vont s’ouvrir à un certain % afin de laisser passer une quantité de fluide pour un fonctionnement correct de l’installation.
La gestion est effectuée par des sondes et la carte électronique UE.
En arrêt total, les bobines se ferment, si une est en fonctionnement, les autres vont s’ouvrir à un certain % afin de laisser passer une quantité de fluide pour un fonctionnement correct de l’installation.
La gestion est effectuée par des sondes et la carte électronique UE.
30 janvier 2022 à 02:22

Bonjour, bonne comparaison AAC.
29 janvier 2022 à 18:51

Bonjour, lire la question 7606.
29 janvier 2022 à 18:47

Bonjour.
Cette marque est une bonne marque.
Le seul inconvénient du multi est si UE en panne tout est en panne.
Cette marque est une bonne marque.
Le seul inconvénient du multi est si UE en panne tout est en panne.
29 janvier 2022 à 14:09

Bonjour, d'après les données technique MITSUBISHI ELECTRIC une protection de 25A est recommandée, je préconiserais en courbe D, un câble en 2.5² suffit, mais si vous avez du 4 mm² qui peut le plus peut le moins.
29 janvier 2022 à 14:05

Bonjour.
La photo du connecteur a 4 fils non ? bleu/jaune / noir / rouge ? les infos que j'ai trouvées correspondaient pour un gainable et non pour un mural.
Peut-être que ce n'est pas le bon transmetteur ? et effectivement on doit se brancher dans ce cas sur le CN110.
La photo du connecteur a 4 fils non ? bleu/jaune / noir / rouge ? les infos que j'ai trouvées correspondaient pour un gainable et non pour un mural.
Peut-être que ce n'est pas le bon transmetteur ? et effectivement on doit se brancher dans ce cas sur le CN110.
29 janvier 2022 à 13:42

Bonjour.
Le SCOP sert pour la puissance frigo ex pour 7.76/4.08=1.9 de consommation électrique, c'est à dire ce que vous payez à ERDF ou autres.
Votre UE correspondant à 12 kW devrait convenir à votre demande ne connaissant pas tout sur vos volumes et surfaces.
Essayez de faire fonctionner votre UI salon seule température à fond et température à fond en vitesse de ventilation, prendre la température de soufflage si possibilité au bout de 15/20 minutes, puis en la laissant fonctionner faire de même avec la 2ème prendre les températures de soufflage.
Comme expliqué dans un précédent post sur un multi les performances chutent un peu.
Y a t'il eu un complément de charge de votre installation lors de la mise en service ? C'est classique sur un multi.
Cela devrait être inscrit sur le CERFA de mise en service obligatoire lors de cette mise en service.
Le SCOP sert pour la puissance frigo ex pour 7.76/4.08=1.9 de consommation électrique, c'est à dire ce que vous payez à ERDF ou autres.
Votre UE correspondant à 12 kW devrait convenir à votre demande ne connaissant pas tout sur vos volumes et surfaces.
Essayez de faire fonctionner votre UI salon seule température à fond et température à fond en vitesse de ventilation, prendre la température de soufflage si possibilité au bout de 15/20 minutes, puis en la laissant fonctionner faire de même avec la 2ème prendre les températures de soufflage.
Comme expliqué dans un précédent post sur un multi les performances chutent un peu.
Y a t'il eu un complément de charge de votre installation lors de la mise en service ? C'est classique sur un multi.
Cela devrait être inscrit sur le CERFA de mise en service obligatoire lors de cette mise en service.
29 janvier 2022 à 13:36

Bonjour.
C'est bien un gainable que vous avez ? vous ne nous avez pas donné les réf de vos appareils.
Si c'est le cas le connecteur se branche sur la platine en CN 105 ou CN 92, c'est un connecteur bordeaux.
C'est bien un gainable que vous avez ? vous ne nous avez pas donné les réf de vos appareils.
Si c'est le cas le connecteur se branche sur la platine en CN 105 ou CN 92, c'est un connecteur bordeaux.
28 janvier 2022 à 16:55

