Problème erreur E2 37 sur clim Samsung
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
2597
Question dépannage climatisation : Problème erreur E2 37 sur clim Samsung
Bonjour,
J'ai le code erreur E2 37 sur un climatiseur Samsung.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur la signification de ce code et du problème.
D'avance merci.
J'ai le code erreur E2 37 sur un climatiseur Samsung.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur la signification de ce code et du problème.
D'avance merci.
02 janvier 2015 à 21:21
Réponse 1 code erreur E2 37 clim
Problème erreur E2 37 sur clim Samsung
Bonjour.
J'ai une liste de codes Samsung, le E2-37 voudrait dire "défaillance du capteur de température sur l'échangeur extérieur (en court-circuit ou coupée) - à vérifier et remplacer si besoin". A priori sur l'unité extérieure.
Vérifier la thermistance concernée, elle doit faire, toujours suivant la doc, 12 kOhms à 20°, 18 à 10°, et 27 à 0°. La thermistance sur l'échangeur et celle de l'entrée d'air doivent être équivalentes.
Cordialement, Dom.
J'ai une liste de codes Samsung, le E2-37 voudrait dire "défaillance du capteur de température sur l'échangeur extérieur (en court-circuit ou coupée) - à vérifier et remplacer si besoin". A priori sur l'unité extérieure.
Vérifier la thermistance concernée, elle doit faire, toujours suivant la doc, 12 kOhms à 20°, 18 à 10°, et 27 à 0°. La thermistance sur l'échangeur et celle de l'entrée d'air doivent être équivalentes.
Cordialement, Dom.
02 janvier 2015 à 23:32
Réponse 2 code erreur E2 37 clim
Problème erreur E2 37 sur clim Samsung
Bonjour à toutes et à tous.
Si vous coupez le jus durant 5 bonnes minutes, puis si lors de la remise du courant le défaut apparait immédiatement (en tout cas avant que le cp n'ait pu démarrer) c'est la sonde échangeur qui est HS.
Vous suivez la méthode de l'ami DOM pour la contrôler. Attention toutefois à ne pas vous faire avoir.
Une seule mesure n'est pas significative. Une sonde pourrait tout à fait vous indiquer la bonne valeur ohmique à 0C ou 5 voire 10C mais absolument pas à 30 C et inversement.
Perso je les teste toujours à moins 3 T°0 différentes et je recommence mes mesures encore une fois. Si vous n'avez pas les valeurs ohmiques correspondantes, tentez de tester aux températures indiquées par Dom car il vous indique les valeurs qui y correspondent ou alors vous comparez la valeurs des 2 sondes ainsi vous virez celle qui dysfonctionne.
En règle générale "sauf LG il me semble" les constructeurs utilisent les mêmes sondes sur le groupe extérieur et intérieur sauf la sonde de refoulement du cp. Donc toutes les sondes vous indiqueront la même valeur ohmique à l'exception de celle du refoulement.
En tout cas c'est ce que j'ai remarqué chez Daikin, Mitsubishi, Toshiba et d'autres constructeurs.
Si le défaut ne réapparait pas immédiatement et que le cp démarre, fonctionne un certain temps, alors il va falloir vérifier ce qui se passe au niveau de votre échangeur extérieur, il est probable que vous ayez un problème fluidique.
Tenez-nous informé des résultats de vos recherches et de vos observations le cas échéant.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
Si vous coupez le jus durant 5 bonnes minutes, puis si lors de la remise du courant le défaut apparait immédiatement (en tout cas avant que le cp n'ait pu démarrer) c'est la sonde échangeur qui est HS.
Vous suivez la méthode de l'ami DOM pour la contrôler. Attention toutefois à ne pas vous faire avoir.
Une seule mesure n'est pas significative. Une sonde pourrait tout à fait vous indiquer la bonne valeur ohmique à 0C ou 5 voire 10C mais absolument pas à 30 C et inversement.
Perso je les teste toujours à moins 3 T°0 différentes et je recommence mes mesures encore une fois. Si vous n'avez pas les valeurs ohmiques correspondantes, tentez de tester aux températures indiquées par Dom car il vous indique les valeurs qui y correspondent ou alors vous comparez la valeurs des 2 sondes ainsi vous virez celle qui dysfonctionne.
En règle générale "sauf LG il me semble" les constructeurs utilisent les mêmes sondes sur le groupe extérieur et intérieur sauf la sonde de refoulement du cp. Donc toutes les sondes vous indiqueront la même valeur ohmique à l'exception de celle du refoulement.
En tout cas c'est ce que j'ai remarqué chez Daikin, Mitsubishi, Toshiba et d'autres constructeurs.
Si le défaut ne réapparait pas immédiatement et que le cp démarre, fonctionne un certain temps, alors il va falloir vérifier ce qui se passe au niveau de votre échangeur extérieur, il est probable que vous ayez un problème fluidique.
Tenez-nous informé des résultats de vos recherches et de vos observations le cas échéant.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
03 janvier 2015 à 03:00
Réponse 3 code erreur E2 37 clim
Problème erreur E2 37 sur clim Samsung
Bonjour et bonne année.
Dom pourrais-tu m'envoyer les codes pannes des clim Samsung ?
Merci et bonne journée.
Dom pourrais-tu m'envoyer les codes pannes des clim Samsung ?
Merci et bonne journée.
03 janvier 2015 à 13:10
Réponse 4 code erreur E2 37 clim
Problème erreur E2 37 sur clim Samsung
Bonjour,
D'une part je vous remercie pour vos réponses...
Auriez-vous un schéma, voire une photo du capteur et sa localisation dans l'unité.
Merci.
D'une part je vous remercie pour vos réponses...
Auriez-vous un schéma, voire une photo du capteur et sa localisation dans l'unité.
Merci.
03 janvier 2015 à 20:31
Réponse 5 code erreur E2 37 clim
Problème erreur E2 37 sur clim Samsung
Bonjour PL.
Tout, tout, tout vous saurez tout sur les Samsung... ;-)
Cordialement, Dom.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Tout, tout, tout vous saurez tout sur les Samsung... ;-)
Cordialement, Dom.