Profil du membre PL
Actuellement
10 428
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit PL sur le forum Climatisation
a posté 10 851 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour.
Alors là pas d'accord si on ne dit rien et on ne fait rien ce n'est pas de 1 mètre que la mer va monter mais de 15 m.
Il faut savoir aussi que l'entreprise qui ne respecte pas la loi et ne détenant pas son attestation de capacité et l'attestation d'aptitude pour l'intervenant risque une amende pouvant aller jusque 15000€ ainsi que le propriétaire de la machine et une interdiction de continuer la profession.
Je parle des normes européennes étant donné que les US et la Chine on seulement fait un semblant de signature le mois dernier contre la pollution mondiale suite au protocole de Kyoto.
Citation :
Désolé messieurs, je ne voudrais pas vous faire disputer pour rien.
Les règlementations en France ne sont que des arguments commerciaux.
Pour l'écologie, c'est du bla bla bla...
Alors là pas d'accord si on ne dit rien et on ne fait rien ce n'est pas de 1 mètre que la mer va monter mais de 15 m.
Il faut savoir aussi que l'entreprise qui ne respecte pas la loi et ne détenant pas son attestation de capacité et l'attestation d'aptitude pour l'intervenant risque une amende pouvant aller jusque 15000€ ainsi que le propriétaire de la machine et une interdiction de continuer la profession.
Je parle des normes européennes étant donné que les US et la Chine on seulement fait un semblant de signature le mois dernier contre la pollution mondiale suite au protocole de Kyoto.
28 mars 2015 à 09:17
consulter ce sujet Recharger un mono-split sans l'élément intérieurBonjour.
Je suis d'accord avec AAC je contrôle régulièrement et très souvent différentes marques de clim, le soufflage arrive à 59/60°C et les 35 bars au bout de 20/30 minutes de fonctionnement.
Ce, pour est donc une des causes pour le décalage fréquent de certaines sondes, d'ailleurs Daikin par exemple préconise le changement de celles-ci tous les 5 ans.
Je suis d'accord avec AAC je contrôle régulièrement et très souvent différentes marques de clim, le soufflage arrive à 59/60°C et les 35 bars au bout de 20/30 minutes de fonctionnement.
Ce, pour est donc une des causes pour le décalage fréquent de certaines sondes, d'ailleurs Daikin par exemple préconise le changement de celles-ci tous les 5 ans.
28 mars 2015 à 09:06
consulter ce sujet Conseils dépannage climatisation bisplit FujitsuBonjour.
Une installation est au gramme près, 150 gr est énorme pour une installation comme celle-ci.
Une installation est au gramme près, 150 gr est énorme pour une installation comme celle-ci.
27 mars 2015 à 15:13
consulter ce sujet Conseils dépannage climatisation bisplit FujitsuBonjour.
Si vous avez un gros appareil au bout d'un tube avec un ventilateur que vous posez sur le bord d'une fenêtre ou balcon, surement pas de bac et certainement un manque de gaz, le cas le plus classique sur ce genre d'appareil.
Si c'est un gros tube que vous passez par la fenêtre, là il est obligé qu'il y ait un bac de récupération des eaux condensées il peut se trouver derrière ou sur le côté, une fois plein, une alarme se déclenche, empêchant le fonctionnement froid, il faut lire le descriptif fourni par le constructeur.
Si vous avez un gros appareil au bout d'un tube avec un ventilateur que vous posez sur le bord d'une fenêtre ou balcon, surement pas de bac et certainement un manque de gaz, le cas le plus classique sur ce genre d'appareil.
Si c'est un gros tube que vous passez par la fenêtre, là il est obligé qu'il y ait un bac de récupération des eaux condensées il peut se trouver derrière ou sur le côté, une fois plein, une alarme se déclenche, empêchant le fonctionnement froid, il faut lire le descriptif fourni par le constructeur.
27 mars 2015 à 15:11
consulter ce sujet Panne clim Delonghi PinguinoBonsoir. Si le code erreur est bon, je dirais une carte soit UI soit UE : HS pour en savoir plus il faudrait déjà prendre les tensions 230V.
26 mars 2015 à 19:02
consulter ce sujet Erreur EC sur climatiseur WestPointBonsoir.
L'inverter existe depuis + de 10/15 ans par contre le gaz n'est pas forcément du R410A.
Peut-être du R407C voire du R22.
Pour le savoir lire la plaque signalétique sur votre Unité extérieure.
L'inverter existe depuis + de 10/15 ans par contre le gaz n'est pas forcément du R410A.
Peut-être du R407C voire du R22.
Pour le savoir lire la plaque signalétique sur votre Unité extérieure.
26 mars 2015 à 18:17
consulter ce sujet Dépannage climatiseur HiconBonsoir.
150 gr sur une petite installation est énorme.
Donc OK de ce côté ?
On mesure un delta T°C en froid mais en chaud une température de soufflage en inverter la température doit être entre 55 et 60 °C au bout de 20 minutes de fonctionnement suivant la marque et type de matériel pour un split.
Bien sûr cela varie aussi en fonction des températures extérieures les données sont dans les docs constructeur.
Pour les sondes il y a une préconisation constructeur qui préconise le changement de celles-ci toutes les X années 35 bars correspond à une température d'environ 60°C ce qui est normal pour ce type de machine avec des températures positives et une demande à fond de chauffage.
Si elle tourne à fond alors que la température demandée n'arrive pas à être atteinte le problème est autre, sous puissance par exemple...
Elle fonctionne correctement mais ne suffit pas.
150 gr sur une petite installation est énorme.
Donc OK de ce côté ?
On mesure un delta T°C en froid mais en chaud une température de soufflage en inverter la température doit être entre 55 et 60 °C au bout de 20 minutes de fonctionnement suivant la marque et type de matériel pour un split.
Bien sûr cela varie aussi en fonction des températures extérieures les données sont dans les docs constructeur.
Pour les sondes il y a une préconisation constructeur qui préconise le changement de celles-ci toutes les X années 35 bars correspond à une température d'environ 60°C ce qui est normal pour ce type de machine avec des températures positives et une demande à fond de chauffage.
Si elle tourne à fond alors que la température demandée n'arrive pas à être atteinte le problème est autre, sous puissance par exemple...
Elle fonctionne correctement mais ne suffit pas.
26 mars 2015 à 18:13
consulter ce sujet Conseils dépannage climatisation bisplit FujitsuBonsoir.
En effet c'est une clim mobile, donc comme expliqué par Paul, voir sir le bac de remplissage d'eau condensée est plein, ce qui met en sécurité ce genre d'appareil qui se trouve généralement derrière celui-ci.
En effet c'est une clim mobile, donc comme expliqué par Paul, voir sir le bac de remplissage d'eau condensée est plein, ce qui met en sécurité ce genre d'appareil qui se trouve généralement derrière celui-ci.
26 mars 2015 à 17:55
consulter ce sujet Panne clim Delonghi PinguinoBonsoir.
Je ne connais même pas cette marque
sûrement vendue par un distributeur quelconque et pas cher.