Bonjour,
Les craquements sont dues à la dilatation des plastiques qui sont pas forcement de bonne qualité.
A part vous retourner vers votre installateur, pas grand chose d'autre.
Le remplacement du capot peut résoudre ce problème
Le bruit de bouilloire peut provenir d'un manque de gaz, d'un pincement de tube etc. les causes peuvent être multiples.
Avez-vous effectué un essai en laissant fonctionner seule cette UI ?
Les craquements sont dues à la dilatation des plastiques qui sont pas forcement de bonne qualité.
A part vous retourner vers votre installateur, pas grand chose d'autre.
Le remplacement du capot peut résoudre ce problème
Le bruit de bouilloire peut provenir d'un manque de gaz, d'un pincement de tube etc. les causes peuvent être multiples.
Avez-vous effectué un essai en laissant fonctionner seule cette UI ?
28 janvier 2022 à 16:46

Bonjour, je rejoins AAC, il vous manque minimum 3 kW.
28 janvier 2022 à 12:33

Bonjour.
La réponse était plus pour Dom-Aom. Ce que je voulais dire est que sur un multisplit, si toutes les UI fonctionnent la puissance totale va être partagée en fonction de chaque puissance de chaque UI, si on en coupe une le trop plein de fluide (%) va quand même passer par cette UI stoppée chauffant en statique, la puissance de cette UI stoppée ne servant en partie à rien sera resituée ou partagée sur les autres UI augmentant un peu la puissance de chacune et ainsi de suite quand on en coupe 2/4, 3/4 etc.
C'est pour cela que je dis simplement que ce n'est pas forcément surpuissant c'est simplement dans le terme.
Et non, on ne devrait pas consommer plus le système Inverter si une seule UI fonctionne va s'adapter à la demande, on va "consommer plus" si les températures extérieures chutent.
C'est comme une chaudière fioul ou gaz c'est le même principe. Il ne faut pas regarder la conso sur ce moment mais sur l'année et faire éventuellement un comparatif sur une année avec un ami, un voisin, la famille qui fonctionne sur fioul ou gaz.
La réponse était plus pour Dom-Aom. Ce que je voulais dire est que sur un multisplit, si toutes les UI fonctionnent la puissance totale va être partagée en fonction de chaque puissance de chaque UI, si on en coupe une le trop plein de fluide (%) va quand même passer par cette UI stoppée chauffant en statique, la puissance de cette UI stoppée ne servant en partie à rien sera resituée ou partagée sur les autres UI augmentant un peu la puissance de chacune et ainsi de suite quand on en coupe 2/4, 3/4 etc.
C'est pour cela que je dis simplement que ce n'est pas forcément surpuissant c'est simplement dans le terme.
Et non, on ne devrait pas consommer plus le système Inverter si une seule UI fonctionne va s'adapter à la demande, on va "consommer plus" si les températures extérieures chutent.
C'est comme une chaudière fioul ou gaz c'est le même principe. Il ne faut pas regarder la conso sur ce moment mais sur l'année et faire éventuellement un comparatif sur une année avec un ami, un voisin, la famille qui fonctionne sur fioul ou gaz.
28 janvier 2022 à 12:05

Bonjour.
Citation :C'est la puissance frigo ou électrique ? mono 230v ou tri 380+N ? clim inverter ou non ?
Je souhaite poser une climatisation inverter d'une puissance de 8,2kW.
28 janvier 2022 à 11:45

Bonjour.
Afin que des personnes connaissant ce système puissent vous aider, une référence du boitier serait bien.
Il n'y a pas de schémas d'installation et de câblage du boitier ?
Afin que des personnes connaissant ce système puissent vous aider, une référence du boitier serait bien.
Il n'y a pas de schémas d'installation et de câblage du boitier ?
28 janvier 2022 à 11:40

