Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
3556
Question Dépannage Climatisation : Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24
Bonjour.
J'ai une PAC Airwell OU-3W-MINV 24
L'an dernier panne et remplacement de la carte (carte POW-CM5A1-C).
Cela a marché mais à nouveau panne au moment de remettre en marche le chauffage.
Je regarde moi-même car le dépanneur coûte cher.
Je vois les leds de défaut. 2, 3 et 5 sont allumées.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi correspond ce défaut ?
Merci d'avance de votre aide.
Jevialie
J'ai une PAC Airwell OU-3W-MINV 24
L'an dernier panne et remplacement de la carte (carte POW-CM5A1-C).
Cela a marché mais à nouveau panne au moment de remettre en marche le chauffage.
Je regarde moi-même car le dépanneur coûte cher.
Je vois les leds de défaut. 2, 3 et 5 sont allumées.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi correspond ce défaut ?
Merci d'avance de votre aide.
Jevialie
10 octobre 2016 à 18:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 913 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 913 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
10 octobre 2016 à 19:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24
Bonjour.
J'ai des codes Airwell, mais pour un autre modèle, donc sous réserves...
Si le code arrive immédiatement à la mise en marche (donc compresseur froid), c'est sans doute un problème de sonde. S'il arrive après quelques minutes de fonctionnement, alors le compresseur pourrait être réellement en surchauffe, avec comme cause un manque de gaz suite à une fuite.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai des codes Airwell, mais pour un autre modèle, donc sous réserves...
Si le code arrive immédiatement à la mise en marche (donc compresseur froid), c'est sans doute un problème de sonde. S'il arrive après quelques minutes de fonctionnement, alors le compresseur pourrait être réellement en surchauffe, avec comme cause un manque de gaz suite à une fuite.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 octobre 2016 à 19:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24
Bonjour.
Comme Dom-Aom. Contrôler la sonde. 25°C= 10 KOhm, 0°C= 27.28 KOhm.
Sinon nous donner les valeurs mesurées.
Comme Dom-Aom. Contrôler la sonde. 25°C= 10 KOhm, 0°C= 27.28 KOhm.
Sinon nous donner les valeurs mesurées.
10 octobre 2016 à 20:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24
Merci pour vos réponses.
Pouvez-vous me préciser de quelle sonde il s'agit et où se trouvent ses connexions afin que je teste la résistance.
Merci d'avance.
Jevialie
Pouvez-vous me préciser de quelle sonde il s'agit et où se trouvent ses connexions afin que je teste la résistance.
Merci d'avance.
Jevialie
11 octobre 2016 à 09:14
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24
Ce SERAIT (toujours sous réserves) celle qui se trouve sur le compresseur ou son tuyau de sortie, en général au dessus de celui-ci. Elle peut se trouver dans un fourreau de cuivre soudé sur le tuyau de cuivre. Pour tester sa résistance, il vaut mieux la déconnecter. Parfois le simple fait de la manipuler permet de casser le film d'oxyde qui créait un résistance parasite au niveau du connecteur, et donc de résoudre le problème...
11 octobre 2016 à 13:18
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24
Merci pour cette piste. Je testerai demain et vous informerai.
J'élimine a priori votre première hypothèse "surchauffe compresseur" puisque celui-ci n'a pas fonctionné.
Cette sonde contrôlerait la température des gaz chauds et mettrait en défaut si température trop élevée ?
J'élimine a priori votre première hypothèse "surchauffe compresseur" puisque celui-ci n'a pas fonctionné.
Cette sonde contrôlerait la température des gaz chauds et mettrait en défaut si température trop élevée ?
11 octobre 2016 à 16:57
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24
Bonjour.
Vous pouvez éventuellement nous transmettre une belle photo du schéma électrique qui doit être collé sous le capot du dessus de l'UE. Afin de ne pas se tromper sur la sonde.
Vous pouvez éventuellement nous transmettre une belle photo du schéma électrique qui doit être collé sous le capot du dessus de l'UE. Afin de ne pas se tromper sur la sonde.
11 octobre 2016 à 18:14
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24
Bonjour.
Je viens de tester la sonde en question.
C'est le connecteur noir, deux broches, en haut de la carte, noté "comp", voir photo.
La sonde elle-même est sur une partie cuivre renflée comme indiquée sur la deuxième photo.
Ai-je bien vu ?
J'ai mesuré la résistance et trouve infini sur calibre 20kohm de mon testeur. Idem sur calibre 200kohm.
Donc résistance coupée.
Je me propose de couper les fils et de brancher une résistance de 15 ou 20 kohm (ou un potentiomètre que je règlerai à 15 kohm) et de faire un essai de démarrage du groupe.
Validez-vous cette manip ?
Merci de votre réponse.
Si cela confirme qu'avec une bonne résistance, cela fonctionne, il me faudra trouver une sonde neuve.
Où trouve t-on cela ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je viens de tester la sonde en question.
C'est le connecteur noir, deux broches, en haut de la carte, noté "comp", voir photo.
La sonde elle-même est sur une partie cuivre renflée comme indiquée sur la deuxième photo.
Ai-je bien vu ?
J'ai mesuré la résistance et trouve infini sur calibre 20kohm de mon testeur. Idem sur calibre 200kohm.
Donc résistance coupée.
Je me propose de couper les fils et de brancher une résistance de 15 ou 20 kohm (ou un potentiomètre que je règlerai à 15 kohm) et de faire un essai de démarrage du groupe.
