Bonjour,
Je possède un gainable LG dans ma maison de 2006 que j'habite depuis 3 mois.
Le groupe extérieur LG a pour référence UU24W.
Cet hiver dès qu'il faisait froid le groupe était complètement pris dans le givre.
Le réparateur qui est intervenu a remplacé toutes les sondes et la carte électronique principale.
Ça a résolu en partie le problème de gel (couche moins importante et dégel régulier) mais depuis plusieurs jours, chaque nuit, ma clim se coup avec l'erreur CH21.
J'ai compris qu'il s'agissait d'un problème d'IPM ou de compresseur mais je n'arrive pas à localiser l'IPM.
C'est quoi et où le trouve-ton ?
Seconde question : Pour faire les tests de résistance je vous remercie de me confirmer que tout doit se faire hors tension.
Merci beaucoup pour votre aide.
Je possède un gainable LG dans ma maison de 2006 que j'habite depuis 3 mois.
Le groupe extérieur LG a pour référence UU24W.
Cet hiver dès qu'il faisait froid le groupe était complètement pris dans le givre.
Le réparateur qui est intervenu a remplacé toutes les sondes et la carte électronique principale.
Ça a résolu en partie le problème de gel (couche moins importante et dégel régulier) mais depuis plusieurs jours, chaque nuit, ma clim se coup avec l'erreur CH21.
J'ai compris qu'il s'agissait d'un problème d'IPM ou de compresseur mais je n'arrive pas à localiser l'IPM.
C'est quoi et où le trouve-ton ?
Seconde question : Pour faire les tests de résistance je vous remercie de me confirmer que tout doit se faire hors tension.
Merci beaucoup pour votre aide.
17 mars 2017 à 18:20
Réponse 1 forum dépannage clim
Erreur CH21 pompe à chaleur LG UU24W
Bonjour.
Et oui LG LG


Sans avoir regardé les codes panne, votre problème serait plutôt d'un ordre frigorifique, notamment un manque de gaz.
Donc contacter une société habilitée dans votre région afin d'effectuer un bon diagnostic.
Et oui LG LG



Sans avoir regardé les codes panne, votre problème serait plutôt d'un ordre frigorifique, notamment un manque de gaz.
Donc contacter une société habilitée dans votre région afin d'effectuer un bon diagnostic.
17 mars 2017 à 19:36
Réponse 2 forum dépannage clim
Erreur CH21 pompe à chaleur LG UU24W
Merci PL pour votre réponse.
17 mars 2017 à 21:32
Réponse 3 forum dépannage clim
Erreur CH21 pompe à chaleur LG UU24W
Bonjour.
CH21 est bien une surconsommation de l'IPM (intelligent power module). C'est une sorte de gros circuit intégré hybride, vissé sur un dissipateur, avec une vingtaine de petites broches d'un côté et 5 à 7 grosses de l'autre. C'est lui qui hache la haute tension de manière très élaborée pour créer 3 tensions triphasées à amplitude et fréquence variable pour faire tourner le compresseur à vitesse variable.
Clim hors tension, les résistances des enroulements du compresseur font normalement moins d'un ohm.
Cordialement, Dom.
CH21 est bien une surconsommation de l'IPM (intelligent power module). C'est une sorte de gros circuit intégré hybride, vissé sur un dissipateur, avec une vingtaine de petites broches d'un côté et 5 à 7 grosses de l'autre. C'est lui qui hache la haute tension de manière très élaborée pour créer 3 tensions triphasées à amplitude et fréquence variable pour faire tourner le compresseur à vitesse variable.
Clim hors tension, les résistances des enroulements du compresseur font normalement moins d'un ohm.
Cordialement, Dom.
18 mars 2017 à 00:00
Réponse 4 forum dépannage clim
Erreur CH21 pompe à chaleur LG UU24W
Merci Dom pour cette précision. J'ai trouvé un réparateur agréé LG qui va venir faire un diagnostic jeudi prochain. Nous verrons bien ce qu'il trouve et je regarderai comment il fait ses tests.
