Profil du membre Climatisation76
Actuellement
10 301
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Climatisation76 sur le forum Climatisation

a posté 737 messages sur le forum Climatisation :
Dans l'application Madoka vous êtes bien passer en mode installateur et vous avez bien accès au réglage sur place ?
23 juin 2023 à 14:26

Chambre froide positive ou négative ?
Car si négative peut-être le tube isolant de clim n'est pas assez isolant pour du froid.
Car si négative peut-être le tube isolant de clim n'est pas assez isolant pour du froid.
23 juin 2023 à 14:24

Bonjour.
Envoyez nous une photo des 2 type de câblage des 2 pompes.
Envoyez nous une photo des 2 type de câblage des 2 pompes.
23 juin 2023 à 14:21

Bonjour.
Pour le paramètre 1e je sais qu'il était essentiel sur Aairzone juste après avoir fait ce reglage j'avais un synchronisation entre la demande Daikin et Airzone (exemple Daikin était en demande à 30 degrés, Airzone 20 degrés, après le réglage Daikin est passer à 20 degrés).
Logiquement vous pouvez faire les réglages via l'application madoka assistant sans débrancher p1 et p2.
Pour le paramètre 1e je sais qu'il était essentiel sur Aairzone juste après avoir fait ce reglage j'avais un synchronisation entre la demande Daikin et Airzone (exemple Daikin était en demande à 30 degrés, Airzone 20 degrés, après le réglage Daikin est passer à 20 degrés).
Logiquement vous pouvez faire les réglages via l'application madoka assistant sans débrancher p1 et p2.
23 juin 2023 à 07:20

Attention avec un manomètre si vous ne connaissez pas suffisamment bien le sujet, vous risquez plus de causer des soucis qu'autre chose, et si il n'y a pas de fuite depuis le montage, il n'y a aucun intérêt à rajouter du gaz.
22 juin 2023 à 19:06

Bonjour,
Parce qu'elle doit parfois perdre la communication avec le groupe extérieur, ce n'est pas très bénéfique pour la clim, tout comme pour les télé...
Parce qu'elle doit parfois perdre la communication avec le groupe extérieur, ce n'est pas très bénéfique pour la clim, tout comme pour les télé...
22 juin 2023 à 19:03

Bonjour,
Pour les réglages avec Airzone (qui, je pense, devrait être les mêmes pour Baillindustrie) sont :
Mode 20, mettre 2-02 (sonde de reprise sur le gainable).
Mode 1e, mettre 1 (pas de Mode réduction chauffage et refroidissement)
Mode r1, mettre 11-01 (Mode normal et pas hôtel)
Surveiller la Madoka si elle réagit bien lorsque Baillindustrie fait une demande (exemple température, marche/arrêt...) car la Madoka doit être esclave du Baillindustrie.
Pour les réglages avec Airzone (qui, je pense, devrait être les mêmes pour Baillindustrie) sont :
Mode 20, mettre 2-02 (sonde de reprise sur le gainable).
Mode 1e, mettre 1 (pas de Mode réduction chauffage et refroidissement)
Mode r1, mettre 11-01 (Mode normal et pas hôtel)
Surveiller la Madoka si elle réagit bien lorsque Baillindustrie fait une demande (exemple température, marche/arrêt...) car la Madoka doit être esclave du Baillindustrie.
22 juin 2023 à 19:01

Bonjour,
Il faudrait appeler un technicien pour brancher un manomètre afin de déterminer si cela vient d'un manque de gaz ou bien d'un compresseur hors service. Mais effectivement, le bruit n'est pas terrible.
Il faudrait appeler un technicien pour brancher un manomètre afin de déterminer si cela vient d'un manque de gaz ou bien d'un compresseur hors service. Mais effectivement, le bruit n'est pas terrible.

21 juin 2023 à 18:59

Installez le kit Daikin à 73 euros est bien plus simple et plus professionnel que les 4 sondes neuves et sans raccordement en coupant les fils, c'est quand même plus pro. 

