Bonjour.
D'après ce que j'ai trouvé il y aurait une erreur sur l'alimentation CA voulant dire AC (alternatif courant) Il faudrait faire un essai en coupant le courant plusieurs minutes puis le remettre.
Je ne suis pas certain de mon coup, mais on peut toujours essayer.
Je vais continuer mes recherches.
06 février 2017 à 16:33
forum consulter ce sujet Code erreur E472 climatiseur réversible Samsung AC052FBJDEH

Bonjour.
Il arrive qu'il y ait des robinets thermostatiques à tous les radiateurs et que la nuit comme on baisse la température, ils sont donc fermés par régulation (normal) il n'y a pas de by pass ce qui peut provoquer des bruits dans la canalisation et bien sûr, pas de circulation d'eau d’où votre panne qui arrive que la nuit, certainement en sécurité flow switch (circulation d'eau) car normalement cette pompe ne s'arrête pas.
Les radiateurs qui n'ont pas de thermostat sont-ils ouverts ?
Citation :
La pression amont / aval, je ne sais pas comment la contrôler.
Normalement vous devriez avoir un manomètre avec 2 robinets situés entre l'aspiration et le refoulement de la pompe suivant la manipulation des robinets vous pouvez voir la pression en aspiration et en refoulement (les robinets sont ouverts dans le sens de la tuyauterie et fermés à l’équerre de la tuyauterie) vous devez avoir une différence de pression.
Manomètre pompe de circulation
06 février 2017 à 14:31
forum consulter ce sujet Défaut débit sur PAC Mitsubishi avec module Easydan

Publicité

Bonjour.
Une idée. Avez-vous des robinets thermostatiques sur vos radiateurs ?
06 février 2017 à 12:29
forum consulter ce sujet Défaut débit sur PAC Mitsubishi avec module Easydan

Bonjour.
Citation :
Unités à l’arrêt -T° sonde 18° - Bloc légèrement chaud.
Mise en marche consigne à 20° (Ventilo tourne à très petite vitesse).
Jusque là OK.
Citation :
Après 1 ou 2 minutes mise en marche du ventilo (vitesse réglée à 3 barres). Soufflage air chaud- baisse T° sonde- remontée progressive T° sonde- quand la consigne est dépassée arrêt ventilo.
Là je comprends moins, par contre entre 18 et 20°C il n'y a pas beaucoup de delta°C ? 2°C c'est peu.
Par contre ce que je comprends est que la V ventilo stoppe ou ralenti en fonction de la donnée température de la sonde.
Alors soit la sonde est influencée par un by pass par un capot mal remis en place soit la sonde est HS, il faudrait la contrôler avec un appareil de mesure en ohmmètre à des températures différentes, 0°C un bol de glace, température ambiante 22°C, température de la main 32°C.
05 février 2017 à 17:26
forum consulter ce sujet Emplacement sonde de reprise unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH 25VE-E1

Bonjour.
S'il y a un défaut débit peut être un manque d'eau, un problème de flow switch (contrôleur débit d'eau) un embouage, d'où un amorçage difficile, normalement la pompe tourne continuellement et peut se désamorcer à cause de tout cela, mais la pompe elle même peut en être la cause.
Il y a un filtre à tamis l'avez-vous nettoyé et constaté son état ?
La pression amont / aval sur le mano pompe est-elle correcte ?
05 février 2017 à 17:08
forum consulter ce sujet Défaut débit sur PAC Mitsubishi avec module Easydan

Bonjour.
Citation :
Mais après est-ce que quand vous dites dans votre réponse "Nous effectuons ce genre de travail régulièrement", cela voudrait dire que il y aurait la possibilité que vous interviendrez chez moi ?
J'habite Paris, peut-être pas moi, mais je connais éventuellement des personnes très compétentes.
05 février 2017 à 12:00
forum consulter ce sujet Groupe extérieur Daikin modèle RXS35BVMB a une fuite

Bonjour.
R1T = sonde reprise d'air ambiant = X 19 A sur la carte
R2T = sonde de batterie = X 18 A sur la carte
Ci-joint les valeurs des sondes UI et UE.
Pour les sondes on peut les commander chez Daikin, par le biais d'une société recommandée par leurs soins.

daikin sondet.pdf
05 février 2017 à 11:53
forum consulter ce sujet Comment contrôler les sondes UI Daikin FBQ125B8V3B

