Perte de gaz R410A climatiseurs Mitsubishi Inverter
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
8523
Question Forum Dépannage Climatisation : Perte de gaz R410A climatiseurs Mitsubishi Inverter
Bonjour.
J'ai 2 climatiseurs Mitsubishi Inverter depuis 2016.
Celui de la chambre perd du gaz depuis 2 ans et demi et celui du bureau depuis 9 mois.
Impossible de trouver les fuites.
Les techniciens mettent de l'eau savonneuse sur les connexions mais ne trouvent rien d'anormal.
Ils ajoutent du gaz tous les 6 mois dans la chambre et tous les 3 mois dans le bureau.
Les techniciens ne font que rajouter du gaz.
J'ai déjà fait appel à 2 sociétés différentes pour le même résultat.
Auriez-vous des conseils pour trouver le problème ?
Ces climatiseurs ont-ils une durée de vie ?
Merci.
J'ai 2 climatiseurs Mitsubishi Inverter depuis 2016.
Celui de la chambre perd du gaz depuis 2 ans et demi et celui du bureau depuis 9 mois.
Impossible de trouver les fuites.
Les techniciens mettent de l'eau savonneuse sur les connexions mais ne trouvent rien d'anormal.
Ils ajoutent du gaz tous les 6 mois dans la chambre et tous les 3 mois dans le bureau.
Les techniciens ne font que rajouter du gaz.
J'ai déjà fait appel à 2 sociétés différentes pour le même résultat.
Auriez-vous des conseils pour trouver le problème ?
Ces climatiseurs ont-ils une durée de vie ?
Merci.
27 mars 2023 à 09:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Perte de gaz R410A climatiseurs Mitsubishi Inverter
Bonjour.
Lorsque les fuites sont difficiles à trouver il faut que l’entreprise que vous contactez soit équipée d’azote hydrogénée type nidron pour faire les recherches de fuites.
Car en plus d’être interdit par la loi le fait de recharger une installation fuyarde, elle peut avoir pour conséquence une perte du niveau d’huile et la casse d’un compresseur.
Si l’entreprise ne trouve pas la fuite du premier coup, ils peuvent laisser le nidron quelques jours et compartimenter avec des vannes, les différentes parties de l’installation afin de trouver assez facilement les fuites.
Cordialement.
Lorsque les fuites sont difficiles à trouver il faut que l’entreprise que vous contactez soit équipée d’azote hydrogénée type nidron pour faire les recherches de fuites.
Car en plus d’être interdit par la loi le fait de recharger une installation fuyarde, elle peut avoir pour conséquence une perte du niveau d’huile et la casse d’un compresseur.
Si l’entreprise ne trouve pas la fuite du premier coup, ils peuvent laisser le nidron quelques jours et compartimenter avec des vannes, les différentes parties de l’installation afin de trouver assez facilement les fuites.
Cordialement.
27 mars 2023 à 12:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Perte de gaz R410A climatiseurs Mitsubishi Inverter
Merci.
Je suis en Thaïlande et je doute fort que la compétence des techniciens arrivent à ce niveau, surtout en province.
Ils viennent dans 2 jours, je vais leur suggérer l'azote hydrogénée mais ils vont me prendre pour un extra-terrestre.
Je suis en Thaïlande et je doute fort que la compétence des techniciens arrivent à ce niveau, surtout en province.
Ils viennent dans 2 jours, je vais leur suggérer l'azote hydrogénée mais ils vont me prendre pour un extra-terrestre.
27 mars 2023 à 12:51
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Perte de gaz R410A climatiseurs Mitsubishi Inverter
Bonjour.
Ont-ils changés les valves schrader ? Ce sont des valves qui se situent dans les vannes de service.
En effet elles possèdent un joint qui peut être défectueux.
Ont-ils bien inspecté les brasures du compresseur ?
Si ces dernières présentent une quelconque trace de rouille cela peut venir de là.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ont-ils changés les valves schrader ? Ce sont des valves qui se situent dans les vannes de service.
En effet elles possèdent un joint qui peut être défectueux.
Ont-ils bien inspecté les brasures du compresseur ?
Si ces dernières présentent une quelconque trace de rouille cela peut venir de là.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 mars 2023 à 14:38
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Perte de gaz R410A climatiseurs Mitsubishi Inverter
Merci pour toutes ces précisions.
Je vais leur en faire part pour que leurs recherches de fuites aboutissent.
Merci.
Je vais leur en faire part pour que leurs recherches de fuites aboutissent.
Merci.
28 mars 2023 à 04:16
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Perte de gaz R410A climatiseurs Mitsubishi Inverter
Bonjour,
En effet, cela va être compliqué. Si le circuit est à l'arrêt lors de cette recherche de fuite, il est certain qu'avec seulement de l'eau savonneuse, la pression n'étant pas suffisante, il y a une chance sur dix millions de trouver.
L'idéal est de récupérer le gaz restant, pousser à l'azote U (sec), trouver la ou les fuites qui sont généralement sur les dudgeons, réparer, tirer au vide.
Puis remettre la quantité de gaz neuf. Mais bon, je ne sais pas comment travaillent les Thaïlandais ?
En effet, cela va être compliqué. Si le circuit est à l'arrêt lors de cette recherche de fuite, il est certain qu'avec seulement de l'eau savonneuse, la pression n'étant pas suffisante, il y a une chance sur dix millions de trouver.
L'idéal est de récupérer le gaz restant, pousser à l'azote U (sec), trouver la ou les fuites qui sont généralement sur les dudgeons, réparer, tirer au vide.
Puis remettre la quantité de gaz neuf. Mais bon, je ne sais pas comment travaillent les Thaïlandais ?
01 avril 2023 à 11:43