Bonjour.
Cette vanne by-pass peut servir en réduction de puissance, ce système permet de compenser le trop de puissance par une injection de gaz chaud et conserver aussi une BP stable.
Ce pourquoi il n'y a pas trop de givre sur votre UE.
lagass, renato94 doit vouloir dire que quand on fonctionne en chaud il y a du chaud mais il y a des dégivrages successifs fréquents, pour moi cela voudrait dire = manque de gaz.
Cette vanne by-pass peut servir en réduction de puissance, ce système permet de compenser le trop de puissance par une injection de gaz chaud et conserver aussi une BP stable.
Ce pourquoi il n'y a pas trop de givre sur votre UE.
lagass, renato94 doit vouloir dire que quand on fonctionne en chaud il y a du chaud mais il y a des dégivrages successifs fréquents, pour moi cela voudrait dire = manque de gaz.
28 janvier 2022 à 11:36

Bonjour.
Pour les températures que vous nous donné sont correctes.
Plus la température sera négative plus il y aura des cycles de dégivrage.
Le temps de dégivrage est programmé par le constructeur, cela nous ne pouvons y accéder.
Par contre si les dégivrages sont fréquents voire très fréquents, c'est une alerte pour manque de gaz.
Toutes les 45 minutes c'est bien, toutes les 30 minutes ou température extérieur basse ou léger manque de gaz, surveiller ces cycles de dégivrage si cela s'accentue surtout en allant vers des températures positives = alerte.
Pour les températures que vous nous donné sont correctes.
Plus la température sera négative plus il y aura des cycles de dégivrage.
Le temps de dégivrage est programmé par le constructeur, cela nous ne pouvons y accéder.
Par contre si les dégivrages sont fréquents voire très fréquents, c'est une alerte pour manque de gaz.
Toutes les 45 minutes c'est bien, toutes les 30 minutes ou température extérieur basse ou léger manque de gaz, surveiller ces cycles de dégivrage si cela s'accentue surtout en allant vers des températures positives = alerte.
27 janvier 2022 à 16:31

Bonjour.
Vous devez avoir un système Airzone, c'est à dire que chaque thermostats d'une chambre gère cette chambre, par l'ouverture d'un volet sur la gaine de soufflage de cette chambre.
"On nous a dit qu'il fallait mieux laisser en continue plutôt que d'éteindre et rallumer."
Oui mais, à une température plus basse lors de vos absences, ou quand vous dormez.
" Or, en faisant cela on a eu une grosse facture d'électricité le mois dernier..."
Les températures basses voire très basses ces temps ci, augmentent le fonctionnement, d'où une consommation plus importante. L'augmentation des tarifs y est aussi pour quelque chose.
Votre eau chaude sanitaire (ECS) fonctionne comment ?
En absence mettre 18°C, en présence 22°C pièce à vivre par exemple.
Vous devez avoir un système Airzone, c'est à dire que chaque thermostats d'une chambre gère cette chambre, par l'ouverture d'un volet sur la gaine de soufflage de cette chambre.
"On nous a dit qu'il fallait mieux laisser en continue plutôt que d'éteindre et rallumer."
Oui mais, à une température plus basse lors de vos absences, ou quand vous dormez.
" Or, en faisant cela on a eu une grosse facture d'électricité le mois dernier..."
Les températures basses voire très basses ces temps ci, augmentent le fonctionnement, d'où une consommation plus importante. L'augmentation des tarifs y est aussi pour quelque chose.
Votre eau chaude sanitaire (ECS) fonctionne comment ?
En absence mettre 18°C, en présence 22°C pièce à vivre par exemple.
27 janvier 2022 à 16:24

