Problème clim FUJITSU ASY 14 LGC code erreur 0F
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
2593
Conseils dépannage climatisation : Problème clim FUJITSU ASY 14 LGC code erreur 0F
Bonjour,
J'ai installé en 2009 un clim ASY 14 LGC avec une liaison préchargée.
Depuis il fonctionnait parfaitement et délivrait le chaud. Actuellement j'ai le voyant opération qui clignote 7 fois et celui Timer qui clignote 2 fois.
Code erreur 0F (température de refoulement anormale).
D’après le livret de réparation récupéré sous internet cette erreur peut être due soit : à un problème de charge en gaz ou de détendeur ou de sonde.
Quelqu'un a t-il eu ce type de panne ?
Comment l'a t-il réparée ?
Sinon je recherche sur Lyon un réparateur "sûr" avez-vous une adresse ?
Cordialement.
PS : Bonne année 2015.
J'ai installé en 2009 un clim ASY 14 LGC avec une liaison préchargée.
Depuis il fonctionnait parfaitement et délivrait le chaud. Actuellement j'ai le voyant opération qui clignote 7 fois et celui Timer qui clignote 2 fois.
Code erreur 0F (température de refoulement anormale).
D’après le livret de réparation récupéré sous internet cette erreur peut être due soit : à un problème de charge en gaz ou de détendeur ou de sonde.
Quelqu'un a t-il eu ce type de panne ?
Comment l'a t-il réparée ?
Sinon je recherche sur Lyon un réparateur "sûr" avez-vous une adresse ?
Cordialement.
PS : Bonne année 2015.

01 janvier 2015 à 10:32
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Problème clim FUJITSU ASY 14 LGC code erreur 0F
Bonjour,
Possible manque de gaz, est-ce que vous avez du givre sur le petit tuyau en mode froid powerful ?
C'est tout ce que je peux vous dire.
Vous devriez contrôler les sondes.
PL va certainement vous indiquer la procédure (il faut un ohmmètre pour la résistance).
Bonne année 2015.
Cordialement,
Paul.
Possible manque de gaz, est-ce que vous avez du givre sur le petit tuyau en mode froid powerful ?
C'est tout ce que je peux vous dire.
Vous devriez contrôler les sondes.
PL va certainement vous indiquer la procédure (il faut un ohmmètre pour la résistance).
Bonne année 2015.
Cordialement,
Paul.
01 janvier 2015 à 15:00
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Problème clim FUJITSU ASY 14 LGC code erreur 0F
Bonjour et bonne année.
Tout est dit soit un décalage de sondes, il faut les vérifier comme expliqué avec un appareil de mesure en ohmmètre.
Soit un manque de gaz, plusieurs choses à regarder qui peuvent donner quelques renseignements, écouter si le compresseur se met en route, givre sur le petit tube en sortie de l'UE.
Nous dire si ce que vous pouvez voir. Si vous pouvez vérifier la valeur des sondes nous communiquer la valeur avec la température lors de cette manipulation.
Tout est dit soit un décalage de sondes, il faut les vérifier comme expliqué avec un appareil de mesure en ohmmètre.
Soit un manque de gaz, plusieurs choses à regarder qui peuvent donner quelques renseignements, écouter si le compresseur se met en route, givre sur le petit tube en sortie de l'UE.
Nous dire si ce que vous pouvez voir. Si vous pouvez vérifier la valeur des sondes nous communiquer la valeur avec la température lors de cette manipulation.
01 janvier 2015 à 17:50