21 juin 2023 à 18:57

Bonjour,
Installez le kit sonde de Daikin est le mieux, d'une part vous avez les bonnes sondes correspondant au groupe car une multitude de sondes existent avec des plages différentes et, au moins, vous repartez sur une base saine pour les autres sondes qui pourraient être déviées dans le temps.
Bonne réparation.
Installez le kit sonde de Daikin est le mieux, d'une part vous avez les bonnes sondes correspondant au groupe car une multitude de sondes existent avec des plages différentes et, au moins, vous repartez sur une base saine pour les autres sondes qui pourraient être déviées dans le temps.
Bonne réparation.
21 juin 2023 à 06:15

Sur la télécommande pas de mode économie activé ?
19 juin 2023 à 17:58

Bonjour.
Le deuxième split n'est pas rester en mode chaud sur la télécommande ?
Le deuxième split n'est pas rester en mode chaud sur la télécommande ?
19 juin 2023 à 09:38

Bonjour, impossible de connecter deux marques entre elles.
19 juin 2023 à 07:01

Quelle est la distance entre celle qui fonctionne mal et le groupe extérieur ?
19 juin 2023 à 07:00

Essayer de mettre toutes les clims en froid à 16 degrés si sa marche sur toutes les unités vous avez peu être des problèmes de fil croisé.
18 juin 2023 à 18:16

Bonjour.
Qu'entendez vous par froid très poussif ?
Qu'entendez vous par froid très poussif ?
18 juin 2023 à 17:12

Bonjour,
Contrôlez si l'échangeur n'est pas bouché, si les ventilateurs tournent et s'ils tournent dans le bon sens. Après cela, cela peut venir d'un détendeur HS bloqué en position fermée, donc un contrôle de la surchauffe est à prévoir.
Contrôlez si l'échangeur n'est pas bouché, si les ventilateurs tournent et s'ils tournent dans le bon sens. Après cela, cela peut venir d'un détendeur HS bloqué en position fermée, donc un contrôle de la surchauffe est à prévoir.
18 juin 2023 à 17:07

Bonjour.
Pour le défaut HP contrôler que votre échangeur extérieur n'est pas colmater par de la poussière, que les ventilos fonctionnent, ou bien peut être que le détendeur est bloqué fermé.
Pour le défaut HP contrôler que votre échangeur extérieur n'est pas colmater par de la poussière, que les ventilos fonctionnent, ou bien peut être que le détendeur est bloqué fermé.
18 juin 2023 à 12:29

Bonjour.
Comment des sondes ont-elles pu être coupées ?
Comment des sondes ont-elles pu être coupées ?
16 juin 2023 à 16:24

Bonjour.
Si c'est une bouteille de récupération avec une seule vanne aucun problème pour récupérer le gaz qu'il soit en liquide au démarrage puis en gaz sur la fin de récupération.
Si c'est une bouteille de récupération avec une seule vanne aucun problème pour récupérer le gaz qu'il soit en liquide au démarrage puis en gaz sur la fin de récupération.
16 juin 2023 à 16:22

Bonjour,
Il est impossible d'avoir des cartes électroniques de secours pour les techniciens frigoristes étant donné le nombre de marques et références de climatisation qui existent, sinon il faudrait se balader avec un 44 tonnes.
Pour le défaut U4, il doit se déplacer dans un premier temps pour mesurer les tensions de communication et après il sera en mesure de vous donner laquelle des cartes est défectueuse.
Bonne journée.
Il est impossible d'avoir des cartes électroniques de secours pour les techniciens frigoristes étant donné le nombre de marques et références de climatisation qui existent, sinon il faudrait se balader avec un 44 tonnes.

