Bonjour.

La cheminée ne vous servira à rien, car l'air chaud à évacuer va foisonner dans cette cheminée, un bouchon d'air va se créer, empêchant l'air de sortir, donc panne assurée.
Un trou dans le carreau de la fenêtre, si non vitrage simple, ou dans le mur où vous voulez l'installer, il existe des bouchages adaptés pour l'hiver, la puissance nécessaire est d'environ 3.5 kW.
Une clim froid seul est parfois plus chère qu'une PAC.
27 mai 2022 à 11:46
forum consulter ce sujet Choix clim mobile uniquement pour les périodes de canicule

Parfois suite à des soucis de coupure du fournisseur électrique, il peut y avoir des dégâts plus en aval, suite au remplacement de la carte.
27 mai 2022 à 11:39
forum consulter ce sujet Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin

Publicité

Bonjour.
Peut-être un fusible sur la carte de votre UE à vérifier.
Mais pas certain, sinon remplacement carte de l'UE.
27 mai 2022 à 11:37
forum consulter ce sujet Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin

Bonjour, modèle de clim ?
27 mai 2022 à 11:35
forum consulter ce sujet Réglage ventilation climatisation

Bonjour.
Le fait de remettre le courant pratiquement à chaque demande de fonctionnement n'est pas recommandé du tout, le risque est de flasher une carte, de plus s'il y a un défaut vous réarmez le système donc logique que l'on redémarre.
Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais il est possible de vous renseigner auprès de votre fournisseur électrique, ERDF par exemple peut installer un appareil de mesure afin d'effectuer ce genre de contrôle.
Il est possible que la carte Com soit défectueuse, ou encore une sonde qui ne donne pas les bonnes informations.
26 mai 2022 à 08:50
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement splits Mitsubishi

Bonjour.

Surement.
21 mai 2022 à 09:46
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Daikin Emura

Bonjour.

En complément de tam, cela peut provenir de beaucoup de choses.
Dans un premier temps la société est-elle vraiment du métier a t'elle bien respectée toute la procédure de mise en service ?
Mise sous azote pour test d'étanchéité, tirage au vide, complément de charge gaz si nécessaire suivant prescriptions constructeur, et d'installation ? métré de tube, les bons diamètres, c'est important.
Maintenant pour être certain qu'il n'y a pas de manque de gaz, récupérer celui-ci dans une bouteille de transfert, si le poids correspond à celui indiqué sur la plaque signalétique apposée sur le groupe extérieur, le réinjecter dans l'installation.
Si tout OK Il est possible qu'il y ait un souci constructeur, d'origine, dans ce cas l'installateur doit se rapprocher de Daikin, cela est rare mais peut arriver.
L'étude bilan thermique a t'elle été correctement effectuée ? L'installation elle-même, gaine de reprise et de soufflage avec grilles adaptées.
21 mai 2022 à 09:45
forum consulter ce sujet Clim gainable Daikin ne refroidit quasiment pas

Bonjour AAC merci.

Je n'avais pas les prix sous le coude. C'était approximatif
18 mai 2022 à 08:05
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Daikin RZQ100C7V1B

Bonjour.

Une seule longueur, un aller. 40 m me semble beaucoup ?
18 mai 2022 à 08:03
forum consulter ce sujet Climatiseur ajout de gaz en fonction de la longueur des tuyaux

Bonjour.

Il me semble que derrière les tubes frigo, il y a une vanne, ou encore sous les deux manos des nourrices de distribution.
18 mai 2022 à 08:00
forum consulter ce sujet PAC Hitachi pression trop élevée 2,8 bars

Il faut savoir aussi que les pompe sont calculées suivant la référence pour une poussée d'évacuation et d'aspiration calculée suivant les puissance de celles-ci, par ex, si vous avez 10 m d'évacuation et que la pompe est prévue pour une 3 m il est certain que la pompe ne va durer longtemps.
Voir la doc fournie
18 mai 2022 à 07:49
forum consulter ce sujet Avis pompe de relevage Silent + mini aqua

Bonjour.

J'installe des SI30 Sauerman, plus fiable et peut être moins chère.
18 mai 2022 à 07:46
forum consulter ce sujet Avis pompe de relevage Silent + mini aqua

Bonjour, ah les clims mobiles ! Souvent manque de gaz
18 mai 2022 à 07:44
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile en panne

Bonjour.