Bonjour.
Je n'ai pas les codes de cette marque, quand on cherche on tombe sur du Atlantic Fujitsu, peut-être que ce sont les mêmes codes pannes. Mais pas certain.
Apparemment, ce matériel est distribué par France Air, les contacter sur leur SAV ou plateforme, leur N° de tel est sur internet.
05 février 2017 à 10:06
forum consulter ce sujet Défaut console HIYASU HB12RIBV

Bonjour.
Je suis d'accord avec Dom, ce 10 A ne serait-il pas pour autre chose ?
Genre résistance pour dégivrage bac en dessous du cond, ou à l’intérieur ?
Enfin, l'ouverture de ce tableau nous aiderait peut-être ?
04 février 2017 à 19:07
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus

Bonjour.
Lire la question 1262 : Problème console inverter Hiyasu
04 février 2017 à 18:51
forum consulter ce sujet Défaut console HIYASU HB12RIBV

Bonjour.
Nous effectuons ce genre de travail régulière et je suis étonné que cette pièce n'existe plus.
D'autant plus que les condenseurs de la même taille sont identiques.
Je pense que vous devriez vous rapprocher de Daikin en appelant la plateforme le N° est sur internet.
04 février 2017 à 18:39
forum consulter ce sujet Groupe extérieur Daikin modèle RXS35BVMB a une fuite

Bonsoir.
Maintenant vous n’êtes plus seul, et il ne faut pas vous laisser faire, un travail d'un technicien doit être fait dans une logique et dans certaines règles, comme je l'ai expliqué dans ma réponse 3.
Je sais qu'en tant que néophyte et la méfiance qui s'est installée en vous, vous avez du mal à être convaincu et croire telle ou telle personne. Et je vous comprends tout à fait.
Donc à suivre, prendre des notes et présent sur toutes interventions du technicien.
02 février 2017 à 21:10
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu qui chauffe et refroidit moins bien

Bonsoir.
UI = unité intérieure, UE = unité extérieure.
Même si on n'y connait pas grand chose il faut vérifier les deux disjoncteurs...
Mais bon, normalement sur un multi split comme le vôtre donc 4 UI sur 1 UE, l'UE est alimentée seule.
Puis de cette UE alimente les 4 UI et je ne comprends pas très bien comment on peut alimenter 2 UI en bas et 2 UI en haut à part ?
02 février 2017 à 21:01
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus

Bonsoir.
La sonde de température de reprise d'air est en reprise d'air soit en bas à droite de l'UI soit comme vous le pensez, plus en influence sur la batterie il faut ouvrir le capot de l'UI enlever les filtres, démonter la façade avec délicatesse démonter cette sonde de son logement avec un socle posé sur la batterie puis la mettre plus en avant voir la sortir carrément, et la placer extérieurement.
Avant d’effectuer tout cela enfiler un petit tube transparent genre tube clair de pompe d’aquarium c'est à dire ouvert d'un côté pour prendre la température afin de ne pas trop influencer cette sonde lors du chauffage ou froid de la batterie.
Car le fluide chaud ou froid passe dans cette batterie même si celle-ci est arrivée en régulation.
Mais ce que je ne comprends pas, normalement afin d’éviter la stratification de l'air la machine se met en service c'est à dire en ventilation et aussi de remettre en place la valeur de la sonde et donc de remettre l'unité concernée en service si besoin est.
Questions : avez-vous essayé de couper la clim concernée en mode chaud c'est à dire stop ?
Si oui y a-t-il toujours une production de chaud sur la batterie donc à l’arrêt ?
Et donc chaud dans la pièce comme vous nous l'avez expliqué, attendre inertie oblige...
02 février 2017 à 20:53
forum consulter ce sujet Emplacement sonde de reprise unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH 25VE-E1

Bonjour.
Il est certain que Airton ait une bonne prise en main pour les problèmes.
Si vous envisagez de changer pour une gamme au dessus optez pour du Mitsubishi électrique ou Daikin.
Et pas forcement plus cher.
02 février 2017 à 17:55
forum consulter ce sujet Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI

Bonjour. Je ne pense pas.
Et si vous faites cela, je pense que l'installateur ne viendra pas.
Par contre et normalement l'installateur a sa propre garantie qui est d'un an.
A vous de voir pour que cela soit bien spécifié par écrit sur votre devis.
Mais d'après ce que j'ai lu dans le devis et si vous prenez le contrat la garantie est de 5 ans pièces et MO.
Sachant que le compresseur est garantie 5 ans et 3 ans pour les autres pièces d'office par Daikin hors MO.
02 février 2017 à 17:51
forum consulter ce sujet Clim réversible Daikin en panne

