Bonsoir.
J'ai remplacé vendredi une carte et un compresseur DAIKIN 4mxs80e7 de 2006 et puis 24h après un code défaut E5 est apparu, j'ai disjoncté l'installation et c'est reparti ça fonctionne très bien ???
Pourquoi un code défaut surcharge compresseur ??? Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
J'ai remplacé vendredi une carte et un compresseur DAIKIN 4mxs80e7 de 2006 et puis 24h après un code défaut E5 est apparu, j'ai disjoncté l'installation et c'est reparti ça fonctionne très bien ???
Pourquoi un code défaut surcharge compresseur ??? Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
22 décembre 2014 à 19:45
Réponse 1 Dépanner clim
Compresseur Daikin 4mxs80e7 code défaut E5
Bonsoir.
Il se peut qu'il y ait un manque de gaz.
Comment avez-vous procédé ? Car il faut être habilité pour la manipulation des fluides, et il se peut que le 1er compresseur ait lâché à cause d'un manque de gaz, quelle quantité avez-vous retiré et réintroduit ?
Ou encore une sonde, vérifier la valeur de celle-ci.
Il se peut qu'il y ait un manque de gaz.
Comment avez-vous procédé ? Car il faut être habilité pour la manipulation des fluides, et il se peut que le 1er compresseur ait lâché à cause d'un manque de gaz, quelle quantité avez-vous retiré et réintroduit ?
Ou encore une sonde, vérifier la valeur de celle-ci.
23 décembre 2014 à 16:55
Réponse 2 Dépanner clim
Compresseur Daikin 4mxs80e7 code défaut E5
Procédure dans les règles de l'art, j'ai la capacité des fluides, j'ai rechargé 2.990 kg comme indiqué sur le GE, mais par contre j'ai constaté que j'ai eu beaucoup de mal à retirer le gaz.
J'ai même cru que ma station était morte (Mastercool), j'ai retiré 2.500 kg, à savoir qu'avant cette panne (carte compresseur) ce groupe a connu une fuite de gaz (raccord ci) et tournait avec 1kg de gaz et il y a moins de 30 mètres de liaison frigo et le pire c'est que les consoles chauffent très bien.
J'ai même cru que ma station était morte (Mastercool), j'ai retiré 2.500 kg, à savoir qu'avant cette panne (carte compresseur) ce groupe a connu une fuite de gaz (raccord ci) et tournait avec 1kg de gaz et il y a moins de 30 mètres de liaison frigo et le pire c'est que les consoles chauffent très bien.
23 décembre 2014 à 19:43
Réponse 3 Dépanner clim
Compresseur Daikin 4mxs80e7 code défaut E5
Bonsoir.
500 gr en moins c'est beaucoup sur une petite installation, et que l'installation fonctionnait avec 3 X mois de gaz là, il est bizarre qu'il n'y ait pas eu d'alarme avant ????
Je verrai bien un décalage des sondes, les vérifier, ce pour quoi le compresseur et la carte sont dégagés.
Il faut que je vérifie mais je crois que le poids en gaz 2.990 gr est prévu pour une distance de 65 m on ne compte qu'un départ en UE et chaque UI sinon complément de charge.
500 gr en moins c'est beaucoup sur une petite installation, et que l'installation fonctionnait avec 3 X mois de gaz là, il est bizarre qu'il n'y ait pas eu d'alarme avant ????
Je verrai bien un décalage des sondes, les vérifier, ce pour quoi le compresseur et la carte sont dégagés.
Il faut que je vérifie mais je crois que le poids en gaz 2.990 gr est prévu pour une distance de 65 m on ne compte qu'un départ en UE et chaque UI sinon complément de charge.
24 décembre 2014 à 18:43
Réponse 4 Dépanner clim
Compresseur Daikin 4mxs80e7 code défaut E5
Bonsoir ,
Oui en effet c'est bizarre, moi je pensai aux détendeurs qui ne font pas bien leur travail, donc peut-être les sondes oui mais sinon normalement pour un 4mxs80 c'est 30 mètres de liaison avec les 2.990 kg puis 80 mètres maxi en rajoutant 20 grammes par mètre supplémentaire.
Oui en effet c'est bizarre, moi je pensai aux détendeurs qui ne font pas bien leur travail, donc peut-être les sondes oui mais sinon normalement pour un 4mxs80 c'est 30 mètres de liaison avec les 2.990 kg puis 80 mètres maxi en rajoutant 20 grammes par mètre supplémentaire.
29 décembre 2014 à 19:08