Je me suis un peu mélangé les crayons, car j'ai du mal à comprendre ce que vous voulez faire.
Ce que je voulais dire est qu'il faut au minimum deux UI branchées sur une UE.
Donc si je pige un peu vous voulez remplacer la taille 35 par un 50, avec les 25 qui reste les combinaisons possibles est 25+50, 35+50, 25+25+50, 25+35+50.
Cela répond t-il à votre question ?
Attention la charge frigo change.
Je me suis un peu mélangé les crayons, car j'ai du mal à comprendre ce que vous voulez faire.
Ce que je voulais dire est qu'il faut au minimum deux UI branchées sur une UE.
Donc si je pige un peu vous voulez remplacer la taille 35 par un 50, avec les 25 qui reste les combinaisons possibles est 25+50, 35+50, 25+25+50, 25+35+50.
Cela répond t-il à votre question ?
Attention la charge frigo change.
05 avril 2015 à 11:41
consulter ce sujet Recherche unité intérieure Daikin FTXS 50 BVMBBonjour.
Suite aux questions de Dom. Il se peut qu'il y ait un relais ou un contacteur qui soit resté collé.
Suite aux questions de Dom. Il se peut qu'il y ait un relais ou un contacteur qui soit resté collé.
05 avril 2015 à 11:20
consulter ce sujet Unité extérieure fonctionne toute seuleBonjour.
OK à la place d'une "J'ai chez moi une 35 BV" donc le groupe UE est d'une taille 35 ? Obligé
si c'est le cas ce n'est pas possible.
Par contre je ne comprends plus. Vous nous dites j'ai un multi "4mxs 68 bv mb9 de 2004 on pourrait mettre : 3 ftxs25 bvmb et 1 ftxs 35 bv mb", en principe on additionne (c'est une base) les puissances des UI et on doit tomber sur un calcul simple (3x25) + (1x35) = 110 ça ne marchera pas pour une taille 68 en UE et si vous voulez mettre une seule clim taille 50 sur ce multi déjà les diamètres de tubes vont changer et de plus sur un multi il faut au minimum deux UI raccordées sinon ça ne marche pas.
Citation :
Je suis à la recherche d'une unité intérieure FTXS50BVMB
OK à la place d'une "J'ai chez moi une 35 BV" donc le groupe UE est d'une taille 35 ? Obligé
si c'est le cas ce n'est pas possible. Par contre je ne comprends plus. Vous nous dites j'ai un multi "4mxs 68 bv mb9 de 2004 on pourrait mettre : 3 ftxs25 bvmb et 1 ftxs 35 bv mb", en principe on additionne (c'est une base) les puissances des UI et on doit tomber sur un calcul simple (3x25) + (1x35) = 110 ça ne marchera pas pour une taille 68 en UE et si vous voulez mettre une seule clim taille 50 sur ce multi déjà les diamètres de tubes vont changer et de plus sur un multi il faut au minimum deux UI raccordées sinon ça ne marche pas.
03 avril 2015 à 17:49
consulter ce sujet Recherche unité intérieure Daikin FTXS 50 BVMBBonjour.
Sur ce type d'appareil donc de moteur, tout est serti pas de possibilité de changer les enroulements, changement obligatoire dudit moteur.
Sur ce type d'appareil donc de moteur, tout est serti pas de possibilité de changer les enroulements, changement obligatoire dudit moteur.
03 avril 2015 à 15:01
consulter ce sujet Procédure remplacement moteur ventilation Split DaikinBonsoir.
A mon avis passez à autre chose après 10 ans plus rien n'est compatible.
Éventuellement appeler Daikin le numéro est sur internet afin de voir si vous pouvez faire quelque chose.
A mon avis passez à autre chose après 10 ans plus rien n'est compatible.
Éventuellement appeler Daikin le numéro est sur internet afin de voir si vous pouvez faire quelque chose.
02 avril 2015 à 19:23
consulter ce sujet Recherche unité intérieure Daikin FTXS 50 BVMBBonsoir.
Normalement code E6 défaut du moteur de l'UI donc certainement à changer.
Normalement code E6 défaut du moteur de l'UI donc certainement à changer.
02 avril 2015 à 19:19
consulter ce sujet Clim Zenithair ne chauffe plus code erreur E6Bonsoir.
Il y a une EEPROM donc UE ou UI suivant les constructeurs...
Une programmation qui envoie des infos en code binaire.
Il faut donc que ces petites bêtes là réfléchissent ! Et donc renvoient toutes ses infos.
Ensuite pour la vitesse en auto pour un UI celle-ci va réagir en fonction de la température de la pièce plus nous nous rapprochons de la température demandée plus elle va diminuer et inversement donc l’échelle de vitesse est proportionnelle à la demande suivant le mode et la demande.
"> On alimente la turbine +V ext. -> 5 secondes après on alimente la V4V si chauffage -> 25 secondes plus tard le CP démarre -> La LED opération est allumée.
Procédure d'arrêt : -> On arrête le compresseur -> 10 secondes après on arrête la turbine -> 1 minute après on désalimente la V4V et on arrête le V. ext" ????
Vous voulez savoir quoi exactement ? Le système frigo ?
Il y a une EEPROM donc UE ou UI suivant les constructeurs...
Une programmation qui envoie des infos en code binaire.
Il faut donc que ces petites bêtes là réfléchissent ! Et donc renvoient toutes ses infos.
Ensuite pour la vitesse en auto pour un UI celle-ci va réagir en fonction de la température de la pièce plus nous nous rapprochons de la température demandée plus elle va diminuer et inversement donc l’échelle de vitesse est proportionnelle à la demande suivant le mode et la demande.
"> On alimente la turbine +V ext. -> 5 secondes après on alimente la V4V si chauffage -> 25 secondes plus tard le CP démarre -> La LED opération est allumée.
Procédure d'arrêt : -> On arrête le compresseur -> 10 secondes après on arrête la turbine -> 1 minute après on désalimente la V4V et on arrête le V. ext" ????
Vous voulez savoir quoi exactement ? Le système frigo ?
02 avril 2015 à 19:15
consulter ce sujet Fonction vitesses différentes de la turbineBonsoir.
La garantie peut se perdre illico presto comme pour Airwell qui est un bon exemple et d'actualité, racheté par Systemair connue pour son matériel de CTA (leur SAV n'est même pas très loin de chez moi) ne prend pas la garantie pièce même d'achat récent chez Airwell.
Donc on peut dire qu'à l'heure actuelle si une marque de quoi que ce soit en rachète une autre la garantie peut très bien passer à l'as.
Une voiture un hélico une machine à laver etc.
La garantie peut se perdre illico presto comme pour Airwell qui est un bon exemple et d'actualité, racheté par Systemair connue pour son matériel de CTA (leur SAV n'est même pas très loin de chez moi) ne prend pas la garantie pièce même d'achat récent chez Airwell.
Donc on peut dire qu'à l'heure actuelle si une marque de quoi que ce soit en rachète une autre la garantie peut très bien passer à l'as.
Une voiture un hélico une machine à laver etc.
01 avril 2015 à 17:51
consulter ce sujet Avis sur les climatiseurs de marque GREEBonsoir. Ah bon ! même avec ces modèles je ne démonte pas la batterie !
01 avril 2015 à 17:43
consulter ce sujet Comment supprimer le bruit d'un ventilateur clim ZenithBonsoir. La réf de l'UE ? SVP
01 avril 2015 à 17:41
consulter ce sujet Recherche unité intérieure Daikin FTXS 50 BVMBBonjour.
Si bruit de sifflement continuel et progressif en fonction des vitesses. CHANGEMENT impératif du moteur ventilateur.
Je n'ai jamais vu qu'il fallait démonter la batterie sur un split