Bonjour.
auto= passe de chaud à froid automatiquement, un conseil ne pas utiliser ce mode
cool= mode froid
dry= mode déshumidification, ne pas utiliser aussi c'est valable dans les pays très humides, ne fonctionne qu'une vingtaine de minutes
heat = mode chauffage
fan only= vitesse de ventilation petite, moyenne grand ou auto, cette dernière si en action, plus on se rapproche de la température demandée en chaud ou en froid diminue automatiquement, et plus on s'en éloigne augmente cette vitesse, pratique en absence mais peu confortable en présence.
mettre en route avec le bouton blanc en haut à droite l'installation démarre avec les instructions enregistrées préalablement.
en ouvrant le panneau de façade de la commande vous y avez accès.
pour plus de renseignement se référer à la notice ou nous transmettre une photo avec ce panneau ouvert.
auto= passe de chaud à froid automatiquement, un conseil ne pas utiliser ce mode
cool= mode froid
dry= mode déshumidification, ne pas utiliser aussi c'est valable dans les pays très humides, ne fonctionne qu'une vingtaine de minutes
heat = mode chauffage
fan only= vitesse de ventilation petite, moyenne grand ou auto, cette dernière si en action, plus on se rapproche de la température demandée en chaud ou en froid diminue automatiquement, et plus on s'en éloigne augmente cette vitesse, pratique en absence mais peu confortable en présence.
mettre en route avec le bouton blanc en haut à droite l'installation démarre avec les instructions enregistrées préalablement.
en ouvrant le panneau de façade de la commande vous y avez accès.
pour plus de renseignement se référer à la notice ou nous transmettre une photo avec ce panneau ouvert.
27 janvier 2022 à 12:32

Bonjour.
Vous voulez parler d'un bouton sur la commande ?
Vous voulez parler d'un bouton sur la commande ?
27 janvier 2022 à 10:40

Bonjour.
3 clignotements : vitesse de rotation anormalement faible du compresseur problème de synchronisation.
Soit le compresseur soit la carte inverter (ISPM) généralement compresseur HS, on remplace les deux.
10 clignotements: tension anormalement basse. La tension d'alimentation du groupe extérieur est trop basse.
Connexion de la bobine de réactance.
3 clignotements : vitesse de rotation anormalement faible du compresseur problème de synchronisation.
Soit le compresseur soit la carte inverter (ISPM) généralement compresseur HS, on remplace les deux.
10 clignotements: tension anormalement basse. La tension d'alimentation du groupe extérieur est trop basse.
Connexion de la bobine de réactance.
27 janvier 2022 à 10:35

Bonjour.
Les deux marques se valent tout en ayant une préférence pour Daikin.
Le porte-monnaies est le vôtre.
Les deux marques se valent tout en ayant une préférence pour Daikin.
Le porte-monnaies est le vôtre.
27 janvier 2022 à 10:21

Bonjour.
Les dégivrages sont fréquents et le seront de plus en plus si il y aune fuite de gaz.
Je rejoins AAC
Les dégivrages sont fréquents et le seront de plus en plus si il y aune fuite de gaz.
Je rejoins AAC
27 janvier 2022 à 10:19

Bonjour, surpuissant pas spécialement, étudié pour, oui.
Si les autres UI ne sont pas en route, la puissance adaptée sera fonctionnelle ce pourquoi le fluide passera en partie dans les autres UI c'est un fonctionnement normal.
Si les autres UI ne sont pas en route, la puissance adaptée sera fonctionnelle ce pourquoi le fluide passera en partie dans les autres UI c'est un fonctionnement normal.
27 janvier 2022 à 10:17

Bonjour.
Je vois que ça commence à être compliqué, de plus je ne vois pas pourquoi, il prendrait la main sur une installation qui vous appartient, c'est incompréhensible ?
Je vous conseillerais de débrancher cette application à distance.
Je pense qu'il n'est pas clair sur son installation, et essai de trifouiller afin de cacher quelque chose, puissance PAC non adaptée ?
Éventuellement, demander à une autre entreprise de venir et de faire le point sur cette installation, voire le constructeur.
Toshiba étant une bonne marque.
Je vois que ça commence à être compliqué, de plus je ne vois pas pourquoi, il prendrait la main sur une installation qui vous appartient, c'est incompréhensible ?
Je vous conseillerais de débrancher cette application à distance.
Je pense qu'il n'est pas clair sur son installation, et essai de trifouiller afin de cacher quelque chose, puissance PAC non adaptée ?
Éventuellement, demander à une autre entreprise de venir et de faire le point sur cette installation, voire le constructeur.
Toshiba étant une bonne marque.
26 janvier 2022 à 11:59