Par contre en nous décrivant certains symptômes nous pourrons peut-être vous aider.
Je ne connais même pas cette marque
sûrement vendue par un distributeur quelconque et pas cher.

Par contre en nous décrivant certains symptômes nous pourrons peut-être vous aider.
25 mars 2015 à 18:09
consulter ce sujet Erreur EC sur climatiseur WestPointBonsoir.
Et bien on va commencer comme ça !
Avec une marque à noix comme celle-ci
y a t-il un fonctionnement en ventilation en mode froid ?
Si oui l'UE se met-elle en route compresseur + ventilateur, si rien, nous tenir au courant.
Castoram super....

Et bien on va commencer comme ça !
Avec une marque à noix comme celle-ci
y a t-il un fonctionnement en ventilation en mode froid ? Si oui l'UE se met-elle en route compresseur + ventilateur, si rien, nous tenir au courant.
Castoram super....

25 mars 2015 à 18:06
consulter ce sujet Dépannage climatiseur HiconBonsoir.
Oui Adel, il n'y a rien de concordant...
Mais je ne pense pas qu'il y ait un pressostat HP pour moi ce sont des sondes. Il se peut qu'une soit HS.
Par contre maintenant il n'y a plus de fuites R410A Shrader ??? D'après les réponses de Bensclim ! Le gaz qui restait !!
On ne sait pas ! le tirage au vide non plus !
le remplissage encore moins !!!!
Donc à suivre.
Oui Adel, il n'y a rien de concordant...
Mais je ne pense pas qu'il y ait un pressostat HP pour moi ce sont des sondes. Il se peut qu'une soit HS.
Par contre maintenant il n'y a plus de fuites R410A Shrader ??? D'après les réponses de Bensclim ! Le gaz qui restait !!
On ne sait pas ! le tirage au vide non plus !
le remplissage encore moins !!!!
Donc à suivre.