Bonjour.
Sur un split seul on devrait être dans ces températures de soufflage.
Bon normalement c'est 59°C maxi. Mais je reste sur mes positions on ne peut pas savoir si une installation fonctionne correctement simplement en mettant les manos, bien au contraire ce n'est qu'une indication./
De plus il a certainement perdu du gaz, suivant la manipulation de ces manos 50/60 gr en les retirant ce qui est énorme pour un split.
Ce qui ne va arranger votre situation.
Donc je reste sur ma réponse 3.
02 février 2017 à 17:40
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu qui chauffe et refroidit moins bien

Bonjour.
Il n'y a pas de pressostat HP dans ce modèle, par contre il y a une sonde qu'il faudrait peut-être vérifier en RT62 (discharge température thermistor) il arrive souvent que cette sonde nous joue des tours.
Hors tension la débrancher, 25°C=200 K ohms, 0°C= 630 k ohms , 60°C= 50 K ohms, 32°C (température de la main = 170 k ohms).
01 février 2017 à 18:43
forum consulter ce sujet Information code panne clim Mitsubishi

Bonsoir.
Un petit retour serait sympa. Merci.
01 février 2017 à 17:59
forum consulter ce sujet PAC air/eau circuit de retour froid

Bonsoir.
Merci du retour.
Donc super tout fonctionne à nouveau. smilesmile
01 février 2017 à 17:56
forum consulter ce sujet Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB

Bonjour.
63°C n'est pas suffisant, on devrait être aux alentours de 80/90°C, et 15°C c'est trop haut normalement 0°C en température d’évaporation = je pense qu'il va falloir peser le gaz, avec une bouteille de TRANSFERT dans un 1er temps, si OK, je verrai peut-être un souci avec la V4V ?
01 février 2017 à 17:52
forum consulter ce sujet Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI

Bonjour.
Pour quelques € de plus, vous repartez avec du neuf, garantie 5 ans pour le compresseur et 3 ans pour les pièces, un ou deux suivant les installateurs pour la MO.
Sachant que Daikin est une bonne marque.
La balle est dans votre camp, à vous de voir.
Je crois que AAC, contributeur de ce forum est dans le sud, peut-être qu'il pourra vous fournir un autre devis, ne pas hésiter à en avoir 2 ou 3 cela permet de faire jouer la concurrence et comparer.
01 février 2017 à 17:40
forum consulter ce sujet Clim réversible Daikin en panne

Bonjour. Merci polaire.
01 février 2017 à 17:34
forum consulter ce sujet Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches

Bonjour.

C'est déjà bien. En effet il se pourrait qu'il y ait un manque de fluide, après c'est peut-être qu'une impression.
Votre dépanneur aurait dû procéder comme suit.
1) mettre en route en chaud à fond, V et température. Au bout de 20 minutes environ prendre la température de soufflage, env 60°C de soufflage.
2) car même si il a mis les manos cela ne veut rien dire du tout, on peut très bien avoir une bonne pression et un manque de gaz.
3) pour en être certain, il faut vider, peser, vérifier si le poids de gaz correspond aux préconisations constructeurs poids affiché sur l’étiquette collée sur l'UE.
4) si c'est le cas grâce à la bouteille de transfert on remet le gaz dans l'installation, dans ce cas il se peut que ce soit la V4V, vanne qui permet le basculement en chaud ou froid ainsi que les dégivrages.
5) si ce n'est pas le cas, il y a une fuite ou micro fuite, là il faut la trouver, soit avec du Nidron (CO2) et un détecteur électronique approprié soit avec de l'azote le test sous pression étant minimum de 28 b.
6) si pas de fuite constatée changez la ou les valves ou schrader sur la ou les vannes de service, tirage au vide, recharge en gaz neuf puis remise en service.
7) vérifier le fonctionnement et températures.
De 3 à 7 cela fait l'objet d'un devis.
A partir de 350€ HT le prix varie en fonction des régions.
01 février 2017 à 17:32
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu qui chauffe et refroidit moins bien

Bonjour.