Bonjour.
I
l est possible qu'en cas de température trop basse des résistances électriques servent en complément de puissance, mais pas certain, celles-ci peuvent servir seulement en dépannage en cas de dysfonctionnement. Votre PAC n'arrive pas à fournir la température demandée, soit par une sous puissance, soit par un problème de manque de gaz ou autres *? .
Votre installateur n'a peut être pas assez poussé ses investigations, en principe votre PAC doit fournir, si bien étudié, la puissance "frigo" et prévue pour fonctionner jusque des températures négatives (- 15°C )
Quand il est venu, peut être que les résistances ce sont mise en service ? que les les températures extérieures étaient plutôt clémentes ?
Ne pas le lâcher et le rappeler, couvrez vous avec une lettre avec AR en cas de litige cela pourrait vous servir.
I
l est possible qu'en cas de température trop basse des résistances électriques servent en complément de puissance, mais pas certain, celles-ci peuvent servir seulement en dépannage en cas de dysfonctionnement. Votre PAC n'arrive pas à fournir la température demandée, soit par une sous puissance, soit par un problème de manque de gaz ou autres *? .
Votre installateur n'a peut être pas assez poussé ses investigations, en principe votre PAC doit fournir, si bien étudié, la puissance "frigo" et prévue pour fonctionner jusque des températures négatives (- 15°C )
Quand il est venu, peut être que les résistances ce sont mise en service ? que les les températures extérieures étaient plutôt clémentes ?
Ne pas le lâcher et le rappeler, couvrez vous avec une lettre avec AR en cas de litige cela pourrait vous servir.
26 janvier 2022 à 10:59

Bonjour, il est possible que les caoutchoucs qui maintiennent le moteur soient HS et ou que la volute de soufflage soit déséquilibrée. A vérifier et remplacer le tout éventuellement.
26 janvier 2022 à 10:44

Bonjour.
Carte électronique EKRP1AHT sur la relève de votre PAC Altherma Haute température.
Son rôle : établir la communication entre le thermostat et la carte électronique principale de la PAC.
Communique avec l'unité intérieure lors de l'utilisation du réglage par points de consigne multiples
Raccordement nécessaire aux thermostats d'ambiance EKRTR/EKRTW
Doit s'installer dans l'UE ?
Carte électronique EKRP1AHT sur la relève de votre PAC Altherma Haute température.
Son rôle : établir la communication entre le thermostat et la carte électronique principale de la PAC.
Communique avec l'unité intérieure lors de l'utilisation du réglage par points de consigne multiples
Raccordement nécessaire aux thermostats d'ambiance EKRTR/EKRTW
Doit s'installer dans l'UE ?
26 janvier 2022 à 10:40

Bonjour, il y a quelque chose de pas logique et normal vous dites: " lorsque je met le cycle chaud, l'unité intérieure donne de l'air et l'unité extérieure ne démarre jamais"
le fait que votre UI souffle en mode chauffage ce n'est pas normal, celle-ci doit stopper l'UE démarre et ensuite une fois la température atteinte votre UI démarre. Refaite un essai avec un peu de temps. Si ca ne fonctionne pas, peut etre que votre machine est configurée en froid seul, il y a dans ce cas certainement une procedure de mise en fonctionnement à respecter contacter votre installateur.
le fait que votre UI souffle en mode chauffage ce n'est pas normal, celle-ci doit stopper l'UE démarre et ensuite une fois la température atteinte votre UI démarre. Refaite un essai avec un peu de temps. Si ca ne fonctionne pas, peut etre que votre machine est configurée en froid seul, il y a dans ce cas certainement une procedure de mise en fonctionnement à respecter contacter votre installateur.
26 janvier 2022 à 10:23

Bonjour, défaut F3 : contrôle des tuyaux d'évacuation haute température.
Voir question 1308
Et d'accord avec AAC , c'est quoi le fait de rajouter du gaz comme ça pour voir ce que ça fait? n'importe quoi, au prix du gaz...
Voir question 1308
Et d'accord avec AAC , c'est quoi le fait de rajouter du gaz comme ça pour voir ce que ça fait? n'importe quoi, au prix du gaz...
26 janvier 2022 à 10:10

