Bonjour.
Je suis propriétaire de deux unités mini split Aurora avec compresseur Daikin 2MXL18QMVJU Numéro série G009523, achetées en 2020.
En hiver, lorsque les températures descendent aux alentours de -18 degrés Celsius, mes unités tombent en panne avec le code E7.
Je suis alors obligé de faire un reset avec un disjoncteur et tout revient à la normale jusqu'au prochain -18 ou plus. Il n'y a rien qui obstrue le moteur de ventilateur.
Mon installateur me facture un prix exorbitant de 505$ CAD.
Pour ma part, je ne crois pas que le moteur soit en cause, peut-être est-ce la connexion avec la carte ou la carte elle-même.
Je souhaite avoir l'avis d'un expert. Merci !
Je suis propriétaire de deux unités mini split Aurora avec compresseur Daikin 2MXL18QMVJU Numéro série G009523, achetées en 2020.
En hiver, lorsque les températures descendent aux alentours de -18 degrés Celsius, mes unités tombent en panne avec le code E7.
Je suis alors obligé de faire un reset avec un disjoncteur et tout revient à la normale jusqu'au prochain -18 ou plus. Il n'y a rien qui obstrue le moteur de ventilateur.
Mon installateur me facture un prix exorbitant de 505$ CAD.
Pour ma part, je ne crois pas que le moteur soit en cause, peut-être est-ce la connexion avec la carte ou la carte elle-même.
Je souhaite avoir l'avis d'un expert. Merci !
15 février 2026 à 17:15
Réponses / Questions Climatisation 1
Split Aurora compresseur Daikin Code erreur E7
Bonjour.
Chez Daikin, E7 pointe tout de même sur le moteur de ventilateur extérieur. Il faut bien voir que c'est un moteur avec de l'électronique intégrée, et que lorsqu'une UE givre, l'échangeur peut descendre 10 à 15° SOUS la température extérieure, autrement dit le moteur pourrait être à -33°. Il arrive que des composants électroniques un peu marginaux cessent de fonctionner à de pareilles températures.
Essayez de voir chez Ali si des moteurs compatibles ne seraient pas proposés à 5 fois moins cher qu'ailleurs. J'ai eu le cas récemment, grosse économie à la clef (sur du Hitachi). Relevez la réf du moteur en place et cherchez...
Si vous êtes bricoleur, vous pourriez aussi tenter un réchauffage du moteur avec un cordon chauffant entourant le moteur et de l'isolant au dessus pour garder les calories au niveau du moteur...
Chez Daikin, E7 pointe tout de même sur le moteur de ventilateur extérieur. Il faut bien voir que c'est un moteur avec de l'électronique intégrée, et que lorsqu'une UE givre, l'échangeur peut descendre 10 à 15° SOUS la température extérieure, autrement dit le moteur pourrait être à -33°. Il arrive que des composants électroniques un peu marginaux cessent de fonctionner à de pareilles températures.
Essayez de voir chez Ali si des moteurs compatibles ne seraient pas proposés à 5 fois moins cher qu'ailleurs. J'ai eu le cas récemment, grosse économie à la clef (sur du Hitachi). Relevez la réf du moteur en place et cherchez...
Si vous êtes bricoleur, vous pourriez aussi tenter un réchauffage du moteur avec un cordon chauffant entourant le moteur et de l'isolant au dessus pour garder les calories au niveau du moteur...