Quelque marque que ce soit.
Si bruit de sifflement continuel et progressif en fonction des vitesses. CHANGEMENT impératif du moteur ventilateur.
Citation :
Aussi il faudrait démonter la batterie pour y accéder (sur ce modèle en tout cas) et c'est délicat.
Je n'ai jamais vu qu'il fallait démonter la batterie sur un split

Quelque marque que ce soit.

31 mars 2015 à 20:09
consulter ce sujet Comment supprimer le bruit d'un ventilateur clim ZenithBonjour.
Et bien super loulou974
on apprend quelque chose, pour une fois quelque chose de concret avec Airton.
Cette manipulation je la garde. Merci.
Avez-vous essayé avec une autre commande. Je pense que oui.
Pour moi c'est le récepteur qui ne reçoit plus aucune information.
Mais étant donné qu'elle démarre toute seule et fait un peu ce qu'elle veut, la carte de l'UI serait bien la coupable.
Et bien super loulou974
on apprend quelque chose, pour une fois quelque chose de concret avec Airton. Cette manipulation je la garde. Merci.
Avez-vous essayé avec une autre commande. Je pense que oui.
Pour moi c'est le récepteur qui ne reçoit plus aucune information.
Mais étant donné qu'elle démarre toute seule et fait un peu ce qu'elle veut, la carte de l'UI serait bien la coupable.
30 mars 2015 à 16:59
consulter ce sujet Panne climatisation Airton TAC 12 CHSABonjour.
En fait depuis que Daikin fait fabriquer en Chine que des ennuis, alors pour les autres marques à vous de voir.
Et je suis d'accord Mitsubishi électrique, Toshiba, Atlantique / Fujitsu, sont pour le moment les mieux placés en qualité SAV et design.
En fait depuis que Daikin fait fabriquer en Chine que des ennuis, alors pour les autres marques à vous de voir.
Et je suis d'accord Mitsubishi électrique, Toshiba, Atlantique / Fujitsu, sont pour le moment les mieux placés en qualité SAV et design.
29 mars 2015 à 10:08
consulter ce sujet Avis sur les climatiseurs de marque GREEBonsoir.
Allez sur sur le forum écologie. Vous verrez il y a plein de choses à voir et à apprendre.
Soyez curieux et vous verrez.
Votre vision des choses et de concept pourrait aller ailleurs.