25 mars 2015 à 18:02
consulter ce sujet Conseils dépannage climatisation bisplit FujitsuBonsoir.
J'ai mal interprété la phrase OUPS.
Par contre il est vrai que sur les recherches sur Hitachi les docs sont un peu plus ouvertes mais en tant que pro j'ai accès et ce n'est pas toujours évident à des docs plus pointues, codes d'accès etc. mais dans un cadre de confidentialité je n'ai pas le droit de les diffuser seulement par MORCEAUX.
Citation :
Le top de la doc, c'est chez Hitachi, les bouquins de maintenance sont extra.
J'ai mal interprété la phrase OUPS.
Par contre il est vrai que sur les recherches sur Hitachi les docs sont un peu plus ouvertes mais en tant que pro j'ai accès et ce n'est pas toujours évident à des docs plus pointues, codes d'accès etc. mais dans un cadre de confidentialité je n'ai pas le droit de les diffuser seulement par MORCEAUX.

24 mars 2015 à 19:05
consulter ce sujet Problème sur unité extérieure SanyoBonsoir.
Un groupe de transfert serait plus approprié si la personne veut récupérer le gaz ce qui coûterait moins cher...

Un groupe de transfert serait plus approprié si la personne veut récupérer le gaz ce qui coûterait moins cher...

24 mars 2015 à 18:54
consulter ce sujet Recharger un mono-split sans l'élément intérieurBonsoir.
Si bien sûr j'ai aussi plein d'idée avec mes 30 ans d’expériences mais il y a un mais, j'habite Paris donc je ne peux rien faire seulement et éventuellement chez des copains, donc je compte sur vous pour d'éventuelles vidéos ou photos pour la suite et évolutions des événements.
Tout en sachant que j'ai beaucoup travaillé avec des ingénieurs du son qui sont vraiment le top à ce niveau.
Si bien sûr j'ai aussi plein d'idée avec mes 30 ans d’expériences mais il y a un mais, j'habite Paris donc je ne peux rien faire seulement et éventuellement chez des copains, donc je compte sur vous pour d'éventuelles vidéos ou photos pour la suite et évolutions des événements.
Tout en sachant que j'ai beaucoup travaillé avec des ingénieurs du son qui sont vraiment le top à ce niveau.

24 mars 2015 à 18:32
consulter ce sujet Insonorisation d'une pompe à chaleurBonsoir. Sanyo est Hitachi ???
24 mars 2015 à 18:25
consulter ce sujet Problème sur unité extérieure SanyoBonsoir.
Moi aussi je verrai bien un souci de sonde, notamment la sonde de batterie qui avec tout ce qu'elle se prend dans la tête en est souvent la cause !! Il faudrait faire des mesures !
Soi-dit en passant il manquait du gaz ce qui veut dire aussi qu'une recherche de fuite n'est pas exclue.
Moi aussi je verrai bien un souci de sonde, notamment la sonde de batterie qui avec tout ce qu'elle se prend dans la tête en est souvent la cause !! Il faudrait faire des mesures !
Soi-dit en passant il manquait du gaz ce qui veut dire aussi qu'une recherche de fuite n'est pas exclue.

24 mars 2015 à 18:22
consulter ce sujet Conseils dépannage climatisation bisplit FujitsuBonjour.
A la récupe...

Comme dit par AAC il faut un pro car vous ne pourrez avoir de gaz et la manipulation est particulière.
En effet il faut détenir une attestation d'aptitude pour effectuer cette intervention, risque de 1500 à 15000€ d'amende pour les contrevenants.
A la récupe...

Comme dit par AAC il faut un pro car vous ne pourrez avoir de gaz et la manipulation est particulière.
En effet il faut détenir une attestation d'aptitude pour effectuer cette intervention, risque de 1500 à 15000€ d'amende pour les contrevenants.
24 mars 2015 à 16:08
consulter ce sujet Recharger un mono-split sans l'élément intérieurBonjour Dom.
Je ne voulais pas jouer les Gaston Lagaffe, mais c’était sympa et je n'ai pas vérifié tout ton CV

"Peut-être une dizaine à ce jour. :-)" Waouh.... quand même Et bien moi quand j'en dépanne deux par jour et très bien en chaud ou en froid, je suis heureux.
Je ne voulais pas jouer les Gaston Lagaffe, mais c’était sympa et je n'ai pas vérifié tout ton CV

"Peut-être une dizaine à ce jour. :-)" Waouh.... quand même Et bien moi quand j'en dépanne deux par jour et très bien en chaud ou en froid, je suis heureux.
23 mars 2015 à 16:00
consulter ce sujet Problème sur unité extérieure SanyoBonjour.
J'ARRIVE.... aussi bien pour le magret que pour le reste. Bon anniversaire à Madame.
J'ARRIVE.... aussi bien pour le magret que pour le reste. Bon anniversaire à Madame.
22 mars 2015 à 15:19
consulter ce sujet Insonorisation d'une pompe à chaleurBonjour.
Merci pour ces renseignements très précieux, Dom va adorer.

