Question dépannage climatisation : Problème régulation avec pompe Thermoseme TE-145A
Bonjour,
Je possède depuis 2 ans une pompe Thermoseme TE-145A associée à deux unités intérieures rak-18qh8 et 1 rak-25qh8 sur le groupe haut et une raf-50qh8 sur le groupe du bas, cette dernière régule parfaitement mais les autres c'est une catastrophe. Merci de bien vouloir m'aider.
Bonne année.
Je possède depuis 2 ans une pompe Thermoseme TE-145A associée à deux unités intérieures rak-18qh8 et 1 rak-25qh8 sur le groupe haut et une raf-50qh8 sur le groupe du bas, cette dernière régule parfaitement mais les autres c'est une catastrophe. Merci de bien vouloir m'aider.
Bonne année.
09 janvier 2015 à 16:58
Réponse 1 dépanner clim
Invité

Problème régulation avec pompe Thermoseme TE-145A
Invité
Bonsoir.
Ce serait bien que vous puissiez expliciter plus amplement votre cas.
C'est vague et on ne sait pas ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas ou plus.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
Ce serait bien que vous puissiez expliciter plus amplement votre cas.
C'est vague et on ne sait pas ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas ou plus.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
09 janvier 2015 à 20:28
Réponse 2 dépanner clim
Problème régulation avec pompe Thermoseme TE-145A
Bonjour,
Thermoseme c'est du Hitachi. Sème France n'existe plus, donc plus de service après-vente.
Vérifier la sonde de reprise de l'unité intérieure. Vérifiez aussi que votre télécommande fonctionne bien, vous devez entendre à "bip" à chaque ordre envoyé. Vérifiez que vous n'êtes pas en mode "auto" et que vous demandez bien le froid/le chaud sur les deux unités, dans le cas contraire : conflit de mode.
J'essayerais de vous donner plus d'infos quand j'ai plus de temps.
Cordialement.
Paul.
Thermoseme c'est du Hitachi. Sème France n'existe plus, donc plus de service après-vente.
Vérifier la sonde de reprise de l'unité intérieure. Vérifiez aussi que votre télécommande fonctionne bien, vous devez entendre à "bip" à chaque ordre envoyé. Vérifiez que vous n'êtes pas en mode "auto" et que vous demandez bien le froid/le chaud sur les deux unités, dans le cas contraire : conflit de mode.
J'essayerais de vous donner plus d'infos quand j'ai plus de temps.
Cordialement.
Paul.
09 janvier 2015 à 21:49
Réponse 3 dépanner clim
Problème régulation avec pompe Thermoseme TE-145A
Bonjour.
Sans plus de renseignements il va être difficile de vous répondre.
Essayez de nous donner le maximum d'info, codes défauts éventuels ? Les manipulations que vous avez faites ? Etc.
Sans plus de renseignements il va être difficile de vous répondre.
Essayez de nous donner le maximum d'info, codes défauts éventuels ? Les manipulations que vous avez faites ? Etc.
10 janvier 2015 à 10:03
Réponse 4 dépanner clim
Problème régulation avec pompe Thermoseme TE-145A
Bonjour, il faut avoir plus de renseignements, je suis quasiment sûr que c'est un problème de débit de fuite.
Donnez-nous les volumes ou surface de ces 2 pièces, et quelle isolation avez-vous ?
Donnez-nous les volumes ou surface de ces 2 pièces, et quelle isolation avez-vous ?
10 janvier 2015 à 10:55
Réponse 5 dépanner clim
Problème régulation avec pompe Thermoseme TE-145A
La surface des deux pièces sont de 11m² et l'autre de 20m² avec une isolation de 100 mm.
Sur mon installation il y a des écarts de température de 2 degrés selon la consigne demandée.
Les consoles sont toutes en mode chauffage et équipées de télécommandes avec piles neuves.
Un bip retenti à chaque impulsion.
Dans la pièce de 20m² la console tourne en continu alors que le thermomètre indique la valeur de la consigne.
Sur mon installation il y a des écarts de température de 2 degrés selon la consigne demandée.
Les consoles sont toutes en mode chauffage et équipées de télécommandes avec piles neuves.
Un bip retenti à chaque impulsion.