Allez sur sur le forum écologie. Vous verrez il y a plein de choses à voir et à apprendre.
Soyez curieux et vous verrez.
Votre vision des choses et de concept pourrait aller ailleurs.

28 mars 2015 à 18:24
consulter ce sujet Recharger un mono-split sans l'élément intérieurBonjour.
Oh la la .... ne nous fâchons pas. Allons AAC et Adel
Cela n’arrangera rien. Étaler des pages de descriptions et de savoir de tel ou tel appareil n'avancera rien pour ce dépannage.
Donc en règle générale il est possible d'avoir 50/60°C en soufflage tout dépend des conditions de la région etc. Donc là dessus pas de souci.
Moi je n'ai rien contredit étant donné que je vais dans ton sens et logique comme les températures extérieures sont vraiment positives ce que dit aussi Adel
dans son descriptif.
LOGIQUE et TECHNIQUE.
Oh la la .... ne nous fâchons pas. Allons AAC et Adel
Cela n’arrangera rien. Étaler des pages de descriptions et de savoir de tel ou tel appareil n'avancera rien pour ce dépannage. Donc en règle générale il est possible d'avoir 50/60°C en soufflage tout dépend des conditions de la région etc. Donc là dessus pas de souci.
Citation :
Oui PL, je maintiens ce que j'ai dit précédemment et même plus essai à fond en chaud température extérieure 14°C température de soufflage en demande maxi au bout de 10 minutes 67°C sur une 5kW Hitachi. biggrin
Moi je n'ai rien contredit étant donné que je vais dans ton sens et logique comme les températures extérieures sont vraiment positives ce que dit aussi Adel
dans son descriptif. LOGIQUE et TECHNIQUE.
28 mars 2015 à 18:19
consulter ce sujet Conseils dépannage climatisation bisplit FujitsuBonjour.
Il y a quelques éléments de réponses à la question 2714 :
Erreur EC sur climatiseur WestPoint
Personnellement je ne connais pas.
Il y a quelques éléments de réponses à la question 2714 :
Erreur EC sur climatiseur WestPoint
Personnellement je ne connais pas.
28 mars 2015 à 10:25
consulter ce sujet Avis sur les climatiseurs de marque GREEBonjour.
Alors là pas d'accord si on ne dit rien et on ne fait rien ce n'est pas de 1 mètre que la mer va monter mais de 15 m.
Il faut savoir aussi que l'entreprise qui ne respecte pas la loi et ne détenant pas son attestation de capacité et l'attestation d'aptitude pour l'intervenant risque une amende pouvant aller jusque 15000€ ainsi que le propriétaire de la machine et une interdiction de continuer la profession.
Je parle des normes européennes étant donné que les US et la Chine on seulement fait un semblant de signature le mois dernier contre la pollution mondiale suite au protocole de Kyoto.
Citation :
Désolé messieurs, je ne voudrais pas vous faire disputer pour rien.
Les règlementations en France ne sont que des arguments commerciaux.
Pour l'écologie, c'est du bla bla bla...
Alors là pas d'accord si on ne dit rien et on ne fait rien ce n'est pas de 1 mètre que la mer va monter mais de 15 m.
Il faut savoir aussi que l'entreprise qui ne respecte pas la loi et ne détenant pas son attestation de capacité et l'attestation d'aptitude pour l'intervenant risque une amende pouvant aller jusque 15000€ ainsi que le propriétaire de la machine et une interdiction de continuer la profession.
Je parle des normes européennes étant donné que les US et la Chine on seulement fait un semblant de signature le mois dernier contre la pollution mondiale suite au protocole de Kyoto.
28 mars 2015 à 09:17
consulter ce sujet Recharger un mono-split sans l'élément intérieurBonjour.
Je suis d'accord avec AAC je contrôle régulièrement et très souvent différentes marques de clim, le soufflage arrive à 59/60°C et les 35 bars au bout de 20/30 minutes de fonctionnement.
Ce, pour est donc une des causes pour le décalage fréquent de certaines sondes, d'ailleurs Daikin par exemple préconise le changement de celles-ci tous les 5 ans.
Je suis d'accord avec AAC je contrôle régulièrement et très souvent différentes marques de clim, le soufflage arrive à 59/60°C et les 35 bars au bout de 20/30 minutes de fonctionnement.
Ce, pour est donc une des causes pour le décalage fréquent de certaines sondes, d'ailleurs Daikin par exemple préconise le changement de celles-ci tous les 5 ans.
28 mars 2015 à 09:06
consulter ce sujet Conseils dépannage climatisation bisplit FujitsuBonjour.
Une installation est au gramme près, 150 gr est énorme pour une installation comme celle-ci.