Validez-vous cette manip ?
Merci de votre réponse.
Si cela confirme qu'avec une bonne résistance, cela fonctionne, il me faudra trouver une sonde neuve.
Où trouve t-on cela ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 octobre 2016 à 11:43
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
12 octobre 2016 à 12:03
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24
Bonjour.
Attention, sur certaines clims, la sonde en sortie de compresseur est nettement plus élevée que les autres, parce que la température de fonctionnement est aussi beaucoup plus élevée. Si elle faisait 10 ou 20k comme les autres, les valeurs à 100° feraient une centaine d'ohms, et l'ohmmètre intégré de l'UE n'aurait pas la précision souhaitable. Voir chez LG.
Vous auriez dû essayer en calibre 2Mohms, cela ne coutait rien. :-) Sinon, votre raisonnement se tient. Prévoir une résistance nettement plus élevée pour un 2ème essai si le premier n'amène rien.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention, sur certaines clims, la sonde en sortie de compresseur est nettement plus élevée que les autres, parce que la température de fonctionnement est aussi beaucoup plus élevée. Si elle faisait 10 ou 20k comme les autres, les valeurs à 100° feraient une centaine d'ohms, et l'ohmmètre intégré de l'UE n'aurait pas la précision souhaitable. Voir chez LG.
Vous auriez dû essayer en calibre 2Mohms, cela ne coutait rien. :-) Sinon, votre raisonnement se tient. Prévoir une résistance nettement plus élevée pour un 2ème essai si le premier n'amène rien.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 octobre 2016 à 12:45
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24
Bonsoir.
Je n'en sors pas.
Échec de la manip décrite ce matin.
J'ai refait une mesure de la sonde avec un autre appareil.
En réalité la résistance est de 90 kohm.
La sonde n'est donc pas coupée comme imaginé ce matin. Ci-dessous descriptif de ce qui se passe :
- Mise sous tension
Pas de led de défaut.
- Après 90 secondes, démarrage du ventilo on entend des "tentatives" de démarrage du compresseur.
Bruit bref et choc dans le matériel.
Cela se produit toutes les 10 ou 20 secondes.
- Après 90 secondes, apparition des leds défaut 2, 3 et 5.
Après 90 secondes de plus, les leds s'éteignent.
- Après 90 secondes de plus, démarrage du ventilo et on repart pour le même cycle qu'avant.
Cela inspire t-il quelqu'un ?
J'ai trouvé derrière le capot un schéma électrique et un tableau des défauts que je joins.
Merci de vos commentaires éclairés.
Jevialie
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je n'en sors pas.
Échec de la manip décrite ce matin.
J'ai refait une mesure de la sonde avec un autre appareil.
En réalité la résistance est de 90 kohm.
La sonde n'est donc pas coupée comme imaginé ce matin. Ci-dessous descriptif de ce qui se passe :
- Mise sous tension
Pas de led de défaut.
- Après 90 secondes, démarrage du ventilo on entend des "tentatives" de démarrage du compresseur.
Bruit bref et choc dans le matériel.
Cela se produit toutes les 10 ou 20 secondes.
- Après 90 secondes, apparition des leds défaut 2, 3 et 5.
Après 90 secondes de plus, les leds s'éteignent.
- Après 90 secondes de plus, démarrage du ventilo et on repart pour le même cycle qu'avant.
Cela inspire t-il quelqu'un ?
J'ai trouvé derrière le capot un schéma électrique et un tableau des défauts que je joins.
Merci de vos commentaires éclairés.
Jevialie
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 octobre 2016 à 18:11
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24
Bonjour.
2 / 3 / 5 = activation freeze protection switch.
Il se pourrait que ce soit la sonde de batterie de l'UI celle qui permet le démarrage du ventilo UI à 37°C et sert aussi en cas de température trop basse sur l'évaporateur en mode froid, il arrive très souvent et dans toutes les marques que cette sonde se décale, il faut la contrôler, les valeurs correspondraient à sondes de batterie sur le tableau.
Je pars la dessus car je ne vois trop grand chose d'autre en traduction (ce n'est pas trop mon fort).
2 / 3 / 5 = activation freeze protection switch.
Il se pourrait que ce soit la sonde de batterie de l'UI celle qui permet le démarrage du ventilo UI à 37°C et sert aussi en cas de température trop basse sur l'évaporateur en mode froid, il arrive très souvent et dans toutes les marques que cette sonde se décale, il faut la contrôler, les valeurs correspondraient à sondes de batterie sur le tableau.
Je pars la dessus car je ne vois trop grand chose d'autre en traduction (ce n'est pas trop mon fort).
15 octobre 2016 à 14:39
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24
Bonjour.
Vous dites 2/3/5 = activation freeze protection switch.
D'où vient cette info ? je ne trouve rien dans le tableau des leds indication.
Il s'agirait d'un switch, donc ouvert ou fermé.
Je ne comprends pas votre hypothèse de décalage de sonde.
Pourriez-vous m'éclairer un peu plus ?
Merci d'avance.
Jevialie
Vous dites 2/3/5 = activation freeze protection switch.
D'où vient cette info ? je ne trouve rien dans le tableau des leds indication.
Il s'agirait d'un switch, donc ouvert ou fermé.
Je ne comprends pas votre hypothèse de décalage de sonde.
Pourriez-vous m'éclairer un peu plus ?
Merci d'avance.
Jevialie
17 octobre 2016 à 10:01