Si aucune diode clignotante UE 301/302/303.
Fonctionnement normale, je pense qu'il faut laisser la clim en service, le code panne sur les diodes UE, si il y a une panne devrait apparaitre au bout de plusieurs essais de démarrage. Si vous coupez le courant vous réinitialiser l'installation.
Patience.
18 mai 2022 à 07:38
forum consulter ce sujet Panne alimentation unité extérieure Hitachi RAC-25WXD

Bonjour.
Oui je pense, se renseigner auprès de Daikin pour voir les compatibilités.
15 mai 2022 à 10:48
forum consulter ce sujet Modification pompe à chaleur Daikin

Bonjour.

Compresseur HS cramé électriquement, prévoir le remplacement du gaz, du compresseur et de la carte inverter.
Environ 1500€ de réparation.
15 mai 2022 à 10:47
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Daikin RZQ100C7V1B

Bonjour, si c'est un mono split, non
14 mai 2022 à 08:32
forum consulter ce sujet Peut-on ajouter une unité intérieure supplémentaire ?

Bonjour, question.

1 non il n'est pas fiable, seulement un indicateur.
2 matériel : mano BP/HP à bain d'huile, thermomètre électronique pour vérifier la température de soufflage lors de la MES, vacuomètre électronique pour vérification tirage au vide, mano d'azote, pompe à vide, appareils de mesure tension /ampérage, clé à valve de Schrader.
Panoplie suffisante pour clim de "salon"
3 effectivement on doit tiré un peu au vide auparavant, mais souvent pris par le temps personne le fait.
Ce n'est pas 10 bars pour un test azote avec du R410A ou R32 c'est 28 bars mini sur un split ou multi pendant une ou deux heure. Généralement on mets sous azote une fois les tuyauterie terminées, on laisse sous azote le temps de finir l'électricité, condensats, finitions etc...
4 attention aux préconisations constructeur, notamment la charge en gaz et les métrés tube entre UI et UE, souvent sur un multi on rajoute du gaz.
14 mai 2022 à 08:31
forum consulter ce sujet Conseils pour électricien frigoriste

Bonjour, cela est cohérent, l'électricien n'est pas un frigoriste, mais c'est déjà pas mal qu'il vous aide.
On ne remets pas du gaz comme ça, vous aller payer la prestation puis peut etre que dans 15 jours rebelote.
Si vraiment il n'y a plus de gaz, il faut effectuer une recherche de fuite la trouver, la réparer, et là cela ira beaucoup mieux pour la suite.
14 mai 2022 à 08:16
forum consulter ce sujet Clim inverter Toshiba UI RAS-107SKV-E7 plus du tout de gaz

Bonjour.

Certainement un manque de gaz, nettoyer les sorties d'air extérieur et refaite un essai.
Le R407C est un gaz très volatile, si il y a une micro fuite c'est foutu.
14 mai 2022 à 08:12
forum consulter ce sujet Panne climatiseur camping car Dometi Freshjet 2200

Bonjour.

Peut être un manque de gaz, le klixon surchauffe le compresseur se mets en sécurité ?
14 mai 2022 à 08:09
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur de piscine Fairland qui s'arrête

Bonjour.

L'installation à t'elle été effectuée par un pro, si oui il a due faire un bilan thermique.
Si tout est bon, il y a peut être un souci d'installation, du style la reprise n'est pas gainée.
Ce qui permet et il y a la possibilité de stopper le soufflage une fois la température atteinte.
14 mai 2022 à 08:07
forum consulter ce sujet Modification pompe à chaleur Daikin

Bonjour.
Couper le courant attendre 5/10 minutes puis remettre en service (?).
04 mai 2022 à 15:55
forum consulter ce sujet Chauffage ne s’éteint pas Airwell PAC

Bonjour.
Les profs ne peuvent pas prendre leur temps pour vous répondre ?
04 mai 2022 à 15:54
forum consulter ce sujet Graphique de mise en route d'un climatiseur

Bonjour.
C'est logique soit reprogrammer la console, soit l'éliminer et prendre la main avec la commande filaire.
04 mai 2022 à 15:52
forum consulter ce sujet PAC Daikin problème déclenchement chauffage

Bonjour.
Peut-être que la commande est dans le flux d'air du soufflage, ayant peut-être une sonde dans celle-ci ?
04 mai 2022 à 15:50
forum consulter ce sujet Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée

Bonjour.
Je rejoins il est logique que si les unités sont toutes à l'arrêt il est impossible que ce soit un problème de passage de fluide ou de ventilation, peut-être un bruit sur les platines des UI.
Quand il n'y a plus de courant (disjoncteur de puissance coupé) le bruit est-il toujours présent ?
04 mai 2022 à 15:42
forum consulter ce sujet Léger bruit splits climatiseur Daikin éteinte

Bonjour.

