PAC Fujitsu Atlantic disjonte entre 12h et 24h après nettoyage
Actuellement
10 397
questions dans le
forum climatisation
9761
Question Forum Dépannage Climatisation : PAC Fujitsu Atlantic disjonte entre 12h et 24h après nettoyage
Invité
Bonjour.
Je vous contacte car j'ai fait l'acquisition d'une maison il y a 8 ans, dans laquelle une PAC a été installée en 2011.
Depuis lors, nous n'avons jamais effectué de nettoyage, à part celui des filtres du split comme indiqué dans le manuel.
La PAC a toujours fonctionné normalement pour chauffer ou refroidir notre salon/cuisine d'environ 50m².
Cependant, début octobre, j'ai fait appel à un professionnel pour effectuer un nettoyage complet de la PAC. Celui-ci a utilisé de l'eau pour nettoyer le groupe extérieur, puis le split intérieur (avec nettoyage des filtres).
Après le nettoyage, le professionnel a effectué un test de démarrage et tout semblait fonctionner correctement.
Comme la température était agréable chez moi, j'ai coupé la PAC après 20 minutes.
La semaine dernière, avec l'arrivée du froid, j'ai remis en marche la PAC en mode chauffage.
Tout a fonctionné normalement pendant environ 24 heures, puis le disjoncteur a sauté (le différentiel en premier, puis le disjoncteur de la PAC de 16A).
En coupant le disjoncteur de la PAC et en réarmant le différentiel, j'ai testé à nouveau l'enclenchement du disjoncteur de la PAC, qui a immédiatement fait sauter le différentiel.
Deux jours plus tard, après avoir fait des recherches sur des forums en ligne, j'ai réarmé le disjoncteur de la PAC et, à ma grande surprise, il a tenu et n'a pas déclenché le différentiel.
J'ai donc allumé la PAC et elle a fonctionné normalement en mode chauffe.
Je l'ai ensuite mise en mode Eco (70% de sa puissance) pour vérifier si le problème ne venait pas d'un manque de puissance.
Tout a bien fonctionné pendant 12 heures, puis le disjoncteur a de nouveau sauté (le différentiel en premier, puis le disjoncteur).
Ce matin, le professionnel qui a effectué le nettoyage de la PAC est passé pour effectuer des tests.
Cependant, il pleut aujourd'hui, donc il n'a pas pu tester le groupe extérieur. Lors de nos échanges, il a insisté sur le fait que le problème ne venait pas de son intervention, mais plutôt de mon tableau électrique qui a été refait par un professionnel il y a 8 ans, lors de l'achat de la maison.
Voici les caractéristiques de ma PAC :
Il s'agit d'une PAC réversible Fujitsu Atlantic air-air, avec un split intérieur AWYZ18LBC et un groupe extérieur AOYZ18LBL.
Je vous remercie par avance pour vos éclaircissements.
Je vous contacte car j'ai fait l'acquisition d'une maison il y a 8 ans, dans laquelle une PAC a été installée en 2011.
Depuis lors, nous n'avons jamais effectué de nettoyage, à part celui des filtres du split comme indiqué dans le manuel.
La PAC a toujours fonctionné normalement pour chauffer ou refroidir notre salon/cuisine d'environ 50m².
Cependant, début octobre, j'ai fait appel à un professionnel pour effectuer un nettoyage complet de la PAC. Celui-ci a utilisé de l'eau pour nettoyer le groupe extérieur, puis le split intérieur (avec nettoyage des filtres).
Après le nettoyage, le professionnel a effectué un test de démarrage et tout semblait fonctionner correctement.
Comme la température était agréable chez moi, j'ai coupé la PAC après 20 minutes.
La semaine dernière, avec l'arrivée du froid, j'ai remis en marche la PAC en mode chauffage.
Tout a fonctionné normalement pendant environ 24 heures, puis le disjoncteur a sauté (le différentiel en premier, puis le disjoncteur de la PAC de 16A).
En coupant le disjoncteur de la PAC et en réarmant le différentiel, j'ai testé à nouveau l'enclenchement du disjoncteur de la PAC, qui a immédiatement fait sauter le différentiel.
Deux jours plus tard, après avoir fait des recherches sur des forums en ligne, j'ai réarmé le disjoncteur de la PAC et, à ma grande surprise, il a tenu et n'a pas déclenché le différentiel.
J'ai donc allumé la PAC et elle a fonctionné normalement en mode chauffe.
Je l'ai ensuite mise en mode Eco (70% de sa puissance) pour vérifier si le problème ne venait pas d'un manque de puissance.
Tout a bien fonctionné pendant 12 heures, puis le disjoncteur a de nouveau sauté (le différentiel en premier, puis le disjoncteur).
Ce matin, le professionnel qui a effectué le nettoyage de la PAC est passé pour effectuer des tests.
Cependant, il pleut aujourd'hui, donc il n'a pas pu tester le groupe extérieur. Lors de nos échanges, il a insisté sur le fait que le problème ne venait pas de son intervention, mais plutôt de mon tableau électrique qui a été refait par un professionnel il y a 8 ans, lors de l'achat de la maison.
