Bonjour.
Ceci concerne une PAC Atlantic Fujitsu AOYD 45LATT.
Historique :
- Le disjoncteur différentiel a sauté et il était impossible de le maintenir en place (erreur 8c, puis 2E,...)
- La carte platine de régulation avait un fusible endommagé et 2 varistances brûlées
- La réparation a été effectuée par un professionnel indépendant qui a déjà réparé des cartes de ce type
- La carte a été remise en place
- La mise sous tension a été effectuée et une attente de 6h a été respectée, comme indiqué dans le manuel d'installation
- La climatisation a été lancée et a démarré, mais au bout de 3 à 5 minutes, une erreur 33 est apparue, qui disparaît après un certain temps si la climatisation est mise sur off
- Si la climatisation est relancée, l'erreur 33 réapparaît au bout de 3 à 5 minutes
- Après avoir effectué des recherches sur internet et auprès de l'IA, les causes possibles sont les suivantes :
- Le détendeur électronique (EEV)
- La sonde de température est mal branchée ou défaillante
- Un manque de gaz dû à une fuite
Lorsqu'elle démarre, la climatisation produit de la chaleur pendant 3 à 5 minutes.
L'IA a trouvé des tests à effectuer :
Le test du toucher : Au bout de 2 minutes de fonctionnement, touchez les tuyaux de l'unité extérieure. L'un doit être très chaud (refoulement) et l'autre tiède/froid (aspiration). Si le petit tuyau est brûlant et que le gros n'est pas du tout frais, cela signifie que le gaz est bloqué.
La vérification du connecteur du détendeur.
Je n'ai pas effectué ces tests car je ne sais pas où les réaliser et je ne sais pas où se trouve la sonde de température.
Auriez-vous des conseils pour effectuer des tests afin d'identifier le problème ?
Je vous remercie par avance pour vos retours.
Veuillez m'excuser si je n'ai pas posé ma question de manière adéquate.
Merci d'avance pour vos retours.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ceci concerne une PAC Atlantic Fujitsu AOYD 45LATT.
Historique :
- Le disjoncteur différentiel a sauté et il était impossible de le maintenir en place (erreur 8c, puis 2E,...)
- La carte platine de régulation avait un fusible endommagé et 2 varistances brûlées
- La réparation a été effectuée par un professionnel indépendant qui a déjà réparé des cartes de ce type
- La carte a été remise en place
- La mise sous tension a été effectuée et une attente de 6h a été respectée, comme indiqué dans le manuel d'installation
- La climatisation a été lancée et a démarré, mais au bout de 3 à 5 minutes, une erreur 33 est apparue, qui disparaît après un certain temps si la climatisation est mise sur off
- Si la climatisation est relancée, l'erreur 33 réapparaît au bout de 3 à 5 minutes
- Après avoir effectué des recherches sur internet et auprès de l'IA, les causes possibles sont les suivantes :
- Le détendeur électronique (EEV)
- La sonde de température est mal branchée ou défaillante
- Un manque de gaz dû à une fuite
Lorsqu'elle démarre, la climatisation produit de la chaleur pendant 3 à 5 minutes.
L'IA a trouvé des tests à effectuer :
Le test du toucher : Au bout de 2 minutes de fonctionnement, touchez les tuyaux de l'unité extérieure. L'un doit être très chaud (refoulement) et l'autre tiède/froid (aspiration). Si le petit tuyau est brûlant et que le gros n'est pas du tout frais, cela signifie que le gaz est bloqué.
La vérification du connecteur du détendeur.
Je n'ai pas effectué ces tests car je ne sais pas où les réaliser et je ne sais pas où se trouve la sonde de température.
Auriez-vous des conseils pour effectuer des tests afin d'identifier le problème ?
Je vous remercie par avance pour vos retours.
Veuillez m'excuser si je n'ai pas posé ma question de manière adéquate.
Merci d'avance pour vos retours.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 février 2026 à 11:23
Réponse 1 du forum climatisation climatiseur
PAC Atlantic Fujitsu Erreur 33 clignotement led verte
Bonjour.
Qu'a donné le test du toucher sur les tuyaux qui partent de l'UE?
J'ai le bouquin de votre UE. Le code 33 sur la télécommande filaire indique un problème PFC (carte filtre actif), avec la procédure d'investigation 27. Si j'étais vous, je téléchargerais ce "service manual" de 4.4 megaoctets.
Le test du détendeur : câble à 6 fils dont 2 communs (rouge et marron), il faut lire 46 ohms pour les 4 enroulements. Les sondes, il en a plusieurs, dans l'UI et l'UE, mais vu le code 33, je pense que vos pistes sont hors sujet.
Qu'a donné le test du toucher sur les tuyaux qui partent de l'UE?
J'ai le bouquin de votre UE. Le code 33 sur la télécommande filaire indique un problème PFC (carte filtre actif), avec la procédure d'investigation 27. Si j'étais vous, je téléchargerais ce "service manual" de 4.4 megaoctets.
Le test du détendeur : câble à 6 fils dont 2 communs (rouge et marron), il faut lire 46 ohms pour les 4 enroulements. Les sondes, il en a plusieurs, dans l'UI et l'UE, mais vu le code 33, je pense que vos pistes sont hors sujet.
16 février 2026 à 11:11
Réponse 2 du forum climatisation climatiseur
PAC Atlantic Fujitsu Erreur 33 clignotement led verte
Bonjour.
Test du toucher sur les tuyaux qui partent de l'UE : petit tuyau tiède et gros tuyau chaud.
Le test du détendeur : 46 ohms sur les 4 enroulements (45,6 environ).
En utilisant la fiche de panne 27 du manuel de maintenance, j'ai testé les prises, et elles sont bien "enfoncées"
Quand je démarre la PAC, elle commence a chauffer, puis se met en erreur 33, puis l'erreur disparait et elle redémarre, puis se remet en défaut 33 et ainsi de suite.
Par contre je dois avoir un souci au niveau du disjoncteur tétra, car je n'ai pas 230 v sur une des 3 phases, je vais le changer et refaire un test.
Test du toucher sur les tuyaux qui partent de l'UE : petit tuyau tiède et gros tuyau chaud.
Le test du détendeur : 46 ohms sur les 4 enroulements (45,6 environ).
En utilisant la fiche de panne 27 du manuel de maintenance, j'ai testé les prises, et elles sont bien "enfoncées"
Quand je démarre la PAC, elle commence a chauffer, puis se met en erreur 33, puis l'erreur disparait et elle redémarre, puis se remet en défaut 33 et ainsi de suite.
Par contre je dois avoir un souci au niveau du disjoncteur tétra, car je n'ai pas 230 v sur une des 3 phases, je vais le changer et refaire un test.
25 février 2026 à 10:45
Réponse 3 du forum climatisation climatiseur
PAC Atlantic Fujitsu Erreur 33 clignotement led verte
Bonjour.
Si votre machine est en triphasé, alors une phase manquante va induire des perturbations sur la haute tension continue, qui vont s'accentuer quand le compresseur montera en puissance (= arrivera à un certain régime). Donc c'est cohérent.
Pour un essai, vous pouvez ponter entrée et sortie du disjoncteur sur la phase en question et voir le résultat.
Si votre machine est en triphasé, alors une phase manquante va induire des perturbations sur la haute tension continue, qui vont s'accentuer quand le compresseur montera en puissance (= arrivera à un certain régime). Donc c'est cohérent.
Pour un essai, vous pouvez ponter entrée et sortie du disjoncteur sur la phase en question et voir le résultat.
25 février 2026 à 15:20