Pour le défaut U4, il doit se déplacer dans un premier temps pour mesurer les tensions de communication et après il sera en mesure de vous donner laquelle des cartes est défectueuse.
Bonne journée.
16 juin 2023 à 07:04

Bonjour, il faut d'abord vérifier le groupe extérieur. Il doit y avoir des fusibles sur la carte mère ou à proximité de celle-ci.
15 juin 2023 à 04:53

Bonjour.
L'installateur ne peut pas venir avec la pièce de remplacement s'il n'a pas encore effectué de diagnostique, comme pour tout dépannage d'un appareil.
Avez-vous des clignotements affichés sur les splits après que les volets se soient refermés ?
L'installateur ne peut pas venir avec la pièce de remplacement s'il n'a pas encore effectué de diagnostique, comme pour tout dépannage d'un appareil.
Avez-vous des clignotements affichés sur les splits après que les volets se soient refermés ?
15 juin 2023 à 04:51

Bonjour essayer une coupure électrique de l'installation pendant 5 min et après avoir remis la tension réessayer.
14 juin 2023 à 16:02

Bonjour il y a climshop qui a l'air d'être pas mal je n'ai jamais utilisé des sites pour acheter car pas besoin étant du métier, mano mano à l'air de s'y être mis également, en mettant la marque et la puissance souhaitée sur Google beaucoup de site sont proposés après vaux mieux acheter sur des sites français.
Vous acheter le nécessaire, réalisez l'installation en laissant la longueur de tubes suffisantes pour la mise en service par la société de votre choix.
Bonne journée.
Vous acheter le nécessaire, réalisez l'installation en laissant la longueur de tubes suffisantes pour la mise en service par la société de votre choix.
Bonne journée.
14 juin 2023 à 15:59

Bonjour, vous ne pouvez pas acheter du Airton à 500 euros et l'installer vous même car normalement le magasin va vous demandez de faire la mise en service par une société de frigoriste.
De ce point de vue il serait plus intelligent d'investir un peu plus cher dans une marque de qualité (Daikin, Mitsubishi, Atlantic, Toshiba par exemple) vous pouvez acheter sur internet et faire la mise en service par une société.
De ce point de vue il serait plus intelligent d'investir un peu plus cher dans une marque de qualité (Daikin, Mitsubishi, Atlantic, Toshiba par exemple) vous pouvez acheter sur internet et faire la mise en service par une société.
13 juin 2023 à 15:11

Bonjour.
L'installateur a-t-il vérifié que tout était bien purgé ?
Vérifiez s'il n'y a pas de purgeur à ouvrir dans le module intérieur ?
L'installateur a-t-il vérifié que tout était bien purgé ?
Vérifiez s'il n'y a pas de purgeur à ouvrir dans le module intérieur ?
13 juin 2023 à 15:02

Bonjour il est possible que la chaleur actuel est très humide, vous fabriquer certainement plus d'eau que les 2 année précédente.
12 juin 2023 à 07:06

Bonjour.
Ouvrez le groupe à eau perdu et vérifié qu'il n'y a pas un pressostat hp avec un petit bouton rouge, appuyez une fois dessus pour le réarmer.
Cela doit ressembler à un capteur visser sur la plus petite des 2 tuyauterie du compresseur.
Ouvrez le groupe à eau perdu et vérifié qu'il n'y a pas un pressostat hp avec un petit bouton rouge, appuyez une fois dessus pour le réarmer.
Cela doit ressembler à un capteur visser sur la plus petite des 2 tuyauterie du compresseur.
12 juin 2023 à 07:03

Bonjour.
Essayez de disjoncter l'installation 5 minutes puis remettez le courant, essayez ensuite si les unités le permettent de mettre en mode froid à 16 degrés une unité à la fois.
Essayez de disjoncter l'installation 5 minutes puis remettez le courant, essayez ensuite si les unités le permettent de mettre en mode froid à 16 degrés une unité à la fois.
10 juin 2023 à 20:12

