FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Climatisation76

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 301 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Climatisation76 sur le forum Climatisation

Climatisation76
a posté 737 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour.

Si vous soupçonné une fuite sur un raccord, passez votre doigt dessus et regardez si c'est gras huileux, si tel est le cas fuite dans cette zone là.
30 mai 2023 à 20:18
forum consulter ce sujet Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

Et possiblement la carte inverter également.
30 mai 2023 à 20:16
forum consulter ce sujet Déblocage compresseur inverter

Publicité

Bonjour.

Non clairement pas, si il est bloqué faut le remplacer malheureusement.
30 mai 2023 à 20:15
forum consulter ce sujet Déblocage compresseur inverter

Bonjour en mode chauffage les détendeurs reste un peu ouvert sur toutes les unités donc sa envoie toujours un peu de chaud et probablement que pendant la période plus froide toutes les unités était en demande, le fait qu'un split soit froid alors qu'il n'est pas en demande confirme effectivement un croisement de câble de communication, rien d'inquiétant l'installateur n'a juste qu'à remettre dans le bon sens biggrin .
30 mai 2023 à 20:14
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu réversible marche en chaud mais pas en froid

Pour moi, pas de risque une fois le gaz remis dans le groupe : vous laissez 15 à 20 minutes avant de tirer au vide en laissant le réseau avec les mano ouverts.
29 mai 2023 à 11:23
forum consulter ce sujet Changement pour pompe à vide R32

Bonjour,
Vous pouvez garder votre pompe à vide car lorsque vous tirez au vide un réseau neuf, il est censé être étanche à l'air et donc, aucun R32 ne doit traverser la pompe.

Dans le risque avec le R32, la station de récupération est vraiment l'outillage à avoir car elle est en contact direct avec le gaz.
29 mai 2023 à 08:48
forum consulter ce sujet Changement pour pompe à vide R32

Bonjour.

Vous branchez le Marron à l'autre marron en 1, le bleu avec l'autre bleu en 2, les 2 fils noirs vous ne les branchez pas mettez du Scotch autour des brin en métal et vous les laissez dans le trou du passage de câble.
Pensez à tirez sur les câbles une fois serrez pour voir que rien ne bouge et c'est tout bon.
Bonne journée.
24 mai 2023 à 06:58
forum consulter ce sujet Brancher pompe de relevage sur unité intérieure

Bonjour,
Vous parlez de réglage sur place, donc je suppose que vous disposez d'une télécommande filaire.
Mettez le mode 22, réglage 3, vous mettez 3.
Toujours dans le mode 22, réglage 6, vous mettez 3.
De ce fait, vous arrêtez la ventilation quand vous n'êtes pas en demande de production chaud ou froid.
Et mettez dans le mode 20, réglage 2, vous mettez 3 pour travailler sur la sonde de la télécommande, sinon cela ne fonctionnera pas.
13 mai 2023 à 18:13
forum consulter ce sujet Modification gainable Daikin FDXM

Bonjour, quand vous parlez de coude, est-ce la courbe du cuivre ou réellement des coudes brasés au chalumeau ?
Car, avec déjà 24 m à votre disposition, si c'est possible, je vous conseillerais de rester sur du cintrage avec de belles courbes sans pincement afin d'avoir le bon débit de fluide frigorigène.
13 mai 2023 à 11:57
forum consulter ce sujet Distance liaison frigorifique et coude PAC Daikin

Mode 20 mettre réglage 2 mettre 3 et non 1
02 mai 2023 à 06:40
forum consulter ce sujet Température chauffe non respectée clim Daikin BRC1E5

Bonjour,
Pour mettre la sonde de régulation sur la télécommande Daikin, il faut mettre le mode 20 en réglage 2 et non pas 1.
Bonne journée.
01 mai 2023 à 09:54
forum consulter ce sujet Température chauffe non respectée clim Daikin BRC1E5

Bonjour.
Commencez par disjoncter la clim sur le tableau électrique, attendez 5 min et remonter le disjoncteur, si les clignotements reviennent il faudra comptez le nombre pour en déduire le défaut.
10 avril 2023 à 10:33
forum consulter ce sujet Clim Toshiba WH-UA01NE clignote

Bonjour.