Bonjour, on l'a expliqué maintes fois "il ne suffit pas de mettre les manos, un enlèvement pour pesée du gaz est nécessaire"
Donc je répète, certainement manque de gaz, qui entraine une surintensité de fonctionnement provoquant ainsi la disjonction le fait de démarrer 50 millions de fois par arrêt et réarmement du disjoncteur à ou peut provoquer des dégâts comme la casse compresseur, pièce maitresse d'un circuit frigo et pas la moins chère.
Donc je répète, certainement manque de gaz, qui entraine une surintensité de fonctionnement provoquant ainsi la disjonction le fait de démarrer 50 millions de fois par arrêt et réarmement du disjoncteur à ou peut provoquer des dégâts comme la casse compresseur, pièce maitresse d'un circuit frigo et pas la moins chère.
26 janvier 2022 à 09:47

Bonjour, normalement ce type de machine est prévu pour les phases de dégivrages, ce pourquoi si il y a des phases de dégivrage fréquentes voire trop fréquentes, signe significatif de manque de gaz, et si cette fuite est assez importante la machine va vite se mettre en défaut.
26 janvier 2022 à 09:28

Bonjour, ok, laisser votre installation en fonctionnement, un éventuel code panne ne va pas forcement se déclenché de suite, la machine va essayer de démarrer plusieurs fois (une douzaine de X) et si il y a une panne une led de façade UI va se mettre à clignoter signifiant qu'il y a un problème et stoppant votre installation par sécurité, et ensuite une recherche doit etre possible avec la commande. Donc, laisser votre installation en fonctionnement ne pas resignaliser en coupant le courant.
26 janvier 2022 à 09:01

Bonjour, d'après vos descriptions, je verrais plus un problèmes de sonde de reprise de température de la piece, il est possible, que l'installateur n'a pas bouché le trou de passage des tuyauteries, influençant cette sonde. A vérifier
26 janvier 2022 à 08:51

Bonjour, en complément, il y a un volume de fluide total, si tout le fluide passait par une seul UI il y aurait des soucis de fonctionnement amenant à un risque de casse matériel, ce pourquoi, un % de fluide passe par les autres UI c'est un fonctionnement normal.
26 janvier 2022 à 08:47

Bonjour.
240v c’est normal, par contre 216 v moins normal. Un conseil vérifier ou faites vérifier tous vos serrage électriques, travail assez long, prises de courant, lumières, tableau électrique, et biens sur les appareils comme la clim. 40/50 °c, c’est un peu bas mais avec les températures basses en ce moment je dirai normal.
Oui c’est normal aussi avec des -17 sur le tube gaz lors des dégivrage, ce pourquoi les UI stoppent en ventilation sinon on se caillera vite fait et que cette ventilation UI, se mets de nouveau en fonctionnement à partir d’une température de 37°c sonde batterie UI qui donne cette information.
Parfois et cela m’est arrivé très souvent que le faits faites de tapoter sur la V4V on décoince le tiroir qui reste partiellement bloqué. Et ça repart comme en 40.
240v c’est normal, par contre 216 v moins normal. Un conseil vérifier ou faites vérifier tous vos serrage électriques, travail assez long, prises de courant, lumières, tableau électrique, et biens sur les appareils comme la clim. 40/50 °c, c’est un peu bas mais avec les températures basses en ce moment je dirai normal.
Oui c’est normal aussi avec des -17 sur le tube gaz lors des dégivrage, ce pourquoi les UI stoppent en ventilation sinon on se caillera vite fait et que cette ventilation UI, se mets de nouveau en fonctionnement à partir d’une température de 37°c sonde batterie UI qui donne cette information.
Parfois et cela m’est arrivé très souvent que le faits faites de tapoter sur la V4V on décoince le tiroir qui reste partiellement bloqué. Et ça repart comme en 40.
25 janvier 2022 à 18:56

Bonjour.
Pas reçu les photos.
Pas reçu les photos.
25 janvier 2022 à 18:30