Panne clim Systema refuse de démarrer
Actuellement
10 394
questions dans le
forum climatisation
3874
Dépannage climatisation : Panne clim Systema refuse de démarrer
Bonjour,
Je dispose d'une clim Systema constituée de 3 splits et d'une unité extérieure, installée en 2008 (Depuis mon installateur est aux abonnés absents...).
En tentant plusieurs redémarrages depuis quelques jours, les 3 splits affichent chaque fois rapidement après mise sous tension la mention "P1" en lieu et place de la température de consigne, et restent en stand-by.
Questions :
- Quelqu'un connait-il le code défauts de Systema ?
- L'indication des 3 splits étant identique, je suppose que le problème est lié à la partie commune, c'est à dire l'unité extérieure. Me trompe-je ?
- La panne la plus fréquente est paraît-il la fuite de gaz, ou la panne compresseur.
Si c'est le cas, un renouvellement partiel - recharge de gaz, compresseur... forcément pas Systema est-il envisageable, ou suis-je condamné à changer toute mon installation ?
Merci de tout cœur de votre aide.
Je dispose d'une clim Systema constituée de 3 splits et d'une unité extérieure, installée en 2008 (Depuis mon installateur est aux abonnés absents...).
En tentant plusieurs redémarrages depuis quelques jours, les 3 splits affichent chaque fois rapidement après mise sous tension la mention "P1" en lieu et place de la température de consigne, et restent en stand-by.
Questions :
- Quelqu'un connait-il le code défauts de Systema ?
- L'indication des 3 splits étant identique, je suppose que le problème est lié à la partie commune, c'est à dire l'unité extérieure. Me trompe-je ?
- La panne la plus fréquente est paraît-il la fuite de gaz, ou la panne compresseur.
Si c'est le cas, un renouvellement partiel - recharge de gaz, compresseur... forcément pas Systema est-il envisageable, ou suis-je condamné à changer toute mon installation ?
Merci de tout cœur de votre aide.
29 mars 2017 à 15:46
Fiches travaux dépannage 1 climatisation
Panne clim Systema refuse de démarrer
Bonjour.
Ça c'est certain qu'il ne va pas vous répondre, marque inconnue au bataillon, et vous a installé ce truc acheté sûrement sur internet ou un revendeur à la sauvette, qu'on appelle aussi "grossiste d'un jour".
Donc pour vous répondre il se peut que ce soit le compresseur, plus de gaz, éventuellement si c'est une inverter une carte électronique, tout est envisageable.
Il faudrait être devant et pour trouver un technicien qui veuille bien venir là, ça va être très difficile.


Pour trouver les pièces détachées je crois que cela va être impossible, et certainement, si on en trouve, coûter une blinde.
Je pense que vous devriez passer à autre chose, essayez d'appeler une société ayant pignon sur rue afin de voir si votre clim est réparable, et effectuer un devis de remplacement éventuel avec une marque connue.
Vous pouvez toujours nous consulter une fois le devis obtenu.
Citation :
Je dispose d'une clim Systema constituée de 3 splits et d'une unité extérieure, installée en 2008 (Depuis mon installateur est aux abonnés absents...
Ça c'est certain qu'il ne va pas vous répondre, marque inconnue au bataillon, et vous a installé ce truc acheté sûrement sur internet ou un revendeur à la sauvette, qu'on appelle aussi "grossiste d'un jour".
Donc pour vous répondre il se peut que ce soit le compresseur, plus de gaz, éventuellement si c'est une inverter une carte électronique, tout est envisageable.
Il faudrait être devant et pour trouver un technicien qui veuille bien venir là, ça va être très difficile.



Pour trouver les pièces détachées je crois que cela va être impossible, et certainement, si on en trouve, coûter une blinde.
Je pense que vous devriez passer à autre chose, essayez d'appeler une société ayant pignon sur rue afin de voir si votre clim est réparable, et effectuer un devis de remplacement éventuel avec une marque connue.
Vous pouvez toujours nous consulter une fois le devis obtenu.