Merci pour ces renseignements très précieux, Dom va adorer.

22 mars 2015 à 15:14
consulter ce sujet Problème sur unité extérieure SanyoBonjour.
Il faut effectuer une mesure le jour et la nuit sans la machine.
Puis une fois celles-ci effectuées, faire une mesure avec la machine en route, normalement on a le droit à 5 dB le jour et 3 dB la nuit au dessus du bruit environnant.
Sous réserve que les normes n'ont pas changé.
Il faut effectuer une mesure le jour et la nuit sans la machine.
Puis une fois celles-ci effectuées, faire une mesure avec la machine en route, normalement on a le droit à 5 dB le jour et 3 dB la nuit au dessus du bruit environnant.
Sous réserve que les normes n'ont pas changé.
22 mars 2015 à 08:31
consulter ce sujet Insonorisation d'une pompe à chaleurBonjour.
Suivant vos dires j'en reviens à un manque de gaz.
Faites venir un pro car si vous continuez une casse du compresseur risque d'arriver, pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère.

Suivant vos dires j'en reviens à un manque de gaz.
Faites venir un pro car si vous continuez une casse du compresseur risque d'arriver, pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère.

21 mars 2015 à 14:52
consulter ce sujet Problème redémarrage sur climatisation fixe TectroBonjour.
Bien reçue. Le vieux truc orange...
Je plaisante...
j'en ai un aussi en dépannage.... au cas où...
mais bon il faudrait passer à autre chose, c'est quand même sympa pour une séquence évolution surtout en tant que technicien, tout du moins pour moi.
Bien reçue. Le vieux truc orange...
Je plaisante...
j'en ai un aussi en dépannage.... au cas où...
mais bon il faudrait passer à autre chose, c'est quand même sympa pour une séquence évolution surtout en tant que technicien, tout du moins pour moi.21 mars 2015 à 14:45
consulter ce sujet Insonorisation d'une pompe à chaleurBonjour. Il y a des applications sur téléphone qui fonctionnent très bien. Je m'en servais en pro.
21 mars 2015 à 09:04
consulter ce sujet Insonorisation d'une pompe à chaleurBonjour.
Y a t-il un ou plusieurs clignotements en façade de votre UI ?
Si oui lesquelles et combien de fois.
Si vous avez un doute allez à votre UE démonter le capot du dessus et nous dire combien de fois clignote la led verte LED02G et la led rouge LED01G.
Y a t-il un ou plusieurs clignotements en façade de votre UI ?
Si oui lesquelles et combien de fois.
Si vous avez un doute allez à votre UE démonter le capot du dessus et nous dire combien de fois clignote la led verte LED02G et la led rouge LED01G.
21 mars 2015 à 09:02
consulter ce sujet Panne unité extérieure climatiseur LG Bonjour.
Je comprends très bien ce que vous voulez faire et surtout qu'en mode chaud le compresseur travaillant à de plus hautes pressions et les cycles de dégivrage dérangent, voisinage oblige.
Je suis bien parti sur une isolation phonique pas thermique ce que j'expliquais pour le fonctionnement, un compresseur si il est bien conçu pour une installation ne doit pas casser, seulement et je le répète, a été étudié ne doit pas être "renforcé" en isolation.
Donc je suis parti sur une direction d'air et de bruit vers une "autre direction" voire un étouffement !
Votre solution est peut-être bonne ?
Je ne suis pas sur place mais pourquoi pas.
Il suffit de mettre une casquette et on gagne en longévité et performances de l'appareil.
Oui bien sûr il suffit et je l'ai déjà fait par une qualité de matériaux supérieurs, enlever l'isolation existante et mettre une plus performante à base de feutre genre boite à œufs plomb, le top, mais ça vaut une fortune on utilisait cela pour les salles d’enregistrement musique ou télé.
Je comprends très bien ce que vous voulez faire et surtout qu'en mode chaud le compresseur travaillant à de plus hautes pressions et les cycles de dégivrage dérangent, voisinage oblige.
Je suis bien parti sur une isolation phonique pas thermique ce que j'expliquais pour le fonctionnement, un compresseur si il est bien conçu pour une installation ne doit pas casser, seulement et je le répète, a été étudié ne doit pas être "renforcé" en isolation.
Donc je suis parti sur une direction d'air et de bruit vers une "autre direction" voire un étouffement !
Votre solution est peut-être bonne ?
Je ne suis pas sur place mais pourquoi pas.
Citation :
Certaines clims installées en plein soleil à 45 ou 50 degrés
Il suffit de mettre une casquette et on gagne en longévité et performances de l'appareil.
Citation :
Donc l'hiver il ne devrait pas souffrir d'une isolant phonique de 2 cm supplémentaire sur l’extérieur, car sinon les fabricants ne mettraient pas de feutre phonique pour réduire le bruit non.
