Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
3872
Question problème climatisation : Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5
Bonjour,
J'ai moi-aussi des soucis avec clim Hitachi RAM 130 QH5.
En effet, je n'ai plus d'alimentation sur 2 de mes UI, l'UE où sont raccordées les UI (seulement 2 sorties utilisées) ne fonctionne pas non plus.
J'ai la led 301 ainsi que la 304 qui clignote 1 fois.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci d'avance.
Cordialement.
J'ai moi-aussi des soucis avec clim Hitachi RAM 130 QH5.
En effet, je n'ai plus d'alimentation sur 2 de mes UI, l'UE où sont raccordées les UI (seulement 2 sorties utilisées) ne fonctionne pas non plus.
J'ai la led 301 ainsi que la 304 qui clignote 1 fois.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci d'avance.
Cordialement.
29 mars 2017 à 09:34
Réponse 1 du forum dépannage clim
Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5
Bonjour.
Le 130 peut alimenter jusqu'à 6 UI et intègre en fait 2 machines de 3. J'imagine que vous avez plus que 2 UI en tout pour justifier une telle UE, et que l'autre moitié d'UE fonctionne. Non?
Pour trouver des cas similaires au vôtre, tapez "hitachi ic1" dans le champ de recherche presque en haut de cette page.
Cordialement, Dom.
Le 130 peut alimenter jusqu'à 6 UI et intègre en fait 2 machines de 3. J'imagine que vous avez plus que 2 UI en tout pour justifier une telle UE, et que l'autre moitié d'UE fonctionne. Non?
Pour trouver des cas similaires au vôtre, tapez "hitachi ic1" dans le champ de recherche presque en haut de cette page.
Cordialement, Dom.
29 mars 2017 à 12:15
Réponse 2 du forum dépannage clim
Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5
Oui effectivement, j'ai en tout 5 UI.
Le circuit où il y en a 3 de raccordées fonctionne bien.
Le circuit où il y en a 3 de raccordées fonctionne bien.
29 mars 2017 à 13:34
Réponse 3 du forum dépannage clim
Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5
Merci de votre réponse,
Je me pose une autre question quant au clignotement de led 304 qui ne clignote qu'une fois, ce qui si je comprends bien correspond à l'UI1 qui n'est pas raccordée (ça tombe bien, c'est celle là effectivement qui n'est pas utilisée).
Ne devrais-je pas avoir un retour d'erreur sur mes 2 UI en panne ??
Merci d'avance.
Cordialement.
Je me pose une autre question quant au clignotement de led 304 qui ne clignote qu'une fois, ce qui si je comprends bien correspond à l'UI1 qui n'est pas raccordée (ça tombe bien, c'est celle là effectivement qui n'est pas utilisée).
Ne devrais-je pas avoir un retour d'erreur sur mes 2 UI en panne ??
Merci d'avance.
Cordialement.
29 mars 2017 à 13:46
Réponse 4 du forum dépannage clim
Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5
Bonjour.
1 clignotement led 301.
Ce clignotement apparaît au redémarrage du groupe extérieur, lorsque le compresseur ne s'est pas remis en route depuis une coupure de courant.
Il n'indique pas de défaut particulier, le compresseur doit redémarrer normalement et le clignotement disparaitra.
Si le clignotement ne disparait pas => vérifier la carte principale (verte).
1 clignotement led 304 : Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 1 unité n'est pas raccordée.
Ce n'est une panne, et pour le retour d'erreur ce n'est pas obligé cela dépend du code panne.
1 clignotement led 301.
Ce clignotement apparaît au redémarrage du groupe extérieur, lorsque le compresseur ne s'est pas remis en route depuis une coupure de courant.
Il n'indique pas de défaut particulier, le compresseur doit redémarrer normalement et le clignotement disparaitra.
Si le clignotement ne disparait pas => vérifier la carte principale (verte).
1 clignotement led 304 : Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 1 unité n'est pas raccordée.
Ce n'est une panne, et pour le retour d'erreur ce n'est pas obligé cela dépend du code panne.
29 mars 2017 à 17:57
Réponse 5 du forum dépannage clim
Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5
Bonsoir,
En relisant plusieurs posts à ce sujet (et malheureusement il y a en a beaucoup...
), j'ai contrôlé la tension aux bornes de R760 et 719 = 0V.
Aux bornes de R714 = 15v et R713 = 35V.
J'en conclue donc que le défaut provient de IC2 !! (j'aurai plutôt misé sur IC1 au vu des "traces" de chauffe).
Ça vous semble cohérent ou trop simpliste comme diagnostic ?
Merci d'avance.
Cordialement.
En relisant plusieurs posts à ce sujet (et malheureusement il y a en a beaucoup...
), j'ai contrôlé la tension aux bornes de R760 et 719 = 0V. Aux bornes de R714 = 15v et R713 = 35V.
J'en conclue donc que le défaut provient de IC2 !! (j'aurai plutôt misé sur IC1 au vu des "traces" de chauffe).
Ça vous semble cohérent ou trop simpliste comme diagnostic ?
Merci d'avance.
Cordialement.
29 mars 2017 à 19:16
Réponse 6 du forum dépannage clim
Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5
Bonjour.
Bien vu, c'est à priori IC2 qui est HS. Théoriquement, C731 (330µF-25V) pourrait avoir vieilli et perdu ses propriétés, mais "les statistiques" montrent que c'est le régulateur qui est à chaque fois le responsable. Si j'étais vous, j'en achèterais 2 ou 3, vu qu'il y en a 4 dans l'UE. Celui qui a roussi le circuit imprimé pourrait déclarer forfait sous peu.
Heureux que vous ayez pu investiguer tout seul grâce à ce forum!
Cordialement, Dom.
Bien vu, c'est à priori IC2 qui est HS. Théoriquement, C731 (330µF-25V) pourrait avoir vieilli et perdu ses propriétés, mais "les statistiques" montrent que c'est le régulateur qui est à chaque fois le responsable. Si j'étais vous, j'en achèterais 2 ou 3, vu qu'il y en a 4 dans l'UE. Celui qui a roussi le circuit imprimé pourrait déclarer forfait sous peu.
Heureux que vous ayez pu investiguer tout seul grâce à ce forum!
Cordialement, Dom.
30 mars 2017 à 08:02
Réponse 7 du forum dépannage clim
Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5
Bonjour,
Je viens de commander les STR-F6667B j'en ai pris 3 au cas où...
En tout cas merci à ce forum et surtout à ses membres sans qui, j'aurai sans doute signé le devis de 733€...
Je vous tiendrais informé de la suite...
Cordialement.
Je viens de commander les STR-F6667B j'en ai pris 3 au cas où...
En tout cas merci à ce forum et surtout à ses membres sans qui, j'aurai sans doute signé le devis de 733€...
Je vous tiendrais informé de la suite...
Cordialement.
30 mars 2017 à 09:01
Réponse 8 du forum dépannage clim
Invité

Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5
Invité
Bonjour,
Et voilà, opération réalisée ce jour et requalif satisfaisante !!!
Merci à vous, je viens d'économiser 720 €
Cordialement.
Et voilà, opération réalisée ce jour et requalif satisfaisante !!!

Merci à vous, je viens d'économiser 720 €
Cordialement.
04 avril 2017 à 16:14
Réponse 9 du forum dépannage clim
Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5
Bonjour.
C'est sympa d'être revenu le dire ici. Tout le monde le le fait pas.
Bon vent, Dom.
C'est sympa d'être revenu le dire ici. Tout le monde le le fait pas.
Bon vent, Dom.
04 avril 2017 à 17:39