Il faut mettre le monobloc directement avec la sortie air chaud à l'extérieur, si pas d'autre possibilité que dans le garage le volume de celui-ci est suffisant pour ventiler.
Ce genre d'appareil n'est absolument pas prévu pour être gainé, risque de casse compresseur et autres.
04 mai 2022 à 15:29
forum consulter ce sujet Raccordement évacuation climatiseur cave à vin

Bonjour.
Je ne reprends rien, je prends point par point, le fait de passer 2 x 2 ou 5h seul ne change pas grand chose, sauf le prix de l'heure.
La vernalisation est importante cela a pu entrainer des dégâts secondaires, quoi ? Cela on ne peut que le découvrir qu'au fur et à mesure, à vous de bien suivre les interventions successives afin d'éliminer aussi au fur et à mesure les causes.
22 avril 2022 à 15:45
forum consulter ce sujet Dépannage climatisation Daikin RZQSG 199 L9V1

Bonjour.
Je vois que vous avez un code UA sur la commande filaire, ce qui veut dire que votre UI n'est pas compatible avec votre UE donnez nous les références des UI et UE complètes.
22 avril 2022 à 15:39
forum consulter ce sujet Problème climatisation Daikin RY71B7V1

Bonjour.

Le fait de garder les tubes si ils sont du bon diamètre aucune gène sur ce point, cela est du seulement à la réinstallations du nouveau matériels dudgeons fuyants, non contrôle sous azote du circuit, bref mise en service nulle et mal effectuée, à refaire avant de tous casser et comme tam appelez un pro.
22 avril 2022 à 15:31
forum consulter ce sujet Changer tubes climatiseur De Dietrich

Bonjour.
Je parlais de la carte UI et non carte UE.
22 avril 2022 à 15:26
forum consulter ce sujet Problème climatisation Daikin RY71B7V1

Bonjour.
6.5-5.7
22 avril 2022 à 15:24
forum consulter ce sujet Remplacement compresseur frigo

Bonjour Mr bricolage.

Tout à fait et c'est normal, comme vous n'êtes pas du métier et surement pas habilité à effectuer cette manipulation dangereuse et que vous allez surement faire n'importe quoi.
Donc pour explications :
1 Le groupe extérieur est sous pression de gaz avec la quantité recommandé par le constructeur, avec métrés de tubes.
2 Le test sous azote 25 b, s'effectue seulement sur la partie UI et circuit installée durant 24h avec des mano étanches ?
3 Si manos n'ont pas bougés d'un mm, vidage azote, tirage au vide 24 heures.
4 Si besoin complément de charge suivant préconisations constructeur.
5 Ouverture des vannes et mise en service avec contrôles divers électriques et frigorifiques, température, chaud, froid, volets, fonctionnement commande.
6 On ramène le gaz au groupe extérieur pour vider les manos, avec arrêt clim immédiat.
7 Réouverture vanne.
8 Fermeture des bouchons avec contrôles fuite avec mille bulles.
9 Remise en route classique.
10 voila.
22 avril 2022 à 15:22
forum consulter ce sujet Test azote Atantic clim ASYG18KLC.UI ref 873106

Bonjour.
Non 0.7 W à cela ne devrait être préjudiciable.
21 avril 2022 à 17:23
forum consulter ce sujet Remplacement compresseur frigo

Bonjour.
"Le boitier ne s'allume pas" quel boitier ?
"Le réparateur suggère un changement de carte électronique, puis de deux et puis du moteur du ventilateur selon la visite et un temps de main d’œuvre de 5 heures. est- ce crédible ?" Oui.
"Et quand bien même, je me demande s'il ne trouverait autre chose par la suite ?". Ça c'est possible.
Votre machine date de quelle année ? si moins de 3 ans ces pièces sont garanties, 5 ans pour le compresseur, mais pas la main-d'œuvre.
20 avril 2022 à 15:05
forum consulter ce sujet Dépannage climatisation Daikin RZQSG 199 L9V1

Bonjour.

UE dysfonctionnement provoqué par la transmission entre l'unité intérieur et la commande centralisée.
Certainement la carte UI.
20 avril 2022 à 14:59
forum consulter ce sujet Problème climatisation Daikin RY71B7V1

Bonjour.

Je rejoins votre chauffagiste, les 300w de consommation sont dues à la résistance de carter du compresseur afin de chauffer l’huile si l’huile est trop froide voire même pour certaines marque que le compresseur n’est pas à la bonne température risque de casse de celui-ci.
12 avril 2022 à 09:18
forum consulter ce sujet Coupure alimentation sur PAC par système horloge ou au autre

Bonjour.