Oui bien sûr il suffit et je l'ai déjà fait par une qualité de matériaux supérieurs, enlever l'isolation existante et mettre une plus performante à base de feutre genre boite à œufs plomb, le top, mais ça vaut une fortune on utilisait cela pour les salles d’enregistrement musique ou télé.
20 mars 2015 à 14:50
consulter ce sujet Insonorisation d'une pompe à chaleurBonsoir.
NON un compresseur tourne ok, il se refroidit par le fluide ok, va rester dans des températures correctes de fonctionnement 90/100°C ok, mais si on le couvre même en hiver ces températures risquent de monter beaucoup plus haut engendrant des problèmes de HP normales de fonctionnement risquant d’abîmer les sondes etc.
Un compresseur même en fonctionnement normal va se "reposer" si on contredit ce fonctionnement je crois que rien ne va s'arranger bien au contraire. Ce qui veut dire qu'il n'y aura vraiment plus aucun bruit = casse compresseur.
Alors bien sûr suivant les marques l'isolation phonique est peut-être et surement différente, une histoire de coût pour le pas cher. Dans ce cas une isolation collée contre les parois de la devanture du compresseur pourrait suffire ?
NON un compresseur tourne ok, il se refroidit par le fluide ok, va rester dans des températures correctes de fonctionnement 90/100°C ok, mais si on le couvre même en hiver ces températures risquent de monter beaucoup plus haut engendrant des problèmes de HP normales de fonctionnement risquant d’abîmer les sondes etc.
Un compresseur même en fonctionnement normal va se "reposer" si on contredit ce fonctionnement je crois que rien ne va s'arranger bien au contraire. Ce qui veut dire qu'il n'y aura vraiment plus aucun bruit = casse compresseur.
Alors bien sûr suivant les marques l'isolation phonique est peut-être et surement différente, une histoire de coût pour le pas cher. Dans ce cas une isolation collée contre les parois de la devanture du compresseur pourrait suffire ?
19 mars 2015 à 18:21
consulter ce sujet Insonorisation d'une pompe à chaleurBonjour.
Oui on peut faire plein de choses.
Il faut savoir et par expérience que trop isoler phoniquement un compresseur par de la laine de verre ou fib-air peut entraîner une chauffe trop importante de celui-ci ou plutôt qu'il ne se refroidisse pas correctement.
Par contre si le but est de doubler la carrosserie qui est déjà isolée par une coiffe isophonique sans gêner le passage d'air oui pourquoi pas.
Aussi il suffit parfois et simplement de diriger les bruits dans un autre sens pour arriver à un bon résultat.
Oui on peut faire plein de choses.
Il faut savoir et par expérience que trop isoler phoniquement un compresseur par de la laine de verre ou fib-air peut entraîner une chauffe trop importante de celui-ci ou plutôt qu'il ne se refroidisse pas correctement.
Par contre si le but est de doubler la carrosserie qui est déjà isolée par une coiffe isophonique sans gêner le passage d'air oui pourquoi pas.
Aussi il suffit parfois et simplement de diriger les bruits dans un autre sens pour arriver à un bon résultat.
18 mars 2015 à 17:48
consulter ce sujet Insonorisation d'une pompe à chaleurBonjour.
Ci-joint une petite doc qui va vous servir.
Toutefois maladie récurrente chez Daikin les pannes moteurs sont souvent liées avec la carte, l'un flashe l'autre et vice versa.
Donc par précaution changer les deux, mais bien sûr suivant l'approche avec votre client, je ne la connais pas, donc vous pouvez changer que le moteur et si ça ne marche le devis sera révisé.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Ci-joint une petite doc qui va vous servir.
Toutefois maladie récurrente chez Daikin les pannes moteurs sont souvent liées avec la carte, l'un flashe l'autre et vice versa.
Donc par précaution changer les deux, mais bien sûr suivant l'approche avec votre client, je ne la connais pas, donc vous pouvez changer que le moteur et si ça ne marche le devis sera révisé.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
18 mars 2015 à 17:40
consulter ce sujet Code E7 sur Daikin RXS50Bonsoir.
Peut-être un manque de gaz. Toucher le gros tube, s'il est tiède certainement la cause. A suivre.
Mais je pencherai pour un problème de sondes comme AAC.
Peut-être un manque de gaz. Toucher le gros tube, s'il est tiède certainement la cause. A suivre.
Mais je pencherai pour un problème de sondes comme AAC.
17 mars 2015 à 19:10
consulter ce sujet Problème redémarrage sur climatisation fixe TectroBonsoir.
Le compresseur a redémarré ??
C'est qu'il n'est pas HS !!!