Une installation est au gramme près, 150 gr est énorme pour une installation comme celle-ci.
27 mars 2015 à 15:13
consulter ce sujet Conseils dépannage climatisation bisplit FujitsuBonjour.
Si vous avez un gros appareil au bout d'un tube avec un ventilateur que vous posez sur le bord d'une fenêtre ou balcon, surement pas de bac et certainement un manque de gaz, le cas le plus classique sur ce genre d'appareil.
Si c'est un gros tube que vous passez par la fenêtre, là il est obligé qu'il y ait un bac de récupération des eaux condensées il peut se trouver derrière ou sur le côté, une fois plein, une alarme se déclenche, empêchant le fonctionnement froid, il faut lire le descriptif fourni par le constructeur.
Si vous avez un gros appareil au bout d'un tube avec un ventilateur que vous posez sur le bord d'une fenêtre ou balcon, surement pas de bac et certainement un manque de gaz, le cas le plus classique sur ce genre d'appareil.
Si c'est un gros tube que vous passez par la fenêtre, là il est obligé qu'il y ait un bac de récupération des eaux condensées il peut se trouver derrière ou sur le côté, une fois plein, une alarme se déclenche, empêchant le fonctionnement froid, il faut lire le descriptif fourni par le constructeur.
27 mars 2015 à 15:11
consulter ce sujet Panne clim Delonghi PinguinoBonsoir. Si le code erreur est bon, je dirais une carte soit UI soit UE : HS pour en savoir plus il faudrait déjà prendre les tensions 230V.
26 mars 2015 à 19:02
consulter ce sujet Erreur EC sur climatiseur WestPointBonsoir.
L'inverter existe depuis + de 10/15 ans par contre le gaz n'est pas forcément du R410A.
Peut-être du R407C voire du R22.
Pour le savoir lire la plaque signalétique sur votre Unité extérieure.
L'inverter existe depuis + de 10/15 ans par contre le gaz n'est pas forcément du R410A.
Peut-être du R407C voire du R22.
Pour le savoir lire la plaque signalétique sur votre Unité extérieure.
26 mars 2015 à 18:17
consulter ce sujet Dépannage climatiseur HiconBonsoir.
150 gr sur une petite installation est énorme.
Donc OK de ce côté ?
On mesure un delta T°C en froid mais en chaud une température de soufflage en inverter la température doit être entre 55 et 60 °C au bout de 20 minutes de fonctionnement suivant la marque et type de matériel pour un split.
Bien sûr cela varie aussi en fonction des températures extérieures les données sont dans les docs constructeur.
Pour les sondes il y a une préconisation constructeur qui préconise le changement de celles-ci toutes les X années 35 bars correspond à une température d'environ 60°C ce qui est normal pour ce type de machine avec des températures positives et une demande à fond de chauffage.
Si elle tourne à fond alors que la température demandée n'arrive pas à être atteinte le problème est autre, sous puissance par exemple...
Elle fonctionne correctement mais ne suffit pas.
150 gr sur une petite installation est énorme.
Donc OK de ce côté ?
On mesure un delta T°C en froid mais en chaud une température de soufflage en inverter la température doit être entre 55 et 60 °C au bout de 20 minutes de fonctionnement suivant la marque et type de matériel pour un split.
Bien sûr cela varie aussi en fonction des températures extérieures les données sont dans les docs constructeur.
Pour les sondes il y a une préconisation constructeur qui préconise le changement de celles-ci toutes les X années 35 bars correspond à une température d'environ 60°C ce qui est normal pour ce type de machine avec des températures positives et une demande à fond de chauffage.
Si elle tourne à fond alors que la température demandée n'arrive pas à être atteinte le problème est autre, sous puissance par exemple...
Elle fonctionne correctement mais ne suffit pas.
26 mars 2015 à 18:13
consulter ce sujet Conseils dépannage climatisation bisplit FujitsuBonsoir.
En effet c'est une clim mobile, donc comme expliqué par Paul, voir sir le bac de remplissage d'eau condensée est plein, ce qui met en sécurité ce genre d'appareil qui se trouve généralement derrière celui-ci.
En effet c'est une clim mobile, donc comme expliqué par Paul, voir sir le bac de remplissage d'eau condensée est plein, ce qui met en sécurité ce genre d'appareil qui se trouve généralement derrière celui-ci.
26 mars 2015 à 17:55
consulter ce sujet Panne clim Delonghi PinguinoBonsoir.
Je ne connais même pas cette marque
sûrement vendue par un distributeur quelconque et pas cher.