E5 = protection d’alimentation compresseur.
Une sécurité est en activité, klixon, thermique, protection interne.
Il faut ouvrir la machine et suivre le schéma électrique
12 avril 2022 à 09:14
forum consulter ce sujet Erreur E5 Climatiseur Olimpia Splendid

Bonjour.
Rebelote fuite de gaz.
11 avril 2022 à 17:46
forum consulter ce sujet Climatiseur Fujitsu AOYG09LMCA défectueux

Bonjour.
Je n'ai pas ce code panne de 15 clignotements.
11 avril 2022 à 17:42
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAK 25RPB UE 15 clignotements

Bonjour,
"Ah oui une fois 22 degrés atteints la pac extérieure s'arrête." Normal.
"une fois qu'elle a atteint elle me souffle du froid pendant 1h donc ma température ambiante redescend entre 20 à 21 degrés et là elle se remet à souffler chaud jusqu’à atteindre température de 22 degrés." Normal aussi.

Pour moi vous avez une machine qui fonctionne correctement et surement une bonne isolation (?).
Par contre il existe peut-être une méthode sur votre commande ou autre afin de couper la ventilation lorsque la température est atteinte, à voir avec votre installateur ou constructeur.
09 avril 2022 à 12:05
forum consulter ce sujet Problème climatisation Atlantic

Bonjour,
La pompe de circulation ? réseaux chauffage emboué ? Y a t'il un code défaut ?
09 avril 2022 à 11:59
forum consulter ce sujet PAC Daikin Altherma Air/Eau ECS OK mais pas de chauffage

Bonjour,
Si vous tombez avec un vrai formateur de métier qui a déjà exercé, l'écouter et il fait savoir qu'il faut après mini 5 ans de début de pratique avant de commencer à être pas trop mal.
09 avril 2022 à 11:57
forum consulter ce sujet Conseils formation AFPA dépanneur climatisation

Bonjour,
Bienvenu au club, si le ventilo démarre je pencherais sur un compresseur HS électriquement, il y a une méthode pour contrôler si la carte inverter est OK avec un appareil de mesure.
Hors tension débrancher les sorties alim compresseur sur la carte inverter ou compresseur.
Mettre l'appareil de mesure sur courant continu.
Effectuer trois démarrages et effectuer trois mesures en sortie UV, UW, VW (attention mesures très rapides) si les mesures sont identiques carte OK si non carte HS.
Ça c'est la base.
Ensuite, si ce n'est pas un inverter peut être que le "claquement" est dû au klicson qui fait un "pop" à vérifier.
Si inverter compresseur HS électriquement remplacement carte, compresseur, et gaz.
Si non inverter remplacement compresseur et contacteur de puissance.
09 avril 2022 à 11:54
forum consulter ce sujet Dépannage compresseur Panasonic

Bonjour,
Je suppose que si vous avez fait faire différents devis donc par déduction une étude = bilan thermique, si ce n'est pas le cas réviser la copie.
09 avril 2022 à 11:32
forum consulter ce sujet Quelle technologie de clim en Touraine

Bonjour, étant sur un site d'entraide, je ne vois pas trop à quoi ce cela peut servir surtout LG, en tant que pro n'installant absolument pas du tout cette marque comme Airton d'ailleurs. Bon courage.
09 avril 2022 à 11:29
forum consulter ce sujet Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

Bonjour.
Certainement quelque chose de dessoudée ou cassée sur une carte.
Des photos pourront certainement aider les personnes plus forts que moi dans ce domaine.
22 mars 2022 à 15:56
forum consulter ce sujet Inverter Elektra avec carte électroniques Airwel groupe pas d'alimentation

Bonjour, à 150€ c'est très cher, moitié prix serait plus juste.

Pour expliquer, si il manque maxi10 % de la charge on peut effectuer un complément de charge une fois la fuite réparée.
Ce qui revient moins cher.
"Ce n'est pas possible quand 15 ans, elle est perdus du Gaz même sans fuites ?"
une fuite ou micro fuite peut arriver n'importe quand, ou jamais, par contre perdre du gaz sans fuite ???
La seule chose est qu'un technicien ai mis ses manomètres et à ce moment quand il les mets ou les enlève un pshitt, donc légère perte de gaz. Il se peut aussi que la valve de prise de pression soit fuyarde.
19 mars 2022 à 10:57
forum consulter ce sujet Entretien clim Hitachi RAM-90HQ5 et consommation électrique

Bonjour.
Quel est la led qui clignote ? voyant marche ? minuterie ? ou les deux ? et combien de fois ?
19 mars 2022 à 10:46
forum consulter ce sujet Problème chauffage climatisation Zénith AC-SR-35-QC