Questions Dépannage Climatisation : Climatisation Hitachi Dodai fait sauter le différentiel
Bonjour à tous.
J'ai une climatisation Hitachi Dodai avec une unité extérieure RAC-35WEF qui me pose problème.
Cette machine fait partie d'un parc donc j'en ai plusieurs sous la main, seule celle-ci est défectueuse.
Elle a tourné sans discontinuer pendant quasiment un an 24/24 en chaud et en froid.
Aujourd'hui, en la relançant en FROID, j'ai une panne qui fait carrément sauter le différentiel. Les autres unités branchées sur ce même différentiel ne le font pas sauter.
Capot ouvert : le disjoncteur saute lorsque le compresseur essaye de démarrer.
J'ai fait plusieurs tests, la diode 301 semble clignoter 4 fois.
Si je fais l'essai de débrancher la prise à 3 broches du compresseur, évidemment je n'ai pas de froid, mais le différentiel ne saute pas et pas de message d'erreur.
Je ne souhaite pas, pour des raisons pratiques, faire des échanges de carte entre l'une et l'autre des unités.
Est-ce une erreur à votre avis ?
Y a-t-il un moyen de faire d'autres contrôles ? L'alimentation étant par Inverter, je ne sais pas si c'est facile de contrôler les tensions...
En fait, j'ai comme le sentiment que le compresseur est collé et que, du coup, il tire trop... ou en tout cas il fait une fuite de jus qui fait sauter le différentiel.
Vos avis éclairés sont les bienvenus car le retour d'expérience des professionnels du forum vaut bien toutes les heures passées à ce que je tâtonne sans succès.
Merci à tous de m'avoir lu.
GeD
J'ai une climatisation Hitachi Dodai avec une unité extérieure RAC-35WEF qui me pose problème.
Cette machine fait partie d'un parc donc j'en ai plusieurs sous la main, seule celle-ci est défectueuse.
Elle a tourné sans discontinuer pendant quasiment un an 24/24 en chaud et en froid.
Aujourd'hui, en la relançant en FROID, j'ai une panne qui fait carrément sauter le différentiel. Les autres unités branchées sur ce même différentiel ne le font pas sauter.
Capot ouvert : le disjoncteur saute lorsque le compresseur essaye de démarrer.
J'ai fait plusieurs tests, la diode 301 semble clignoter 4 fois.
Si je fais l'essai de débrancher la prise à 3 broches du compresseur, évidemment je n'ai pas de froid, mais le différentiel ne saute pas et pas de message d'erreur.
Je ne souhaite pas, pour des raisons pratiques, faire des échanges de carte entre l'une et l'autre des unités.
Est-ce une erreur à votre avis ?
Y a-t-il un moyen de faire d'autres contrôles ? L'alimentation étant par Inverter, je ne sais pas si c'est facile de contrôler les tensions...
En fait, j'ai comme le sentiment que le compresseur est collé et que, du coup, il tire trop... ou en tout cas il fait une fuite de jus qui fait sauter le différentiel.
Vos avis éclairés sont les bienvenus car le retour d'expérience des professionnels du forum vaut bien toutes les heures passées à ce que je tâtonne sans succès.
Merci à tous de m'avoir lu.
GeD
14 août 2023 à 20:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Hitachi Dodai fait sauter le différentiel
Bonjour.
Je pense que le compresseur est HS.
Pour confirmer cela testez avec un ampèremètre la valeur ohmiques des broches du compresseur.
Elles doivent être les mêmes toutes les trois.
Dans le cas contraire le compresseur est en court-circuit. Donc à changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que le compresseur est HS.
Pour confirmer cela testez avec un ampèremètre la valeur ohmiques des broches du compresseur.
Elles doivent être les mêmes toutes les trois.
Dans le cas contraire le compresseur est en court-circuit. Donc à changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 août 2023 à 08:37
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Hitachi Dodai fait sauter le différentiel
Bonjour, avant toute chose faire un essai en insérant en série un autre disjoncteur en courbe D de la même valeur que celui qui disjoncte. Si pas de disjoncteur sur le nouveau disjoncteur mettez le à la place de l'origine sinon j'ajouterai au post d'AAC vérifiez a l'ohmmètre entre les enroulements du compresseur et la masse.
Culture AB37.
Culture AB37.
15 août 2023 à 10:41
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Hitachi Dodai fait sauter le différentiel
Bonjour.
Autre test à faire : courant coupé, débranchez le compresseur et mesurez entre U/V/W et P, et U/V/W et N à l'ohmmètre. En aucun cas vous ne devez trouver un court-circuit. Si vous en trouvez un, alors l'IPM est mort, et le disjoncteur déclenche par surintensité. Il déclenchera par fuite à la terre si le dernier test d'ALBRE37 est positif (là, il faut lire l'infini).
On a eu aussi le cas de machines où les vibrations avaient usé l'isolant de fils au point que le cuivre touche la terre. A vérifier, donc.
Autre test à faire : courant coupé, débranchez le compresseur et mesurez entre U/V/W et P, et U/V/W et N à l'ohmmètre. En aucun cas vous ne devez trouver un court-circuit. Si vous en trouvez un, alors l'IPM est mort, et le disjoncteur déclenche par surintensité. Il déclenchera par fuite à la terre si le dernier test d'ALBRE37 est positif (là, il faut lire l'infini).
On a eu aussi le cas de machines où les vibrations avaient usé l'isolant de fils au point que le cuivre touche la terre. A vérifier, donc.
16 août 2023 à 14:14
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Hitachi Dodai fait sauter le différentiel
Merci infiniment à tous pour vos réponses, nous allons tester tout cela dès demain.
En cas de soucis d'isolement je pense que la gaine thermorétractable pour isoler devrait solutionner le problème...
Je vous tiens informé...
J'ai aussi contacté le service technique Hitachi, le compresseur doit être garanti 3 ans et on est... à 15 jours de dépassement... Donc on va tenter de ce coté là aussi...
En cas de soucis d'isolement je pense que la gaine thermorétractable pour isoler devrait solutionner le problème...
Je vous tiens informé...
J'ai aussi contacté le service technique Hitachi, le compresseur doit être garanti 3 ans et on est... à 15 jours de dépassement... Donc on va tenter de ce coté là aussi...
20 août 2023 à 23:34