Par contre en nous décrivant certains symptômes nous pourrons peut-être vous aider.
Je ne connais même pas cette marque
sûrement vendue par un distributeur quelconque et pas cher.

Par contre en nous décrivant certains symptômes nous pourrons peut-être vous aider.
25 mars 2015 à 18:09
consulter ce sujet Erreur EC sur climatiseur WestPointBonsoir.
Et bien on va commencer comme ça !
Avec une marque à noix comme celle-ci
y a t-il un fonctionnement en ventilation en mode froid ?
Si oui l'UE se met-elle en route compresseur + ventilateur, si rien, nous tenir au courant.
Castoram super....

Et bien on va commencer comme ça !
Avec une marque à noix comme celle-ci
y a t-il un fonctionnement en ventilation en mode froid ? Si oui l'UE se met-elle en route compresseur + ventilateur, si rien, nous tenir au courant.
Castoram super....

25 mars 2015 à 18:06
consulter ce sujet Dépannage climatiseur HiconBonsoir.
Oui Adel, il n'y a rien de concordant...
Mais je ne pense pas qu'il y ait un pressostat HP pour moi ce sont des sondes. Il se peut qu'une soit HS.
Par contre maintenant il n'y a plus de fuites R410A Shrader ??? D'après les réponses de Bensclim ! Le gaz qui restait !!
On ne sait pas ! le tirage au vide non plus !
le remplissage encore moins !!!!
Donc à suivre.
Oui Adel, il n'y a rien de concordant...
Mais je ne pense pas qu'il y ait un pressostat HP pour moi ce sont des sondes. Il se peut qu'une soit HS.
Par contre maintenant il n'y a plus de fuites R410A Shrader ??? D'après les réponses de Bensclim ! Le gaz qui restait !!
On ne sait pas ! le tirage au vide non plus !
le remplissage encore moins !!!!
Donc à suivre.

25 mars 2015 à 18:02
consulter ce sujet Conseils dépannage climatisation bisplit FujitsuBonsoir.
J'ai mal interprété la phrase OUPS.
Par contre il est vrai que sur les recherches sur Hitachi les docs sont un peu plus ouvertes mais en tant que pro j'ai accès et ce n'est pas toujours évident à des docs plus pointues, codes d'accès etc. mais dans un cadre de confidentialité je n'ai pas le droit de les diffuser seulement par MORCEAUX.
Citation :
Le top de la doc, c'est chez Hitachi, les bouquins de maintenance sont extra.
J'ai mal interprété la phrase OUPS.
Par contre il est vrai que sur les recherches sur Hitachi les docs sont un peu plus ouvertes mais en tant que pro j'ai accès et ce n'est pas toujours évident à des docs plus pointues, codes d'accès etc. mais dans un cadre de confidentialité je n'ai pas le droit de les diffuser seulement par MORCEAUX.

24 mars 2015 à 19:05
consulter ce sujet Problème sur unité extérieure SanyoBonsoir.
Un groupe de transfert serait plus approprié si la personne veut récupérer le gaz ce qui coûterait moins cher...

Un groupe de transfert serait plus approprié si la personne veut récupérer le gaz ce qui coûterait moins cher...

24 mars 2015 à 18:54
consulter ce sujet Recharger un mono-split sans l'élément intérieurBonsoir.
Si bien sûr j'ai aussi plein d'idée avec mes 30 ans d’expériences mais il y a un mais, j'habite Paris donc je ne peux rien faire seulement et éventuellement chez des copains, donc je compte sur vous pour d'éventuelles vidéos ou photos pour la suite et évolutions des événements.
Tout en sachant que j'ai beaucoup travaillé avec des ingénieurs du son qui sont vraiment le top à ce niveau.
Si bien sûr j'ai aussi plein d'idée avec mes 30 ans d’expériences mais il y a un mais, j'habite Paris donc je ne peux rien faire seulement et éventuellement chez des copains, donc je compte sur vous pour d'éventuelles vidéos ou photos pour la suite et évolutions des événements.
Tout en sachant que j'ai beaucoup travaillé avec des ingénieurs du son qui sont vraiment le top à ce niveau.