Minimum 2 gaines sur le caisson de reprise voir 3 en fonction de la taille du gainable, et peu être en 160 MM cela dépend du plenum sur le gainable.
07 avril 2023 à 13:41
forum consulter ce sujet Grille de reprise clim gainable

Bonjour étant donné que vous êtes locataire et que cela est pour un été ou deux investissez dans une petite clim mobile je pense serait le meilleur choix, pour peu que l'été ne soit pas caniculaire cela vous reviendrez cher d'installations si vous comptez déménager dans un futur proche.
07 avril 2023 à 13:39
forum consulter ce sujet Avis console d'occasion Daikin FVXS 50 BVMB

Bonjour totalement d'accord avec ACC, limite vu l'âge du matériel c'est lui qui devrait vous donnez 1200 euros lol
06 avril 2023 à 16:04
forum consulter ce sujet Avis console d'occasion Daikin FVXS 50 BVMB

Non le flotteur fait partie de la pompe de relevage, qui est raccorder au split mais n'en fait pas partie, lorsque le bac du split se vide dans le réservoir de la pompe, le flotteur monte est enclenché la pompe, il vous faut trouver ce réservoir qui contient le flotteur.

29 mars 2023 à 14:35
forum consulter ce sujet Problème évacuation condensation splits

Bonjour.

Parfois le flotteur reste coller au fond du réservoir de la pompe pendant la période de chauffage, tapoter dessus suffit parfois à la faire repartir.
29 mars 2023 à 12:20
forum consulter ce sujet Problème évacuation condensation splits

Bonjour,
Dans votre cas, si la liaison n'est pas préchargée et n'est pas tirée au vide, vous devez impérativement tirer au vide avec une pompe et un manomètre.
26 mars 2023 à 11:53
forum consulter ce sujet Gaz dans le split installation nouvelle

Bonjour,
Dévissez les trois vis en façade, déclipsez la façade sur le dessus en tirant vers le haut et basculez la façade.
Vous aurez ainsi la carrosserie démontée et l'accès au bac à condensat.
Si ce n'est pas du moisi, cela peut également être une fuite de gaz car l'huile frigorifique sent mauvais.
26 mars 2023 à 11:50
forum consulter ce sujet Odeur humidité moisi clim Daikin

Bonjour,
Même si les filtres étaient sales et probablement la turbine également, cela n'empêcherait pas de faire tourner l'ensemble, seulement il n'y aurait plus d'air brassé, donc le moteur peut être hors service mais ce peut être la carte de l'unité aussi.
26 mars 2023 à 11:38
forum consulter ce sujet Problème moteur clim Atlantic

Bonjour,
Sur certains modèles Daikin Multisplit, il y a une petite carte électronique cachée juste derrière les borniers de raccordement du groupe extérieur.
Avant de changer la carte principale, cela peut venir de celle-ci à contrôler par un technicien.
26 mars 2023 à 11:34
forum consulter ce sujet Panne clim Daikin air/air code erreur U2

Bonjour, veuillez vérifier que votre terre est correcte en mesurant la résistance entre le neutre et la terre avec un multimètre.
Y a-t-il une pompe de relevage sur le gainable ?
26 mars 2023 à 11:32
forum consulter ce sujet Problème erreur U4 climatiseur Daikin

Bonjour.

Vérifier que les câbles de communication correspondent bien aux sorties associées sur le groupe extérieur.
20 février 2023 à 07:13
forum consulter ce sujet Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

Bonjour, le but est de savoir si le problème vient de Baillindustrie. Donc, en mettant seulement le Daikin en fonctionnement et si cela fonctionne correctement, il doit y avoir des réglages à effectuer sur le Baillindustrie.
19 février 2023 à 09:37
forum consulter ce sujet Conseils dépannage gainable Daikin

Bonjour, Unité 0 est normale chez Daikin, cela correspond à la première unité. Est-il possible de laisser les volets de registre ouverts à 100 % manuellement et de débrancher la commande Baillindustrie et de ne laisser que la commande Daikin afin d'isoler le problème ?
18 février 2023 à 18:22
forum consulter ce sujet Conseils dépannage gainable Daikin

Quand le compresseur tourne, est-ce que les tuyaux chauffent bien et est-ce que le ventilateur extérieur envoie bien de l'air plus froid que l'air extérieur ?
18 février 2023 à 12:51
forum consulter ce sujet Panne PAC Atlantic UE code 370, 94

Les volets de soufflage sont-ils bien réglés vers le bas en mode chauffage ?
18 février 2023 à 10:05
forum consulter ce sujet Résistance JR01 clim réversible Mitsubishi MSZ-HR35VF

Bonjour.

Dans un premier temps avant de couper la résistance avez vous déjà sortie la sonde d'ambiance à l'extérieur de la carrosserie de la murale ?
18 février 2023 à 07:33
forum consulter ce sujet Résistance JR01 clim réversible Mitsubishi MSZ-HR35VF

Bonjour.

Pour une climatisation de 2008, comme l'indique ACC, il vaut mieux investir dans une autre pompe à chaleur.
Le rendement serait alors meilleur et vous prenez le risque de devoir remplacer d'autres pièces sous peu.
Quinze ans est dans la moyenne du temps de vie d'une pompe à chaleur.
16 février 2023 à 20:34
forum consulter ce sujet Panne de compresseur PAC Mitsubishi Electric

Bonjour.

Votre pompe à chaleur chauffe-t-elle bien ?
Si tel est le cas, il n'y a pas de problème.
16 février 2023 à 20:27
forum consulter ce sujet Absence de condensation clim réversible Daikin

Bonjour.

Il n'est pas possible de raccorder les dudgeons à l'extérieur ?
Avez-vous essayé ?
16 février 2023 à 20:26
forum consulter ce sujet Sortie tuyauterie split inversé

Bonjour, vous avez totalement raison.

Si les bouches sont au-dessus de la porte, le flux d'air sera aspiré directement dans le couloir, donc aucun intérêt.
Changer de société pour faire un autre devis c'est grave, de nos jours encore, d'avoir des boîtes en carton pareilles. cry
15 février 2023 à 17:38
forum consulter ce sujet Clim gainable avec AirZone bouches au-dessus des fenêtres

Contrôler les enroulements du compresseur pour cela, il faut d'abord disjoncter et débrancher les 3 cosses sur le compresseur. Ensuite, avec un multimètre, vous devez mesurer les valeurs entre les broches sur le compresseur en ohmmètre.
Vous devriez avoir 3 valeurs autour d'un ohm équilibré.
15 février 2023 à 17:35
forum consulter ce sujet Panne PAC Atlantic UE code 370, 94

Bonjour.

C'est peut-être tout simplement votre compresseur qui est en panne.
Et, dans le cas de surintensités, en règle générale, c'est soit la carte inverter, soit le compresseur, mais rarement la carte de régulation.
15 février 2023 à 13:47
forum consulter ce sujet Panne PAC Atlantic UE code 370, 94

Ce n'est pas réellement un problème, mais des ajustements de régulation.
Dans votre cas, nous avons réglé un arrêt de ventilation en mode chaud et froid lorsque la consigne est atteinte sur la sonde de la télécommande.
13 février 2023 à 10:38
forum consulter ce sujet Problème température gainable Daikin

Cela devrait mieux fonctionner avec la télécommande Daikin en parallèle.
13 février 2023 à 09:49
forum consulter ce sujet Conseils dépannage gainable Daikin

Bonjour,
Comme déjà répondu, il faut un disjoncteur par climatiseur. Donc, si vous voulez avoir de la marge, vous tirez au pire des cas un 4 mm² alimenté par un disjoncteur C25 de votre tableau principal jusqu'au balcon.
De là, vous refaites un petit tableau extérieur avec 2 départs en 2,5 mm qui devrait être suffisant par climatiseur, protégé chacun avec un disjoncteur adéquat à la demande du fabricant.
12 février 2023 à 19:52
forum consulter ce sujet Section Alimentation climatiseur 6,8 kW

Il n'y a pas de télécommande Madoka à proximité du gainable ?
12 février 2023 à 19:31
forum consulter ce sujet Conseils dépannage gainable Daikin

Bonjour. Ne serait-ce pas le nombre de programme possible ?
12 février 2023 à 19:25
forum consulter ce sujet Programmation PAC MSZ-AP35VGk

Bonjour,
Plusieurs choses à faire :
Dans Madoka, allez sur "À propos" puis faites plusieurs clics sur "Version" pour passer en mode installateur.
Après, allez dans "Réglage" sur place.
Mode 20 : mettre 2-03.
Mode 22 : mettre 3-03.
Mode 22 : mettre 6-03.
12 février 2023 à 19:23
forum consulter ce sujet Problème température gainable Daikin

Votre défaut J6 correspond à un défaut de sonde de l'échangeur extérieur. Celle-ci a-t-elle été remplacée ?
Lors du remplacement des cartes, les résistances de configuration ont-elles été installées car elles sont essentielles au bon fonctionnement ? Et oui, normalement, une LED HAP doit clignoter.
12 février 2023 à 09:42
forum consulter ce sujet Conseils dépannage gainable Daikin

Ouvrez le capot en façade et celui du dessus, je pense que cela devrait suffire. N'oubliez pas de disjoncter l'installation avant de procéder au remplacement du fusible.
12 février 2023 à 09:32
forum consulter ce sujet Clim réversible bi Split LG inverter ne démarre plus

Il faut ouvrir les capots et suivre les fils qui partent du numéro 1, un des deux amène au fusible.
11 février 2023 à 20:53
forum consulter ce sujet Clim réversible bi Split LG inverter ne démarre plus

Changer le fusible et réessayer.
11 février 2023 à 15:32
forum consulter ce sujet Clim réversible bi Split LG inverter ne démarre plus

OK je n'ai jamais fait sur Toshiba, mais je pense que ce doit être comme les autres marques à mon avis.
11 février 2023 à 15:31
forum consulter ce sujet Démonter turbine Toshiba seiya RAS-B18

Bonjour.

Vous pourriez économiser en mettant des unités intérieures de gamme inférieure, à moins que ce ne soit pas votre choix.
Sinon, cela reste dans les prix de la climatisation résidentielle.
11 février 2023 à 07:37
forum consulter ce sujet Avis devis installation clim Daikin avec 3 unités intérieures

Testez le fusible entre 1 et 3 que l'on voit sur le schéma électrique.
Il doit être hors service.
11 février 2023 à 07:29
forum consulter ce sujet Clim réversible bi Split LG inverter ne démarre plus

Bonjour.
Les registres des gaines sont bien ouvert lors de la demande de température (soufflage correcte au niveau des Bouches de soufflage) ?
Si comme Airzone il y a deux paramètres important dans les réglages télécommande :
Dans le mode 20 mettre le réglage 2-02
Dans le mode 1e mettre le réglage 2-01
11 février 2023 à 07:26
forum consulter ce sujet Conseils dépannage gainable Daikin

Bonjour.

Quel est le but de la dépose de la turbine pour remplacer le moteur/turbine ou bien pour la nettoyer ?
11 février 2023 à 07:19
forum consulter ce sujet Démonter turbine Toshiba seiya RAS-B18

Bonjour.
Il faut contrôler l'alimentation de l'unité extérieure et des deux unités intérieures.
Elles doivent être bien alimentées (230V entre les bornes 1 et 2).
10 février 2023 à 15:31
forum consulter ce sujet Clim réversible bi Split LG inverter ne démarre plus