Problème pompe à chaleur air/air Thermoseme
Actuellement
10 408
questions dans le
forum climatisation
3215
Question Forum Climatisation : Problème pompe à chaleur air/air Thermoseme
Bonjour,
Je possède une pompe à chaleur Thermoseme avec un groupe et 3 consoles.
Depuis quelques temps la console basse tourne en continu et ne s'arrête pas de ventiler même lorsque la consigne de température est atteinte.
Paradoxalement elle ne produit pas de chaleur mais force le groupe extérieur à tourner en continu.
J'ai essayé de l'éteindre, de la forcer à tourner en mode ventilation manuel (en petite vitesse) et là, le groupe s'éteint.
Bref j'arrive pas à cerner le problème, si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci.
Je possède une pompe à chaleur Thermoseme avec un groupe et 3 consoles.
Depuis quelques temps la console basse tourne en continu et ne s'arrête pas de ventiler même lorsque la consigne de température est atteinte.
Paradoxalement elle ne produit pas de chaleur mais force le groupe extérieur à tourner en continu.
J'ai essayé de l'éteindre, de la forcer à tourner en mode ventilation manuel (en petite vitesse) et là, le groupe s'éteint.
Bref j'arrive pas à cerner le problème, si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci.
02 février 2016 à 13:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème pompe à chaleur air/air Thermoseme
Bonjour,
Les filtres de la console sont-il propres ? Sinon peut-être la sonde de reprise.
Cordialement. cathars
Les filtres de la console sont-il propres ? Sinon peut-être la sonde de reprise.
Cordialement. cathars
02 février 2016 à 15:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème pompe à chaleur air/air Thermoseme
Bonjour,
Malheureusement les filtres sont propres.
Quand vous parlez de sonde de reprise, c'est la sonde située sur le radiateur de ma console ?
Quelle est sa fonction ?
Cordialement.
Malheureusement les filtres sont propres.
Quand vous parlez de sonde de reprise, c'est la sonde située sur le radiateur de ma console ?
Quelle est sa fonction ?
Cordialement.
02 février 2016 à 16:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème pompe à chaleur air/air Thermoseme
Bonsoir.
La sonde de reprise est située en reprise d'air de votre UI (unité intérieure) celle-ci détermine le besoin température de la pièce que vous demandez.
Par ex vous demandez 22°C cette sonde tant qu'elle n'a pas ces 22°C et bien le groupe extérieur continuera de fournir du chaud ou du froid.
Par contre votre système en tri split apparemment ?
Ce n'est pas parce qu'une UI étant arrivée à la température demandée que l'UE va stopper une des trois est peut-être en demande de chaud ou froid.
Sur certaines marques cela est programmé d'usine toutes les UI fonctionnent sauf si elles sont à l’arrêt.
Par contre il y a peut-être la possibilité d'effectuer une modification de régulation mais il va falloir voir avec le constructeur.
Une question : lors de la mise en fonctionnement chaud cela fonctionne t-il correctement pour vous ?
La sonde de reprise est située en reprise d'air de votre UI (unité intérieure) celle-ci détermine le besoin température de la pièce que vous demandez.
Par ex vous demandez 22°C cette sonde tant qu'elle n'a pas ces 22°C et bien le groupe extérieur continuera de fournir du chaud ou du froid.
Par contre votre système en tri split apparemment ?
Ce n'est pas parce qu'une UI étant arrivée à la température demandée que l'UE va stopper une des trois est peut-être en demande de chaud ou froid.
Sur certaines marques cela est programmé d'usine toutes les UI fonctionnent sauf si elles sont à l’arrêt.
Par contre il y a peut-être la possibilité d'effectuer une modification de régulation mais il va falloir voir avec le constructeur.
Une question : lors de la mise en fonctionnement chaud cela fonctionne t-il correctement pour vous ?
02 février 2016 à 19:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème pompe à chaleur air/air Thermoseme
Bonjour,
Oui très juste ce que dit PL, si les ou une unité intérieure est en demande l'unité extérieure continue de fonctionner peut-être au minimum mais fonctionne quand même.
Pour un mono-Split c'est l’arrêt du compresseur dès que la consigne est atteinte.
Cordialement, cathars
Oui très juste ce que dit PL, si les ou une unité intérieure est en demande l'unité extérieure continue de fonctionner peut-être au minimum mais fonctionne quand même.
Pour un mono-Split c'est l’arrêt du compresseur dès que la consigne est atteinte.
Cordialement, cathars
03 février 2016 à 08:56
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème pompe à chaleur air/air Thermoseme
Bonjour,
Je possède également une pompe à chaleur air/air Thermoseme TE-90A et je n'ai plus de chauffage, les consoles soufflent du froid et sur le groupe extérieur j'ai la led LD 301 qui clignote toutes les 3 secondes.
Je possède également une pompe à chaleur air/air Thermoseme TE-90A et je n'ai plus de chauffage, les consoles soufflent du froid et sur le groupe extérieur j'ai la led LD 301 qui clignote toutes les 3 secondes.
19 novembre 2017 à 12:45