24 mars 2015 à 18:32
consulter ce sujet Insonorisation d'une pompe à chaleurBonsoir. Sanyo est Hitachi ???
24 mars 2015 à 18:25
consulter ce sujet Problème sur unité extérieure SanyoBonsoir.
Moi aussi je verrai bien un souci de sonde, notamment la sonde de batterie qui avec tout ce qu'elle se prend dans la tête en est souvent la cause !! Il faudrait faire des mesures !
Soi-dit en passant il manquait du gaz ce qui veut dire aussi qu'une recherche de fuite n'est pas exclue.
Moi aussi je verrai bien un souci de sonde, notamment la sonde de batterie qui avec tout ce qu'elle se prend dans la tête en est souvent la cause !! Il faudrait faire des mesures !
Soi-dit en passant il manquait du gaz ce qui veut dire aussi qu'une recherche de fuite n'est pas exclue.

24 mars 2015 à 18:22
consulter ce sujet Conseils dépannage climatisation bisplit FujitsuBonjour.
A la récupe...

Comme dit par AAC il faut un pro car vous ne pourrez avoir de gaz et la manipulation est particulière.
En effet il faut détenir une attestation d'aptitude pour effectuer cette intervention, risque de 1500 à 15000€ d'amende pour les contrevenants.
A la récupe...

Comme dit par AAC il faut un pro car vous ne pourrez avoir de gaz et la manipulation est particulière.
En effet il faut détenir une attestation d'aptitude pour effectuer cette intervention, risque de 1500 à 15000€ d'amende pour les contrevenants.
24 mars 2015 à 16:08
consulter ce sujet Recharger un mono-split sans l'élément intérieurBonjour Dom.
Je ne voulais pas jouer les Gaston Lagaffe, mais c’était sympa et je n'ai pas vérifié tout ton CV

"Peut-être une dizaine à ce jour. :-)" Waouh.... quand même Et bien moi quand j'en dépanne deux par jour et très bien en chaud ou en froid, je suis heureux.
Je ne voulais pas jouer les Gaston Lagaffe, mais c’était sympa et je n'ai pas vérifié tout ton CV

"Peut-être une dizaine à ce jour. :-)" Waouh.... quand même Et bien moi quand j'en dépanne deux par jour et très bien en chaud ou en froid, je suis heureux.
23 mars 2015 à 16:00
consulter ce sujet Problème sur unité extérieure SanyoBonjour.
J'ARRIVE.... aussi bien pour le magret que pour le reste. Bon anniversaire à Madame.
J'ARRIVE.... aussi bien pour le magret que pour le reste. Bon anniversaire à Madame.
22 mars 2015 à 15:19
consulter ce sujet Insonorisation d'une pompe à chaleurBonjour.
Merci pour ces renseignements très précieux, Dom va adorer.

Merci pour ces renseignements très précieux, Dom va adorer.

22 mars 2015 à 15:14
consulter ce sujet Problème sur unité extérieure SanyoBonjour.
Il faut effectuer une mesure le jour et la nuit sans la machine.
Puis une fois celles-ci effectuées, faire une mesure avec la machine en route, normalement on a le droit à 5 dB le jour et 3 dB la nuit au dessus du bruit environnant.
Sous réserve que les normes n'ont pas changé.
Il faut effectuer une mesure le jour et la nuit sans la machine.
Puis une fois celles-ci effectuées, faire une mesure avec la machine en route, normalement on a le droit à 5 dB le jour et 3 dB la nuit au dessus du bruit environnant.
Sous réserve que les normes n'ont pas changé.
22 mars 2015 à 08:31
consulter ce sujet Insonorisation d'une pompe à chaleurBonjour.
Suivant vos dires j'en reviens à un manque de gaz.
Faites venir un pro car si vous continuez une casse du compresseur risque d'arriver, pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère.

Suivant vos dires j'en reviens à un manque de gaz.
Faites venir un pro car si vous continuez une casse du compresseur risque d'arriver, pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère.

