Dysfonctionnement pompe à chaleur air air LG erreur code carte
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
1822
Forum dépannage climatisation : Dysfonctionnement pompe à chaleur air air LG erreur code carte
Bonjour à tous;
Et bien voilà, je viens d'acheter une maison équipée d'une pompe à chaleur inverter LG posé en 2007 par une température extérieure de 9° elle fonctionne presque une heure pour gagner 1° soit obtenir 20°, température de consigne dans le salon.
J'ai fait intervenir un dépanneur agréé LG qui lui trouve que c'est bien, et qu'il ne faut pas tenir compte des clignotements de la led rouge sur la carte dans unité extérieure (2 clignotements), la led verte reste allumée ainsi que dans l'unité intérieure où là, 4 leds rouges clignotent en permanence sur carte zonning system Madel.
Selon lui la commandante filière sert juste à mettre en marche et régler la température un point c'est tout, "les codes erreur sur internet laissez tomber votre pompe fonctionne, ne cherchez pas plus loin".
Je suis surpris par ces propos, par contre il me propose de signer un contrat de maintenance.
Si vous pouviez éclairer ma lanterne ? Doc LG et Madel conseils.
Pompe LG inverter air/air gainable unité extérieure UU36W, unité intérieure ub36 et télécommande filière LG, commande de trois zones par télécommande zonning system Madel.
Merci.
Et bien voilà, je viens d'acheter une maison équipée d'une pompe à chaleur inverter LG posé en 2007 par une température extérieure de 9° elle fonctionne presque une heure pour gagner 1° soit obtenir 20°, température de consigne dans le salon.
J'ai fait intervenir un dépanneur agréé LG qui lui trouve que c'est bien, et qu'il ne faut pas tenir compte des clignotements de la led rouge sur la carte dans unité extérieure (2 clignotements), la led verte reste allumée ainsi que dans l'unité intérieure où là, 4 leds rouges clignotent en permanence sur carte zonning system Madel.
Selon lui la commandante filière sert juste à mettre en marche et régler la température un point c'est tout, "les codes erreur sur internet laissez tomber votre pompe fonctionne, ne cherchez pas plus loin".
Je suis surpris par ces propos, par contre il me propose de signer un contrat de maintenance.
Si vous pouviez éclairer ma lanterne ? Doc LG et Madel conseils.
Pompe LG inverter air/air gainable unité extérieure UU36W, unité intérieure ub36 et télécommande filière LG, commande de trois zones par télécommande zonning system Madel.
Merci.
27 décembre 2012 à 19:46
Problème pompe à chaleur LG 1
Dysfonctionnement pompe à chaleur air air LG erreur code carte
Bonsoir et bonnes fêtes.
Le code avec les LED de l'UE correspond au code 21 = sur-intensité carte IPM / compresseur inverter, ce qui veut dire que soit la carte inverter est HS, soit le compresseur, voire les deux (ce qui serait le plus classique
).
Votre technicien aurait dû approfondir un peu plus, monter en température de 1°c en 1h c'est peu
.
Je vais vous donner deux fichiers qui, je le pense, vous seront très utiles.
Très bien fait et vous paraîtrez moins "idiot" devant le technicien ! Car si c'est juste pour vendre un ctt.
LG Defauts Tertiaire.pdf
LG Mono Split Inverter LG.pdf
Le code avec les LED de l'UE correspond au code 21 = sur-intensité carte IPM / compresseur inverter, ce qui veut dire que soit la carte inverter est HS, soit le compresseur, voire les deux (ce qui serait le plus classique
). Votre technicien aurait dû approfondir un peu plus, monter en température de 1°c en 1h c'est peu
. Je vais vous donner deux fichiers qui, je le pense, vous seront très utiles.
Très bien fait et vous paraîtrez moins "idiot" devant le technicien ! Car si c'est juste pour vendre un ctt.

LG Defauts Tertiaire.pdf
LG Mono Split Inverter LG.pdf
28 décembre 2012 à 17:00
Problème pompe à chaleur LG 2
Dysfonctionnement pompe à chaleur air air LG erreur code carte
Bonsoir,
Je remercie vivement PL pour la doc et les conseille, pas très réjouissant cependant malgré la grippe qui sévit, j'ai fait un test de température aux grilles de soufflage, pour une température extérieure de 9° et une température de consigne de 25° sur la télécommande filière, au bout de 20 min il souffle de l'air à 41°-44°, si tout était HS je n'aurai peut-être pas ces températures et je n'ai aucun code erreur sur la commande filière.
Sur l'unité extérieure il y a deux tuyaux en cuivre non isolés sur 15 cm, dans les combles idem unité intérieure pas très isolée. Existe-t-il une vue éclatée de l'unité extérieure et intérieure ?
Je remercie vivement PL pour la doc et les conseille, pas très réjouissant cependant malgré la grippe qui sévit, j'ai fait un test de température aux grilles de soufflage, pour une température extérieure de 9° et une température de consigne de 25° sur la télécommande filière, au bout de 20 min il souffle de l'air à 41°-44°, si tout était HS je n'aurai peut-être pas ces températures et je n'ai aucun code erreur sur la commande filière.
Sur l'unité extérieure il y a deux tuyaux en cuivre non isolés sur 15 cm, dans les combles idem unité intérieure pas très isolée. Existe-t-il une vue éclatée de l'unité extérieure et intérieure ?
29 décembre 2012 à 17:22
Problème pompe à chaleur LG 3
Dysfonctionnement pompe à chaleur air air LG erreur code carte
Bonjour et bonnes fêtes.
Pas trop mal comme température de soufflage, mais un peu faible avec une température ext positive, on devrait être plus vers les 50°c, mais faut peut-être pas trop en demander, c'est du LG !
Normalement un inverter donne sa puissance totale qu'au bout de 20 à 30 min. Il se peut aussi que la machine soit sous puissante par rapport au volume des pièces. Et le problème avec les gainables est que (je n'ai rien inventé
) la chaleur monte et en règle générale les grilles de soufflage étant en hauteur on chauffe le plafond, alors les moyens pour remédier à cela sont, une très bonne isolation, les grilles de reprise doivent être en bas (pas toujours facile d’exécution) permettant la circulation de l'air, ou encore avec le technicien, afin de voir et je pense que cela doit être possible, pour booster l'air, c'est à dire qu'il doit exister un code dans la commande filaire pour augmenter la pression disponible du gainable.
En principe tous les constructeurs le font.
Pas trop mal comme température de soufflage, mais un peu faible avec une température ext positive, on devrait être plus vers les 50°c, mais faut peut-être pas trop en demander, c'est du LG !
Normalement un inverter donne sa puissance totale qu'au bout de 20 à 30 min. Il se peut aussi que la machine soit sous puissante par rapport au volume des pièces. Et le problème avec les gainables est que (je n'ai rien inventé
) la chaleur monte et en règle générale les grilles de soufflage étant en hauteur on chauffe le plafond, alors les moyens pour remédier à cela sont, une très bonne isolation, les grilles de reprise doivent être en bas (pas toujours facile d’exécution) permettant la circulation de l'air, ou encore avec le technicien, afin de voir et je pense que cela doit être possible, pour booster l'air, c'est à dire qu'il doit exister un code dans la commande filaire pour augmenter la pression disponible du gainable.En principe tous les constructeurs le font.