Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
9531
Question Forum Dépannage Climatisation : Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel
Bonjour.
Suite à des orages il y a quelques semaines, l'écran tactile de ma pompe à chaleur Carrier a grillé, impossible de démarrer sans
L'entreprise est venue le changer en début de semaine et tout semblait fonctionner mais la pompe à chaleur tient entre 10 minutes et 1h puis le différentiel saute.
(La clim fonctionnait sans problème avant que l'écran ne soit touché)
Contexte : pompe à chaleur avec 60 cassettes de clim réversibles rattachées
Nous avons testé sans les résistances au cas où celles-ci soient défectueuses mais ça ne change rien
Auriez-vous des idées de ce que l'on pourrait tester voir pourquoi cela ne tient pas...?
Merci pour votre aide.
Suite à des orages il y a quelques semaines, l'écran tactile de ma pompe à chaleur Carrier a grillé, impossible de démarrer sans
L'entreprise est venue le changer en début de semaine et tout semblait fonctionner mais la pompe à chaleur tient entre 10 minutes et 1h puis le différentiel saute.
(La clim fonctionnait sans problème avant que l'écran ne soit touché)
Contexte : pompe à chaleur avec 60 cassettes de clim réversibles rattachées
Nous avons testé sans les résistances au cas où celles-ci soient défectueuses mais ça ne change rien
Auriez-vous des idées de ce que l'on pourrait tester voir pourquoi cela ne tient pas...?
Merci pour votre aide.
24 juillet 2024 à 10:12
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel
Bonjour.
Est-ce Carrier qui à remplacé l'écran tactile, ou simplement une entreprise ?
Est-ce Carrier qui à remplacé l'écran tactile, ou simplement une entreprise ?
24 juillet 2024 à 15:30
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel
Bonjour.
Par Carrier directement.
Par Carrier directement.
25 juillet 2024 à 10:08
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel
Bonjour.
Avec les orages on peut s'attendre à tout, un compresseur qui lâche, les ventilos UE et UI etc...
J'aurais une idée mais c'est quoi comme PAC références SVP.
Eau glacée, détente directe ?
Avec les orages on peut s'attendre à tout, un compresseur qui lâche, les ventilos UE et UI etc...
J'aurais une idée mais c'est quoi comme PAC références SVP.
Eau glacée, détente directe ?
25 juillet 2024 à 16:28
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel
Bonjour.
Merci pour votre retour.
Tous les tests ont été faits sur compresseur etc
Le problème venait de la puissance sur le différentiel si j'ai bien compris... qui a dû être augmentée, depuis la PAC tient.
Nous n'avions pourtant pas eu de soucis avant.
Merci encore et belle journée.
Merci pour votre retour.
Tous les tests ont été faits sur compresseur etc
Le problème venait de la puissance sur le différentiel si j'ai bien compris... qui a dû être augmentée, depuis la PAC tient.
Nous n'avions pourtant pas eu de soucis avant.
Merci encore et belle journée.
26 juillet 2024 à 09:40
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel
Bonjour, oui c'est bizarre, je pencherai à un différentiel défectueux fragilisé suite à l'orage.
Le fait d'augmenter le différentiel, peut en cas de soucis électriques ultérieurs engendrer des problèmes plus graves.
Conseil de remplacer ce différentiel avec le disjoncteur.
Le fait d'augmenter le différentiel, peut en cas de soucis électriques ultérieurs engendrer des problèmes plus graves.
Conseil de remplacer ce différentiel avec le disjoncteur.
26 juillet 2024 à 15:58
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel
Bonjour à tous.
Juste une remarque en passant.
La description de la panne est imprécise : " puis le différentiel saute."
Dans la famille différentiel, les membres sont :
- l'interrupteur différentiel, généralement associé en aval avec une ou plusieurs protections surintensité, disjoncteurs modulaires ou fusibles.
- disjoncteur différentiel ; appareillage qui combine protection différentielle (en cas de défaut d'isolement) et disjoncteur (protection surintensité). L'exemple le plus connu est le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
Une protection différentielle est souvent nommée DDR. On vous laisse chercher les détails.
Le terme "différentiel" est imprécis, d'autant plus que vous évoquez "la puissance d'un différentiel" ; un interrupteur différentiel est caractérisé par son courant nominal (intensité qu'il peut laisser passer en permanence sans se dégrader), et la sensibilité vis à vis des courants de défaut exprimée en mA.
Finalement, on ne voit pas la relation entre le changement d'un appareillage supposé être un interrupteur différentiel, et la PAC fonctionnant de nouveau.
"si j'ai bien compris". Puissent ces quelques précisions vous aider à comprendre ce qui se passe.
Cordialement.
Juste une remarque en passant.
La description de la panne est imprécise : " puis le différentiel saute."
Dans la famille différentiel, les membres sont :
- l'interrupteur différentiel, généralement associé en aval avec une ou plusieurs protections surintensité, disjoncteurs modulaires ou fusibles.
- disjoncteur différentiel ; appareillage qui combine protection différentielle (en cas de défaut d'isolement) et disjoncteur (protection surintensité). L'exemple le plus connu est le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
Une protection différentielle est souvent nommée DDR. On vous laisse chercher les détails.
Le terme "différentiel" est imprécis, d'autant plus que vous évoquez "la puissance d'un différentiel" ; un interrupteur différentiel est caractérisé par son courant nominal (intensité qu'il peut laisser passer en permanence sans se dégrader), et la sensibilité vis à vis des courants de défaut exprimée en mA.
Finalement, on ne voit pas la relation entre le changement d'un appareillage supposé être un interrupteur différentiel, et la PAC fonctionnant de nouveau.
"si j'ai bien compris". Puissent ces quelques précisions vous aider à comprendre ce qui se passe.
Cordialement.
27 juillet 2024 à 09:42