18 mars 2017 à 08:05
Réponse 5 forum dépannage clim
Erreur CH21 pompe à chaleur LG UU24W
Bonjour.
Je suis allé un peu vite sur ma conclusion, en effet suivre les directives de Dom.
Hors tension :
1 – Attendre que les condensateurs soit déchargés avant d’intervenir sur le circuit électrique du système après la coupure de l’alimentation électrique. (LED01M et 02M OFF).
2 – Déconnecter les bornes U, V, W du compresseur.
3 – Régler le testeur en mode ohmmètre.
UV, UW, VW = 0.75 ohms
4 – Si la résistance entre P et N de l’IPM est en court-circuit (0Ω) ou coupés (100MΩ), remplacer la carte électronique. (IPM défectueux).
5 – Régler le testeur en mode « test diode ».
6 – Si les valeurs mesurées sont différentes de celles indiquées ci-dessous, la carte électronique doit être remplacée. (PCB défectueuse).
Sur la carte vous avez P(527) U(26) V(25) W(24) NU(23) NV(22) NW(21) entre chaque borne NU par ex et U il doit y avoir entre 0.4 et 0.6 V alternatif et entre les bornes PU, PV, PW entre 0.4 et 0.6 volt alternatif.
Je suis allé un peu vite sur ma conclusion, en effet suivre les directives de Dom.
Hors tension :
1 – Attendre que les condensateurs soit déchargés avant d’intervenir sur le circuit électrique du système après la coupure de l’alimentation électrique. (LED01M et 02M OFF).
2 – Déconnecter les bornes U, V, W du compresseur.
3 – Régler le testeur en mode ohmmètre.
UV, UW, VW = 0.75 ohms
4 – Si la résistance entre P et N de l’IPM est en court-circuit (0Ω) ou coupés (100MΩ), remplacer la carte électronique. (IPM défectueux).
5 – Régler le testeur en mode « test diode ».
6 – Si les valeurs mesurées sont différentes de celles indiquées ci-dessous, la carte électronique doit être remplacée. (PCB défectueuse).
Sur la carte vous avez P(527) U(26) V(25) W(24) NU(23) NV(22) NW(21) entre chaque borne NU par ex et U il doit y avoir entre 0.4 et 0.6 V alternatif et entre les bornes PU, PV, PW entre 0.4 et 0.6 volt alternatif.
18 mars 2017 à 11:22
Réponse 7 forum dépannage clim
Erreur CH21 pompe à chaleur LG UU24W
Bonjour.
En complément de la prose de PL : l'IPM est fixé par 2 vis en haut à gauche. Lire 27 au lieu de 527 (ce sont les numéros de broches de l'IPM). Les 3 fils de couleur sont les sorties de l'IPM vers le compresseur.
Les lectures entre 0.4 et 0.6 sont des volts continus, puisque c'est le multimètre qui fournit du courant pour mesurer ces tensions (de diodes de roue libre internes à l'IPM). Mesures à faire courant coupé, donc, et comme explicité par le schéma.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En complément de la prose de PL : l'IPM est fixé par 2 vis en haut à gauche. Lire 27 au lieu de 527 (ce sont les numéros de broches de l'IPM). Les 3 fils de couleur sont les sorties de l'IPM vers le compresseur.
Les lectures entre 0.4 et 0.6 sont des volts continus, puisque c'est le multimètre qui fournit du courant pour mesurer ces tensions (de diodes de roue libre internes à l'IPM). Mesures à faire courant coupé, donc, et comme explicité par le schéma.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 mars 2017 à 14:01
Réponse 8 forum dépannage clim
Erreur CH21 pompe à chaleur LG UU24W
Merci Dom, je vais faire ça demain car aujourd'hui il pleut mais quand vous dites que l'IPM est fixé par 2 vis en haut à gauche vous voulez parler de ma photo ou bien l'IPM n'a rien à voir avec la carte de ma photo ?
Merci !
Merci !
18 mars 2017 à 16:51