Je penserai plutôt à un manque de gaz qui a entraîné une surchauffe de celui-ci donc attendre si une fois refroidi (24 h) pour refaire un essai, si ok là certainement et confirmation d'un manque de gaz, comme expliqué par mes collègues.
Et non il n'est pas possible de débloquer un compresseur à moins comme un moteur de voiture de l'ouvrir.
Ce qui engendre des changements de pièces, le plus simple est donc de changer le compresseur si HS définitif, ce qui amène à une habilitation obligatoire (attestation d'aptitude) pour la manipulation des fluides.
Le compresseur a redémarré ??
C'est qu'il n'est pas HS !!!

Je penserai plutôt à un manque de gaz qui a entraîné une surchauffe de celui-ci donc attendre si une fois refroidi (24 h) pour refaire un essai, si ok là certainement et confirmation d'un manque de gaz, comme expliqué par mes collègues.
Et non il n'est pas possible de débloquer un compresseur à moins comme un moteur de voiture de l'ouvrir.
Ce qui engendre des changements de pièces, le plus simple est donc de changer le compresseur si HS définitif, ce qui amène à une habilitation obligatoire (attestation d'aptitude) pour la manipulation des fluides.
17 mars 2015 à 19:06
consulter ce sujet Compresseur bloqué pompe à chaleur Bonsoir.
Les pluviales je déconseille fortement suivant les régions et c'est un cas que j'ai bien connu lors d'un orage très très violent les eaux sont remontées par les condensats et inondé deux étages, plus les voisins et vous imaginez la suite pour les assurances...
Ce ne serait pas plus simple d'évacuer les condensats dans la chasse du WC ?
Tout à fait d'accord et là Marie va être super contente de la récup, ouais enfin... il était temps nous avons peut être trouvé un écolo !!!!
Les pluviales je déconseille fortement suivant les régions et c'est un cas que j'ai bien connu lors d'un orage très très violent les eaux sont remontées par les condensats et inondé deux étages, plus les voisins et vous imaginez la suite pour les assurances...
Ce ne serait pas plus simple d'évacuer les condensats dans la chasse du WC ?
Tout à fait d'accord et là Marie va être super contente de la récup, ouais enfin... il était temps nous avons peut être trouvé un écolo !!!!
16 mars 2015 à 18:50
consulter ce sujet Conseils emplacement climatiseursBonsoir.
Déjà appeler le constructeur, il ont certainement une trace écrite de l'envoi de cette pièce détachée, si c'est ok, leur demander conseils, en expliquant ce qui se passe avec cette société, envoyer une lettre avec AR spécifiant tout avec photocopies, un conseiller juridique gratuit peut exister avec votre assurance maison, CB, etc.
Déjà appeler le constructeur, il ont certainement une trace écrite de l'envoi de cette pièce détachée, si c'est ok, leur demander conseils, en expliquant ce qui se passe avec cette société, envoyer une lettre avec AR spécifiant tout avec photocopies, un conseiller juridique gratuit peut exister avec votre assurance maison, CB, etc.
15 mars 2015 à 20:16
consulter ce sujet Carte de régulation unité intérieure de nouveau en panneBonjour.
Je ne vois aucun inconvénient pour ce genre d'installation, classique.
Mais les remarques de AAC sont judicieuses, si vous avez la possibilité d’évacuer les condensats en gravitaire, dans un PVC à proximité ou dehors cela évite l'achat de pompes, environ 150/200 € pièce, plus le bruit.

Pour le risque de la prise en compte de fonctionnement il existe certaines marques où l'on peut programmer une commande pour son UI.
Je ne vois aucun inconvénient pour ce genre d'installation, classique.
Mais les remarques de AAC sont judicieuses, si vous avez la possibilité d’évacuer les condensats en gravitaire, dans un PVC à proximité ou dehors cela évite l'achat de pompes, environ 150/200 € pièce, plus le bruit.