21 mars 2015 à 14:52
consulter ce sujet Problème redémarrage sur climatisation fixe TectroBonjour.
Bien reçue. Le vieux truc orange...
Je plaisante...
j'en ai un aussi en dépannage.... au cas où...
mais bon il faudrait passer à autre chose, c'est quand même sympa pour une séquence évolution surtout en tant que technicien, tout du moins pour moi.
Bien reçue. Le vieux truc orange...
Je plaisante...
j'en ai un aussi en dépannage.... au cas où...
mais bon il faudrait passer à autre chose, c'est quand même sympa pour une séquence évolution surtout en tant que technicien, tout du moins pour moi.21 mars 2015 à 14:45
consulter ce sujet Insonorisation d'une pompe à chaleurBonjour. Il y a des applications sur téléphone qui fonctionnent très bien. Je m'en servais en pro.
21 mars 2015 à 09:04
consulter ce sujet Insonorisation d'une pompe à chaleurBonjour.
Y a t-il un ou plusieurs clignotements en façade de votre UI ?
Si oui lesquelles et combien de fois.
Si vous avez un doute allez à votre UE démonter le capot du dessus et nous dire combien de fois clignote la led verte LED02G et la led rouge LED01G.
Y a t-il un ou plusieurs clignotements en façade de votre UI ?
Si oui lesquelles et combien de fois.
Si vous avez un doute allez à votre UE démonter le capot du dessus et nous dire combien de fois clignote la led verte LED02G et la led rouge LED01G.
21 mars 2015 à 09:02
consulter ce sujet Panne unité extérieure climatiseur LG Bonjour.
Je comprends très bien ce que vous voulez faire et surtout qu'en mode chaud le compresseur travaillant à de plus hautes pressions et les cycles de dégivrage dérangent, voisinage oblige.
Je suis bien parti sur une isolation phonique pas thermique ce que j'expliquais pour le fonctionnement, un compresseur si il est bien conçu pour une installation ne doit pas casser, seulement et je le répète, a été étudié ne doit pas être "renforcé" en isolation.
Donc je suis parti sur une direction d'air et de bruit vers une "autre direction" voire un étouffement !
Votre solution est peut-être bonne ?
Je ne suis pas sur place mais pourquoi pas.
Il suffit de mettre une casquette et on gagne en longévité et performances de l'appareil.
Oui bien sûr il suffit et je l'ai déjà fait par une qualité de matériaux supérieurs, enlever l'isolation existante et mettre une plus performante à base de feutre genre boite à œufs plomb, le top, mais ça vaut une fortune on utilisait cela pour les salles d’enregistrement musique ou télé.
Je comprends très bien ce que vous voulez faire et surtout qu'en mode chaud le compresseur travaillant à de plus hautes pressions et les cycles de dégivrage dérangent, voisinage oblige.
Je suis bien parti sur une isolation phonique pas thermique ce que j'expliquais pour le fonctionnement, un compresseur si il est bien conçu pour une installation ne doit pas casser, seulement et je le répète, a été étudié ne doit pas être "renforcé" en isolation.
Donc je suis parti sur une direction d'air et de bruit vers une "autre direction" voire un étouffement !
Votre solution est peut-être bonne ?
Je ne suis pas sur place mais pourquoi pas.
Citation :
Certaines clims installées en plein soleil à 45 ou 50 degrés
Il suffit de mettre une casquette et on gagne en longévité et performances de l'appareil.
Citation :
Donc l'hiver il ne devrait pas souffrir d'une isolant phonique de 2 cm supplémentaire sur l’extérieur, car sinon les fabricants ne mettraient pas de feutre phonique pour réduire le bruit non.
Oui bien sûr il suffit et je l'ai déjà fait par une qualité de matériaux supérieurs, enlever l'isolation existante et mettre une plus performante à base de feutre genre boite à œufs plomb, le top, mais ça vaut une fortune on utilisait cela pour les salles d’enregistrement musique ou télé.
20 mars 2015 à 14:50
consulter ce sujet Insonorisation d'une pompe à chaleurBonsoir.
NON un compresseur tourne ok, il se refroidit par le fluide ok, va rester dans des températures correctes de fonctionnement 90/100°C ok, mais si on le couvre même en hiver ces températures risquent de monter beaucoup plus haut engendrant des problèmes de HP normales de fonctionnement risquant d’abîmer les sondes etc.
Un compresseur même en fonctionnement normal va se "reposer" si on contredit ce fonctionnement je crois que rien ne va s'arranger bien au contraire. Ce qui veut dire qu'il n'y aura vraiment plus aucun bruit = casse compresseur.
Alors bien sûr suivant les marques l'isolation phonique est peut-être et surement différente, une histoire de coût pour le pas cher. Dans ce cas une isolation collée contre les parois de la devanture du compresseur pourrait suffire ?
NON un compresseur tourne ok, il se refroidit par le fluide ok, va rester dans des températures correctes de fonctionnement 90/100°C ok, mais si on le couvre même en hiver ces températures risquent de monter beaucoup plus haut engendrant des problèmes de HP normales de fonctionnement risquant d’abîmer les sondes etc.
Un compresseur même en fonctionnement normal va se "reposer" si on contredit ce fonctionnement je crois que rien ne va s'arranger bien au contraire. Ce qui veut dire qu'il n'y aura vraiment plus aucun bruit = casse compresseur.
Alors bien sûr suivant les marques l'isolation phonique est peut-être et surement différente, une histoire de coût pour le pas cher. Dans ce cas une isolation collée contre les parois de la devanture du compresseur pourrait suffire ?
19 mars 2015 à 18:21
consulter ce sujet Insonorisation d'une pompe à chaleurBonjour.
Oui on peut faire plein de choses.
Il faut savoir et par expérience que trop isoler phoniquement un compresseur par de la laine de verre ou fib-air peut entraîner une chauffe trop importante de celui-ci ou plutôt qu'il ne se refroidisse pas correctement.
Par contre si le but est de doubler la carrosserie qui est déjà isolée par une coiffe isophonique sans gêner le passage d'air oui pourquoi pas.
Aussi il suffit parfois et simplement de diriger les bruits dans un autre sens pour arriver à un bon résultat.
Oui on peut faire plein de choses.
Il faut savoir et par expérience que trop isoler phoniquement un compresseur par de la laine de verre ou fib-air peut entraîner une chauffe trop importante de celui-ci ou plutôt qu'il ne se refroidisse pas correctement.
Par contre si le but est de doubler la carrosserie qui est déjà isolée par une coiffe isophonique sans gêner le passage d'air oui pourquoi pas.
Aussi il suffit parfois et simplement de diriger les bruits dans un autre sens pour arriver à un bon résultat.
18 mars 2015 à 17:48
consulter ce sujet Insonorisation d'une pompe à chaleurBonjour.
Ci-joint une petite doc qui va vous servir.
Toutefois maladie récurrente chez Daikin les pannes moteurs sont souvent liées avec la carte, l'un flashe l'autre et vice versa.
Donc par précaution changer les deux, mais bien sûr suivant l'approche avec votre client, je ne la connais pas, donc vous pouvez changer que le moteur et si ça ne marche le devis sera révisé.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Ci-joint une petite doc qui va vous servir.
Toutefois maladie récurrente chez Daikin les pannes moteurs sont souvent liées avec la carte, l'un flashe l'autre et vice versa.
Donc par précaution changer les deux, mais bien sûr suivant l'approche avec votre client, je ne la connais pas, donc vous pouvez changer que le moteur et si ça ne marche le devis sera révisé.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
18 mars 2015 à 17:40
consulter ce sujet Code E7 sur Daikin RXS50Bonsoir.
Peut-être un manque de gaz. Toucher le gros tube, s'il est tiède certainement la cause. A suivre.
Mais je pencherai pour un problème de sondes comme AAC.
Peut-être un manque de gaz. Toucher le gros tube, s'il est tiède certainement la cause. A suivre.
Mais je pencherai pour un problème de sondes comme AAC.
17 mars 2015 à 19:10
consulter ce sujet Problème redémarrage sur climatisation fixe TectroBonsoir.
Le compresseur a redémarré ??
C'est qu'il n'est pas HS !!!