Bonjour.
Je dirai 3 grilles de soufflage horizontal (une devant chaque fenêtre et une devant l'ouverture de la cuisine , au plafond bien sur), reprise dans un caisson dans la buanderie avec porte filtre, posé la télécommande sur un mur de la cuisine éloigner des points chauds, être sur que l'air passe bien sous la porte de la buanderie sinon raboter un peu, n'oubliez pas de passer des gaines isolé.
Pour la puissance je ne saurai vous dire.
Attendez d'autres avis.
Je dirai 3 grilles de soufflage horizontal (une devant chaque fenêtre et une devant l'ouverture de la cuisine , au plafond bien sur), reprise dans un caisson dans la buanderie avec porte filtre, posé la télécommande sur un mur de la cuisine éloigner des points chauds, être sur que l'air passe bien sous la porte de la buanderie sinon raboter un peu, n'oubliez pas de passer des gaines isolé.
Pour la puissance je ne saurai vous dire.
Attendez d'autres avis.
09 juin 2023 à 06:11

Bonjour.
Question bête les fil brancher sur 1 ,2 et 3 des 2 unité intérieur et extérieur sont bien dans le même ordre ?
Question bête les fil brancher sur 1 ,2 et 3 des 2 unité intérieur et extérieur sont bien dans le même ordre ?
08 juin 2023 à 10:14

Bonjour.
Si le tube est pincé effectivement la hp du gaz monté rapidement jusqu'à déclencher le pressostat hp qui coupe l'appareil, et le défaut ne vient pas forcément à la première coupure mais lorsqu'un certains nombre de coupure intervient dans un temps donné (exemple 10 coupure hp en 1h et là le défaut apparaîtra).
Si le tube est pincé effectivement la hp du gaz monté rapidement jusqu'à déclencher le pressostat hp qui coupe l'appareil, et le défaut ne vient pas forcément à la première coupure mais lorsqu'un certains nombre de coupure intervient dans un temps donné (exemple 10 coupure hp en 1h et là le défaut apparaîtra).
08 juin 2023 à 10:11

Bonjour.
Essayer le réglage dans le mode 22 réglage 2 mettez 1 (différentiel thermostat 1 degrés) .
Notez bien le code d'origine si besoin de le remettre.
Essayer le réglage dans le mode 22 réglage 2 mettez 1 (différentiel thermostat 1 degrés) .
Notez bien le code d'origine si besoin de le remettre.
07 juin 2023 à 20:50

Les câbles de communication sont-ils dans le bon ordre ? Quelle est la pression en fonctionnement en mode froid ?
07 juin 2023 à 17:06

Bonjour.
Mono split ou multisplit ?
Mono split ou multisplit ?
07 juin 2023 à 07:17

Bonjour,
Y a-t-il du froid sur toutes les unités ?
Si l'on reprend le calcul avec 25 m d'appoint de charge supplémentaire sur du tube 1/4, nous devrions avoir 25 x 16 = 400 g d'appoint et non 675, à moins que le tube liquide ne soit plus gros.
Hormis cela, a-t-il bien ouvert les vannes de services ?
Y a-t-il du froid sur toutes les unités ?
Si l'on reprend le calcul avec 25 m d'appoint de charge supplémentaire sur du tube 1/4, nous devrions avoir 25 x 16 = 400 g d'appoint et non 675, à moins que le tube liquide ne soit plus gros.
Hormis cela, a-t-il bien ouvert les vannes de services ?
07 juin 2023 à 07:17

Bonjour , vous avez également ce genre de produit qui peut être intéressant car juste 2 trous dans le mur ( entrée et sortie d'air) et une alimentation électrique à prévoir. Ce lien est sur castorama je ne sais pas ce que vaut cette marque mais il existe aussi la marque olimpia splendid qui est plus connu .
https://www.castorama.fr/climatiseur-monobloc-apollo-3000w/8013557619771_CAFR.prd?storeId=1489&gclid=EAIaIQobChMIjZ7Vz_Ou_wIVcAcGAB2HogHMEAQYASABEgI5R_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Bonne journée
https://www.castorama.fr/climatiseur-monobloc-apollo-3000w/8013557619771_CAFR.prd?storeId=1489&gclid=EAIaIQobChMIjZ7Vz_Ou_wIVcAcGAB2HogHMEAQYASABEgI5R_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Bonne journée
06 juin 2023 à 17:01

Bonjour.
Je ne parlé pas de mettre un split mais de passer la PAC en refroidissement.
Je ne parlé pas de mettre un split mais de passer la PAC en refroidissement.
06 juin 2023 à 12:42

Bonjour.
Il faudrait ce renseigner sur la dalle béton à savoir si vous pouvez passez en plancher rafraîchissant ce qui devrait être possible avec votre PAC .
Il faudrait ce renseigner sur la dalle béton à savoir si vous pouvez passez en plancher rafraîchissant ce qui devrait être possible avec votre PAC .
05 juin 2023 à 21:08

Bonjour.
Effectivement Dom-Aom je n'avais pas fait attention, vous avez raison il faut ramener le produit en garantie.
Effectivement Dom-Aom je n'avais pas fait attention, vous avez raison il faut ramener le produit en garantie.
04 juin 2023 à 09:37

2-01 moyenne entre la sonde de reprise et celle de la télécommande.
03 juin 2023 à 22:04

Essayer le réglage dans mode 20 mettre 2 -03 régulation sur la sonde de télécommande.
03 juin 2023 à 16:34

Bonjour.
Sur certaines télécommande sans fil Daikin il faut rester appuyer sur la touche cancel pour rentrer dans le menu code défaut, puis les faire défiler en face d'un split et lorsque vous entendez un bip long vous le noté, jusqu'à revenir au premier défaut ( car il peut y avoir plusieurs défaut pour la même panne).
Sur certaines télécommande sans fil Daikin il faut rester appuyer sur la touche cancel pour rentrer dans le menu code défaut, puis les faire défiler en face d'un split et lorsque vous entendez un bip long vous le noté, jusqu'à revenir au premier défaut ( car il peut y avoir plusieurs défaut pour la même panne).
03 juin 2023 à 15:51

Bonjour vous avez fait la mise en service vous même ?
03 juin 2023 à 15:48

Bonjour, où se situe votre télécommande filaire ?
03 juin 2023 à 15:45

Bonjour.
Si vous avez déjà un flexible femelle / femelle en 1/4 cela devrai être bon.
Si vous avez déjà un flexible femelle / femelle en 1/4 cela devrai être bon.
01 juin 2023 à 18:37

Bonjour, éviter d'inverser les cartes car risque de griller d'autres composant.
31 mai 2023 à 13:44

Bonjour.
Pour les compresseurs il n'y a pas énormément de fabricant et pas sur que Panasonic fabrique ses propres compresseurs, cependant celui que j'ai du remplacer récemment sur une pac avait plus de 13000h de fonctionnement, ce que je trouve pas mal du tout.
Pour les compresseurs il n'y a pas énormément de fabricant et pas sur que Panasonic fabrique ses propres compresseurs, cependant celui que j'ai du remplacer récemment sur une pac avait plus de 13000h de fonctionnement, ce que je trouve pas mal du tout.
31 mai 2023 à 13:39

Bonjour.
Étant dans le métier j'ai toujours eu des préférences pour les marque comme Mitsubishi Daikin et Atlantic.
J'ai sur quelques site des PAC Panasonic air /eau en entretien et pas plus de panne que sa, et j'ai trouvé la régulation ultra simple à utilisé, mais je ne connais pas les nouvelles PAC au R32 en tout cas j'ai trouvé les PAC Panasonic au R410a pas mal du tout. Attendez d'autres avis.
Étant dans le métier j'ai toujours eu des préférences pour les marque comme Mitsubishi Daikin et Atlantic.
J'ai sur quelques site des PAC Panasonic air /eau en entretien et pas plus de panne que sa, et j'ai trouvé la régulation ultra simple à utilisé, mais je ne connais pas les nouvelles PAC au R32 en tout cas j'ai trouvé les PAC Panasonic au R410a pas mal du tout. Attendez d'autres avis.
30 mai 2023 à 20:24