Bonjour.
J'ai une clim Samsung AQ12NSDN réf unité intérieure.
L'unité extérieure réf AQ12NSDX se givre beaucoup trop et forme de la glace vive depuis quelque temps sans aucun changement de ma part.
Il y a eu des coupures générales de courant réseau en décembre et janvier.
Est-il possible que cela ait joué sur la mémoire interne? peut-on faire un reset ou la reprogrammer ?
Sinon que peut on faire pour ce problème ?
Merci d'avance pour toute info.
Patou74350
J'ai une clim Samsung AQ12NSDN réf unité intérieure.
L'unité extérieure réf AQ12NSDX se givre beaucoup trop et forme de la glace vive depuis quelque temps sans aucun changement de ma part.
Il y a eu des coupures générales de courant réseau en décembre et janvier.
Est-il possible que cela ait joué sur la mémoire interne? peut-on faire un reset ou la reprogrammer ?
Sinon que peut on faire pour ce problème ?
Merci d'avance pour toute info.
Patou74350
12 février 2026 à 16:01
Réponse 1 forum-climatisation climatiseurs
Problème dégivrage climatiseur Samsung
Bonjour.
Un reset correct se fait normalement en coupant le courant sur la clim 5 mn, le processeur repart alors "sur des bases saines", car des coupures brèves peuvent être moins "saines" qu'un reset en bonne et due forme.
Quand la clim chauffe, est-ce que le ventilo de l'UE tourne? S'il ne tourne plus, cela expliquerait le dysfonctionnement. La production de chaleur a-t-elle baissé? Quel âge a l'installation?
Vous pouvez avoir aussi une sonde qui soit hors spécifications, votre UE a peut-être sa sonde de dégivrage HS. Constatez-vous des dégivrages de temps à autre? Si vous en voyez un débuter, alors allez vite à l'UE et regardez ce qu'il s'y passe (ventilo arrêté pendant le dégivrage... et qui DOIT redémarrer ensuite, givre qui fond mais pas partout...). A savoir, les chutes de neige sont le pire ennemi d'une UE, ça la bloque très vite si elle n'est pas à l'abri.
Un reset correct se fait normalement en coupant le courant sur la clim 5 mn, le processeur repart alors "sur des bases saines", car des coupures brèves peuvent être moins "saines" qu'un reset en bonne et due forme.
Quand la clim chauffe, est-ce que le ventilo de l'UE tourne? S'il ne tourne plus, cela expliquerait le dysfonctionnement. La production de chaleur a-t-elle baissé? Quel âge a l'installation?
Vous pouvez avoir aussi une sonde qui soit hors spécifications, votre UE a peut-être sa sonde de dégivrage HS. Constatez-vous des dégivrages de temps à autre? Si vous en voyez un débuter, alors allez vite à l'UE et regardez ce qu'il s'y passe (ventilo arrêté pendant le dégivrage... et qui DOIT redémarrer ensuite, givre qui fond mais pas partout...). A savoir, les chutes de neige sont le pire ennemi d'une UE, ça la bloque très vite si elle n'est pas à l'abri.
12 février 2026 à 18:35