29 mars 2017 à 18:24
Fiches travaux dépannage 2 climatisation
Panne clim Systema refuse de démarrer
Bonjour.
Compresseur, gaz, oui, mais souvent aussi panne d'alimentation basse tension dans l'UE. Démontez le capot de l'UE et cherchez des signes de vie : présence de 230V AC à l'entrée, LEDs allumées ou non, présence de 5V, de 12V quelque part... Pour vous aider, une photo recto verso de la carte de l'UE sera indispensable.
Cordialement, Dom.
Compresseur, gaz, oui, mais souvent aussi panne d'alimentation basse tension dans l'UE. Démontez le capot de l'UE et cherchez des signes de vie : présence de 230V AC à l'entrée, LEDs allumées ou non, présence de 5V, de 12V quelque part... Pour vous aider, une photo recto verso de la carte de l'UE sera indispensable.
Cordialement, Dom.
29 mars 2017 à 18:34
Fiches travaux dépannage 3 climatisation
Panne clim Systema refuse de démarrer
Merci à PL et Dom-Aom de votre diligence.
Le seul point jusqu'à présent vérifié sur l'UE est la présence d'une tension d'alimentation normale (234 V AC mesuré).
Je vais essayer de pousser plus loin. J'ai également vérifié que le ventilateur n'était pas bloqué.
A la réflexion : le fait que la clim ne démarre pas après une longue période d'absence me fait maintenant penser à une micro fuite qui aurait progressivement fait baisser la pression jusqu'à passer au cours de l'hiver en dessous d'un certain seuil => je devrai dans ce cas faire appel à un pro, comme me le suggère PL.
A votre connaissance : le remplissage d'un circuit qui a fuit, ça se fait ?
Cordialement.
P. S. pour info : Systema était une PME française basée à Décines dans le Rhône, probablement pas les reins assez solides...
Le seul point jusqu'à présent vérifié sur l'UE est la présence d'une tension d'alimentation normale (234 V AC mesuré).
Je vais essayer de pousser plus loin. J'ai également vérifié que le ventilateur n'était pas bloqué.
A la réflexion : le fait que la clim ne démarre pas après une longue période d'absence me fait maintenant penser à une micro fuite qui aurait progressivement fait baisser la pression jusqu'à passer au cours de l'hiver en dessous d'un certain seuil => je devrai dans ce cas faire appel à un pro, comme me le suggère PL.
A votre connaissance : le remplissage d'un circuit qui a fuit, ça se fait ?
Cordialement.
P. S. pour info : Systema était une PME française basée à Décines dans le Rhône, probablement pas les reins assez solides...
29 mars 2017 à 20:41
Fiches travaux dépannage 4 climatisation
Panne clim Systema refuse de démarrer
Le remplissage se fait, mais après avoir pesé le gaz qui restait et avoir identifié et réparé la fuite s'il y en a une. Mais vérifiez quand même le fonctionnement de l'alim avant de contacter un pro.
30 mars 2017 à 08:18
Fiches travaux dépannage 5 climatisation
Panne clim Systema refuse de démarrer
Bonjour.
Suivre les conseils de Dom, éventuellement nous communiquer une photo du schéma électrique situé en dessous du capot de votre UE ou derrière le cache des câblages électrique UE.
On ne complète jamais un circuit frigo, on le vide, le pèse, si le poids ne correspond pas aux prescriptions constructeur, on effectue une recherche de fuite(s) , réparation, test azote puis remise en service au poids.
Tout cela par le biais d'une société détenant son attestation de capacité, et d'aptitude pour le technicien.
Suivre les conseils de Dom, éventuellement nous communiquer une photo du schéma électrique situé en dessous du capot de votre UE ou derrière le cache des câblages électrique UE.
On ne complète jamais un circuit frigo, on le vide, le pèse, si le poids ne correspond pas aux prescriptions constructeur, on effectue une recherche de fuite(s) , réparation, test azote puis remise en service au poids.
Tout cela par le biais d'une société détenant son attestation de capacité, et d'aptitude pour le technicien.
30 mars 2017 à 16:34