Ouvrir / abaisser le capot glissant vers le bas, il y a un bouton "S" (Select), en vous dirigeant vers la clim appuyer successivement sur celui-ci, une fois qu'un bip se fait entendre appuyer sur "OK"(enter), le code est rentré s'il n'y a pas de bip, c'est que votre commande universelle n'est pas adaptée pour cette marque.
01 février 2017 à 17:16
forum consulter ce sujet Comment trouver le code télécommande d'un climatiseur Fujitsu

Bonsoir.
En fait, on aurait dû commencer par les références complètes, et si votre installation est au R22, je retire ce que j'ai dit dans ma réponse 18, il vaudrait mieux passer à autre chose, donc le remplacement de l'ancienne installation serait à envisager, pour 400€ de différence, un devis à environ 3500€ est correct, mais je ne sais pas dans quelle région vous êtes.
Sachant qu'un prix se discute quand même. A vous de voir.
Attendre l'autre devis cela vous donnera une comparaison.
30 janvier 2017 à 21:05
forum consulter ce sujet Clim réversible Daikin en panne

Bonjour polaire.
Moi aussi depuis 33 ans, enfin ce n'est pas le sujet, ce que je veux dire est que, les pannes électroniques sont et avec l’expérience, le plus souvent liées de très près avec le fluide, si manque de gaz, micro fuites par ex, dans certains cas cela n’empêche pas le fonctionnement jusqu'au moment ou une sonde va commencer à faire des siennes, puis un défaut puis encore autre chose jusque casse de la carte, et il peut se passer le phénomène inverse, carte HS puis s'en suis le compresseur ou fuites, et comme tu le sais surement, une étanchéité du circuit est primordiale dans une installation, ainsi que la quantité de fluide.
Bon allez bon courage et à la prochaine et merci pour tes réponses qui sont peut être justes, derrière un écran et suivant les explications d'un néophyte on essaye de répondre au mieux et ce n'est pas toujours facile.
Enfin c'est le but de ce site.
La V4V a peut-être un souci ? A ce moment là, il faudrait la tester, passer du chaud au froid afin d'entendre si celle-ci s'enclenche et se déclenche, en fonctionnement si les températures sur les 4 tubes de cette V4V sont correctes.
Oui ce peut être une cause de mauvais fonctionnement.
Plusieurs avis peuvent contribuer à une bonne analyse et trouver une panne à 5 ou 1000 km de notre lieu d'habitation.
30 janvier 2017 à 19:12
forum consulter ce sujet Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches

Bonjour.
Pendant que tout est ouvert, en fonctionnement prendre si possible, la température sur la V4V.
Le tube seul est la HP vous devriez dépasser largement les 50°C puis sur un de 3 tubes de l'autre côté de la V4V idem les deux autres sont la BP qui doit être très froide, env 0°c.
Dites ce qu'il en est.


30 janvier 2017 à 17:20
forum consulter ce sujet Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI

Bonjour.
Citation :
Une entreprise me propose 2 devis- changement compresseur à 2500 HT mais me dit rendement inférieur à
ce qui existait avant à cause du gaz différend.
Holà ! c'est quoi cette arnaque ? quel changement de type de gaz ?
Rassurez-moi avec la plaque signalétique située sur l'UE faites une photo et nous l'envoyer.
Citation :
Un autre devis UE neuve + 2 UI neuves à 3315 HT-
Pourquoi tout changer alors que le compresseur suffit ?
Ils ne savent peut-être pas le faire ? voire pire des voleurs ?
Ils sont bizarres chez vous. shocked shocked shocked
30 janvier 2017 à 17:11
forum consulter ce sujet Clim réversible Daikin en panne

Bonjour.
Je fais ça tous les jours, des fuites, cela peut arriver à n'importe quel moment, j'ai vu des clims qui avait 25 ans et récupéré la quantité de gaz affichée sur la plaque signalétique, et sur d'autres 1 an après fuite de gaz.
30 janvier 2017 à 16:49
forum consulter ce sujet Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches

Bonjour.
Si le gros tube est tiède au départ de votre UE manque de gaz.
Citation :
pour moi c'est un complément de gaz à faire
On ne fait pas de complément de charge, on fait cela à la mise en service si besoin est, suivant un métré de tube et les préconisations constructeur, mais certainement pas si mauvais fonctionnement après plusieurs jours ou mois.
Citation :
Comment est-ce possible ce sont des circuits prêt à l'emploi.
Il y a des dizaines de posts sur ce sujet sur ce site, ah ! les prêts à l'emploi, il devraient être interdits. madmadmad
Certainement un mauvais montage, et donc fuite,
C'est tout le besoin d'un technicien, outillage approprié, vérification étanchéité circuit, mise en service et contrôle fonctionnement tout cela avec une attestation d'aptitude pour le technicien, et de capacité pour la société.
Garantie du travail dans les règles de l'art.
30 janvier 2017 à 16:44
forum consulter ce sujet Problème de chauffage climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI

Bonjour.
Ça va être difficile car maintenant toutes les machines sont inverter, Mitsubishi électrique ainsi que Daikin ont pignon sur rue.
Non inverter là il va falloir chercher de votre côté.
Par contre au niveau fragilité du compresseur le risque est plus grand.
D'autres avis vont suivre...
30 janvier 2017 à 16:30
forum consulter ce sujet Conseils remplacement pompe à chaleur

Bonjour.
Et bien heureusement que vous avez changé de société, si elle fait ce qu'elle veut et ne prête pas attentions aux doléances du client ça devient inquiétant. mad
Citation :
1/ quel est le fonctionnement normal du ballon : marche forcée permanente ou programmation ?
La programmation, cela va de soit étant donné que vous avez les heures creuses sur votre compteur.
Le principe du ballon est d'accumuler (pendant 24 h mini) une quantité suffisante d'eau chaude pour vos besoins et de, bien sûr réaliser des "économies" par le biais des heures creuses et de la PAC, c'est le but recherché NON ?
Dans votre cas je rappellerais le technicien et qu'il remette la programmation.
30 janvier 2017 à 16:25
forum consulter ce sujet Programmation eau chaude pompe à chaleur Daikin

Bonsoir.
Pourquoi le S40 ? on n'a pas parlé de ce connecteur. Je suppose que vous voulez parler du S70 ?
Il se pourrait que la disjonction vienne de l'UI du RDC.
En rebranchant toute l'UE, débrancher au niveau de l'UE au bornier en 1-2-3 l'UI concernée, et faire un essai.
29 janvier 2017 à 21:00
forum consulter ce sujet Clim réversible Daikin en panne

Bonjour.
Citation :
Depuis 10 ans mon climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI réf 405597 ne fait plus de chaud.
Vous devez être habitué alors.
Bon, je suppose que vous vous êtes trompé dans le sens de votre phrase.
1 clignotement correspondrait à la protection du power module, mais d'après votre description et si le compresseur fonctionne certainement un manque de gaz.
Voir avec une société habilitée.
29 janvier 2017 à 16:34
forum consulter ce sujet Problème de chauffage climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI

Bonjour.
Hors tension rebrancher le compresseur et débrancher le moteur ventilateur M1F en S70, puis refaire un essai, si le disjoncteur tombe même à l’arrêt, le compresseur est incriminé.
29 janvier 2017 à 14:46
forum consulter ce sujet Clim réversible Daikin en panne

Bonjour.
Pour polaire : le fait de passer en mode froid ne changera rien qu'il y ait une fuite de gaz.
29 janvier 2017 à 14:40
forum consulter ce sujet Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches

Bonjour Dom,
41°C ça commence à faire un peu chaud au bout des doigts cry cry cry, mais d'après le descriptif de arta en réponse 5, je pencherai bien vers un manque de gaz.
A vérifier.
29 janvier 2017 à 11:32
forum consulter ce sujet Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI

Bonjour.
En fait sur votre modèle il faut démonter le capot du dessus, le côté droit, puis toute la façade, afin d’accéder au compresseur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
démonter capot clim Daikin

29 janvier 2017 à 11:26
forum consulter ce sujet Clim réversible Daikin en panne

Bonjour.
Du même avis que AAC. Une fuite peut arriver même après 8 ans de bons services.
29 janvier 2017 à 09:42
forum consulter ce sujet Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches

Bonjour.
Alors normalement et si mes schémas sont bons vous devez avoir un connecteur S 42 pour le moteur ventilateur du bas et S 42 pour un contact de fin de course L1S du volet du bas dans la carte de l'UI, il arrive parfois que mécaniquement ce contact coince ou cassé.
Éventuellement shuntez ce contact, il va de soit d'effectuer cette opération hors tension.
28 janvier 2017 à 18:13
forum consulter ce sujet Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB

Bonjour.
Il faut suivre cette gaine, celle-ci part dans une isolation en feutre autour du compresseur, vous pouvez l'ouvrir il y a 2 ficelles tenues en enroulement autour d'un bouton, mais il est obligé que les connexions électriques du compresseur soient devant vous, si vous ne pouvez les atteindre couper le courant et déconnecter de la carte IGBT en UVW.
28 janvier 2017 à 17:50
forum consulter ce sujet Clim réversible Daikin en panne