Pour le risque de la prise en compte de fonctionnement il existe certaines marques où l'on peut programmer une commande pour son UI.
15 mars 2015 à 19:15
consulter ce sujet Conseils emplacement climatiseursBonsoir.
Je suppose que vous avez une facture et la société qui vous a changé cette carte doit vous la changer sous garantie, surtout au bout seulement 4 mois.
En plus avec une marque comme Fujitsu vous pouvez toujours contacter la marque, les coordonnées sont sur internet.
Normalement la pièce étant sous garantie, la MO est par contre payante.
Je suppose que vous avez une facture et la société qui vous a changé cette carte doit vous la changer sous garantie, surtout au bout seulement 4 mois.
En plus avec une marque comme Fujitsu vous pouvez toujours contacter la marque, les coordonnées sont sur internet.
Normalement la pièce étant sous garantie, la MO est par contre payante.
15 mars 2015 à 19:08
consulter ce sujet Carte de régulation unité intérieure de nouveau en panneBonjour.
On ne peut pas trop savoir, un peu comme le refroidissement d'un fut de canon, cela peut varier en fonction des régions, si il fait froid le fonctionnement sera plus long mais les démarrages moins fréquents, et inversement pour le maintien de cette température.
Mais comme expliqué par cathars 4 démarrages par heure est correct ceci étant valable pour un tout ou rien en inverter la donne n'est pas la même étant donné que le compresseur va varier en fonction de la demande.
On ne peut pas trop savoir, un peu comme le refroidissement d'un fut de canon, cela peut varier en fonction des régions, si il fait froid le fonctionnement sera plus long mais les démarrages moins fréquents, et inversement pour le maintien de cette température.
Mais comme expliqué par cathars 4 démarrages par heure est correct ceci étant valable pour un tout ou rien en inverter la donne n'est pas la même étant donné que le compresseur va varier en fonction de la demande.
14 mars 2015 à 11:40
consulter ce sujet Temps idéal cycles en chauffageBonjour.
Voir la question/réponse 2700 du forum climatisation :
Fonctionnement déshumidificateur climatiseur
On ne gère pas à proprement dit, une déshumidification, on enlève une certaine Hu% dans la pièce cela reste du confort, c'est une clim, ce temps est limité en règle générale 20/30 minutes, puis si on veut on peut effectuer une nouvelle programmation mais le risque est que si la température est trop basse dans la pièce le fait de refaire une prolongation de déshumidification risque d'endommager le matériel, risque de prise en glace.
Voir la question/réponse 2700 du forum climatisation :
Fonctionnement déshumidificateur climatiseur
On ne gère pas à proprement dit, une déshumidification, on enlève une certaine Hu% dans la pièce cela reste du confort, c'est une clim, ce temps est limité en règle générale 20/30 minutes, puis si on veut on peut effectuer une nouvelle programmation mais le risque est que si la température est trop basse dans la pièce le fait de refaire une prolongation de déshumidification risque d'endommager le matériel, risque de prise en glace.
12 mars 2015 à 17:40
consulter ce sujet Déshumidifier une pièce avec un climatiseur réversibleAh oui aussi avec une clim...
Le temps est en général limité : 20/30 minutes environ, sinon la température va chuter et donc risque de prise en glace.
Cela permet d'enlever une partie de cette Hu% et de refroidir la pièce rapidement, le principe est le même en mettant "powerfool".
Le temps est en général limité : 20/30 minutes environ, sinon la température va chuter et donc risque de prise en glace.
Cela permet d'enlever une partie de cette Hu% et de refroidir la pièce rapidement, le principe est le même en mettant "powerfool".
12 mars 2015 à 17:18
consulter ce sujet Fonctionnement déshumidificateur d'un climatiseurBonjour.
On chauffe donc on produit de l'eau puis le froid se met en route pour piéger cette eau qui sera évacuée et ainsi de suite tout en gardant une température de conservation.
"Le point de rosée" température sèche et température humide, il y a longtemps que j'ai fait ça notamment avec du matériel HIROSS.
On chauffe donc on produit de l'eau puis le froid se met en route pour piéger cette eau qui sera évacuée et ainsi de suite tout en gardant une température de conservation.
"Le point de rosée" température sèche et température humide, il y a longtemps que j'ai fait ça notamment avec du matériel HIROSS.
12 mars 2015 à 17:14
consulter ce sujet Fonctionnement déshumidificateur d'un climatiseurBonjour.
Pour déshumidifier il faut faire du froid.
C'est pour faire quoi exactement ?
Pour déshumidifier il faut faire du froid.
C'est pour faire quoi exactement ?
11 mars 2015 à 17:00
consulter ce sujet Déshumidifier une pièce avec un climatiseur réversibleBonjour. Tout est dit par Dom. Bonne continuation.
08 mars 2015 à 09:17
consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 FujitsuBonjour.
D'après vos mesures les sondes sont OK.
