Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur
Actuellement
10 475
questions dans le
forum climatisation
10460
Question Forum Climatisation : Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur
Bonjour.
Je me permets de vous contacter car je rencontre un problème avec ma climatisation Hitachi.
L'unité intérieure affiche un code erreur 12.
Après avoir démonté l'unité extérieure, je constate que la LED 301 reste éteinte.
Je suis certain que le courant arrive car j'entends un clic lorsque je remets le courant au tableau électrique.
L'unité extérieure en question est une Red Rac-35web.
J'ai également une autre unité extérieure (dans la chambre) qui fonctionne, mais dont la référence est Rac-18web.
Je suppose donc qu'il n'est pas possible d'intervertir les cartes pour effectuer un test.
Voici les références des cartes en question : HWRAC35WEBA02 qui semble défectueuse et HWRAC25WEBA01 qui fonctionne.
J'ai également testé en intervertissant les moteurs des ventilateurs, et celui de la climatisation en panne fonctionne correctement sur l'unité qui marche.
Il semblerait donc que le problème soit soit la carte, soit la communication entre les unités intérieure et extérieure.
Cependant, je ne sais pas comment identifier la source exacte du problème.
Si un expert passe par ici, je vous remercie par avance pour votre aide et vous souhaite un bon dimanche.
Je me permets de vous contacter car je rencontre un problème avec ma climatisation Hitachi.
L'unité intérieure affiche un code erreur 12.
Après avoir démonté l'unité extérieure, je constate que la LED 301 reste éteinte.
Je suis certain que le courant arrive car j'entends un clic lorsque je remets le courant au tableau électrique.
L'unité extérieure en question est une Red Rac-35web.
J'ai également une autre unité extérieure (dans la chambre) qui fonctionne, mais dont la référence est Rac-18web.
Je suppose donc qu'il n'est pas possible d'intervertir les cartes pour effectuer un test.
Voici les références des cartes en question : HWRAC35WEBA02 qui semble défectueuse et HWRAC25WEBA01 qui fonctionne.
J'ai également testé en intervertissant les moteurs des ventilateurs, et celui de la climatisation en panne fonctionne correctement sur l'unité qui marche.
Il semblerait donc que le problème soit soit la carte, soit la communication entre les unités intérieure et extérieure.
Cependant, je ne sais pas comment identifier la source exacte du problème.
Si un expert passe par ici, je vous remercie par avance pour votre aide et vous souhaite un bon dimanche.
15 février 2026 à 11:32
Réponse 1 forum-climatisation climatiseurs
Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur
Bonjour.
Dans les vieilles séries Hitachi, le code 12 indiquait le moteur de ventilo, mais ce n'est plus valable dans les séries plus récentes. "Interface defective" est le diag Hitachi pour ces nouvelles générations.
On a eu le cas de plusieurs UE qui avaient une diode zener défaillante, ZD101. Testez cette diode et voyez si elle ne serait pas bancale... Question 8240.
Dans les vieilles séries Hitachi, le code 12 indiquait le moteur de ventilo, mais ce n'est plus valable dans les séries plus récentes. "Interface defective" est le diag Hitachi pour ces nouvelles générations.
On a eu le cas de plusieurs UE qui avaient une diode zener défaillante, ZD101. Testez cette diode et voyez si elle ne serait pas bancale... Question 8240.
16 février 2026 à 10:29
Réponse 2 forum-climatisation climatiseurs
Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur
Bonsoir.
Merci pour votre réponse, un ami est passé avec un multimètre et il a tester l'arrivée et la sortie de la carte e tout est ok
Il a testé le compresseur et me dis qu'il devrait avoir une valeur autour de 1 et là on a 2,5.
Donc ça serait le compresseur mais vu que la led 301 ne fonctionne pas je me dis que c'est possiblement la carte
Du coup je vais essayer de repérer c'est diode mais c'est pas gagné.
Comment je peux la repérer facilement sachant que j'y comprends pas grand choses ?
Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
Merci pour votre réponse, un ami est passé avec un multimètre et il a tester l'arrivée et la sortie de la carte e tout est ok
Il a testé le compresseur et me dis qu'il devrait avoir une valeur autour de 1 et là on a 2,5.
Donc ça serait le compresseur mais vu que la led 301 ne fonctionne pas je me dis que c'est possiblement la carte
Du coup je vais essayer de repérer c'est diode mais c'est pas gagné.
Comment je peux la repérer facilement sachant que j'y comprends pas grand choses ?
Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
16 février 2026 à 19:11
Réponse 3 forum-climatisation climatiseurs
Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur
2.5 est trop fort, mais c'est certainement dû à des erreurs de mesure. Un ohmmètre affiche toujours une valeur "tare" quand on relie les pointes de touche, entre 0.2 et 1 ohm suivant les cas, et il faut retirer cette valeur aux mesures. Et vu les faibles résistances mesurées, il faut absolument soigner les contacts pour trouver la plus faible valeur possible à chaque mesure.
En question 8240, on voit cette diode en bas à gauche du transfo sur la 2ème photo du sujet, c'est écrit, et aussi en réponse 6 photo 2, elle est presque au milieu.
Plein d'infos aussi en question 8202... Sauf erreur, 4 clims dépannées rien que dans cette question.
En question 8240, on voit cette diode en bas à gauche du transfo sur la 2ème photo du sujet, c'est écrit, et aussi en réponse 6 photo 2, elle est presque au milieu.
Plein d'infos aussi en question 8202... Sauf erreur, 4 clims dépannées rien que dans cette question.
16 février 2026 à 19:58
Réponse 4 forum-climatisation climatiseurs
Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur
Réponse 5 forum-climatisation climatiseurs
Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur
Ah oui, la carte est différente ; pour les autres internautes, c'était des versions 50, dont la carte est différente des versions 18 à 35.
Avec un multimètre en position test de diodes, vous devez lire environ 600 dans un sens et l'infini dans l'autre (soit "1", soit "OL" suivant les modèles).
Avec un multimètre en position test de diodes, vous devez lire environ 600 dans un sens et l'infini dans l'autre (soit "1", soit "OL" suivant les modèles).
17 février 2026 à 09:53
Réponse 6 forum-climatisation climatiseurs
Invité

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur
Invité
Bonsoir.
Oui effectivement carte différente.
OK merci je vais tenter de prendre la mesure.
Merci beaucoup pour votre aide.
Top.
Oui effectivement carte différente.
OK merci je vais tenter de prendre la mesure.
Merci beaucoup pour votre aide.
Top.
17 février 2026 à 18:37
Réponse 7 forum-climatisation climatiseurs
Invité

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur
Invité
Bonsoir.
Alors après test sur la zd101, je précise qu'elle est encore sur la carte mère, j'ai d'un côté 657 et de l'autre 1,866.
Du côté des 657 on entend le bip de mesure du multimètre et du côté 1,866 j'ai pas de bip.
J'ai testé d'autre diode autour et j'ai bien le bip des deux côtés.
D'après vous cela serait la zd101 ?
Merci pour votre aide.
Alors après test sur la zd101, je précise qu'elle est encore sur la carte mère, j'ai d'un côté 657 et de l'autre 1,866.
Du côté des 657 on entend le bip de mesure du multimètre et du côté 1,866 j'ai pas de bip.
J'ai testé d'autre diode autour et j'ai bien le bip des deux côtés.
D'après vous cela serait la zd101 ?
Merci pour votre aide.
03 mars 2026 à 18:22
Réponse 8 forum-climatisation climatiseurs
Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur
Bonjour.
Difficile de se prononcer, sur l'autre modèle de carte, c'était 657 et l'infini. Pour lever le doute, 2 manips possibles.
1/ dessoudez une patte de la diode et mesurez-la à nouveau, si les mesures sont les mêmes, diode HS.
ou
2/ mettez sous tension, vous devez lire 4.4 VDC à ses bornes. Si moins de 4V, diode HS.
Difficile de se prononcer, sur l'autre modèle de carte, c'était 657 et l'infini. Pour lever le doute, 2 manips possibles.
1/ dessoudez une patte de la diode et mesurez-la à nouveau, si les mesures sont les mêmes, diode HS.
ou
2/ mettez sous tension, vous devez lire 4.4 VDC à ses bornes. Si moins de 4V, diode HS.
03 mars 2026 à 18:58
Réponse 9 forum-climatisation climatiseurs
Invité