Bonjour.
Même chose que AAC.
Il faut ouvrir la façade à droite de votre UE suivant les modèles il y a 1 vis en bas en face de vous et peut-être une en haut et sur le côté droit, une fois enlevées, il y a un caoutchouc souple qui cache le cache du branchement compresseur, enlever ce cache avec un tournevis plat, hors tension débrancher les trois fils en ayant préalablement effectué un repérage (photo par exemple), bien séparer les fils et qu'ils ne touchent pas ainsi que la carrosserie, remettre le courant, si pas de disjonction, faire un essai de démarrage.
Nous dire ce qu'il se passe ?
28 janvier 2017 à 12:26
forum consulter ce sujet Clim réversible Daikin en panne

Bonsoir.
Alors, suivant le défaut F 04 ou P 04 suivant les modèles, correspondrait à un souci avec la sonde refoulement compresseur.
Il faudrait voir avec votre technicien pour effectuer des mesures ohmiques en fonction de différentes températures.
Le défaut E 04 correspond à un problème de com entre UI et UE souvent c'est la carte de l'UE qui est incriminée.
27 janvier 2017 à 20:14
forum consulter ce sujet Panne PAC Sanyo UI SPW-W366HH58-E et UE Elite Pac-i

Bonjour.
Comme vous avez changé la sonde CN 2, vérifier la valeur des sondes en CN 1. 25 K ohm = 20°C , 20 K ohm = 25°C.
27 janvier 2017 à 18:39
forum consulter ce sujet Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI

Bonjour.
Citation :
J'avais effectivement trouvé cette correspondance de défaut, le seul souci c'est que sur ce modèle, il n'y a pas de fin de course sur le volet.
C'est obligé qu'il y ait ce contact.
Ce contact de fin de course du volet est situé en bas à gauche du volet du bas (enfin de mémoire).
27 janvier 2017 à 18:28
forum consulter ce sujet Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB

Bonjour.
Citation :
Il y a un mano en aval.
Et alors il indique quoi ? Il doit y avoir un système de robinet qui aussi la valeur en aval ?
Citation :
Apparemment, il n'y a pas de filtre à tamis.
Ça c'est pas normal !
Citation :
j'ai déjà mis un produit chimique contre la boue, car j'ai l'impression que d'avoir un bouchon qui se déplace !!
Donc vous savez ce qui se passe tout du moins une forte présomption.
Et il faut se méfier de ces produits c'est un peu comme le Destop ça fait plus de dégâts que le reste, en effet si on met un produit dans un circuit FERME il faut tout rincer.
Citation :
J'ai démonté tous les radiateurs pour les nettoyer aussi.
Mais si vous ne nettoyez pas les circuit adjacents c'est comme si vous n'aviez rien fait.
En résumé tout rincer sous pression, peut-être avec une société habilitée ?
27 janvier 2017 à 18:24
forum consulter ce sujet PAC air/eau circuit de retour froid

Bonsoir.
Je vais continuer à vous répondre sur ce forum.
"Sur les 10 radiateurs, 1 chauffe très bien au rez de chaussée, les autres sont tièdes et à l'étage, les trois du même côté chauffent très bien et les autres froids !!!"
Là, il y a un réel problème de circulation d'eau.
La pompe de circulation tourne t-elle ?
Y a t-il un mano aval/amont de cette pompe ?
Et y a t-il un delta Pression ?
Le filtre à tamis a-t-il été nettoyé ?
Sinon il faudra envisager un nettoyage du circuit...
26 janvier 2017 à 20:46
forum consulter ce sujet PAC air/eau circuit de retour froid

Bonjour.
Le delta de quoi ?
26 janvier 2017 à 17:01
forum consulter ce sujet Comment calculer le Delta d'un climatiseur mono-split

Bonsoir.
Le problème ne vient pas de la protection électrique de votre clim, étant donné que celle-ci ne disjoncte pas ou que les fusibles crament.
La disjonction de votre disjoncteur général est aléatoire, certainement un problème d'un défaut d'isolement (fuite à la terre) il faut essayer de noter quel appareil électrique fonctionne lors de la disjonction, ce peut être : une machine à laver le linge, lave vaisselle, lampes radiateurs électriques etc. ? ... Que sais-je ?...
Car il n'est pas logique que même à l’arrêt la clim fasse tomber le disjoncteur général, il faut faire contrôler aussi par EDF si le compteur est bien calibré, en leur expliquant votre problème.
25 janvier 2017 à 20:18
forum consulter ce sujet Comment débrancher électriquement une unité Hitachi RAK-18NH6A