Donc on en revient à l'idée de base de AAC manque de gaz, appeler une société habilitée et surtout effectuer un test sous azote pour une recherche de fuite.
D'après vos mesures les sondes sont OK.
Donc on en revient à l'idée de base de AAC manque de gaz, appeler une société habilitée et surtout effectuer un test sous azote pour une recherche de fuite.
07 mars 2015 à 13:56
consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 FujitsuBonjour.
Il faut contrôler la valeur des sondes CN26 et CN21 respectivement sonde de température compresseur, et sonde température refoulement, regarder sur le schéma dessous le capot de l'UE car je me suis référé sur un autre modèle.
Si ces valeurs sont bonnes certainement comme AAC un manque de gaz.
Sonde température refoulement et sonde température compresseur :
Température (°C) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Résistance (kΩ) 168,0 130,7 102,2 80,5 63,9 51 41,1 33,3 27,1 22,2 18,3 15,1 12,6 10,56 8,9 7,5
Température (°C) 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Résistance (kΩ) 6,4 5,4 4,6 4 3,4 3 2,6 2,2 2
Il faut contrôler la valeur des sondes CN26 et CN21 respectivement sonde de température compresseur, et sonde température refoulement, regarder sur le schéma dessous le capot de l'UE car je me suis référé sur un autre modèle.
Si ces valeurs sont bonnes certainement comme AAC un manque de gaz.
Sonde température refoulement et sonde température compresseur :
Température (°C) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Résistance (kΩ) 168,0 130,7 102,2 80,5 63,9 51 41,1 33,3 27,1 22,2 18,3 15,1 12,6 10,56 8,9 7,5
Température (°C) 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Résistance (kΩ) 6,4 5,4 4,6 4 3,4 3 2,6 2,2 2
07 mars 2015 à 09:45
consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 FujitsuBonsoir.
Pour en revenir il n'y a pas mieux qu'un bilan thermique, c'est vrai, mais le choix de telle ou telle marque vous incombe.
Mais c'est bien aussi de se renseigner, surtout pas auprès de société comme cas.. ou conf....., ou encore LeroyMalin, plus vers des sociétés ayant pignon sur rue dans votre région.
Pour en revenir il n'y a pas mieux qu'un bilan thermique, c'est vrai, mais le choix de telle ou telle marque vous incombe.
Mais c'est bien aussi de se renseigner, surtout pas auprès de société comme cas.. ou conf....., ou encore LeroyMalin, plus vers des sociétés ayant pignon sur rue dans votre région.
06 mars 2015 à 18:28
consulter ce sujet Conseils choix climatiseurs réversible Daikin ou Toshiba ?Bonsoir.
Pour les courbes il faut prendre aussi en compte la température qui augmente dans la pièce le régime en inverter va baisser, réguler. Pour le tout ou rien cette température va être plus en variabilité des séquences de démarrage.
Et Oui en effet les études sont faites en laboratoires, les données et la donne seront complètement différentes en fonction, du temps, de la situation, etc.
C'est exactement la même chose que la fabrication de ces clims, elle ne sera pas la même en fonction des pays les voitures aussi d'ailleurs.
Donc on pourra tourner et virer pour trouver une "Solution" cela est toujours un cas particulier pour chaque endroit.
Ces appareils sont prévus pour un standard un peu comme les fuseaux horaires.
Pour les courbes il faut prendre aussi en compte la température qui augmente dans la pièce le régime en inverter va baisser, réguler. Pour le tout ou rien cette température va être plus en variabilité des séquences de démarrage.
Et Oui en effet les études sont faites en laboratoires, les données et la donne seront complètement différentes en fonction, du temps, de la situation, etc.
C'est exactement la même chose que la fabrication de ces clims, elle ne sera pas la même en fonction des pays les voitures aussi d'ailleurs.
Donc on pourra tourner et virer pour trouver une "Solution" cela est toujours un cas particulier pour chaque endroit.
Ces appareils sont prévus pour un standard un peu comme les fuseaux horaires.
06 mars 2015 à 18:23
consulter ce sujet Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glaceBonsoir.
Par principe on peut "fournir des calories" jusqu'au froid absolu -273, 15°C
Par principe on peut "fournir des calories" jusqu'au froid absolu -273, 15°C
05 mars 2015 à 21:17
consulter ce sujet Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glaceBonjour.
Je pencherais plus vers Daikin connaissant mieux cette marque, mais ces deux marques se valent.
Le SAV est identique, le service pour les pièces détachées idem, et techniquement aussi.
D'autres avis sauront vous guider dans votre choix.
Sachant que Daikin est assez silencieux mais je n'ai pas toutes les données Toshiba.
Je pencherais plus vers Daikin connaissant mieux cette marque, mais ces deux marques se valent.
Le SAV est identique, le service pour les pièces détachées idem, et techniquement aussi.
D'autres avis sauront vous guider dans votre choix.
Sachant que Daikin est assez silencieux mais je n'ai pas toutes les données Toshiba.
05 mars 2015 à 18:13
consulter ce sujet Conseils choix climatiseurs réversible Daikin ou Toshiba ?