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur
Invité
Bonjour.
Après avoir tester avec mise sous tension, multimètre sur diode, j'ai deux valeurs bien en dessous de 4v
D'un côté 256 et l'autre 1,866.
Du coup je pense démonter la carte et l'amener a un ami qui gère les soudeurs et carte électronique pour tester la diode une fois de soudé de la carte.
Je croise les doigts qu'il s'agisse bien de ça.
Une petite question, en remettant le courant la carte a fais un bruit de grésillement pendant quelques instant.
C'est normal ?
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Après avoir tester avec mise sous tension, multimètre sur diode, j'ai deux valeurs bien en dessous de 4v
D'un côté 256 et l'autre 1,866.
Du coup je pense démonter la carte et l'amener a un ami qui gère les soudeurs et carte électronique pour tester la diode une fois de soudé de la carte.
Je croise les doigts qu'il s'agisse bien de ça.
Une petite question, en remettant le courant la carte a fais un bruit de grésillement pendant quelques instant.
C'est normal ?
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
05 mars 2026 à 13:15
Réponse 10 forum-climatisation climatiseurs
Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur
Aïe...
On ne prend jamais trop de précautions dans les explications... Si vous testiez sous tension, alors il fallait mettre en mode Volts Continus, d'où ma "prévision" de valeur en VDC (volts direct current).
Donc refaites cette mesure (une seule!) sous tension en mode voltmètre.
Les grésillements à la mise sous tension viennent de la réinitialisation de l'électrovanne, c'est une sorte de moteur pas-à-pas qu'on fait revenir à un positionnement connu, ouverture 0% de la vanne.
On ne prend jamais trop de précautions dans les explications... Si vous testiez sous tension, alors il fallait mettre en mode Volts Continus, d'où ma "prévision" de valeur en VDC (volts direct current).
Donc refaites cette mesure (une seule!) sous tension en mode voltmètre.
Les grésillements à la mise sous tension viennent de la réinitialisation de l'électrovanne, c'est une sorte de moteur pas-à-pas qu'on fait revenir à un positionnement connu, ouverture 0% de la vanne.
05 mars 2026 à 15:39
Réponse 11 forum-climatisation climatiseurs
Invité

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur
Invité
Ah ok, je me suis planté
05 mars 2026 à 16:50
Réponse 12 forum-climatisation climatiseurs
Invité

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur
Invité
Réponse 13 forum-climatisation climatiseurs
Invité

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur
Invité
Je pense être sur le bon mode maintenant et j'ai 1,65v et -1,65v dans l'autre sens.
05 mars 2026 à 18:36
Réponse 14 forum-climatisation climatiseurs
Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur
Bonjour.
La photo montre le calibre 20V alternatifs. Il fallait tourner le bouton de 90° vers la droite pour atteindre 20V continus (sorte de "="). Votre post de 18:36 pourrait sous-entendre que vous êtes finalement sur cette position et lisez donc 1.65V. Si c'est bien cela, alors votre diode semble effectivement HS.
Avant de la (faire) changer, n'hésitez pas à la mesurer en mode test de diode pour confirmer.
La photo montre le calibre 20V alternatifs. Il fallait tourner le bouton de 90° vers la droite pour atteindre 20V continus (sorte de "="). Votre post de 18:36 pourrait sous-entendre que vous êtes finalement sur cette position et lisez donc 1.65V. Si c'est bien cela, alors votre diode semble effectivement HS.
Avant de la (faire) changer, n'hésitez pas à la mesurer en mode test de diode pour confirmer.
06 mars 2026 à 09:51
Réponse 15 forum-climatisation climatiseurs
Invité

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur
Invité
Bonsoir.
Oui au départ je n'étais pas le V=, une fois sur le bon mode j'ai trouvé 1,65 donc possible diode HS OK.
En mode diode sous tension également ? Quelle valeur je dois trouver ?
Car j'avais tester en mode diode mais pas sous tension (réponse 9) et j'avais trouvé de valeur qui donne la diode HS.
Merci pour votre aide.
Oui au départ je n'étais pas le V=, une fois sur le bon mode j'ai trouvé 1,65 donc possible diode HS OK.
En mode diode sous tension également ? Quelle valeur je dois trouver ?
Car j'avais tester en mode diode mais pas sous tension (réponse 9) et j'avais trouvé de valeur qui donne la diode HS.
Merci pour votre aide.
06 mars 2026 à 23:19









