Delta température thermostat PAC YT52CRA
Actuellement
10 424
questions dans le
forum climatisation
8235
Question Forum Climatisation : Delta température thermostat PAC YT52CRA
Bonjour.
J'ai acheté une maison dotée d'une clim gainable à l'étage.
La télécommande murale PAC YT52CRA est réglée en mode chauffage au minimum possible, 17°c.
Elle est placée dans le couloir qui est lui aussi chauffé. Cependant, le thermostat semble détecter une température bien plus basse que la température réelle.
De ce fait, il faut beaucoup trop chaud, jusqu'à 27°c dans les chambres.
J'ai démonté le boitier pour activer l'affichage de la température détectée.
Elle affiche 17°c. Mais avec un thermomètre placé à côté du boitier, la température est de 22°c.
On observe une différence systématique de 4 à 5°c entre la température réelle et la température détectée par le boitier.
J'ai essayé de modifier la limite de température, mais on ne peut pas descendre en dessous de 17°c.
J'ai vu sur d'autres postes que les boitiers pouvait avoir un réglage du delta de température.
Je ne trouve pas comment faire sur mon modèle.
Est-ce que c'est faisable ? Y a-t-il un moyen de rétalonner le capteur ?
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai acheté une maison dotée d'une clim gainable à l'étage.
La télécommande murale PAC YT52CRA est réglée en mode chauffage au minimum possible, 17°c.
Elle est placée dans le couloir qui est lui aussi chauffé. Cependant, le thermostat semble détecter une température bien plus basse que la température réelle.
De ce fait, il faut beaucoup trop chaud, jusqu'à 27°c dans les chambres.
J'ai démonté le boitier pour activer l'affichage de la température détectée.
Elle affiche 17°c. Mais avec un thermomètre placé à côté du boitier, la température est de 22°c.
On observe une différence systématique de 4 à 5°c entre la température réelle et la température détectée par le boitier.
J'ai essayé de modifier la limite de température, mais on ne peut pas descendre en dessous de 17°c.
J'ai vu sur d'autres postes que les boitiers pouvait avoir un réglage du delta de température.
Je ne trouve pas comment faire sur mon modèle.
Est-ce que c'est faisable ? Y a-t-il un moyen de rétalonner le capteur ?
Merci d'avance pour votre aide.
08 décembre 2022 à 15:30
Réponse 1 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Delta température thermostat PAC YT52CRA
Bonjour.
J'imagine que le fil de la TC monte dans les combles vers l'UI du gainable?... Si oui, est-ce que la gaine électrique n’amènerait pas un petit flux d'air froid sur la sonde?... Si vous avez une VMC, elle va faciliter l'arrivée d'air depuis les combles. Le fait de juste boucher la gaine avec de l'ouate résoudrait le problème.
Sinon il y a un moyen du style McGyver pour modifier la sonde, en variant sa valeur avec une résistance.
J'imagine que le fil de la TC monte dans les combles vers l'UI du gainable?... Si oui, est-ce que la gaine électrique n’amènerait pas un petit flux d'air froid sur la sonde?... Si vous avez une VMC, elle va faciliter l'arrivée d'air depuis les combles. Le fait de juste boucher la gaine avec de l'ouate résoudrait le problème.
Sinon il y a un moyen du style McGyver pour modifier la sonde, en variant sa valeur avec une résistance.
08 décembre 2022 à 18:45
Réponse 2 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Delta température thermostat PAC YT52CRA
Merci Dom-Aom pour votre réponse.
La gaine de la télécommande est dans le mur, je ne pense pas que cela ait d'impact sur la température détectée par la sonde.
La VMC n'est pas dans le couloir, et au contraire il y a une sortie de chauffage à deux mètres de la télécommande.
Je ne suis pas très douée en bricolage, j'aurai aimé une solution un peu moins Mac Gyver
mais je note au cas où il n'y aurait pas d'autre solution...
La gaine de la télécommande est dans le mur, je ne pense pas que cela ait d'impact sur la température détectée par la sonde.
La VMC n'est pas dans le couloir, et au contraire il y a une sortie de chauffage à deux mètres de la télécommande.
Je ne suis pas très douée en bricolage, j'aurai aimé une solution un peu moins Mac Gyver
mais je note au cas où il n'y aurait pas d'autre solution...09 décembre 2022 à 23:45
Réponse 3 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Delta température thermostat PAC YT52CRA
Bonjour.
Je pense qu'il faut déporter la sonde de prise de température qui doit se trouver dans les combles sur la télécommande simplement.
Pour cela rien de compliquer aller sur le tuto d'un de mes fournisseurs et vous y arriverez très facilement :
Déport de sonde télécommande PAC-YT52 Mitsubishi Electric
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense qu'il faut déporter la sonde de prise de température qui doit se trouver dans les combles sur la télécommande simplement.
Pour cela rien de compliquer aller sur le tuto d'un de mes fournisseurs et vous y arriverez très facilement :
Déport de sonde télécommande PAC-YT52 Mitsubishi Electric
Cordialement.
maclimatisation.com
10 décembre 2022 à 08:34
Réponse 4 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Delta température thermostat PAC YT52CRA
Bonjour.
Oui merci c'est bien ça.
J'ai farfouillé hier soir sur le forum, quelqu'un avait le même problème sur un autre modèle.
J'ai trouvé la procédure sur le manuel d'installation de ma télécommande :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Manuel_installation_version_fran_aise_PAC_YT52_CRA_WT06592X01#page-16-17
La température détectée est passée de 17 à 26°c, on peut enfin régler le chauffage !
Merci pour votre aide :)
Oui merci c'est bien ça.
J'ai farfouillé hier soir sur le forum, quelqu'un avait le même problème sur un autre modèle.
J'ai trouvé la procédure sur le manuel d'installation de ma télécommande :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Manuel_installation_version_fran_aise_PAC_YT52_CRA_WT06592X01#page-16-17
La température détectée est passée de 17 à 26°c, on peut enfin régler le chauffage !
Merci pour votre aide :)
10 décembre 2022 à 09:51
Réponse 5 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Delta température thermostat PAC YT52CRA
Bonjour.
Si la reprise d'air n'est pas gainée, cela veut dire que vous reprenez l'air des combles qui actuellement est frais le fait d'avoir modifier par réglage le point de reprise température, sera pareil lors du mode froid.
Si la reprise d'air n'est pas gainée, cela veut dire que vous reprenez l'air des combles qui actuellement est frais le fait d'avoir modifier par réglage le point de reprise température, sera pareil lors du mode froid.
11 décembre 2022 à 17:54