Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
6885
Question Dépannage Climatisation : Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF
Bonjour.
Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF carte électronique.
J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête.
Le code d'erreur sur la carte est UF (surintensité compresseur).
Un frigoriste est venu puis après il me dit qu'il faut changer le compresseur (bloqué) ou la carte de puissance.
J'attends depuis deux semaines un retour de sa part......
J'ai testé le compresseur avec un ohmmètre il n'est pas en défaut.
Est-ce que ça pourrait venir d'une sonde par hasard ?
Cordialement.
Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF carte électronique.
J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête.
Le code d'erreur sur la carte est UF (surintensité compresseur).
Un frigoriste est venu puis après il me dit qu'il faut changer le compresseur (bloqué) ou la carte de puissance.
J'attends depuis deux semaines un retour de sa part......
J'ai testé le compresseur avec un ohmmètre il n'est pas en défaut.
Est-ce que ça pourrait venir d'une sonde par hasard ?
Cordialement.
27 février 2021 à 11:28
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF
Bonjour.
Quelles valeurs pour chacune des 3 bobines débranchées ? (au dixième d'ohm).
Que donne le démarrage avec les 3 fils du compresseur préalablement débranchés ?
Quelles valeurs pour chacune des 3 bobines débranchées ? (au dixième d'ohm).
Que donne le démarrage avec les 3 fils du compresseur préalablement débranchés ?
27 février 2021 à 12:21
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF
Bonjour.
La valeur tourne autour des 1 ohm 0.9 ohm et 08 ohm.
Je n'ai pas fait le test avec le démarrage des 3 fils débranchés.
Cordialement.
La valeur tourne autour des 1 ohm 0.9 ohm et 08 ohm.
Je n'ai pas fait le test avec le démarrage des 3 fils débranchés.
Cordialement.
27 février 2021 à 16:28
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF
Bonjour.
Ce n'est pas parce que le bobinage est bon que le compresseur, n'a rien il peut être bloqué mécaniquement, d'où la surintensité. Et une carte de puissance ça se teste afin de savoir si elle est HS.
Ce n'est pas parce que le bobinage est bon que le compresseur, n'a rien il peut être bloqué mécaniquement, d'où la surintensité. Et une carte de puissance ça se teste afin de savoir si elle est HS.
27 février 2021 à 18:34
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF
Bonsoir.
Oui c'est exact, j'ai testé en mettant coup de maillet pour voir si mécaniquement je débloquai pas mais rien... pour la carte de puissance j'ai testé les fusibles qui sont dessus (bons) et les condos n'ont pas l'air gonflé.
Le test du compresseur avec les 3 fils débranchés peut m'indiquer quoi.
Cordialement.
Oui c'est exact, j'ai testé en mettant coup de maillet pour voir si mécaniquement je débloquai pas mais rien... pour la carte de puissance j'ai testé les fusibles qui sont dessus (bons) et les condos n'ont pas l'air gonflé.
Le test du compresseur avec les 3 fils débranchés peut m'indiquer quoi.
Cordialement.
27 février 2021 à 21:58
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF
Bonsoir,
De plus, la mesure des 3 tensions AC (avec ou sans compresseur) devraient donner des valeurs identiques avant la mise en défaut.
Citation :Si le compresseur est bloqué, plus de surintensité, plus de défaut surintensité, mais un autre défaut.
Le test du compresseur avec les 3 fils débranchés peut m'indiquer quoi.
De plus, la mesure des 3 tensions AC (avec ou sans compresseur) devraient donner des valeurs identiques avant la mise en défaut.
28 février 2021 à 18:23
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF
Bonjour.
OK parfait je vais effectuer le test.
Cordialement.
OK parfait je vais effectuer le test.
Cordialement.
01 mars 2021 à 08:18
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF
Bonjour.
J'ai effectué le test sans compresseur et j'ai contrôlé la tension aux bobinages.
Même défaut sans compresseur, même tension à chaque bobinage branché et débranché.
J'ai plus qu'à m'orienter sur la carte de puissance je pense...
Il y a plusieurs cartes électroniques comment savoir laquelle dépanner ?
Cordialement.
J'ai effectué le test sans compresseur et j'ai contrôlé la tension aux bobinages.
Même défaut sans compresseur, même tension à chaque bobinage branché et débranché.
J'ai plus qu'à m'orienter sur la carte de puissance je pense...
Il y a plusieurs cartes électroniques comment savoir laquelle dépanner ?
Cordialement.
11 mars 2021 à 12:26