Je penserai plutôt à un manque de gaz qui a entraîné une surchauffe de celui-ci donc attendre si une fois refroidi (24 h) pour refaire un essai, si ok là certainement et confirmation d'un manque de gaz, comme expliqué par mes collègues.
Et non il n'est pas possible de débloquer un compresseur à moins comme un moteur de voiture de l'ouvrir.
Ce qui engendre des changements de pièces, le plus simple est donc de changer le compresseur si HS définitif, ce qui amène à une habilitation obligatoire (attestation d'aptitude) pour la manipulation des fluides.
Le compresseur a redémarré ??
C'est qu'il n'est pas HS !!!

Je penserai plutôt à un manque de gaz qui a entraîné une surchauffe de celui-ci donc attendre si une fois refroidi (24 h) pour refaire un essai, si ok là certainement et confirmation d'un manque de gaz, comme expliqué par mes collègues.
Et non il n'est pas possible de débloquer un compresseur à moins comme un moteur de voiture de l'ouvrir.
Ce qui engendre des changements de pièces, le plus simple est donc de changer le compresseur si HS définitif, ce qui amène à une habilitation obligatoire (attestation d'aptitude) pour la manipulation des fluides.
17 mars 2015 à 19:06
consulter ce sujet Compresseur bloqué pompe à chaleur 