Dans la pièce de 20m² la console tourne en continu alors que le thermomètre indique la valeur de la consigne.
18 janvier 2015 à 19:42
Réponse 6 dépanner clim
Invité

Problème régulation avec pompe Thermoseme TE-145A
Invité
Bonjour à tous,
Si je comprends bien, vous demandez par exemple 21c, les 2 ui concernées même à 21, 5 ou 22 c continuent à chauffer.
Est-ce votre problème ?
Si oui, alors ludo a raison lorsqu'il parle de débit de fuite.
En mode chaud, quelque soit le nombre d'ui en demande, les autres même à l'arrêt se voit obliger de laisser passer un léger filet de fluide.
Lorsque l'ui est sur dimensionnée, et du fait qu'elle reçoit du fluide, la température continue de grimper tant que la consigne n'est pas atteinte sur celle(s) qui est (sont) en demande.
Pour pallier à ce désagrément, en général il suffit d'activer la configuration "arrêt ventilation à consigne atteinte".
Ça ne résout pas totalement le problème, mais cela atténue considérablement le désagrément.
Attendez le retour de Ludo ou PL qui ont certainement les manipulation à faire, moi je ne possède pas la doc de votre marque.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
Si je comprends bien, vous demandez par exemple 21c, les 2 ui concernées même à 21, 5 ou 22 c continuent à chauffer.
Est-ce votre problème ?
Si oui, alors ludo a raison lorsqu'il parle de débit de fuite.
En mode chaud, quelque soit le nombre d'ui en demande, les autres même à l'arrêt se voit obliger de laisser passer un léger filet de fluide.
Lorsque l'ui est sur dimensionnée, et du fait qu'elle reçoit du fluide, la température continue de grimper tant que la consigne n'est pas atteinte sur celle(s) qui est (sont) en demande.
Pour pallier à ce désagrément, en général il suffit d'activer la configuration "arrêt ventilation à consigne atteinte".
Ça ne résout pas totalement le problème, mais cela atténue considérablement le désagrément.
Attendez le retour de Ludo ou PL qui ont certainement les manipulation à faire, moi je ne possède pas la doc de votre marque.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
19 janvier 2015 à 14:52
Réponse 7 dépanner clim
Problème régulation avec pompe Thermoseme TE-145A
Bonjour.
Adel a très bien résumé.
Pour bloquer le mode ventilation il faut soit faire une reprogrammation en envoyant les cartes chez Hitachi ou alors acheter de nouvelles cartes modifiées, à savoir que le prix est sensiblement le même.
Adel a très bien résumé.
Pour bloquer le mode ventilation il faut soit faire une reprogrammation en envoyant les cartes chez Hitachi ou alors acheter de nouvelles cartes modifiées, à savoir que le prix est sensiblement le même.
19 janvier 2015 à 21:58
Réponse 8 dépanner clim
Problème régulation avec pompe Thermoseme TE-145A
Bonjour,
Aujourd’hui, température extérieure 2 degrés une des 2 UI consigne 19 température relevée 15,8 UI soufflerie arrêtée.
L'autre consigne à 21 température relevée 21, soufflerie toujours en marche.
Où sont les sondes de température, y a-t-il un endroit où on peut voir les défauts ?
Sur les UI pas d'indicateur de consigne qui valide la valeur de la télécommande.
Comme vous avez très bien expliqué sur les posts précédents mes ventilations s’arrêtent mais jamais aux bonnes température dans ces pièces on peut passer de 20 à 17 en une heure avec la télécommande en mode chauffage et soufflerie sur 2 fans.
Cordialement.
Aujourd’hui, température extérieure 2 degrés une des 2 UI consigne 19 température relevée 15,8 UI soufflerie arrêtée.
L'autre consigne à 21 température relevée 21, soufflerie toujours en marche.
Où sont les sondes de température, y a-t-il un endroit où on peut voir les défauts ?
Sur les UI pas d'indicateur de consigne qui valide la valeur de la télécommande.
Comme vous avez très bien expliqué sur les posts précédents mes ventilations s’arrêtent mais jamais aux bonnes température dans ces pièces on peut passer de 20 à 17 en une heure avec la télécommande en mode chauffage et soufflerie sur 2 fans.
Cordialement.
20 janvier 2015 à 22:26