Compresseur clim Airton bruyant ne démarre pas
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
8473
Question dépannage climatisation : Compresseur clim Airton bruyant ne démarre pas
Bonjour et merci à tous les contributeurs du forum.
J'ai une clim Airton inverter dont le compresseur ne démarre pas.
L'unité intérieure fonctionne normalement :
Affichage, ouverture volet et ventilation (aucun code erreur).
Concernant l'UE : le ventilateur tourne normalement mais le compresseur grésille en continu mais ne démarre pas.
J'ai procédé à un enregistrement du bruit.
Selon le SAV Airton il s'agirait d'un manque de gaz qui empêcherait le compresseur de démarrer…
Cela vous semble t-il plausible ?
Merci.
bruit compresseur clim.mp3
J'ai une clim Airton inverter dont le compresseur ne démarre pas.
L'unité intérieure fonctionne normalement :
Affichage, ouverture volet et ventilation (aucun code erreur).
Concernant l'UE : le ventilateur tourne normalement mais le compresseur grésille en continu mais ne démarre pas.
J'ai procédé à un enregistrement du bruit.
Selon le SAV Airton il s'agirait d'un manque de gaz qui empêcherait le compresseur de démarrer…
Cela vous semble t-il plausible ?
Merci.
bruit compresseur clim.mp3
27 février 2023 à 10:12
Réponse 1 Forum Dépannage Climatisation
Compresseur clim Airton bruyant ne démarre pas
Bonjour.
Si votre compresseur grésille, vous avez très certainement une des fiches de connexion qui a surchauffé et cramé.
Très certainement compresseur HS.
Donc pour cette marque changement complet du matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si votre compresseur grésille, vous avez très certainement une des fiches de connexion qui a surchauffé et cramé.
Très certainement compresseur HS.
Donc pour cette marque changement complet du matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2023 à 11:14
Réponse 2 Forum Dépannage Climatisation
Compresseur clim Airton bruyant ne démarre pas
Bonjour, merci pour cette réponse.
J'ai inspecté les différents câblages sans rien remarquer de particulier, ni surchauffe, ni câbles fondus ou odeurs.
Toutefois, il faut que je vérifie les branchements sur le compresseur au niveau des enroulements.
Cordialement.
J'ai inspecté les différents câblages sans rien remarquer de particulier, ni surchauffe, ni câbles fondus ou odeurs.
Toutefois, il faut que je vérifie les branchements sur le compresseur au niveau des enroulements.
Cordialement.
27 février 2023 à 11:28
Réponse 3 Forum Dépannage Climatisation
Compresseur clim Airton bruyant ne démarre pas
Bonjour, marque très bas de gamme, compresseur certainement HS.
04 mars 2023 à 06:40
Réponse 4 Forum Dépannage Climatisation
Compresseur clim Airton bruyant ne démarre pas
Bonjour.
Effectivement, c'est une marque bas de gamme... Toutefois, j'ai inspecté les connexions sur le compresseur et il n'y a rien d'anormal. J'ai testé les enroulements : 1,5 ohms entre chaque bornier (en réalité 1,7 - 0,2 de résistance du multimètre). Il n'y a pas non plus de retour sur l'enveloppe du compresseur. J'en déduis qu'il est certainement fonctionnel.
Le SAV AIRTON m'indique un manque de gaz. Peut-être que je devrais vérifier. Je sais qu'il faudrait peser, mais dans mon cas, je souhaiterais faire simplement une levée de doute avec manifold. Sachant que le compresseur n'enclenche pas, quelle serait la pression BP normale ou acceptable à l'arrêt ?
Merci.
Effectivement, c'est une marque bas de gamme... Toutefois, j'ai inspecté les connexions sur le compresseur et il n'y a rien d'anormal. J'ai testé les enroulements : 1,5 ohms entre chaque bornier (en réalité 1,7 - 0,2 de résistance du multimètre). Il n'y a pas non plus de retour sur l'enveloppe du compresseur. J'en déduis qu'il est certainement fonctionnel.
Le SAV AIRTON m'indique un manque de gaz. Peut-être que je devrais vérifier. Je sais qu'il faudrait peser, mais dans mon cas, je souhaiterais faire simplement une levée de doute avec manifold. Sachant que le compresseur n'enclenche pas, quelle serait la pression BP normale ou acceptable à l'arrêt ?
Merci.
05 mars 2023 à 11:15
Réponse 5 Forum Dépannage Climatisation
Compresseur clim Airton bruyant ne démarre pas
Bonjour,
Le compresseur est peut-être bloqué (sûrement même). Un manque de gaz peut l'empêcher de démarrer, mais ne fera pas de bruit car il n'aura pas son alimentation (bloqué par pressostat BP) et il n'est pas sûr que ce genre de machine en soit équipée.
La pression lue sera correspondante à la température ambiante. Une pression au R410/R32 ou tout autre gaz sera une relation à la température. D'ailleurs, tout bon frigoriste qui se respecte ne parle que très peu en bar, mais en température (car les relations changent en fonction des gaz) et lorsque l'on manipule plus d'une dizaine de gaz, il est peu intéressant de parler pression.
Par exemple, le R410 a environ 7 bar à 0 degré Celsius et environ 27 bars à 45 degrés Celsius. Mais j'ai bien peur que votre compresseur soit en fin de vie.
Le compresseur est peut-être bloqué (sûrement même). Un manque de gaz peut l'empêcher de démarrer, mais ne fera pas de bruit car il n'aura pas son alimentation (bloqué par pressostat BP) et il n'est pas sûr que ce genre de machine en soit équipée.
La pression lue sera correspondante à la température ambiante. Une pression au R410/R32 ou tout autre gaz sera une relation à la température. D'ailleurs, tout bon frigoriste qui se respecte ne parle que très peu en bar, mais en température (car les relations changent en fonction des gaz) et lorsque l'on manipule plus d'une dizaine de gaz, il est peu intéressant de parler pression.
Par exemple, le R410 a environ 7 bar à 0 degré Celsius et environ 27 bars à 45 degrés Celsius. Mais j'ai bien peur que votre compresseur soit en fin de vie.

05 mars 2023 à 16:48
Réponse 6 Forum Dépannage Climatisation
Compresseur clim Airton bruyant ne démarre pas
Bonjour.
Après recherche il s'avère que le raccord HP UE était cassé et présentait une fuite importante.
Il s'agit d'un raccord de liaison préchargée Easyclim
!
Après remplacement et recharge tout fonctionne parfaitement bien.
Merci aux personnes qui ont pris la peine de répondre à ces messages.
Après recherche il s'avère que le raccord HP UE était cassé et présentait une fuite importante.
Il s'agit d'un raccord de liaison préchargée Easyclim
! Après remplacement et recharge tout fonctionne parfaitement bien.
Merci aux personnes qui ont pris la peine de répondre à ces messages.
11 avril 2023 à 15:25