FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 475 questions dans le forum climatisation


10460

Question Forum Climatisation : Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur

Elian
Membre inscrit
Elian
3 messages
Bonjour.

Je me permets de vous contacter car je rencontre un problème avec ma climatisation Hitachi.
L'unité intérieure affiche un code erreur 12.

Après avoir démonté l'unité extérieure, je constate que la LED 301 reste éteinte.
Je suis certain que le courant arrive car j'entends un clic lorsque je remets le courant au tableau électrique.

L'unité extérieure en question est une Red Rac-35web.
J'ai également une autre unité extérieure (dans la chambre) qui fonctionne, mais dont la référence est Rac-18web.
Je suppose donc qu'il n'est pas possible d'intervertir les cartes pour effectuer un test.

Voici les références des cartes en question : HWRAC35WEBA02 qui semble défectueuse et HWRAC25WEBA01 qui fonctionne.

J'ai également testé en intervertissant les moteurs des ventilateurs, et celui de la climatisation en panne fonctionne correctement sur l'unité qui marche.
Il semblerait donc que le problème soit soit la carte, soit la communication entre les unités intérieure et extérieure.
Cependant, je ne sais pas comment identifier la source exacte du problème.

Si un expert passe par ici, je vous remercie par avance pour votre aide et vous souhaite un bon dimanche.
15 février 2026 à 11:32
Réponse 1 forum-climatisation climatiseurs

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 629 messages
Bonjour.

Dans les vieilles séries Hitachi, le code 12 indiquait le moteur de ventilo, mais ce n'est plus valable dans les séries plus récentes. "Interface defective" est le diag Hitachi pour ces nouvelles générations.

On a eu le cas de plusieurs UE qui avaient une diode zener défaillante, ZD101. Testez cette diode et voyez si elle ne serait pas bancale... Question 8240.
16 février 2026 à 10:29
Réponse 2 forum-climatisation climatiseurs

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur

Elian
Membre inscrit
Elian
3 messages
Bonsoir.

Merci pour votre réponse, un ami est passé avec un multimètre et il a tester l'arrivée et la sortie de la carte e tout est ok
Il a testé le compresseur et me dis qu'il devrait avoir une valeur autour de 1 et là on a 2,5.
Donc ça serait le compresseur mais vu que la led 301 ne fonctionne pas je me dis que c'est possiblement la carte

Du coup je vais essayer de repérer c'est diode mais c'est pas gagné.
Comment je peux la repérer facilement sachant que j'y comprends pas grand choses ?
Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
16 février 2026 à 19:11
Réponse 3 forum-climatisation climatiseurs

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 629 messages
2.5 est trop fort, mais c'est certainement dû à des erreurs de mesure. Un ohmmètre affiche toujours une valeur "tare" quand on relie les pointes de touche, entre 0.2 et 1 ohm suivant les cas, et il faut retirer cette valeur aux mesures. Et vu les faibles résistances mesurées, il faut absolument soigner les contacts pour trouver la plus faible valeur possible à chaque mesure.

En question 8240, on voit cette diode en bas à gauche du transfo sur la 2ème photo du sujet, c'est écrit, et aussi en réponse 6 photo 2, elle est presque au milieu.

Plein d'infos aussi en question 8202... Sauf erreur, 4 clims dépannées rien que dans cette question.
16 février 2026 à 19:58
Réponse 4 forum-climatisation climatiseurs

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur

Elian
Membre inscrit
Elian
3 messages
OK.

Du coup je vais reprendre la mesure du compresseur.
En parallèle je joint une photo de ma carte avec la diode.
Je dois trouver combien en mesurant la diode ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte avec la diode

16 février 2026 à 20:44
Réponse 5 forum-climatisation climatiseurs

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 629 messages
Ah oui, la carte est différente ; pour les autres internautes, c'était des versions 50, dont la carte est différente des versions 18 à 35.

Avec un multimètre en position test de diodes, vous devez lire environ 600 dans un sens et l'infini dans l'autre (soit "1", soit "OL" suivant les modèles).
17 février 2026 à 09:53
Réponse 6 forum-climatisation climatiseurs

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur


Invité
invité
Bonsoir.

Oui effectivement carte différente.
OK merci je vais tenter de prendre la mesure.
Merci beaucoup pour votre aide.
Top.
17 février 2026 à 18:37
Réponse 7 forum-climatisation climatiseurs

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur


Invité
invité
Bonsoir.

Alors après test sur la zd101, je précise qu'elle est encore sur la carte mère, j'ai d'un côté 657 et de l'autre 1,866.
Du côté des 657 on entend le bip de mesure du multimètre et du côté 1,866 j'ai pas de bip.
J'ai testé d'autre diode autour et j'ai bien le bip des deux côtés.
D'après vous cela serait la zd101 ?
Merci pour votre aide.
03 mars 2026 à 18:22
Réponse 8 forum-climatisation climatiseurs

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 629 messages
Bonjour.