Voici les caractéristiques de ma PAC :
Il s'agit d'une PAC réversible Fujitsu Atlantic air-air, avec un split intérieur AWYZ18LBC et un groupe extérieur AOYZ18LBL.
Je vous remercie par avance pour vos éclaircissements.
20 novembre 2024 à 06:54
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
PAC Fujitsu Atlantic disjonte entre 12h et 24h après nettoyage
Bonjour.
Tout d'abord, quelles sont les specs de votre différentiel? Je suppose que c'est un bloc à gauche d'une rangée sur votre tableau? Combien d'A en surintensité et de mA en différentiel?
On a eu le cas plusieurs fois sur ce forum de fils qui mènent au compresseur qui s'étaient usés contre une arête métallique et avaient du coup provoqué ce genre de symptômes. A vérifier, donc, et pas seulement les fils du compresseur.
Tout d'abord, quelles sont les specs de votre différentiel? Je suppose que c'est un bloc à gauche d'une rangée sur votre tableau? Combien d'A en surintensité et de mA en différentiel?
On a eu le cas plusieurs fois sur ce forum de fils qui mènent au compresseur qui s'étaient usés contre une arête métallique et avaient du coup provoqué ce genre de symptômes. A vérifier, donc, et pas seulement les fils du compresseur.
20 novembre 2024 à 13:12
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Invité

PAC Fujitsu Atlantic disjonte entre 12h et 24h après nettoyage
Invité
En effet j'ai ajouté un différentiel par ligne en plus du différentiel général.
Soit par ligne 63A - 30mA
Si c'est un problème de fils usés, pour quelle raison la PAC fonctionne plusieurs heures, puis claque ?
À noter que mon 1er message a été modifié par un modérateur car j'avais écrit que le pro devait passer ce matin.
Or, en plus qu'il ne soit pas venu, il semble qu'il ne souhaite plus me répondre à mes appels.
Soit par ligne 63A - 30mA
Si c'est un problème de fils usés, pour quelle raison la PAC fonctionne plusieurs heures, puis claque ?
À noter que mon 1er message a été modifié par un modérateur car j'avais écrit que le pro devait passer ce matin.
Or, en plus qu'il ne soit pas venu, il semble qu'il ne souhaite plus me répondre à mes appels.
20 novembre 2024 à 20:13
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
PAC Fujitsu Atlantic disjonte entre 12h et 24h après nettoyage
Bonjour.
Pour moi il y aurait un défaut d'isolement(fuite à la terre) ponctuel, il faudrait tester les différents éléments avec un mégohmmètre, comme le compresseur, le ventilo, la V4V.
Pour moi il y aurait un défaut d'isolement(fuite à la terre) ponctuel, il faudrait tester les différents éléments avec un mégohmmètre, comme le compresseur, le ventilo, la V4V.
21 novembre 2024 à 05:04
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Invité

PAC Fujitsu Atlantic disjonte entre 12h et 24h après nettoyage
Invité
Bonjour.
Je n'ai pas de mégohmmètre, un multimètre n'est il possible d'utiliser ?
La problématique est de comprendre pourquoi cela saute après plus de 12h de fonctionnement.
S'il y avait un réel problème de terre, logiquement ça sauterai de suite non ?
Je n'ai pas de mégohmmètre, un multimètre n'est il possible d'utiliser ?
La problématique est de comprendre pourquoi cela saute après plus de 12h de fonctionnement.
S'il y avait un réel problème de terre, logiquement ça sauterai de suite non ?
21 novembre 2024 à 12:51
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
PAC Fujitsu Atlantic disjonte entre 12h et 24h après nettoyage
Bonjour.
Quand vous avez un fil blessé qui touche + ou - la carcasse, ce peut être lors de vibrations que le contact apparaît. La température peut aussi jouer, les fils se dilatent imperceptiblement et boum.
Si votre différentiel 63A déclenche, il est probable que c'est par courant anormal à la terre, car 63A est un courant très élevé qui aura du mal à être atteint avec un court-circuit de type fil qui touche.. Comme les fils du compresseur sont référencés au secteur et non à la terre, vous pouvez à la fois avoir un déclenchement différentiel et un déclenchement du 16A de la PAC.
Quand vous avez un fil blessé qui touche + ou - la carcasse, ce peut être lors de vibrations que le contact apparaît. La température peut aussi jouer, les fils se dilatent imperceptiblement et boum.
Si votre différentiel 63A déclenche, il est probable que c'est par courant anormal à la terre, car 63A est un courant très élevé qui aura du mal à être atteint avec un court-circuit de type fil qui touche.. Comme les fils du compresseur sont référencés au secteur et non à la terre, vous pouvez à la fois avoir un déclenchement différentiel et un déclenchement du 16A de la PAC.
21 novembre 2024 à 14:28
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
PAC Fujitsu Atlantic disjonte entre 12h et 24h après nettoyage
Ce membre s'est désinscrit du forum.