Difficile de se prononcer, sur l'autre modèle de carte, c'était 657 et l'infini. Pour lever le doute, 2 manips possibles.

1/ dessoudez une patte de la diode et mesurez-la à nouveau, si les mesures sont les mêmes, diode HS.

ou

2/ mettez sous tension, vous devez lire 4.4 VDC à ses bornes. Si moins de 4V, diode HS.
03 mars 2026 à 18:58
Réponse 9 forum-climatisation climatiseurs

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur


Invité
invité
Bonjour.

Après avoir tester avec mise sous tension, multimètre sur diode, j'ai deux valeurs bien en dessous de 4v
D'un côté 256 et l'autre 1,866.
Du coup je pense démonter la carte et l'amener a un ami qui gère les soudeurs et carte électronique pour tester la diode une fois de soudé de la carte.
Je croise les doigts qu'il s'agisse bien de ça.
Une petite question, en remettant le courant la carte a fais un bruit de grésillement pendant quelques instant.
C'est normal ?

Merci pour votre aide.
Bonne journée.
05 mars 2026 à 13:15
Réponse 10 forum-climatisation climatiseurs

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 629 messages
Aïe...

On ne prend jamais trop de précautions dans les explications... Si vous testiez sous tension, alors il fallait mettre en mode Volts Continus, d'où ma "prévision" de valeur en VDC (volts direct current).

Donc refaites cette mesure (une seule!) sous tension en mode voltmètre.

Les grésillements à la mise sous tension viennent de la réinitialisation de l'électrovanne, c'est une sorte de moteur pas-à-pas qu'on fait revenir à un positionnement connu, ouverture 0% de la vanne.
05 mars 2026 à 15:39
Réponse 11 forum-climatisation climatiseurs

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur


Invité
invité
Ah ok, je me suis planté
05 mars 2026 à 16:50
Réponse 12 forum-climatisation climatiseurs

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur


Invité
invité
Pouvez-vous me dire si je suis sur le bon mode ?
Le virement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
multimètre bon mode

05 mars 2026 à 18:11
Réponse 13 forum-climatisation climatiseurs

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur


Invité
invité
Je pense être sur le bon mode maintenant et j'ai 1,65v et -1,65v dans l'autre sens.
05 mars 2026 à 18:36
Réponse 14 forum-climatisation climatiseurs

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 629 messages
Bonjour.

La photo montre le calibre 20V alternatifs. Il fallait tourner le bouton de 90° vers la droite pour atteindre 20V continus (sorte de "="). Votre post de 18:36 pourrait sous-entendre que vous êtes finalement sur cette position et lisez donc 1.65V. Si c'est bien cela, alors votre diode semble effectivement HS.

Avant de la (faire) changer, n'hésitez pas à la mesurer en mode test de diode pour confirmer.
06 mars 2026 à 09:51
Réponse 15 forum-climatisation climatiseurs

Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur


Invité
invité
Bonsoir.

Oui au départ je n'étais pas le V=, une fois sur le bon mode j'ai trouvé 1,65 donc possible diode HS OK.
En mode diode sous tension également ? Quelle valeur je dois trouver ?
Car j'avais tester en mode diode mais pas sous tension (réponse 9) et j'avais trouvé de valeur qui donne la diode HS.

Merci pour votre aide.
06 mars 2026 à 23:19

Proposer une réponse à Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 2. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
    N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
  • 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 4. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
    N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
  • 5. Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5
    N°2599 : Bonjour, J'ai un problème avec mon moteur, la led 301 clignote 4 fois puis s'arrête et recommence. Sur différents sites, ils mettent en cause la sonde d'ambiance. 1 il y a plusieurs sondes et comment savoir laquelle ? 2 où...
  • 6. Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois
    N°7635 : Bonjour. Ma clim RAM80QH4 dysfonctionne depuis un certains temps. Elle se met à clignoter 4 fois sur l'UI au niveau de la led de planification. Au début je faisais off/on sur le fusible et ça repartait mais maintenant elle...
  • 7. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 8. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
    N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...
  • 9. Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
    N°5452 : Bonjour J’ai un split et un compresseur Hitachi RAC 50NH4. Il est de 2003. Je ne le fais fonctionner qu’en froid une dizaine de jours par an. Depuis hier, le split s’arrête au bout de 10 minutes d’utilisation en...
  • 10. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 11. Voyant minuterie clignote unité intérieure Hitachi
    N°2550 : Bonjour. Problème sur une unité intérieure de marque Hitachi, réf: RAK-35 NH 4, le voyant de la minuterie (orange) clignote 4 fois pendant 5 secondes. L'unité ne fonctionne pas (en chauffage). Elle est raccordée sur une...
>>> Résultats suivants pour : Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite